建筑外墙保温设计规范有哪些?

伏均 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-03-29 20:58

      第一章 一般规定
      第一条 本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。
      第二条 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。
      第三条 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。

      第二章 墙体
      第四条 非幕墙式建筑应符合下列规定:
      (一)住宅建筑应符合下列规定:
      1、高度大于等于 100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
      2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
      3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
      4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
      (二)其他民用建筑应符合下列规定:
      1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
      2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
      3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
      (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
      (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
      第五条 幕墙式建筑应符合下列规定:
      (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
      (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
      (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
      (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
      (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
      第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
      第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。

      第三章 屋顶
      第八条 对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
      第九条 屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。

      第十条 屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。

      第四章 金属夹芯复合板材
      第十一条 用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃或难燃保温材料。

      第五章 施工及使用的防火规定
      第十二条 建筑外保温系统的施工应符合下列规定:
      (一) 保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。
      (二)需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。
      (三)可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行,各区段应保持足够的防火间距,并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高度不应超过3层。
      (四)幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的,应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。
      (五)不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。
      (六)施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时,应采取可靠的防火保护措施。
      (七)聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境。施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。
      (八)施工现场应设置室内外临时消火栓系统,并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
      (九)外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。
      第十三条 建筑外保温系统的日常使用应符合下列规定:
      (一)与外墙和屋顶相贴邻的竖井、凹槽、平台等,不应堆放可燃物。
      (二)火源、热源等火灾危险源与外墙、屋顶应保持一定的安全距离,并应加强对火源、热源的管理。
      (三)不宜在采用外保温材料的墙面和屋顶上进行焊接、钻孔等施工作业。确需施工作业的,应采取可靠的防火保护措施,并应在施工完成后,及时将裸露的外保温材料进行防护处理。
      (四)电气线路不应穿过可燃外保温材料。确需穿过时,应采取穿管等防火保护措施。

      0 评论

    • prettygirl 2016-03-29 20:25

      ①墙面应清理干净无油渍、浮尘等。墙表面局部凸起物不小于10mm时应铲平。   
      ②施工前一天基层应浇水湿润,施工时基层不应过湿。   
      ③基层应满涂界面砂浆,弹厚度控制线,拉水平、垂直通线,按厚度线用用胶粉聚苯颗粒保温砂浆作标准厚度灰饼冲筋。   
      ④界面砂浆的配置:界面砂浆按粉料:水=5:1比例配置。砂浆稠度为6cm~8cm左右。混合好的砂浆应陈化5min~10min后再用,用前再适当搅拌。   
      ⑤胶粉聚苯颗粒保温砂浆的配置:先将64kg~70kg水倒入搅拌机内,然后倒入四袋胶粉料(重20×4=80kg)搅拌3min~5min,再逐渐倒入 5袋聚苯颗粒(80L)继续搅拌3min~5min,物料拌匀后倒出(胶粉料完全包裹颗粒,颜色均匀一致),保温砂浆应随拌随用,在4h内用完。   
      ⑥抗裂砂浆的配置:抗裂砂浆按粉料:水=5:1比例配置。砂浆稠度为6cm~8cm左右。混合好的砂浆应陈化5min~10min后再用,用前再适当搅拌,这样能保证干粉砂浆中粉状外加剂充分溶解,性能稳定均匀。   
      ⑦保温隔热层施工:施工前应安排用保温隔热砂浆做标准饼然后冲筋,其厚度以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准,并进行垂直度检查。阳角、门窗口处用1:2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。   
      ⑧抹胶粉聚苯颗粒保温砂浆,应根据设计要求分层进行,本住宅小区工程外墙保温层厚度为2.5cm,分两次涂抹完成。涂抹时用力要适度。抹刀与施工面夹角不 要太大,速度应缓慢。转角墙端保温砂浆应压实,以免空鼓。抹完保温层30min后(具体时间视温度、湿度大小而变)再用抹子压实赶光。   
      ⑨抗裂砂浆施工前应检查水、电、门、窗、栏杆、空调管、煤气管等的预埋件全部完成后方可施工下道工序,否则会造成保温系统的破坏,导致该处渗水、起鼓等质 量问题。抗裂砂焊网,热浆施工时,如墙面过于干燥,可用扫帚蘸水湿润墙面,然后在保温层上涂抹3mm~4mm抗裂砂浆。隔天后铺设热镀锌电焊网,热镀锌电 焊网由加长塑料栓固定,设计要求每平方米锚栓布设六个,锚栓布点采用梅花形均匀布置,水平、垂直方向相邻锚栓间距为47 cm。特殊部位和搭接处应增加锚栓。镀锌电焊网应铺设平整,翘曲部位用U形铅丝卡牢,待门、窗框安装完毕经检查合格后再涂抹最后一道6mm~7mm抗裂砂 浆,用木抹搓平,并压实赶光,抗裂砂浆面层要求平整,如超过允许误差值,须用抗裂砂浆修正,局部修补区域均须用抗裂砂浆修补,否则会导致两种材料因温差引 起不同收缩而产生裂缝,从而导致墙面渗水。应做好抗裂砂浆的防护,24h内严禁水冲、撞击。养护7d后,即可进行面层装饰施工。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-29 20:01

      1)外墙防水防护工程的构造设计;
      2)防水防护层材料选择;
      3)节点构造的密封防水措施。
      2、建筑外墙节点构造防水设防设计应包括门窗洞口、雨蓬、阳台、变形缝、穿墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预制构件等交接部位的防水设防。
      3、建筑外墙的防水防护层应设置在迎水面。
      4、不同结构材料的交接处应采用每边不少于150mm的耐碱玻璃纤维网格布或经防腐处理的金属网片做抗裂增强处理。
      5、外墙各构造层次之间应粘结牢固,并宜进行界面处理。界面处理材料的种类和做法应根据构造层次材料确定。
      6、建筑外墙防水防护材料选用时应根据工程所在的地区的环境以及施工时的气候、气象条件选取。
      7、建筑外墙外保温的相应做法要求按《外墙外保温工程技术规程》JGJ   144规定执行。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。