屋面钢筋验收要点是什么?

戴鑫蕾 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-03-27 19:42

      答:钢筋分项工程验收要点:1) 按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2) 检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。

      4 评论

    • prettygirl 2016-03-27 19:33

      1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。
      1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制
      1.3柱钢筋绑扎:
      1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。
      1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。
      1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。
      1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。
      2.墙体、暗柱、联系梁钢筋:
      2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。
      2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。
      2.3起步筋要求:
      2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。
      2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。
      2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。
      2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。
      2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。
      2.4墙体竖筋搭接要求:
      2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。
      2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。
      2.5竖向梯子筋要求:
      2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。
      2.5.2顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度应为248mm、298mm、348mm。
      2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15 12-1=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。
      2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。
      2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。
      2.6水平梯子筋要求:
      2.6.1采用短斜钢筋制作。
      2.6.2水平梯子筋按图制作并符合该段墙体的钢筋间距,专墙专用。 2.6.3 墙体筋绑扎时设在墙模板口以上300mm,并绑扎到位。
      2.7柱的定距框:
      2.7.1要求制作准确,绑扎牢固。
      2.8保护层要求:
      2.8.1墙、柱、梁均采用塑料垫块,符合保护层厚度,钢筋直径和强度要求。
      2.8.2设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置。
      2.8.3梁、柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。
      2.9对箍筋的要求:
      2.9.1弯钩必须平行,弯钩角度为135。。
      2.9.2平直部分为10d,且两根长短一致。
      2.9.3弯心符合主筋直径,且与主筋绑扎到位。
      2.9.4四个角在同一平面上。
      2.9.5绑扎牢固。
      2.9.6柱箍筋开口分别设在四个角。
      2.9.7对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。
      2.9.8连系梁箍筋要求不倾斜,间距均匀,开口设置在上部两边。
      2.9.9单支箍按图纸要求设置,弯钩为135。,平直长度为10d.
      2.10洞口加筋要求:
      凡是洞口墙筋截断处加三边开口箍筋。并按图纸要求附加洞口加筋。
      2.11连系梁钢筋锚固:
      2.11.1长度必须符合设计和规范要求。
      2.12梁主筋必须设在箍筋四角,两排主筋间距为钢筋直径小于或等于25mm。
      3.顶板钢筋:
      3.1板筋绑扎前的控制:
      3.1.1对墙筋、连系梁筋及施工缝处板筋水泥浆已清理干净。
      3.1.2设置水平梯子筋及暗柱定距框。以上各项未做完不得进行板筋绑扎。
      3.2网眼尺寸偏差不得超过10mm。
      3.3起步筋第一根板筋距墙边尺寸50mm。
      3.4绑丝要求:
      3.4.1上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。
      3.4.2绑丝甩头长短基本一致,长度不超过50mm。
      3.4.3相邻绑丝呈“八”字扣。
      3.5混凝土板面钢筋:
      3.5.1不准用电弧点焊。
      3.5.2有出电线管时应采用“z”字形钢筋绑扎牢固。
      3.6双层网片间的钢筋马凳设置。
      3.6.1设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。
      3.6.2马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。
      3.7保护层顶板15mm,梁筋25mm,偏差不能超过3mm。
      3.8板筋垫块:
      3.8.1采用塑料垫块,厚度和强度符合保护层要求。
      3.8.2垫块间距不大于600mm,梅花形设置。
      3.9板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。
      3.10钢筋端头锚固要求:锚固至外侧竖筋边。

      2 评论

    • -丶- 2016-03-27 15:46

      1   钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;   
      2   钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
      3   HPB235级钢筋未端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
      4   当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;
      5   钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。