防爆配电箱标准是什么?

封访卉 | 被浏览533次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-26 23:19

    国家标准 GB1207-1997   电压互感器 GB1208-1997   电流互感器 GB13539.1-2002   低压熔断器   第1部分:   基本要求 GB   13539.2-2002   低压熔断器   第2部分:   专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器) GB   13539.3-1999   低压熔断器   第3部分:   非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) GB13539.4-1992   低压熔断器   半导体器件保护用熔断器的补充要求 GB/T14048.1-2000   低压开关设备和控制设备   总则 GB/T14048.2-2001   低压开关设备和控制设备   低压断路器 GB/T   14048.3-2002   低压开关设备和控制设备   低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T   14048.4-2003   低压开关设备和控制设备   低压机电式接触器和电动机起动器 GB/T   14048.5-2001   低压开关设备和控制设备    第5-1部分   控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器 GB/T   14048.6-1998   低压开关设备和控制设备   接触器和电动机起动器 第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器 GB/T   14048.7-1998   低压开关设备和控制设备   辅助电器    第1部分:   铜导体的接线端子 GB/T   14048.8-1998   低压开关设备和控制设备   辅助电器    第2部分:   铜导体的保护导体接线端子排 GB/T   14048.9-1998   低压开关设备和控制设备   多功能电器(设备)    第2部分:   控制与保护开关电器(设备) GB/T   14048.10-1999   低压开关设备和控制设备    控制电路电器和开关元件   第2部分:   接近开关 GB/T   16935.1-1997   低压系统内设备的绝缘配合   第一部分:原则、要求和试验 GB   7251.1-2005   低压成套开关设备和控制设备   第一部分:   型式试验和部分型式试验成套设备 GB   7251.2-1997   低压成套开关设备和控制设备   第二部分:   对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB/T   4026-1992   电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统通则 GB/T4942.2-1993   低压电器外壳防护等级 GB4208-1993   外壳防护等级(IP代码)

    0 评论

  • 清水一掬 2016-03-26 21:28

    1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。

    2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识\"L\"、\"N\"和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。

    3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。

    4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。

    5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-26 19:57

    1、I类防爆配电箱设备用于煤矿瓦斯气体环境。   注:   I类防爆型式考虑了甲烷和煤粉的点燃以及地下用设备增加的物理保护措施。   用于煤矿的电气设备,当其环境中除甲烷外还可能含有其它爆炸性气体时,应按照Ⅰ类和Ⅱ类相应可燃性气体的要求进行制造和试验。该类电气设备应有相应的标志(例如:“Ex   d   I/IIB   T3\"或“ExdI/II(NH3)\"。
    2、II类防爆配电箱设备用于除煤矿甲烷气体之外的其它爆炸性气体环境。   II类电气设备按照其拟使用的爆炸性环境的种类可进一步再分类。   II类电气设备的再分类:   IIA类:代表性气体是丙烷;   IIB类:代表性气体是乙烯;   IIC类:代表性气体是氢气。
    3、III类防爆配电箱设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。   III类电气设备按照其拟使用的爆炸性粉尘环境的特性可进一步再分类。
    III类防爆配电箱的再分类:   IIIA类:可燃性飞絮;   IIIB类:非导电性粉尘;   IIIC类:导电性粉尘。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 防爆配电箱防爆等级有哪些
    • 一颗柠檬_4908 回答:BXM51防爆配电箱, 【厂家】内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件,具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。适用范围  1、1区、2区危险场所;  2、IIA、IIB、IIC类,温度组别为T4的爆炸性气体环境;  3、适用于可燃性粉尘场所;  4、户内、户外均可。型号含义  BX M 51-□/□ □ □ □ □ □  WF1户外防中腐蚀  出线口规格  出线口数  出线口方向  进线口规格  进线口数  进线口方向  总开关电流  K:主回路带总开关  支路数  设计 序号  动力  照明  防爆配电箱产品特点  1、本产品为隔爆型结构,钢板焊接外壳,表面静电喷塑;  2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件,具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。  3、进出线均采用无火花型防爆插接装置,并有明确的设备位号指示板,指示板采用304不锈钢板折弯成形,抛光处理,外形美观大方实用。  4、隔爆面采用特殊的加工手段,嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈,使箱体防护等级达IP65,以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题,取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。  5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。  6、具体功能及外形可根据用户要求特制。  乐清市浙创防爆电气有限公司专业生产,不锈钢防爆配电箱,铸铝防爆配电箱订货时应注明开孔数量,对应的电压和电流,进线口数量,方向及规格,如需要配出线口,请注明方向 数量及规格:如带开关请注明开关的电流大小及 极数 产品防护等级IP54,防爆等级IIBT4,如用在C类环境请说明。客户订货时请提供图纸,如没有图纸可与我司技术人员沟通,我们可代为设计。  防爆其他电气产品有:防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆检修箱,防爆配电箱,不锈钢防爆配电箱,防水防尘防腐配电箱,防爆操作柱,防水防尘防腐操作柱,防爆空调,防爆轴流风机,防爆灯具,防爆电筒,防爆检修电源箱,防爆动力检修箱,防爆接线盒,防爆穿线盒,防爆挠性连接管,防爆磁力起动器,防爆断路器,防爆泛光灯,防爆投光灯,防爆平台灯,防爆马路灯,防爆节能灯,手提式防爆探照灯,防爆控制箱,三防控制箱,防爆接线箱,三防接线箱等
    • 防爆挠性管 防爆灯具 防爆壁灯 2年以前
  • 3 回答
    • 配电箱制造规范标准是什么
    • hu136535792 回答:直接的标准好象没有,不过主要标准索引是下面几个: 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》   2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》   3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》   4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》   5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》   6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》   7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》   8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》   9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》   10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》   11、IEC364 《建筑物电气装置》   12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》   13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》   14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》   15、UL-854 《电动机控制中心》   16、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。   17、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。
    • 配电箱标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 防爆灯具等级有哪些,划分标准是什么
    • 随意夜风 回答:按防爆型式分为隔爆型、增安型、正压型、无火花型和粉尘防爆型共5种主要类型,也可以由其他防爆型式和上述各种防爆型式组合形或复合型和特殊型。 1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2   2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2   3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2   本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2   4 正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
    • 防爆灯具 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 灯具防爆等级划分标准是什么
    • 一追再追 回答:灯具防爆等级划分标准:1. 防爆灯具的防爆类别、级别与温度组别见国家标准规定。 2. 按防爆型式分为隔爆型、增安型、正压型、无火花型和粉尘防爆型共5种主要类型,也可以由其他防爆型式和上述各种防爆型式组合形或复合型和特殊型。 3. 按防触电保护型式可分为Ⅰ、Ⅱ。
    • 防爆灯具 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 防爆配电箱哪家好?
    • Hzl_8542 回答:你好,四川华泰电气有限公司生产的防爆配电箱就是比较专业的。一家主要生产高低压成套开关设备、箱式变电站、无功补偿装置(屏)柜、防爆电气、防爆灯具等产品的股份企业,公司具有电力工程的承装、修、试总包四级资质、防爆电气工程的安装、修理、维护资质。通过IS09001-2008质量管理体系认证和高低压成套开关设备国家强制性\"3C\"认证、国家防爆产品合格和全国工业生产许可证、防爆电气设备安装、修理证。
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前