装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

锚杆施工方案求一份?

蔡恩英 | 被浏览261次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-27 20:27

      方案如下:
      锚固工程施工
      由于锚固工程主体为地下隐蔽工程,并且工程质量与施工技术密切相关,要求严格按照有关锚固工程施工与验收技术规范和质量检验评定标准进行,确保边坡稳定和结构安全。锚杆施工主要包括施工准备、锚孔测放、锚孔钻造、锚筋制安、锚孔注浆、砼结构钢筋制安、混凝土浇灌等工作流程。其中有两个主要环节:一是锚孔成孔,二是锚孔注浆,锚孔成孔的技术关键是如何防止孔壁坍塌、卡孔;注浆的技术关键是如何将孔底的空气、岩(土)沉渣和地下水排出孔外,保证注浆饱满密实。
      (1) 施工准备
      进行锚杆施工前做好人员组织和施工设备、材料、试验检测。开工前做好钢筋、浆体材料试验、配合比试验、相关机械设备检验等。
      安装锚杆前,要先进行钻孔深度、钻孔倾角、锚杆长度检验;然后安装经现场监理检验制作合格的锚杆并注浆;锚杆施工完毕后,按规范要求进行锚杆验收和长度检验。
      (2) 锚孔测放
      根据各工程立面图,按设计要求,将锚孔位置准确测放在坡面上,孔位误差不得超过±50mm。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时,需经设计监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。
      (3) 搭设脚手架工作平台

      自平台开始对锚固的坡面分级搭设钢管脚手架,脚手架的平台位置与钻孔位置相应,脚手架的横杆与纵杆之间利用斜杆加固,然后铺设厚木板形成钻机的操作平台。要求脚手架在平台和坡面上的受力点打入地层不小于20cm,同时所有的扣件牢固连接。
      (4) 锚孔钻造
      ①钻机就位
      锚孔钻进施工前,搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架,根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,认真进行机位调整,确保锚孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm,高程误差不得超过±100mm,钻孔倾角和方向符合设计要求,钻机导轨倾角允许误差位±1.0°,方位允许误差±2.0°。
      ②钻孔设备
      钻孔机具的选择,根据锚固地层的类别、锚孔孔径、锚孔深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备。岩层中采用潜孔冲击成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中采用跟管钻进技术。
      ③钻进方式
      钻孔要求干钻,禁止采用水钻及冲洗孔壁,以确保锚杆施工不致于破坏边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据钻机性能和锚固地层情况进行控制,防止钻孔偏斜、扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。
      ④钻进过程
      钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地层和地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩颈等不良钻进现象时,须立即停钻,并通知监理工程师后及时进行固壁注浆处理(注浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后(24小时后),重新扫孔钻进或采用跟钻工艺。
      ⑤孔径孔深
      钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值。为确保锚孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度,要求实际钻孔深度不得小于设计值,并超过20cm以上。
      ⑥锚孔清理
      钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞,必须清理干净,在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚孔外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。
      (5) 锚筋制安
      1、锚筋体材料:在该标段的锚固工程中,锚杆材料采用直径28mm的二级螺纹钢;排水平孔材料为φ100mmPVC管;
      2、锚筋体组装:φ28锚杆采用φ6钢筋制作对中支架,间距2m;
      3、锚筋体的储存、运输与吊装:组装完成的锚筋体要顺直地分开摆放在通风干燥处,露天储存或制作时,不得直接与地面接触,并应、采用覆盖措施。水平运输时,各支点间距不得大于2m,锚筋体的弯转半径不宜太小,以不改变和损伤钢筋体结构为限。垂直运输时,除主吊点外,其他吊点要使锚筋体快速、安全脱钩。在运输和吊装过程中,要细心操作,不得损伤锚筋体及其防护介质和组成部件。
      4、锚筋体安装:锚筋体入放锚孔前,要检查锚筋体制作质量,确保锚筋体组装满足设计要求,并经监理工程师认可。锚孔内及孔外周围杂物要求清除干净。锚筋体长度要与设计锚孔深度相符,锚筋体无明显弯曲、扭转现象,锚筋防护介质无损伤,凡有损伤的必须修复。锚筋体入孔长度要满足设计要求,锚筋体安装完成后,不得随意敲击,不得悬挂重物。
      (6) 锚孔注浆
      锚孔钻造完成后,要及时安装锚固体并进行锚孔注浆,原则上不得超过24小时。
      ⑴设备与注浆材料:根据该标段锚固防护的设计要求,采用BW-150型注浆机;锚杆注浆采用M20的水泥砂浆,水泥使用普通硅酸盐水泥,不得使用高铝水泥。
      ⑵准备:注浆准备工作应严格认真按配合比备制原材料,在注浆作业开始和中途停顿较长时间再作业时,用水或水泥浆润滑注浆泵及注浆管路。
      ⑶注浆浆液:注浆浆液严格按照配合比搅拌均匀,随拌随用,浆液要在初凝前完成,并严防石块、杂物混入浆液。锚杆注浆浆体强度不低于20Mpa。
      ⑷注浆结束:注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净。
      ⑸注浆记录与试验:注浆作业过程做好记录,同时每批次注浆都要进行浆体强度试验,试件不得少于2组。浆体未达到设计强度的70%时,不得在锚筋体端头悬挂重物和拉绑碰撞。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-26 23:26

