屋面钢筋验收要点是什么?

戴鑫蕾 | 被浏览2149次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-27 19:42

    答:钢筋分项工程验收要点:1) 按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2) 检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。

    4 评论

  • prettygirl 2016-03-27 19:33

    1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。
    1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制
    1.3柱钢筋绑扎:
    1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。
    1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。
    1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。
    1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。
    2.墙体、暗柱、联系梁钢筋:
    2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。
    2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。
    2.3起步筋要求:
    2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。
    2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。
    2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。
    2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。
    2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。
    2.4墙体竖筋搭接要求:
    2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。
    2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。
    2.5竖向梯子筋要求:
    2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。
    2.5.2顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度应为248mm、298mm、348mm。
    2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15+12-1=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。
    2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。
    2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。
    2.6水平梯子筋要求:
    2.6.1采用短斜钢筋制作。
    2.6.2水平梯子筋按图制作并符合该段墙体的钢筋间距,专墙专用。 2.6.3 墙体筋绑扎时设在墙模板口以上300mm,并绑扎到位。
    2.7柱的定距框:
    2.7.1要求制作准确,绑扎牢固。
    2.8保护层要求:
    2.8.1墙、柱、梁均采用塑料垫块,符合保护层厚度,钢筋直径和强度要求。
    2.8.2设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置。
    2.8.3梁、柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。
    2.9对箍筋的要求:
    2.9.1弯钩必须平行,弯钩角度为135。。
    2.9.2平直部分为10d,且两根长短一致。
    2.9.3弯心符合主筋直径,且与主筋绑扎到位。
    2.9.4四个角在同一平面上。
    2.9.5绑扎牢固。
    2.9.6柱箍筋开口分别设在四个角。
    2.9.7对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。
    2.9.8连系梁箍筋要求不倾斜,间距均匀,开口设置在上部两边。
    2.9.9单支箍按图纸要求设置,弯钩为135。,平直长度为10d.
    2.10洞口加筋要求:
    凡是洞口墙筋截断处加三边开口箍筋。并按图纸要求附加洞口加筋。
    2.11连系梁钢筋锚固:
    2.11.1长度必须符合设计和规范要求。
    2.12梁主筋必须设在箍筋四角,两排主筋间距为钢筋直径小于或等于25mm。
    3.顶板钢筋:
    3.1板筋绑扎前的控制:
    3.1.1对墙筋、连系梁筋及施工缝处板筋水泥浆已清理干净。
    3.1.2设置水平梯子筋及暗柱定距框。以上各项未做完不得进行板筋绑扎。
    3.2网眼尺寸偏差不得超过10mm。
    3.3起步筋第一根板筋距墙边尺寸50mm。
    3.4绑丝要求:
    3.4.1上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。
    3.4.2绑丝甩头长短基本一致,长度不超过50mm。
    3.4.3相邻绑丝呈“八”字扣。
    3.5混凝土板面钢筋:
    3.5.1不准用电弧点焊。
    3.5.2有出电线管时应采用“z”字形钢筋绑扎牢固。
    3.6双层网片间的钢筋马凳设置。
    3.6.1设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。
    3.6.2马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。
    3.7保护层顶板15mm,梁筋25mm,偏差不能超过3mm。
    3.8板筋垫块:
    3.8.1采用塑料垫块,厚度和强度符合保护层要求。
    3.8.2垫块间距不大于600mm,梅花形设置。
    3.9板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。
    3.10钢筋端头锚固要求:锚固至外侧竖筋边。

