装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

人防工程验收资料有哪些?

彭泽刚 | 被浏览383次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-04-02 09:44

    人防工程验收资料:
    1、人防工程竣工验收7个工作日前,建设单位向质监站提交《人防工程竣工验收通知单》(表21),告知质监人员监督检查竣工验收情况;
    2、竣工验收应符合《XX市人民防空工程质量监督管理暂行办法》(试行)的条件,并按规定的程序进行。竣工验收由建设单位组织,除参建各方参加外,本项目应告知XX市人防办参加。
    3、工程竣工验收合格后7个工作日内,建设单位应当向人防质监站提交《人防工程竣工验收报告》(表22)及全套人防工程竣工资料档案。
    4、人防质监站在收到“竣工验收报告”后5个工作日内,向人防主管部门提交质量监督报告。建设单位自工程竣工验收合格之日起15个工作日内,向人防主管部门冒领《人防工程竣工验收证明书》或进行备案。
    5、一般的人防工程,建设单位应当向建设行政主管部门备案。建设单位在向建设行政主管部门备案时,应出具人防主管部门的《人防工程竣工验收质量合格证明书》。指挥所等涉秘的重要人防工程,建设单位应当向人防主管部门备案。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-04-02 16:03

    用于工程的材料,如混凝土、钢筋、防水材料等都要有复检报告,每次建管部门或者人防办的人员来现场验筋都要有签到表,并且要把内容整理成会议纪要,人防地下室的防水要有试水记录。各分部分项的检验批也要做好,验收时有专门的验收用表,写好人防工程自评报告。一般主要是看那些来到现场的签到表及会议纪要、工程试水记录。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-02 09:50

    工程竣工验收前需要准备的资料 (各地实际情况略有不同)

