5条回答
Hzl_8542 2016-03-28 14:27
1 洁净房间的内墙、顶面面板材料专业化工厂加工,施工现场整体拼装,接缝部位及特殊节点加工和镶嵌缝处理工艺,达到板缝平顺、不裂、不易附着灰尘等要求。
2 墙体、顶棚龙骨在工厂按设计尺寸加工而成,墙体骨架通过膨胀螺栓与地面固结,顶棚骨架通过吊杆吊挂、型钢斜撑构件,实现了与墙体骨架和结构顶板的刚性连接。确保了整体骨架稳定、牢固性。
3 墙面面板使用电解钢板。通过背面的挂件,挂接墙体骨架龙骨上。
4 顶棚面板通过背面的连接件,与顶棚龙骨采用拉铆钉固定。
5 墙面、顶棚电解钢板平面接缝处为坡口拼接,转折角接缝处为拼缝对接,安装完成后使用原子灰刮平接缝或刮出圆润阴角。
-丶- 2016-03-28 09:46
洁净板吊顶施工工艺:
基层弹线→安装吊杆→安装主龙骨→安装边龙骨→安装次龙骨→安装扣板→饰面清理
一、 施工工艺
1、 木工进场后,施工前先检查基层结构的梁,楼板底部并清除障碍物。然后复核梁底与 板底的标高尺寸和设计的标高尺寸有无矛盾和差错。无差错后根据±0.00弹出吊顶、木制品的标高线(水平线)并在墙上注明标高尺寸。
2、 墙面打木榫眼,间距不大于400mm,固定顶部垂直吊杆不得采用木榫固定,应使用膨 胀螺钉,间距不大于400mm,主龙骨间距600mm。
3、 根据设计要求吊顶龙骨下料,下料后吊顶龙骨涂刷二遍以上防火涂料,完全遮盖龙骨。
4、 吊顶龙骨必须拼接牢固,拼合处宜采用元钉加胶水固定,按图纸要求,对灯孔、空调、 通风口、检修孔等加衬龙骨满足结构安全要求。
5、 吊顶木龙骨宜采用无扭曲的红、白松木。大面积室内吊顶的主龙骨宜为50mm*50mm, 次龙骨30mm*40mm,较小面积吊顶采用25*30mm木龙骨架。
6、 安装固定龙骨时中间部分应起拱,大面积吊平顶应按房间短向跨度的1/200起拱,主 龙骨安装后应及时校正其位置和标高。曲线型吊顶,曲线部分不允许出现拐点,保证曲线流畅。 (1)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增设吊杆,平面吊顶一般间距为1000mm,迭级式吊顶应在迭级交接处布置吊杆。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点或增设吊杆,避免与中央空调等震动设备相接触。 (2)封板前必须进行隐蔽验收。
7、 安装罩面板应根据设计要求,按规格、颜色分类。厨房顶棚标高为2.400m,卫生间顶 棚标高为2.200m 8、 吊顶应安装牢固,表面平整、无污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷。罩面板不得 有漏、透、翘角等现象,吊顶收边要水平、严密。