装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑外墙保温设计规范有哪些?

伏均 | 被浏览489次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-29 20:58

    第一章 一般规定
    第一条 本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。
    第二条 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。
    第三条 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。

    第二章 墙体
    第四条 非幕墙式建筑应符合下列规定:
    (一)住宅建筑应符合下列规定:
    1、高度大于等于 100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
    2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
    4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
    (二)其他民用建筑应符合下列规定:
    1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
    2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
    3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
    (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
    第五条 幕墙式建筑应符合下列规定:
    (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
    (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
    (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
    (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
    第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
    第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。

    第三章 屋顶
    第八条 对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
    第九条 屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。

    第十条 屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。

    第四章 金属夹芯复合板材
    第十一条 用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃或难燃保温材料。

    第五章 施工及使用的防火规定
    第十二条 建筑外保温系统的施工应符合下列规定:
    (一) 保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。
    (二)需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。
    (三)可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行,各区段应保持足够的防火间距,并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高度不应超过3层。
    (四)幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的,应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。
    (五)不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。
    (六)施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时,应采取可靠的防火保护措施。
    (七)聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境。施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。
    (八)施工现场应设置室内外临时消火栓系统,并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
    (九)外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。
    第十三条 建筑外保温系统的日常使用应符合下列规定:
    (一)与外墙和屋顶相贴邻的竖井、凹槽、平台等,不应堆放可燃物。
    (二)火源、热源等火灾危险源与外墙、屋顶应保持一定的安全距离,并应加强对火源、热源的管理。
    (三)不宜在采用外保温材料的墙面和屋顶上进行焊接、钻孔等施工作业。确需施工作业的,应采取可靠的防火保护措施,并应在施工完成后,及时将裸露的外保温材料进行防护处理。
    (四)电气线路不应穿过可燃外保温材料。确需穿过时,应采取穿管等防火保护措施。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-29 20:25

    ①墙面应清理干净无油渍、浮尘等。墙表面局部凸起物不小于10mm时应铲平。   
    ②施工前一天基层应浇水湿润,施工时基层不应过湿。   
    ③基层应满涂界面砂浆,弹厚度控制线,拉水平、垂直通线,按厚度线用用胶粉聚苯颗粒保温砂浆作标准厚度灰饼冲筋。   
    ④界面砂浆的配置:界面砂浆按粉料:水=5:1比例配置。砂浆稠度为6cm~8cm左右。混合好的砂浆应陈化5min~10min后再用,用前再适当搅拌。   
    ⑤胶粉聚苯颗粒保温砂浆的配置:先将64kg~70kg水倒入搅拌机内,然后倒入四袋胶粉料(重20×4=80kg)搅拌3min~5min,再逐渐倒入 5袋聚苯颗粒(80L)继续搅拌3min~5min,物料拌匀后倒出(胶粉料完全包裹颗粒,颜色均匀一致),保温砂浆应随拌随用,在4h内用完。   
    ⑥抗裂砂浆的配置:抗裂砂浆按粉料:水=5:1比例配置。砂浆稠度为6cm~8cm左右。混合好的砂浆应陈化5min~10min后再用,用前再适当搅拌,这样能保证干粉砂浆中粉状外加剂充分溶解,性能稳定均匀。   
    ⑦保温隔热层施工:施工前应安排用保温隔热砂浆做标准饼然后冲筋,其厚度以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准,并进行垂直度检查。阳角、门窗口处用1:2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。   
    ⑧抹胶粉聚苯颗粒保温砂浆,应根据设计要求分层进行,本住宅小区工程外墙保温层厚度为2.5cm,分两次涂抹完成。涂抹时用力要适度。抹刀与施工面夹角不 要太大,速度应缓慢。转角墙端保温砂浆应压实,以免空鼓。抹完保温层30min后(具体时间视温度、湿度大小而变)再用抹子压实赶光。   
    ⑨抗裂砂浆施工前应检查水、电、门、窗、栏杆、空调管、煤气管等的预埋件全部完成后方可施工下道工序,否则会造成保温系统的破坏,导致该处渗水、起鼓等质 量问题。抗裂砂焊网,热浆施工时,如墙面过于干燥,可用扫帚蘸水湿润墙面,然后在保温层上涂抹3mm~4mm抗裂砂浆。隔天后铺设热镀锌电焊网,热镀锌电 焊网由加长塑料栓固定,设计要求每平方米锚栓布设六个,锚栓布点采用梅花形均匀布置,水平、垂直方向相邻锚栓间距为47 cm。特殊部位和搭接处应增加锚栓。镀锌电焊网应铺设平整,翘曲部位用U形铅丝卡牢,待门、窗框安装完毕经检查合格后再涂抹最后一道6mm~7mm抗裂砂 浆,用木抹搓平,并压实赶光,抗裂砂浆面层要求平整,如超过允许误差值,须用抗裂砂浆修正,局部修补区域均须用抗裂砂浆修补,否则会导致两种材料因温差引 起不同收缩而产生裂缝,从而导致墙面渗水。应做好抗裂砂浆的防护,24h内严禁水冲、撞击。养护7d后,即可进行面层装饰施工。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-29 20:01

