装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电力施工验收规范是什么?

佳佳 | 被浏览597次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-29 15:02

    主要的弱电规范有如下:建筑照明设计标准、火灾自动报警系统设计规范、泡沫灭火系统设计规范、火灾自动报警系统施工及验收规范、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、电梯工程施工质量验收规范、综合布线系统工程验收规范、智能建筑工程质量验收规范、建筑电气照明装置施工及验收规范等等。   希望能够帮助你!

    0 评论

  • -丶- 2016-03-29 13:43

    漏电开关安装正确、使用正常;电气器件、设备的安装固定应牢固、平整;电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好;开关、插座、终端盒等器件外观完好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平正,安装方式符合规定;并列安装的开关、插座终端盒的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙

    符合规定;弱电系统功能权齐全,满足使用要求,器具安装牢固、平正.

    0 评论

  • xiaoping123 2016-03-29 11:18

    基本要求
    1.1凡变电站新建、改(扩)建、大修、小修、预试的一、二次设备的工作完成后,必须经过质量验收。设备验收工作结束后,应按照有关要求填写有关检修、试验记录,并履行相关手续。交接手续完备后,方能投入系统运行。
    1.2.新建、改(扩)建设备的竣工验收,主变压器及35KV及以上主设备大修后竣工验收,变电站站长(专工)、值班负责人应参加验收。
    1.3.验收前验收人员应首先弄清作业内容,确立验收项目及验收标准。
    1.4.设备安装、检修在作业过程中需要中间验收时,作业单位应事先与变电站负责人制定有关中间验收项目,变电站指派合适人员跟踪完成,并做好记录。
    1.5.新建、改(扩)建工程竣工验收,作业单位应向变电站移交有关资料,包括设备说明书、出厂试验记录、安装竣工图纸、安装记录及试验报告等有关技术资料,并填写有关检修、试验记录。设备大修后竣工验收,作业单位应移交大修、试验报告,并填写有关检修、试验记录。
    1.6.验收过程中,变电设备操作应由运行人员进行,应对设备名称、编号、状态进行仔细确认,并严格进行监护。
    1.7.新安装、大修后的变电设备,其防误闭锁装置必须完善并良好,否则不得投入运行。
    1.8.验收时发现问题,应及时处理。暂时无沅处理,且不影响安全运行的,急需投入运行时,必须限期处理,经本单位主管领导批准方能投入运行。
    1.9.交接验收后的新设备应调整至冷备用状态,所有保护自动化装置在停用状态。
    1.10.新设备交接验收结束、办理交接手续后,应视作运行设备,交由运行人员管理,任何人不允许擅自改变交接后的新设备状态。新设备状态的改变、接地刀闸和接地线等作为交接班内容移交。
    1.11.在新设备上的任何工作,必须履行正常的工作票手续,由运行人员许可、操作、验收及终结,工作人员必须填写有关记录。工作结束后,由运行人员将新设备恢复到工作前的冷备用状态。
    1.12.新设备必须办理交接手续后方可进行与运行设备的接引工作。接引后的新设备(包括二次设备)应有可靠的防误措施,严防误分、误合或误投而造成事故。
    1.13.新建、改(扩)建变电站的验收由集团公司、榆林供电局或工委组织、设备的大修、小修、预试工作的验收由榆林供电局或县局组织。
    1.14.验收人员须经过安全知识培训并考核合格,验收工作负责应具备高级工及以上技术等级,验收人员应具备专业知识和良好的精神状态。
    2. 工程管理
    2.1 设计审查
    2.1.1 各保线站运行维护单位应积极介入新建(改建)
    线路工程的终勘定线、定位等工作,并应参加新建(改建)线路工程的设计审查、设备选型和招投标等工作。
    2.1.2 运行维护单位应根据当地的运行经验和经济发展要求,向基建、设计单位提出合理的建议和要求。
    2.2 质量管理
    2.2.1 为保证新建(改建)线路工程的建设质量,各级线路专责人应积极配合或参与电力建设质量监督机构组织的质量监督活动。
    2.2.2 新建(改建)线路工程应按照电力建设“四制”的要求管理。由监理工程师对工程的质量进行全过程监理,运行单位也应选派有经验的人员对工程进行质量检查和工程验收。
    2.3 工程验收
    2.3.1 各级生产管理部门、运行维护单位应积极参与由建设单位组织的工程验收。按照《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》和《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》的规定,对工程做好中间验收及竣工验收。
    对不符合设计、施工验收规范或不满足线路安全运行要求的项目,应令其限期整改。整改后仍不符合要求,生产管理部门和运行维护单位有权暂不接收,直至满足规程和安全运行的要求为止。
