外墙防火隔离带的规范要求是什么?

黎妙阳 | 被浏览284次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木子星生 2016-03-26 20:42

    外墙防火隔离带的规范要求如下:
    1、 防火隔离带高度方向尺寸不应小于300,厚度与外保温系统相同; 2、 设置水平分格缝时,宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上; 3、 防火隔离带通常为水平方向设置,防火隔离带位置应设置在门窗洞口上方,隔离带下缘距离洞口上沿不宜超过500mm; 4、 防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层一起自下而上按顺序进行,不宜先在外墙外保温系统保温层中预留位置,然后再粘贴防火隔离带保温板; 5、 粘贴保温板防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接紧密,宽度超过2mm缝隙应用外墙外保温系统保温 材料或阻燃型发泡聚氨酯填塞; 6、 当采用粘贴岩棉带防火隔离带时,防火隔离带应与基层墙体满粘并应使用锚栓辅助联结。锚栓位置在岩棉带中间高度,锚栓间距应不大于0.5m,锚栓距离保温板端部应不小于0.1m,扩压盘直径不应小于100mm,岩棉带长度应不小于0.4m。希望对你有帮助!

    0 评论

  • ag123456 2016-03-26 20:04

    1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
    2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
    4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
    (二)其他民用建筑应符合下列规定:
    1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
    2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
    3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
    (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
    第五条 幕墙式建筑应符合下列规定:
    (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
    (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
    (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
    (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
    第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-26 19:43

    1、 防火隔离带高度方向尺寸不应小于300,厚度与外保温系统相同;
    2、 设置水平分格缝时,宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上;
    3、 防火隔离带通常为水平方向设置,防火隔离带位置应设置在门窗洞口上方,隔离带下缘距离洞口上沿不宜超过500mm;
    4、 防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层一起自下而上按顺序进行,不宜先在外墙外保温系统保温层中预留位置,然后再粘贴防火隔离带保温板;
    5、 粘贴保温板防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接紧密,宽度超过2mm缝隙应用外墙外保温系统保温
    材料或阻燃型发泡聚氨酯填塞;
    6、 当采用粘贴岩棉带防火隔离带时,防火隔离带应与基层墙体满粘并应使用锚栓辅助联结。锚栓位置在岩棉带中间高度,锚栓间距应不大于0.5m,锚栓距离保温板端部应不小于0.1m,扩压盘直径不应小于100mm,岩棉带长度应不小于0.4m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑外墙防火隔离带的标准是什么?
    • yushaojie 回答:《堡密特岩(矿)棉板外墙外保温系统应用技术规程》标准号:DBJ/CT080-2010 《外墙外保温建筑构造》2010年新编,新华书店有售.发行人:中国建筑标准设计研究院 标准号:10J121 以上的标准是2010年8月后全国首个关于保温防火隔离带和A级防火外墙外保温系统的标准。
    • 生料带 灯带 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙防火隔离带一般用的是什么材料?
    • 一追再追 回答:外墙防火墙隔离带一般用的材料是:防火墙顶应高出可燃或难燃屋面层50cm;高出非燃屋面层40cm。当屋顶为混凝土或砖拱时,可砌至混凝土屋面板或砖拱下面。岩棉、发泡陶瓷、发泡水泥、泡沫混凝土等一些A级防火材料制作。 防火岩棉板具有导热系数低、透气性好。
    • 生料带 灯带 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙防火隔离带做法是什么?
    • 胜利de微笑 回答:外墙防火隔离带做法:   1)预留300mm防火隔离带时,可用50mm宽300mm高的瑰宝酚醛保温板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带处支撑其上层部分的酚醛保温板。   2)抹保温砂浆保温层施工至少分2-3遍,每遍所抹保温浆料为10-20mm,首遍施工厚度宜控制在10mm左右,注意压实,最后一遍施工厚度宜控制在10mm左右,每两遍施工间隔应在24h以上,施工温度偏低时,间隔时间可延长。   3)保温砂浆施工应自上而下。   4)最后一遍机保温砂浆保温层施工时应达到灰饼冲筋厚度,并用大杠搓平,使墙面、门窗口平整度达到要求,注意保温浆料涂抹时应压紧压实。   5)配制好的保温浆料应在4小时内用完,大杠刮落的保温浆料必须在4小时内经搅拌后重新使用,严禁使用过时的保温浆料。   6)保温层固化干燥后(用手按不动表面,约2-3d),方可进行下一道工序施工,如环境温度较低时,养护时间宜延长
    • 生料带 灯带 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙防火隔离带规范要求有哪些?
    • 我就是我d 回答:公安部46号文规定,非幕墙式建筑应符合下列规定:(一)住宅建筑应符合下列规定:1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。(二)其他民用建筑应符合下列规定:1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。幕墙式建筑应符合下列规定:(一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。(二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 去年2010.10.30号发布的1039号文件,明确规定外墙保温材料的防火等级不应低于B1级,等于是取消了B2级。今年的3.14号公安部发布的65号文件又规定外墙保温材料用A级的,等于就没有防火隔离带这样的做法了,可能局部的城市也有用B级材料的。希望这些对你有所帮助!
    • 生料带 隔离开关 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温防火隔离带设置要求是什么
    • 木子星生 回答:外墙保温防火隔离带设置要求如下: 1)预留300​‌‌mm防火隔离带时,可用50mm宽300mm高的瑰宝酚醛保温板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带处支撑其上层部分的酚醛保温板。