    2 评论

  • -丶- 2016-03-27 15:46

    1   钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;   
    2   钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
    3   HPB235级钢筋未端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
    4   当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;
    5   钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 钢筋隐蔽工程验收要点有哪些?
    • 若_0535 回答:对钢筋工程的质量验收是工程质量控制的一个重要环节,是一个质量停止点。 一、验收程序 1、施工方自检报验(施工方对已完工钢筋隐蔽工程进行自检、互检。)2、监理工程师查验资料是否真实、齐全(《钢筋工程报验申请表》及附件,进场后的钢筋分批报验、见证取样及实验结果,钢筋出厂合格证、质量证明书)。3、现场验收(现场技术人员进行钢筋隐蔽验收,检查钢筋规格、品种、数量、间距及形状)。4、签字认可。 二、质量控制要点:1、合同图纸要求(钢筋的品种、规格、间距、数量是否符合图纸、合同要求及施工方案);2、钢筋加工制作(外形尺寸必须符合设计要求、钢筋弯度、弯弧直接要求);3、钢筋绑扎要求(保护层垫块要适当可靠、双层筋要用马镫垫起、双层梁钢筋要垫短钢筋、墙体中拉结筋按一定间距层梅花状分布、钢筋交点应扎牢);4、构造要求(检查构造是否按要求设置);5、箍筋加密区、锚固长度;6、钢筋接头(绑扎、焊接、数量、力学性能试验)
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收单 2年以前
  • 3 回答
    • 谁知道钢筋验收规范是什么?
    • wxq941 回答: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)规定:   对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、、三级抗二震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:   1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;   2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;   3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
    • 钢筋 栏杆规范 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 钢筋工程质量验收规范是什么?
    • kitty1235 回答:1 容易发生的质量问题 下面分述钢筋混凝土工程质量问题的现象产生的原因及其控制途径。 1.1结构表面损伤,缺楞掉角。产生的原因是:模板表面未涂隔离剂,模板表面未清理干净,粘有混凝土。模板表面不平,翘曲变形;振捣不良,边角处未振实;拆模时间过早,混凝土强度不够;拆模不规范。撞击敲打,强撬硬别,损坏楞角;拆模后结构被碰撞等。 1.2麻面、蜂窝、露筋、孔洞,内部不密实。产生的原因是:模板拼缝不严,板缝处跑浆;模板未涂隔离剂;模板表面未清理干净;振捣不密实、漏振;混凝土配合比设计不当或现场计量有误;混凝土搅拌不匀,和易性不好。一次投料过多,没有分层捣实。底模未放垫块,或垫块脱落,导致钢筋紧贴模板;拆模时撬坏混凝土保护层;钢筋混凝土节点处,由于钢筋密集,混凝土的石子粒径过大,浇筑困难,振捣不仔细;○11预留孔洞的下方因有模板阻隔,振捣不好等。 1.3在梁、板、墙、柱等结构的接缝处和施工缝处产生烂根、烂脖、烂肚。产生的原因是:施工缝的位置留得不当,不好振捣;模板安装完毕后,接岔处清理不干净;对施工缝的老混凝土表面未作处理,或处理不当,形成冷缝;接缝处模板拼缝不严,跑浆等。 1.4结构发生裂缝。产生的原因是:模板及其支撑不牢,产生变形或局部沉降;拆模不当,引起开裂;养护不好引起裂缝;混凝土和易性不好,浇筑后产生分层,产生裂缝;大面积现浇混凝土由于收缩温度产生裂缝。 1.5混凝土冻害;产生的原因是:混凝土凝结后,尚未取得足够的强度时受冻,产生胀裂;混凝土密实性差,孔隙多而大,吸水后气温下降达到负温时,水变成冰,体积膨胀,使混凝土破坏;混凝土抗冻性能未达到设计要求,产生破坏等。 2 质量检测方法 钢筋混凝土质量检测可以分成三个部分。外观检查。对于混凝土外表产生的质量问题,可以用这种方法检查,如尺寸的偏差、蜂窝麻面,表面损伤、缺楞掉角、裂缝、冻害等。预留试快检测。这种方法有一定的误差,如预留试快的取样不当,试块与结构没有同条件养护,试块的振捣方法与结构的施工方法相差甚大,则试块就没有代表性。在结构本体上进行检测。这种检测内容有:混凝土的强度和缺陷、钢筋的配置情况和锈蚀情况和结构的承载能力等。前者称为非破损或局部破损检测,是处理钢筋混凝土结构质量问题的常用手段,其测试结果可作为判断结构安全问题的重要依据。后者称为破损检验,是在非破损检测尚无法确定其承载能力时使用,或对新结构需要分解其受力性能时使用。