    2.3.2 运行维护单位应积极参加线路工程竣工验收会议,并对需要整改的项目,根据竣工验收实际情况和存在问题,按有关规程、规范的规定提出意见或建议,竣工验收会议纪要应记录其中。
    2.4 工程启动投运
    2.4.1 工程带电启动应具备的基本条件
    承担线路维护的人员已配齐,并已准备好抢修手段。
    线路上的障碍与临时接地线已全部拆除。
    已向沿线发出带电运行通告。
    带电前试验已完成。
    工程的各种图纸、资料、试验报告齐全、合格。
    2.4.2 启动试运行
    系统调试完成后,对线路以额定电压冲击3次,并连续带电试运行不少于24h。
    试运行结束后,如发现线路存在缺陷和异常情况,要组织人员进行消缺处理,并记录在案。
    试运行结束后,如线路运行一切正常,由运行单位向线路调度部门提出线路正式加入运行的申请。
    2.4.3 工程移交
    工程在完成竣工验收、调试、试运行后,由建设单位向生产运行单位移交。线路的运行管理、安全保卫工作由线路运行单位负责。
    工程的移交由建设单位办理移交证书,列出工程遗留问题处理单,明确移交工程范围、专用工器具、备品备件和工程资料清单。
    工程资料的移交
    1)施工单位在试运行后1个月内移交完毕。工程带电启动前需移交的部分应提前移交。移交资料包括设计、竣工图纸、设计变更、电缆清册、设备产品资料、合格证、工厂产品试验检验记录、工程材料质量证明及检验记录、隐蔽工程检查记录、接地电阻测量记录、弧垂记录、导线、避雷线压接管和补修管的位置及数量记录、工程质量检查及缺陷处理记录、工程试验报告和竣工图纸。
    2)工程监理单位在试运行完成后1个月内移交全部监理认可文件。
    3)系统调试单位在试运行完成后1个月内提供系统调试方案、调试报告和试运行报告。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 卫生间防水施工规范和验收标准是什么?
    • ag123456 回答:国家相关部门没有出台硬性的防水施工规定,只有出台卫生间的防水施工建议,大致内容:卫生间防水施工地面全部涂刷;一般的墙体上翻涂刷30厘米高;淋浴区周围墙体上翻涂刷180厘米高。 卫生间就是厕所、洗手间、浴池的合称。住宅的卫生间一般有专用和公用之分。专用的只服务于主卧室;公用的与公共走道相连接,由其他家庭成员和客人公用。根据布局可分为独立型、兼用型和折中型三种。根据形式可分为半开放式、开放式和封闭式。目前比较流行的是区分干湿分区的半开放式。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电气照明装置施工及验收规范是什么?
    • -丶- 回答:总            则      1.0.1      为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。   1.0.2      本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。      1.0.3      电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。      1.0.4      采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。      1.0.5      设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查:          1.0.5.1      技术文件应齐全。             1.0.5.2      型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。      1.0.6      施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。   1.0.7      电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求:         1.0.7.1      对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;             1.0.7.2      顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。       1.0.8      电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。       1.0.9      当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。       1.0.10      在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。       1.0.11      安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。    