地下室后浇带施工方案求一份?

滑宛儿 | 被浏览173次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2016-03-29 16:18

    一、 预留后浇带要求

    1、 设计要求留后浇带位置模板支撑应按公司“后浇带施工工法”执行独立支模系统。钢筋绑扎按设计要求施工。

    2、 地下室底板后浇带做法应按“地下室工程施工工法”中后浇带施工一节执行。底板400mm厚以上的建议用“加强带”代替后浇带施工。

    3、 地下室底板侧墙及顶板种植屋面预留后浇带的两侧一定要加焊止水钢板。且必须要用“快易收口网”(钢板网)代替软铁丝网,防止跑浆过多(尤其是大梁跑浆很严重)造成浪费和影响顶板砼质量。

    4、 后浇带浇砼时间按设计要求,高层建筑不少于60天,低层建筑不少于42天。

    二、 后浇带砼施工

    1、 凿除后浇带两侧接触面的松散石子及浮浆,露出新鲜砼面,并冲洗干净。

    2、 提前湿透模板,浇砼前要用掺15%UEA膨胀剂调1:1水泥砂浆涂抹两侧砼梁板接触面10mm厚。

    3、 后浇带砼要提高一个等级,且要加“多功能高效减水剂”及加10~12%的膨胀剂,并加聚炳烯纤维丝(长19~22mm)1kg/m3砼,水灰比要小,坍落度小于100mm,梁砼分层振捣,楼面要拉平板振捣器,且收浆前(初凝)时进行第二次抹压密实磨平收光。立即复盖薄膜麻袋保湿养护7~14天。

    三、 防水层施工

    1、 检查后浇带两侧有无明显收缩裂缝,凡有0.3mm宽以上的裂缝均应沿裂缝凿出10~15mm宽、15mm深的凹槽清洗干净,用环氧胶泥予埋灌浆嘴@250~300mm并封闭裂缝。

    2、 用环氧树脂液作压浆灌缝处理,压力在0.2~0.5MPA。待硬化后割去灌浆嘴,用防水砂浆补平。

    3、 大面积处理应先清理冲洗干净基面,地下室工程及屋面工程刷渗透结晶型防水涂料2遍(纵横各一遍)。

    4、 一般砼楼面用JS聚合物水泥基复合防水涂料2遍(纵横各一遍),材料可用971、K11或丙烯酸乳液及防水宝等。

    5、 地下室顶板可在防水层上面加一道自粘防水卷材加强层后作保护层施工。

    6、 防水层上面按设计要求作砂浆或砼保护层。

    四、 其他

    1、 施工缝处理参照《建筑工程防水工法》中“施工缝处理与防渗漏施工工法”。

    2、 各细部处理参照《建筑工程防水工法》有关章节。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-28 18:35

