消防应急灯布置要求是什么?

黎发根 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-03-26 16:08

      《建筑设计防火规范》11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志
      11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
      1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
      2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
      常工作的其它房间;
      3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2
      的演播室;
      4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
      5 公共建筑中的疏散走道。
      11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
      1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
      2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
      3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
      4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
      常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
      11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
      11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场
      所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
      1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
      63
      2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下
      的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角
      区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 的有关规定。
      11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏
      散指示标志或蓄光疏散指示标志:
      1 总建筑面积超过8000m2 的展览建筑;
      2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店;
      3 总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店;
      4 歌舞娱乐放映游艺场所;
      5、座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。
      11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合
      现行国家标准《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。

      0 评论

    • No1等 2016-03-26 13:39

      用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
      应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
      双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
      上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
      较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
      的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。

      应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
      安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
      密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,

      0 评论

    • -丶- 2016-03-25 22:47

      一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
      二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
      三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。
      四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。