    1)外墙防水防护工程的构造设计;
    2)防水防护层材料选择;
    3)节点构造的密封防水措施。
    2、建筑外墙节点构造防水设防设计应包括门窗洞口、雨蓬、阳台、变形缝、穿墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预制构件等交接部位的防水设防。
    3、建筑外墙的防水防护层应设置在迎水面。
    4、不同结构材料的交接处应采用每边不少于150mm的耐碱玻璃纤维网格布或经防腐处理的金属网片做抗裂增强处理。
    5、外墙各构造层次之间应粘结牢固,并宜进行界面处理。界面处理材料的种类和做法应根据构造层次材料确定。
    6、建筑外墙防水防护材料选用时应根据工程所在的地区的环境以及施工时的气候、气象条件选取。
    7、建筑外墙外保温的相应做法要求按《外墙外保温工程技术规程》JGJ   144规定执行。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑外墙保温规范有哪些
    • 工人的孩子 回答:1、外墙和外门窗口施工及验收完毕,基面达到《建筑建筑质量检验评定标准》(GBT301-88)中第五章第三节“混凝土工程”中对多层大模或第六章第一节“砌砖工程”中对清水墙的要求。 2、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。 3、施工现场应做到路通、水通、电通。 4、施工用架设工具及脚手架应满足施工需要(做到安全可靠)。 5、施工用移动配电箱,自来水管应按施工需要配置。 6、配电材料的垂直,水平运输设施,要求符合有关安全规程。 7、施工操作环境内的高压电线与施工现场的距离应符合有关规定,并有相应的防护设施。 8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。 9、粘贴保温板时风力不能超过5级。 10、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射。注:雨天不宜施工。 11、施工工具:开槽器 壁纸刀 螺丝刀 剪刀 墨斗 棕刷 电动搅拌器 塑料搅拌桶 冲击钻 电锤 抹子 托线板 2m靠尺等
    • 建筑保温 建筑外墙保温 建筑外墙保温材料 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑外墙保温验收规范是什么??
    • 繁华尽落 回答:①墙面应清理干净无油渍、浮尘等。    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑外墙保温 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑保温砂浆施工规范是什么?
    • 天上的木兰星 回答:建筑外墙保温砂浆施工规范 1施工材料准备 1)外墙外保温砂浆,质量控制指标为:干密度180~250 kg/m2,导热系数λ≤0.06W/(m·K),抗拉强度≥0.1MPa,压缩性能≥0.25MPa,使用前放置时间不超过3个月,不得受雨淋、受潮和结块。2)耐碱玻纤网格布,孔径为6mm×6mm加强型,其经向和纬向耐碱拉伸断裂强度均不得小于750N/50mm,耐碱拉伸断裂强度保留率均不得小于50%。3)防水防裂砂浆,干燥状态和浸水48h后其与保温砂浆的拉伸粘结强度≥0.1MPa,同样应避免雨淋、受潮、结块,在保质期内使用。4)分格条,木制或塑料(实心)均可,制作成楔形。 2施工工艺 施工工艺流程:基层处理→弹标准水平线→抹墙体阴阳角、外窗台和门窗护角→混凝土基层毛面处理(黏土空心砖提前浇水湿润)→墙面贴灰饼(保温砂浆)→分层抹保温砂浆→洒水养护→铺压耐碱玻纤网格布→抹防水防裂砂浆→检查墙面平整度、垂直度→验收。 2.1基层处理 清理墙面上的灰尘、污垢、油渍及残留灰块等,表面胀模处应剔平,低处用水泥砂浆分层补平,墙面孔洞应堵严,混凝土基面用界面剂进行毛面处理,在两种材料的交接缝处铺贴防裂网。