    1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——用胶粘剂粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面胶浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面胶浆
    2.基层墙体处理应符合下列要求:
    1)   基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。
    2)   基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除,
    3.胶粘剂、抹面胶浆的配制:
    1)   应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。
    2)胶粘剂或抹面胶浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。
    3)   每次配制不得过多,视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内用完。
    4.粘贴岩棉板要求:
    1)   粘贴岩棉板前,应首先检查岩棉板是否干燥,表面是否平整、清洁;潮湿、表面不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。
    2)   根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。   
    3)   在经平整处理的外墙面上沿距散水标高20mm的位置用墨线弹出水平线,(增加水平控制要求)当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线,标出岩棉板粘结位置,并应视墙面洞口分布进行岩棉板排板、基层上弹线。
    4)凡在粘贴的聚苯板侧边外露部位(如窗口、伸缩缝等部位)都应预先做网格布翻包处理,在做翻包网格布时,先在应做翻包网格布处涂抹聚合物砂浆,然后将裁好的网格布压入砂浆中,待砂浆初凝后,方可进行下道程序
    5)   岩棉板应自下而上,沿水平方向铺设粘贴,竖缝应逐行错缝1/2板长,在墙角处应交错互锁,并应保证墙角垂直度。
    6)   岩棉板粘贴宜采用条粘法,其涂胶面积不得小于50%。岩棉板上抹完胶粘剂后,应先将保温板下端与基层墙体墙面粘贴,然后自下而上均匀挤压、滑动就位。粘贴时应轻揉,并随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。注意清除板边溢出的胶粘剂,板的侧边不得有胶。相邻岩棉板应紧密对接,不留板缝,且板间高差应不大于1.5mm。
    局部不规则处粘贴岩棉板可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。墙面边角处的岩棉板最小尺寸不应小于300   mm。门窗口内壁面贴岩棉板,其厚度视门窗框与洞口间隙大小而定,一般不小于20mm。
    5.岩棉板锚固要求:
    根据定位线安装岩棉板,岩棉板要错缝拼接,打钉根据规定应每平方米4-7个。待聚苯板粘贴牢固,正常情况下可在48小时后安装固定锚栓,按设计要求的位置用冲击钻钻空孔,锚固深度为基层内约20mm,钻孔深度为85mm(注意:钻孔时冲击钻钻头应与墙面保持垂直,以避免由于钻头的偏斜而扩大孔径,进而影响锚栓的锚固效果)在门窗洞口、阳角、孔洞边缘处所粘贴的聚苯板应沿水平、垂直方向增加固定锚栓,其间距不大于300mm,距基层边缘不小于60mm,用锤子将固定锚栓及膨胀钉敲入,锚栓和膨胀钉的顶部应与聚苯板表面齐平或略敲入一些,以保证膨胀钉尾部进一步膨胀而与基层充分锚固。
    6.铺设网格布要求:
    1)网的搭接量以平面搭接不小于100mm,阴阳角搭接不小于200mm。
    2)岩棉板面上抹底层抹面砂浆,厚度为1.6mm,立即压入网格布,将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整严实,严禁网格布皱蹑。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。
    3)单张网格布长度不宜大于6m,铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的要求。拐角网格布要保持连续性,并从两边双向绕角,当遇到门窗洞口时,在洞口四角处设45度方向加强网,尺寸400mm*200mm;在四角内侧阴角加铺与保温等宽标准网,防止开裂。建筑首层增加一道网格布。7.找平层施工要求:
    用找平浆料对岩棉板表面进行找平处理。在找平施工前,应弹出找平层厚度控制线,用找平浆料做标准厚度灰饼。找平浆料抹灰可一遍完成,抹灰厚度可略高于灰饼厚度,然后用杠尺刮平并修补墙面以达到平整度要求。找平施工时,应注意阴阳角和门窗洞口的垂直度和平整度。
    8.抹面层施工要求
    在找平层施工完成3~7d   且施工质量验收合格以后,即可进行抹面层施工。抹面层施工应符合下列要求:
    1)   抹抹面胶浆前应根据设计要求做好滴水槽、角线。
    2)   在找平层表面抹第一道抹面胶浆,静停12h,然后在其表面再薄抹第二道抹面胶浆,将耐碱玻纤网压入第二道抹面胶浆,铺贴要平整、无褶皱,然后在其表面薄抹第三道抹面胶浆,以面层凝固后露出耐碱玻纤网暗格为宜,抹面胶浆总厚度为3~5mm。面层凝固后,涂刷防潮底漆。
    3)   耐碱玻纤网应自上而下沿外墙铺设,左右搭接宽度不小于100mm,上下搭接宽度不小于80mm。
    4)   首层墙面应铺贴双层耐碱玻纤网,第一层耐碱玻纤网应对接,对接点不得在阴阳角处且偏离阴阳角不低于200mm。两层耐碱玻纤网之间抹面胶浆应饱满,禁止干贴和干搭接。
    5)   抹面胶浆施工间歇应在自然断开处,以方便后续施工的搭接。在连续墙面上如需停顿,第二道抹面胶浆不应完全覆盖已铺好的耐碱玻纤网,需与耐碱玻纤网、第二道抹面胶浆形成台阶形坡茬,留茬间距不小干150mm。
    6)   抹面胶浆施工完后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,不符合要求的应使用抹面胶浆进行修补。严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、窗口套线等。
    7)   抹面胶浆和耐碱玻纤网铺设完毕后,不得挠动,静置养护不少于24h,才可进行下一道工序的施工。在寒冷潮湿气候条件下,还应适当延长养护时间。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-28 13:04