    矿用螺纹钢锚杆,应用于矿井巷道及地下工程围岩支护,可保证矿井巷道及地下工程围岩的稳定。其结构特征:杆体全长均有轧制的连续螺纹,全长等强度;紧固端设有预应力垫片和球头形螺母。它优于圆钢加工的锚杆,优点是:1、锚固端和紧固端不需机加工;2、全长等强度,材料利用率高;3、锚固力大;4、设有预应力垫片,易于控制安装质量;5、安装速度快等。是一种节料、省工、等强度的新型锚杆,有广阔的推广应用前景

    0 评论

  • -丶- 2016-03-26 22:30

    在锚杆正式施工之前,一般需进行下列准备工作:
    (1)锚杆施工必须清楚施工地区的土层分布和各土层的物理力学特性(天然重度、含水量、孔隙比、渗透系数、压缩模量、凝聚力、内摩擦角等),这对于确定锚杆的布置和选择钻孔方法等都十分重要。
    还需了解地下水位及其随时间的变化情况,以及地下水中化学物质的成分和含量,以便研究对锚杆腐蚀的可能性和应采取的防腐措施。
    (2)要查明锚杆施工地区的地下管线、构筑物等的位置和情况,慎重研究锚杆施工对它们产生的影响。
    (3)要研究锚杆施工对邻近建筑物等的影响,如锚杆的长度超出建筑红线应得到有关部门和单位的批准或许可。
    同时也应研究附近的施工(如打桩、降低地下水位、岩石爆破等)对锚杆施工带来的影响。
    (4)编制锚杆施工组织设计,确定施工顺序;保证供水、排水和动力的需要;制订机械进场、正常使用和保养维修制度;安排好劳动组织和施工进度计划;施工前应进行技术交底。
    钻孔
    钻孔工艺影响锚杆的承载能力、施工效率和成本。钻孔的费用一般占总费用的30%,有时达50%。钻孔要求不扰动土体,减少原来土体内应力场的变化,尽量不使自重应力释放。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求一份高杆灯基础施工方案?
    • gjb1259599539 回答:一般都采用混凝土基础,预埋罗栓来解决。选好灯具样品,在绿花前去灯具店拿地面固定件和孔位尺寸图,浇灌好混凝土和按放预埋罗栓。罗栓可用电焊固定。待基本完工前穿线按装调试即可。别的也没什么方案可采用。都是这么做的。1、将高杆灯配件运至安装地点,将灯杆组对。   2、由厂家技术人员现场指导。      3、运输装卸高杆灯、组对灯杆每套需用16T吊车、20T平板车台班各1个,安装高杆灯每套需用50T吊车、25T吊车台班各1个。      4、吊装索具,本次吊装工程采用6*37ф28的钢丝绳索具。   5、高杆灯长度为40米,重5T。      6、人员配备,指挥1名,起重工3名,其他人员5名。      7、严格执行起重机技术参数中安全操作规定,进场前对吊车卷扬、转动、电路及安全装置进行检查。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 6 回答
    • 求高杆灯维修施工方案?
