建筑外窗保温性能是以窗户的传热系数(K值)进行分级,民用建筑和公共建筑节能设计标准中对全国不同地区的建筑外窗的传热系数(K值)都规定了一个限值.因此建筑设计单位和门窗生产企业在建筑门窗工程招投标中都必须计算确定建筑外窗的传热系数(K值),达到建筑节能设计标准要求.。
墙体保温系数即传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米•度(W/㎡•K,此处K可用℃代替)。 传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。
传热阻R0是传热系数K的倒数,即 R0=1/K,单位是平方米•度/瓦(㎡•K/W)。围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
-丶- 2016-03-28 13:07
目前我国现行的墙体最高节能率为65%(山东地区墙体传热系数为0.63-0.45),即便如此还是远远低于世界先进水平。如发达国家的英、美、俄、日、加、丹麦、瑞典建筑节能墙体传热系数的限值分别为:0.45、0.45、0.44、0.42、0.38、0.3、0.17(墙体热阻范围2.072-5.73)。如执行370mm墙体厚度其墙体材料导热系数在0.178-0.065范围,如执行240mm墙体厚度其墙体材料导热系数在0.116-0.042范围。北京、天津等地,根据建筑不同的体形系数,其墙体传热系数0.6-0.45,相应墙体热阻1.52-2.072,如执行370mm墙体厚度其墙体材料导热系数在0.243-0.178;如执行240mm墙体厚度其墙体材料导热系数在0.158-0.116。
由此可见,我国各地建筑节能率及墙体传热系数(热阻)有规定的限值,而各地的建筑规范(墙体厚度及梁柱尺寸)也是个定值,一般墙体厚度南方地区150-190mm,北方地区240-360mm,东北360-500mm,单纯靠增加墙体厚度提高节能不但不符合设计规范而且能耗更高,所以最大限度的降低墙体材料的传热系数并且不增加墙体厚度甚至减少墙体厚度才是最佳的办法。