    你好,您说的后浇带,应该是后期浇筑止水带,选用橡胶止水
    安装方法是这样的,橡胶止水带安装最大的问题是在浇筑砼的时候,橡胶止水带会变型、脱落。造成漏水。所以要在固定上下工夫。我以前做污水处理厂的水池的时候就发生过这样的事情。所以最重要的是固定和浇筑时千万不要让砼直接倒在止水带上,要有人专门盯着浇筑砼,工人不会为你负责的。只要浇筑是止水带不脱落变型,基本就没问题。填充沥青膏是图纸要求的,防水效果是主要看浇筑效果的。。。希望对你有帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 后浇带防水施工方案求一份?
    • 等你爱我_7053 回答:后浇带防水施工方案 一、 预留后浇带要求 1、 设计要求留后浇带位置模板支撑应按公司“后浇带施工工法”执行独立支模系统。 二、 后浇带砼施工 1、 凿除后浇带两侧接触面的松散石子及浮浆,露出新鲜砼面,并冲洗干净。 三、 防水层施工 1、 检查后浇带两侧有无明显收缩裂缝,凡有0.3mm宽以上的裂缝均应沿裂缝凿出10~15mm宽、15mm深的凹槽清洗干净,用环氧胶泥予埋灌浆嘴@250~300mm并封闭裂缝。 四、 其他 1、 施工缝处理参照《建筑工程防水工法》中“施工缝处理与防渗漏施工工法”。 2、 各细部处理参照《建筑工程防水工法》有关章节。
    • 生料带 灯带 后现代家具 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份后浇带施工方案
    • 一追再追 回答:后浇带施工方案:后浇带施工技术与工艺 后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工中,克服由于温度、收缩而可能产生裂缝而设置的临时施工缝,该缝需要根据要求,保留一段时间后再浇筑,将整个建筑连成整体。 一.后浇带的设置要求及模板支设 。
    • 生料带 灯带 后现代家具 11个月前
  • 3 回答
    • 地下室后浇带防水施工做法是什么
    • 荣耀vvv 回答:地下室墙面水平施工缝的防水施工处理   ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。   ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。   地下室管道穿墙部位防水施工   穿墙管应在浇筑砼前预埋套管,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250㎜,管于管的间距应大于300㎜当穿墙管线较多时,可采用穿墙盒的封口钢板与墙上预埋角钢焊严,并从钢板上的预留浇筑孔注入改性沥青柔性密封材料或细石砼。   地下室防水施工工艺   本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5㎜厚。   1.   地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。   2.   地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。   3.   聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法   防水涂料施工工艺   施工顺序:基层处理   涂刷底层涂料   涂布第一道涂膜防水层   涂布面涂膜防水层   质量检查验收合格   进行下道工序卷材施工。   施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。   涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。   三元乙丙防水卷材施工工艺及方法   在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。   A、三元乙丙防水卷材施工工艺   复杂部位增强处理   桩头防水处理   涂布基层专用粘接剂   铺设三元乙丙卷材   卷材接缝及收头处理   防水保护层。   B、桩头防水处理:   桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。   卷材铺贴方法   ⑴、卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。   ⑵、铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。   卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。   卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。
    • 后现代家具 地下室装修 地下室防水 9个月前
  • 3 回答
    • 地下室后浇带防水施工方案求一份?