1.0.12      电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。      1.0.13      电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。      2      灯                  具       2.0.1      灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。   2.0.2      根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。    2.0.3      灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 希望我的回答对你有帮助。
    • 建筑工程施工质量验收 照明装置 工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙施工验收规范是什么?
    • Lin_4987 回答:玻璃幕墙施工验收规范: 第一:玻璃幕墙安装时对玻璃的厚度有以下几点要求,如果你是中空玻璃的话,一般中空玻璃的规格为:6+9A+6,6+12A+6,8+12A+8等等,因为在玻璃幕墙工程技术规范里规定,玻璃幕墙的玻璃,其单块厚度不得低于6mm,如果是采用中空玻璃的话,其中空层厚度不得小于9mm,那么中空玻璃的最小尺寸规格既为:6mm+9A+6mm; 第二:如果你是落地式玻璃幕墙,玻璃幕墙工程技术规范里规定,玻璃厚度不得低于10mm,且必须是钢化玻璃(玻璃的某个边角须有3C认证!),10mm的钢化玻璃不得大于3m,12mm的钢化玻璃不得大于4m,15mm的钢化玻璃不得大于5m,因为玻璃有自重,当厚度与高度成反比过大时,自重会导致玻璃弯曲变形,容易产生自爆,影响使用安全; 第三:安装玻璃的时候需要注意其避免划痕、碰撞,大块玻璃安装时必须使用手动吸盘,以保证在施工过程中减小玻璃板材的受伤,因为钢化后的玻璃在碰撞后会整块的破碎; 第四:就是你下次问问题时最好详细一点,比如是何种规格的幕墙(全隐?半隐?全明?吊挂?点式?单元?)每一种幕墙其施工过程需注意的地方都不一样。
    • 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 施工验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气工程施工质量验收规范是什么?
    • 言尔无心 回答:主要是包括   1.基本规定(如主要设备、材料、成品和半品进场验收)   2.架空线路及杆上电气设备安装   3.变压器、箱式变电所安装   4.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱   5.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线   6.柴油发电机组安装   7.不间断电源安装   8.低压电气动力设备试验和试运行   9.裸母线、封闭母线、插接式母线安装   10. 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设   11. 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设   12.电线导管、电缆导管和线槽敷线   13.电线、电缆穿管和线槽敷线   14. 槽板配线、纲索配线   15.电缆头制作、接线和线路绝缘测试   16.普通灯具安装、专用灯具安装   17. 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 12个月前
  • 3 回答
    • 建筑物防雷工程施工与质量验收规范是什么?
    • Qyana 回答:你好,需要检测的主要有以下几点: 1、设计方案。主要是指工程设计需要符合国家相关规范的规定,需要有主管部门审核通过的文件材料。并检查是否严格按照设计方案进行施工。 2、材料规格。包括材料的金属材料的横截面积、镀层厚度;防雷材料的型号规格;防雷器件的参数和合格证、备案等。所有材料都需要有检测报告,报甲方或监理方,及主管部门审查。 施工工艺。包括焊接的方式方法、焊接面积和焊接长度;防雷装置的安装方式方法、接地材料的埋设深度;接闪器的布置位置、高度、抗风、防腐、接闪能力等;等电位连接是否到位,采用材料和施工工艺方法是否符合规范要求,等电位连接线的线径,是否每处设备都进行了等电位连接;防雷器件的型号、参数、接法、接口、接地是否符合规范。 3、接地电阻。所有位置的接地电阻达到使用要求,需要将断接卡拆开,进行每处接地装置的分别检查。 如果是旧工程,还需要检查材料期间是否过期,腐蚀锈蚀程度是否超过使用规定,有没有新增的设备和建筑物等等。 其他防雷规范规定的内容,详细可见GB/T21431-2008、GB50057-2010、GB50343-2012等相关规范。 希望我的回答能帮到你。
    • 建筑装饰装修工程设计与施工 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 11个月前