几种常用比较成熟的非破损检测方法和适用范围。 2.1回弹法(表面硬度法) 是一种测量混凝土表面硬度的方法,混凝土强度与硬度有密切关系。回弹仪是用冲击动能测量回弹锤撞击混凝土表面后的回弹量,确定混凝土表面硬度,用试验方法建立表面硬度与混凝土强度的关系曲线,从而推断混凝土的强度值,这种方法受混凝土的表面状况影响较大,例如混凝土的碳化情况、干湿状况,甚至粗骨料对表面的影响都很大,所以测出的强度需要进行校准。我国已制定了回弹仪测试混凝土强度的技术标准,使用比较普遍。 2.2拔出法(半破损法) 是使用拔出仪拉拔埋在混凝土表面层内的锚杆,根据混凝土的拉拔强度,推算混凝土抗压强度。这种方法是直接测定混凝土的力学特性,所以测出的数据比较可靠,我国也已制定标准。埋在混凝土表层内的锚杆,可以是预埋的,也可以是后埋的,后埋法使用方便、灵活,但在钻孔、埋入锚杆等作业时,会损伤混凝土,或埋设不当,会影响测值。粗骨料对拔出法的测值也有影响。 2.3超声波法(声波法) 是用超声发射仪,从一侧发射一列超声脉冲进入混凝土中,在另一侧接收经过混凝土介质传送的超声脉冲波,同时测定其声速、振幅、频率等参数,判断混凝土的质量,超声波法可以测定混凝土的强度,混凝土的强度与声速的相关性受混凝土的组成材料的品种、骨料粒径、湿度等影响,需要用该种混凝土的试件或取芯法的芯样来率定强度与声波的关系。超声波法还可以探测混凝土内部的缺陷、裂缝、灌浆效果、结合面质量等,是目前测缺陷使用最普遍的方法。我国已制定出技术规程。超声法也可以测量板的厚度、表面裂缝的深度等。 超声波法与回弹法结合评定混凝土强度,称为超声回弹综合法。这两种方法的结合,可以减少或抵消某些影响因素对单一方法测定强度的误差。从而提高测试精度。这个方法我国也已制定规程,应用较广
    • 装饰装修工程质量验收 工程质量验收记录 建筑工程质量验收 2年以前
  • 3 回答
    • 钢筋焊接验收规范要求是什么?
    • 芒果5270 回答:根据住房和城乡建设部建标[2009]88 号文的要求,标准修订组认真贯彻国家节材节 能,环境保护的政策,调查研究,进行大量钢筋焊接试验,总结实践经验,参考国内外相关 标准和资料,并在广泛征求意见的基础上修订、编制了本规程。 本规程主要技术内容是:1 总则;2 术语和符号;3 材料;4 钢筋焊接;5 质量检验与 验收;6 焊工考试;7 焊接安全。 本规程修订的主要内容: 1.增加了术语和符号; 2.根据国家现行标准, 特别是 GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2 部分:热轧带肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细 晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适用于焊接的钢筋牌号和规格;3.对用于钢筋电渣 压力焊的钢筋下限直径,从14mm 延伸至12mm;4.在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊 从原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节;5.在钢筋电弧焊中,增加了CO2 气体保护电弧焊的内容;6.在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化 石油气熔态气压焊的内容;7.在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 在质量检验与验收的一般规定中,对于焊接接头拉伸试验质量要求作了较大修改,更好 地符合生产实际,便于操作;对焊箍筋接头质量要求,独立成节;增加对焊箍筋接头、预埋 件钢筋T 型接头的连接方式和力学性能检验为主控项目
    • 焊接 栏杆规范 验收要求 2年以前
  • 3 回答
    • 钢筋隐蔽工程验收规范标准是什么
    • 小牛k1 回答:《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300,: “3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: 1 建筑工程质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 2 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 4 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。” 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204规定: “5.1.2 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: 1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等; 2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4 预埋件的规格、数量、位置等。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收单 2年以前