    • 芒果5270 回答:在高层建筑地下室工程施工中,地下室防水及后浇带施工是两个比较关键的工序。地下室防水施工过程中,往往重视底板、外墙的防水而忽视了顶板防水及后浇带的施工。 1、地下室顶板防水这里所说的地下室顶板系指其上无建筑物的那部分顶板,它往往为回填土、室外广场砖或花坛所隐蔽,既要承受车辆、行人等荷载,又要经历风霜雪雨,因而其防水尤为重要。 地下室顶板一般由与底板、外墙同强度等级及抗渗等级的防水混凝土浇筑。对混凝土自防水能力进行检测的一个重要手段是进行蓄水试验,而设计施工中往往未对地下室顶板的自防水检验引起足够重视。尤其值得注意的是有些地下室顶板设有反梁,遇雨水则形成顶板“水池”,为确保地下室无渗漏,应对这部分顶板进行更细致的防水处理。 1.1试水检验应参照地下室外墙对地下室顶板进行试水检验,特别是对设有反梁的顶板更不能疏忽,及时对渗漏部位进行补强、补漏处理。蓄水试验可以根据施工需要分段分片进行,但要保证该部分顶板全部进行检验。 1.2施工防水层在对地下室顶板进行试水及补漏处理后,开始施工防水层。地下室顶板宜采用柔性材料作防水层,并采用水泥砂浆或细石混凝土设置良好的保护层。施工管理上,应使防水层施工、保护层设置及回填土等工序连续进行,以减少和避免对防水层、保护层的破坏。 1.3调坡在进行地下室顶板找平时,应形成一定的坡度,使雨水不积存于顶板。遇地下室顶板设有反梁时,应事先预留泄水孔。 2、地下室后浇带地下室后浇带施工中,有后浇带防水及后浇带支模两个值得注意的问题。 2.1后浇带防水许多工程中的后浇带,设计要求必须待结构封顶乃至更晚方可进行封闭,因而在后浇带封闭前,必须设置后浇带防水。中南地区通常采用的后浇带防水做法参见《中南地区通用建筑标准设计》(88ZJ311)。实际施工中,应依据不同工程作相应的调整。 2.1.1基础梁的防水处理后浇带封闭前的防水应构成一个整体,因而后浇带处基础梁的防水处理需事先安排,不可遗漏。为方便施工,该部分基础梁侧模宜采用砖模,且应抹平后做防水。梁底则可参照底板后浇带防水进行处理。 2.1.2后浇带处混凝土垫层 为防止地下水产生突涌的措施较多,如果工程采用了降水方法,则对于后浇带处混凝土垫层施工应考虑到后浇带未封闭时,因地下室施工等因素使降水减少甚至停止,因而要对该处垫层进行加强。如采用加厚、提高混凝土强度等级及配筋等措施,以防止突涌。混凝土垫层的厚度、配筋量可依据后浇带宽度、地下水压力等计算确定。 2.1.3外墙后浇带防水采用88ZJ311的外墙后浇带防水做法,由于施工中支模加固、混凝土浇捣等影响,极易造成护墙及防水层的破坏。 2.2后浇带支模留置后浇带时,后浇带两侧模板支撑不仅要牢固紧密,还应易拆除或一次性使用不拆除。采用一次性单层钢板网,往往造成混凝土及混凝土浆流入后浇带,不易清理。施工中可采用以下做法:梁板底筋以下用防水水泥砂浆在支模处做成一道宽约5cm的阴拦坝,避免混凝土从底筋下涌入后浇带。对于较深、较厚、不易清理的梁板,则采用双层网作一次性模板,双层网中一层为钢板网,一层则为细网眼铁丝网,两层网片可事先绑扎固定在一起。双层网用定型钢筋支撑,定型钢筋与底筋、面筋焊接固定。有条件时,也可采用一次性模板,如快易收口网等
    • 后现代家具 地下室装修 地下室防水 9个月前
  • 3 回答
    • 地下室土方施工方案求一份?
    • prettygirl 回答:你好! 希望可以帮助到你! 1、施工前准备   为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。   按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。   2、基坑开挖顺序   首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。   土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。   基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。   3、车辆行车及机械配备   车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内场地,铺设临时道路,从东向西边挖边退。车辆远离围护疆构边行走。配置3台挖掘机及30辆自卸车,视天气及交通情况增减机械。   三、组织、协调管理及工期   1、开挖由项目经理直接负责,控制好人员、机械,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,边坡稳定情况由专业检测单位全天候检测,并及时上报检测数据。   2、现场协调由施工负责人负责,主要协调土方开挖和井点降水及土钉墙的施工。   3、工期:Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅲ#、区块土方开挖计划20天,Ⅳ#区块计划8天。   四、应急措施及注意事项   1、应急措施   在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定,发现问题及时能报有关施工负责人员,便于及时处理。   在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止开挖,能知围护单位做好加固或加密锚杆处理,进行边坡喷砼,待稳定后继续开挖。   如施工过程中发现水量过大,及时增设井点处理。   2、注意事项   坑边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。基坑边外部荷载不得大于15kpa.   坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。   五、基坑四周的安全围护   采用48钢管连接做护栏,立杆打入土层中深600以上,基脚用素砼浇实,间距2000,高1200,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接,并用密目网封闭。   六、安全文明施工   1、操作安全技术措施   ①现场施工人员必须进行技术交底,并持证作业,挂牌负责,定机定人操作。   ②所有进场机械必须进行严格的检查,保证机械设备完好。   ③夜间施工配备足够照明,主要通道不留氓点。   ④加强基坑监测,发现问题及时能报各施工方,并会同维护单位做好应急处理。   2、文明施工措施   ①施工场地进出口设置专门车辆冲洗及沉淀系统,派专人冲洗,严禁出场车辆带泥及污染物上市政道路。   ②努力降低施工噪音对周边环境的影响。
    • 施工 地下室装修 地下室防水 8个月前