施工基层应浇水湿润,但抹灰时墙面不应有明水出现。 2.2砂浆搅拌 保温砂浆的搅拌应用机械搅拌,搅拌时间为5~6 min,砂浆稠度为50~70 mm,随拌随用,一般应在3h内用完,未结块的落地灰须按1:4(重量比)与新材掺合经机械搅拌后方可继续使用;防水防裂砂浆采用32.5普通硅酸盐水泥,水泥、细砂、防水防裂剂按1:2:1(重量比)配制,砂浆稠度为60~80 mm,待充分搅拌均匀后,静置5min再搅拌。 2.3粉刷、压光 施工前首先按保温层设计厚度做灰饼、冲筋,待其达到一定强度后方可抹保温砂浆。保温层应分层施工,先对混凝土面刷界面剂,然后抹第一层保温层,第一层厚度控制在10~12mm,涂抹时压紧压实并用竹丝轻轻拉毛,然后待其初凝后洒水养护;第二层保温砂浆施工时间应与第一层间隔24h,在抹第二层前,提前1h对底层保温砂浆湿润,但粉抹时不应有明水,上保温砂浆后用木抹子搓平(厚8~10mm),并控制墙面的垂直度、平整度(檐口、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面的部位顶面应用水泥砂浆做出坡度,下面应做滴水线)。第二层的保温砂浆养护时间不得少于7d,不得出现发白、脱水现象。 当采用面砖饰面时,应在保温层与防裂面层之间设置丝径不小于0.5mm、不大于1mm,孔径不小于12mm×12 mm、不大于15mm×15mm的热镀锌钢丝网一道。用钢钉、射钉(50 mm)加垫片固定或用长50mm的膨胀螺栓固定,间距为450~500mm;锚固于基层的深度不小于25mm;单个螺栓的抗拉承载力不小于0.5kN。 2.4罩面 外墙内保温需做普通砂浆罩面;外墙外保温需做防裂砂浆罩面,防裂砂浆按1:1:6:0.04(水泥:石膏:砂子:防裂剂)配合比进行配制,厚度为6~8mm。 建筑外墙保温砂浆施工的注意事项 1施工条件 门窗框及墙身上各种进户管线,水落管支架,预埋件等按设计安装完毕.施工环境温度不应低于5℃,不高于35℃。风力风速都符合国家规定的施工规范,雨天及雨前不得施工,必须做好防雨措施。 2施工间隔时间 为使材料有时间充分硬化,特规定保温层抹灰层施工间隔时间:保温层应为每遍间隔时间应在24小时以上。抹面层应为保温层固化干燥(5天)以后再抹面层。 3施工机具 圆盘强制式沙浆搅拌机,垂直运输机械,手推车,电钻等。常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具,放线工具,水桶,剪子,铁锨,手锤,錾子,托线板,靠尺,铜尺等。 4保温层的施工准备 按设计要求的保温层厚度,用胶粉聚苯颗粒做标准厚度贴饼,冲筋,以控制保温层。 5基层处理好 彻底清理基层墙体表面浮灰,油污,脱模剂,空鼓风化物等影响墙面施工的物质。墙体表面凸起物大于10mm应铲平。基层表面应均匀满布界面砂浆。 6保温层的处理:1)先用水喷到墙面,以保持墙面湿度,为粉刷做准备。2)胶粉聚苯颗粒保温层施工分三遍施工,前两遍所抹厚度不能超过15mm.最后一遍抹厚不。3)保温层施工应自上而下。4)后一遍胶粉聚苯颗粒施工时应达到贴饼,冲筋厚度,并用靠尺搓平,使墙面平整度达到要求。 7防裂护层的处理 7.1将3-6mm厚抗裂砂浆均匀地抹在保温层表面上,立即将裁好的耐碱网格布用铁抹子压入抗裂砂浆内。耐碱网格布之间搭接不应小于50mm,并不得使耐碱网格布褶皱,空鼓,翘边.饱满度应达到100%。 7.2随即抹第二遍抗裂砂浆,抹平压实,平整度要求符合规程要求。 7.3首层2m以下应铺贴双层耐碱网格布,铺贴方法与上述方法相同.第一层网格布铺贴应对接,然后进行第二层网格布的铺贴,两层耐碱网格布之间抗裂砂浆必须饱满,严禁干贴。 7.4建筑物首层保温阳角应贴双层玻纤网格布之间加专用金属护角,护角高度一般为2m.在第一遍网格布施工后加入其余各层阴角,阳角,门窗口角应用双层网格布包裹,各侧搭接长度不小于200mm。 7.5门窗同上四角应预先沿45°方向增贴300×400的附加耐碱网格布。
    • 无机保温砂浆价格 保温砂浆多少钱 保温砂浆价格 1年以前