    一、人防工程全套竣工图纸。
    二、人防工程施工资料(土建部分、风、水、电、消防部分)。需要提供的施工资料如下:
    1、钢材出厂合格证、试验报告及钢筋绑扎验收记录表
    2、焊接试(检)验报告,焊条(剂)合格证
    3、水泥出厂合格证或试验报告
    4、防水材料合格证、试验报告及质量验收记录
    5、砂、石子化验单
    6、混凝土试块试验报告
    7、地基验槽记录
    8、止水带合格证、墙面吸音材料合格证
    9、 防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证, 防爆超压排气活门、自动排气活门出厂合格证,配件合格证及安装分项质量验收记录。
    10、给水排水材料、设备出厂合格证,防爆地漏合格证及安装分项质量验收记录
    11、管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录
    12、系统清洗记录
    13、排水管通水试验记录
    14、通风材料、设备出厂合格证及安装分项质量验收记录,(包括风机、风管、风阀、超压排气阀、手动密闭阀、插板阀等)
    15、通风系统试验记录
    16、主要电气设备、材料出厂合格证
    17、电气设备试验、调整记录
    18、绝缘、接地电阻测试记录
    19、防火材料、设备合格证
    * 20、自动喷淋系统试验记录
    * 21、消防验收合格证(复印件)
    22、 人防工程内战时封堵构件合格证(甲方自行购置到位)
    23、 各分部、分项质量验收记录
    三、人防工程平战转换预案。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 人防工程验收程序是怎样的?
    • 随意夜风 回答:人防工程竣工验收程序 为了保证人防工程能够达到设计深度,满足人防工程的战时和平时的使用功能,人防工程内部设备安装满足规范要求,在建设单位组织参建各方对人防工程进行自验自评合格的基础上,组织竣工验收,验收的形式、程序和内容是否符合规范要求。 一、竣工验收申报条件 1、完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工验收标准; 2、施工单位在工程完工后,对工程质量进行了全面检查,确认工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,并提出人防工程竣工验收报告(合格证明书); 3、设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位参加签署的设计变更文件进行了检查,确认设计符合国家规范、标准要求,施工单位的工程质量达到设计要求,并提出人防工程质量检查报告(合格证明书); 4、监理单位在施工单位自评合格,勘察、设计单位认可的基础上,对竣工工程质量进行了检查并核定质量等级,提出人防工程质量评估报告(合格证明书); 5、有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料; 6、施工单位和建设单位签署了工程质量保修书; 7、人防工程质量监督站要求整改的质量问题全部整改完毕。 二、竣工验收申报程序和提交材料 1、竣工验收申报程序 1)在参建各责任主体自验自评合格的基础上,建设单位提前7天向人防质监站提交竣工验收申请和验收资料; 2)人防质监站审查提交资料是否完整准确,并确定验收时间; 3)监督验收; 4)验收合格后出具《人防工程质量监督报告》。 2、提交材料 第一册 1.人防工程质量验收申请报告(附件1) 2.人防工程战时平面图(A3白图3张) 3.建设单位:人防工程竣工验收报告 4.设计单位:人防工程质量检查报告(附件2) 5.施工单位:人防工程竣工验收报告(附件3) 6.监理单位:人防工程质量评估报告(附件4) 7.人防工程竣工验收方案(附件5) 8.人防工程竣工验收备案自行验收结论(附件6) 9.单位工程质量检验评定(记录)表 10.人防工程基本概况综合登记表(附件7) 第二册 1.人防工程专项验收申报表(杭州市行政服务中心人防窗口领取, 备人防工程专项验收用) 2.人防工程质量检验评定(记录)表(含分项、分部、单位工程以及隐蔽工程检查验收记录的全套表格) 3.人防工程战时、平时竣工平面图(蓝图) 4.人防工程设计变更(联系单、修改图等)(复印件) 5.人防设备订购合同、订货清单及合格证(原件) 6.工程定位坐标资料(复印件) 7.监理会议纪要 8.混凝土施工日记 9.隐蔽工程验收记录 10.实体检测资料 11.水泥、钢材、砖出厂合格证或试验报告 12.材料构配件检验报告及合格证 13.砂浆试块、混凝土试块试验报告 材料说明:以上资料除注明外均一式一份,第一册材料提交后由人防工程质量监督站做为存档材料,第二册在验收合格后返还建设单位。 三、竣工验收主要内容 竣工验收主要对孔口防护、装饰、防水、通风、给排水、电气、消防各分部 工程进行核查,并对上报的相关合格证复印件和评定表进行核对。 1、孔口防护分部 所有防护密闭门、密闭门、防爆波活门、超压排气活门、手动密闭阀是否开启灵活、门扇与门框关闭紧密,配件是否齐全,门扇是否完整,门扇上开启方向是否标明,门框及门扇上铁件油漆颜色一致,门扇批嵌粉刷到位,临战封堵预埋件应除锈油漆,封堵槽尺寸是否符合规范要求。 2、通风分部 1.风管制作、安装及支吊架是否规范; 2.手动密闭阀安装是否正确; 3.风机前通风管道采用3mm钢板制作,连接法兰采用8mm车制法兰。垫圈采用4mm厚的橡胶垫圈(要整条的)、3mm分管焊接质量符合规范要求。如没有设扩散室的工程,防爆活门门框必须与扩散箱满焊;。 4.风机软接头采用不燃材料连接; 5.过滤吸收器两端是否已安装柔性橡胶短管; 6.测压装置安装是否到位; 7.风机能否正常运行,风机房独立设置,进排风系统设备安装是否符合规范要求; 8.超压排气活门、悬板活门启闭是否灵活; 9.输出分压是否达到设计要求。 3、给排水分部 1.口部排水管口采用铜质管堵或防爆地漏; 2.进出人防工程的给排水、消防、喷淋等管道在人防工程内侧是否按规范设置阀门; 3.临空墙上进出管道是否安装抗力片; 4.进出人防工程套管是否密闭封堵; 5.穿越临战封堵处的给排水管在封堵处两侧安装闸阀,便于临战拆除; 6.与人防无关的管道不得穿越人防围护结构,穿越人防围护结构的管道应采取防护密闭措施; 7.输出水压达到设计要求。
    • 工程验收单 竣工验收程序 工程竣工验收程序 1年以前