    • 我就是我d 回答:你好,一、概况 由于高杆灯所处的环境恶劣,长期风吹日晒、雨雪侵袭。需由专业人员进行维修和部件更换,以提高其使用寿命,确保使用安全。为确保检修工作顺利进行特制订以下安全技术措施。 二、组织机构 工作负责人: 安全负责人: 技术负责人: 施工负责人: 三、危险源辨识: 1、起吊时出现意外砸到房屋,及周边行人。 2、施工人员在矸井工区未遵守相关制度,进入要害部位引发事故。 3、施工期间无关人员进入警戒区,引发人身事故。 4、起吊作业时未设置警戒区,造成行人误入作业区域引发人身事故。 四、检修操作程序 (一)维护前准备   1、熟悉图纸,明确要求,准备材料与工具。   2、检查机械部件是否正常完好。如:各部件连接螺栓结合是否牢固,轴承是否有润滑,磨损的零部件要及时更换。   3、检查电动机的接地系统是否牢靠,锈蚀严重的要进行除锈处理。   4、检查蜗轮蜗杆减速机、安全联轴器和离合器。清除油垢,添加齿轮油。检查蜗轮蜗杆的磨损情况,当齿轮减薄或有沟痕时应予更换。安全联轴器不得轻易松动或调整。   5、仔细检查钢丝绳的锁母卡扣不应有破头、松套等缺陷,钢丝绳的本身不应有偏压、散股、断丝、硬伤、凹陷、锈蚀和明显的磨损等现象,要特别注意分绳器和钢丝绳的夹子。为了防止钢丝绳生锈以及减少钢丝绳之间和钢丝绳与卷筒、滑轮之间的磨损,可用硬毛刷把防锈油脂涂在钢丝绳上。   6、检查限位开关,检查电源电缆有无受压、受夹、受损等现象。 (二)入场维护   1、维护人员对升降式高杆灯的结构以及维修的目的要牢记在心。   2、操作人员穿工作服,戴安全帽,服从现场指挥的调度。上灯盘的维护人员要身系保险带,并配带长绳,以备缺少工具时,可以提拉运送。   3、清理现场,设置警戒线,30米范围内禁止人员车辆通行逗留。 4、将灯盘降下,高杆灯的升降应由专业人员负责操作。 5、拆除电源接线。 6、用吊车吊好灯杆,拆除地脚螺栓。将灯杆水平放置地面,进行检修更换工作。 7、检修更换工作完成后,起吊安装固定灯杆。 8、电源接线,接电源前应再次检查电动机的电源进线、接地线与控制设备的电器连线等,连接是否牢固可靠。 9、升降灯盘两次后,检查各部分有无异常。灯盘的升降应符合:(1)升降系统传动灵活,升降平稳速度小于0.2米/秒;(2)自动挂钩灵活自如,限位开关准确可靠。 10、检查限位开关是否灵敏可靠 11、检查灯盘内的各种电器设备的线缆连接。(1)检查相互连接的电缆及接线盒是否受损坏;(2)检查电源电缆的连接点接触是否牢固良好,接线有无松脱、裂纹、破损、断线未接等现象,各电气部件有无松动、烧伤、短路等现象。  (三)退场   1、整理现场。   2、报告维护工作完成情况,对电动机等重要的设备要做好运行记录。   3、维护工作备案,内容包括电气工程竣工图、电器设备使用说明书、电气设备安装说明书、电气管理资料、维护项目等等。维护中有变更的部分,及时的对图纸进行记录和修改,以保证资料的准确和完整。 四、安全注意事项: 1、 作业前在重物坠落波及范围设置警戒线,施工单位派专人站岗,禁止无关人员进入警戒区。 2、 起吊作业前,矸井工区将停放在高杆灯东侧马路上车辆开走。 3、 施工人员须服从矸井工区管理,禁止进入工区内机房及与自身作业无关场所。 4、 起吊高杆灯前,绞车房、办公平内人员撤离至安全地带。设置警戒线专人站岗禁止人员车辆入内。 5、 动火作业时需专人监护,作业完成后确认无火情隐患后方可离开。 6、 升降过程由一人操作,至少一人监护。工作中注意力要集中,不得随意说话、打闹。升降现场闲杂人等一律不得进入离杆15米的范围,操作及监护人员在升降过程中必须离杆5米,如发现问题应慎重解决,防止发生各种事故。 7、 灯杆起吊,需在有经验丰富工程师指挥下进行,(吊装过程符合吊车使用安全规范)路灯杆垂直,直至符合要求,最后用双螺母紧固法兰。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 高杆灯施工方案哪位同志有?
