漏电保护器一般分为哪几种?

徐芳芳 | 被浏览1301次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-03-26 16:11

    漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分类: ①按动作灵敏度可分为: 高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下; 中灵敏度:30~1000mA; 低灵敏度:1000mA以上。 ②按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间; 反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。

    2 评论

  • -丶- 2016-03-25 22:48

    按电压分为380v和220v,按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。
    漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。
    漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。
    漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器

    2 评论

  • ag123456 2016-03-26 16:17

    漏电保护器有
    DZL18-20系列,DZL3,DBK2,DZL43,E4FL,F360,ZSLL1,SZB45LE,ZS108L1-32,等系列。
    漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
    1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回漏电保护器路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
    2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。

    1 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 热水器漏电保护器有用吗,要怎么什么样的热水器漏电保护器?
    • 家和往事兴 回答:答,根据你的描述,你应选用1p15A的漏电保护断路器(买组装好的)来控制热水器的电源插座(三孔的)。 此断路器组成:1p单极空气开关(2p为两极,3p为三极)和一个漏电保护器合并组成。 进线连接方法:火线接入漏电保护断路器的左上端接线孔,零线接入右上端。 出线连接方法:左下端的线(火线)接入插座的L端,右下端(零线)接入插座N端,地线接入插座的接地端(有接地标志)。 注意事项:1.地线一定要连接,否则漏电断路器对漏电无效 2.零线、地线不能接错,否则漏电断路器一直处于漏电保护状态,开 关合不上去。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 空气开关有漏电保护吗?与漏电保护器有何区别?
    • 猪仔_5727 回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。 空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。 1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。 4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。 漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。 空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
    • 漏电保护开关 漏电开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器和漏电断路器的区别是什么?
    • memedaxpg 回答:1、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流) 2、断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以sf6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,
    • 漏电 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前