  • 3 回答
    • 人防工程竣工验收表求一份?
    • 梦见了什么 回答:工程名称工程批准文号 结构类型层数和面积M2 预算造价设计图号 开工日期年月日竣工日期年月日 工程范围及主要内容单位工程质量评室等级 分部工程 分部工程质量验收情况地基与基础工程 主体工程 地面与楼面工程 门窗工程 装饰工程 屋面工程 暖卫与煤气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程 电梯安装工程 其它 业主(含临理)设计施工质监 名称 (公章) 负责人(签章)名称 (公章) 负责人(签章)名称 (公章) 负责人(签章)名称 (公章) 负责人(签章)
    • 工程验收表 竣工验收申请表 竣工验收表 1年以前
  • 3 回答
    • 人防工程验收表格求一份?
    • 哎哟喂哟 回答:  1 结构工程 土石方,爆破掘进,盾构,沉井,地下连续墙,打(压)桩,灌注桩,模板,钢筋,混凝土,喷射混凝土,构件安装,钢结构,砌砖,砌石等 2 防水工程 防水混凝土,水泥砂浆防水层,涂料防水层,卷材防水层,金属防水层,油膏嵌缝防水,止水带防水等 3 孔口防护工程 防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作,防护门、防护密闭门、密闭门安装,防爆波活门、防爆超压排气活门或自动排气活门安装,进出工程管线的防护密闭等 4 建筑装修工程 一般抹灰,装饰抹灰,油漆,刷浆,裱糊,饰面,罩面板及钢、铝合金骨架安装,整体地面,板块地面,木质板地面,门窗安装等 5 给水排水工程 给水管道安装,给水管道附件及卫生器具给水配件安装,给水附属设备安装,排水管道安装,卫生器具安装,洗消器具安装,立式污水泵安装等 6 采暖、通风与空调工程 采暖管道安装,散热器及太阳能热水器安装,采暖附属设备安装,金属风管制作,无机玻璃钢风管制作,通风 部件制作,风管及部件安装,非金属风管(风道)制作 与安装,过滤器,除尘器,过滤吸收器安装,密闭阀门 安装,消声设备制作与安装,通风机和除湿机、柜式空调机安装,防腐与油漆等 7 建筑电气安装工程 电缆线路,配管及管内穿线,护套线配线,槽板(桥架) 配线,变压器安装,成套配电柜(盘)及动力开关柜安 装,低压电器安装,电气照明器具及配电箱(盘)安装,接地装置安装,柴油发电机组安装等 8 防火设备安装工程 防火门和防火卷帘安装,灭火器具安装,防烟排烟部件 制作与安装,火灾自动报警装置安装,火灾事故广播、 消防通迅设备安装等
    • 工程验收单 竣工验收表格 建筑工程竣工验收 1年以前
  • 3 回答
    • 人防工程验收流程有哪些
    • Hzl_8542 回答:一、人防工程竣工验收程序       (一)成立验收组,制定验收方案。工程完工后,建设单位收到施工单位的“人防工程竣工报告”,勘察、设计单位的“人防工程质量检查报告”、监理单位的“人防工程质量评估报告”后,对符合竣工验收条件的工程,应组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。       (二)办理竣工验收申请。建设单位应在工程竣工验收15个工作日前,向当地人民防空行政主管部门办理人防工程竣工验收申请,提交“人防工程竣工验收申请表”(附表一)及符合竣工验收条件的相关资料。       (三)审查竣工验收条件。当地人民防空行政主管部门对工程竣工验收条件和竣工资料进行审查,对符合竣工验收条件的,向建设单位出具人防工程准予竣工验收回复,对不符合竣工验收条件的,通知建设单位整改,整改完毕后重新申请竣工验收。       (四)组织竣工验收。建设单位接到当地人民防空行政主管部门准予竣工验收回复决定后,在工程竣工验收7日前书面通知当地人民防空行政主管部门和人防工程质量监督机构,并按下列要求组织竣工验收:       1.施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规、规范和人防工程建设强制性标准的情况。       2.验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。       3.实地查验工程质量。       4.签署工程竣工验收意见、编制竣工验收报告。验收组对工程勘察、设计、施工、监理单位各管理环节和工程实体质量等方面做出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见,并编制“人防工程竣工验收报告”。“人防工程竣工验收报告”经建设单位项目负责人和建设单位法定代表人审核签字,并加盖单位公章。       5.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。       二、   人防工程竣工验收的监督      人防工程质量监督机构对以下内容进行重点监督:    (一)工程竣工条件是否符合规定。       (二)工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准、验收内容是否正确。       (三)工程实体质量及质量保证资料有无重大缺陷。       (四)竣工验收人员签字及验收文件是否齐全,工程参建各方主要质量负责人签字手续是否齐全,质量终身责任制档案是否建立。       (五)对符合竣工验收标准的人防工程,人防工程质量监督机构应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,向当地人民防空行政主管部门提交该工程的“人防工程质量监督报告”。“人防工程质量监督报告”应由项目监督员签字,经人防工程质量监督机构负责人审核签字,加盖公章后报送当地人民防空行政主管部门
    • 验收流程 工程验收流程 竣工验收流程 1年以前
  • 3 回答
    • 人防工程验收程序怎样的?
    • 木子星生 回答:一、人防工程竣工验收程序 (一)成立验收组,制定验收方案。建设单位接到当地人民防空行政主管部门准予竣工验收回复决定后,在工程竣工验收7日前书面通知当地人民防空行政主管部门和人防工程质量监督机构,并按下列要求组织竣工验收: 1.施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规、规范和人防工程建设强制性标准的情况。 二、 人防工程竣工验收的监督 人防工程质量监督机构对以下内容进行重点监督: (一)工程竣工条件是否符合规定。