    • 荣耀vvv 回答:你好,一、概况 由于高杆灯所处的环境恶劣,长期风吹日晒、雨雪侵袭。    • 预应力锚杆施工方案谁有,求分享~
    • xhp613 回答:预应力锚杆施工技术交底 本工程锚杆位置所在的土层较好,主要以粘性土为主。西侧锚杆长度不大于14米,根据人工洛阳铲成孔经验,在该区域的锚杆可以采用人工洛阳铲进行干作业成孔,人工洛阳铲成孔的方法可参照土钉墙成孔的方法;南、北两侧和东侧北部锚杆长度较长需采用锚杆钻机干作业成孔。一、干作业施工工艺流程施放锚位 → 锚杆机就位 → 稳定钻杆校正孔位和调整角度 → 干作业钻进成孔至设计锚杆长度以上500px→ 自检及专职检 → 记录孔深 → 拔出钻杆下放钢绞线束及注浆管 → 孔底灌注水泥浆 →二次注浆 → 养护 → 安装钢腰梁(如有)及锚头 → 预应力张拉 → 锁定→ 切断钢绞线张拉用的外留量 二、施工准备1、锚杆杆体加工场地位于离锚杆施工工作面较近处,面积为30m×15m,并应搭设棚盖。2、水泥浆搅拌站布置设置移动式水泥浆搅拌站4个,随锚杆施工工作面的变化而移动。3、钻机:钻机进场保证设备完好,并有相应的检验证明。4、非锚固段应用塑料套管包裹,与锚固体联接处用铅丝绑牢。三、杆体制作1、按照设计要求制作锚杆体,保证杆体长度。2、钢筋骨架架设塑料星型定位器,间距2.0m,第一个设在距锚杆底端0.5m处。3、杆体采用1860型钢绞线,杆体中间插入Φ25塑料注浆管。4、锚杆杆体长:自由段+锚固段+张拉锁定段。锚杆进行安装时由3~4人抬至孔位,搬运及安装过程中应尽量避免杆体拖地,保持杆体清洁。5、注浆管底端500px及锚杆自由段用塑料布包裹扎紧。注浆管与锚杆体应用火烧丝绑扎牢靠。
    • 预应力管桩施工 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 锚喷支护施工方案求一份?
    • kitty1235 回答:(1)喷射混凝土厚度采用10 cm,喷射混凝土标号为C20细石混凝土。 (2)锚杆采用 22钢筋;锚固深度视边坡岩层的破碎程度及破碎层的厚度而走,一般取1.5m(为防止锚杆滑出,锚杆必须置于较好的岩层面以下一定深度);锚杆孔的深度应大于锚固深度20cm,并用1:3~l:4 的水泥砂浆固结;锚杆间距采用2.0mX2.0m,梅花型布置。 (3)钢筋网的孔眼尺寸采用20cmX20cm的方孔,钢筋采用~6 . 2.2 材料选择要求 (1)水泥:应优先选用425#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,水泥标号不得低于325#,性能符合现行水泥标准。 (2)砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于2.5,含水率直控制在5%~7%。 很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前