装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内防水施工规范谁知道的?

欧美 | 被浏览154次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-26 19:59

    楼顶防水一般须铺设软性防水层和刚性水泥层,须严格按照施工方法施工,可保屋顶有效防水几十年(施工质量而定)。   
    软性防水层的铺设   
    一、材料   
    1、油毛毡:须符合CNS   10410   A2158的规定。   
    2、防水油膏:为混凝土或圬工面的封隙底涂油和油毛毡粘合涂油。
    二、施工   
    1、准备工作   
    ⑴屋顶上的摆置:勿将材料集中放置于楼板以避免超过结构设计载重。
    ⑵天气情况:不得在不利施工的天气下或气温变化超出制造厂商推荐的范围情况下施工,仅可在天气良好时进行施工。   
    ⑶施工面准备:防水层施工前铺设面应彻底清洗,彻底清除油污、灰尘、碎石等杂物。   2、铺设   
    ⑴施工面处理
    A、施工面平面与墙面交角,应用1:3水泥砂浆粉成弧形或钝角。
    B、沿墙折起的防水层收边,应能伸嵌在墙身内。
    C、施工面施工前应充分干燥,表面干净无杂物。
    ⑵铺筑防水油膏和油毛毡   
    A、先将油毛毡按照施工面规格形状剪裁准备好。   
    B、防水油膏须放在容器内用火加热,保持高温,以油膏不过粘稠为好。   
    C、落水口四周在整体铺贴油毛毡前,应先加强以油毛毡剪成扇形,用热防水油膏铺贴成直径不小于50厘米的圆,防水膜应伸入落水管至少3厘米。   
    D、在施工面上涂铺一层的热防水油膏,每平方米不得少于4公斤,涂抹均匀,不得留有空隙、气泡。在热油膏涂抹同时,将准备好的油毛毡自屋檐檐口开始铺压其上并粘牢,以后每两卷油毛毡间应重叠不得少于15厘米,重叠区同样要涂铺热防水油膏粘牢。   E、油毛毡的铺设,应按屋面形成的坡度,使所有搭接处,以高处往低处相互密接。按坡度先铺低的,再铺高的,使位置高的油毛毡重叠在上。(屋面坡度一般为2%~3%,当屋面坡度小于3%时,油毛毡宜平行于屋脊。当屋面坡度在3%~15%时,油毛毡宜垂直或平行于屋脊。)   
    F、依上法铺筑第二层热防水油膏及第二层油毛毡,上下两层油毛毡搭缝应予错开铺设。第二层防水油膏每平方米不得少于2公斤。   
    G、铺筑油毛毡时,不得有翘边、皱折、气泡、破裂等缺失发生。   
    H、油毛毡铺设至女儿墙及其它突出施工面时,应斜角弯折铺于垂直面上至少25厘米,并以砖块压砌入墙内,或嵌入墙上预留压边缝内,并以防水嵌缝剂封口。   
    I、上述各层铺筑完成后,在整个面上,再均匀的涂抹一层热防水油膏,每平方米不得少3公斤。   
    刚性水泥层的铺设   
    一、材料   
    1、塑料彩条棚布:宽度8米为佳,不低于4米。   
    2、水泥、细沙、小石子等。
    二、施工   
    1、待软性防水层充分冷却后,将塑料彩条棚布铺设其上形成浮筑层(两块棚布须重叠),起刚性水泥层和软性防水层滑动间隔用。
    2、铺设5厘米厚的细石混凝土,内用4毫米直径的铁丝结成孔径小于10×10厘米的铁丝网,加强混凝土的抗拉力。   
    3、刚性水泥层与女儿墙、立墙间留分格缝,可有效地防止其开裂。   
    4、大面积屋顶须设置分格缝,缝隙2厘米,钢筋在分格缝必须分开。混凝土充分干透后,分格缝内清扫干净,并填充防水油膏。分格缝因顺坡度设置并错开软性防水层接缝。因分格缝的防水质量难保证,必须严格操作。
    5、刚性层铺设时,表面必须形成坡度,加快积水排出屋面。   整个防水屋面铺设完毕后,防水层由七层组成:防水油膏、油毛毡、防水油膏、油毛毡、防水油膏、塑料彩条棚布、混凝土。   
    施工注意事项   由于以下原因可造成屋顶防水不能达到使用年限:   
    1、屋顶施工面凹凸不平或基层没有清扫干净,从而有杂土等灰尘混入,油膏与屋顶混凝土基层间形成隔离层。   
    2、施工面混凝土质量差,容易起沙。   
    3、施工面清洗后未充分干透,施工后形成水汽,从而使防水层产生气泡。   
    4、铺涂热防水油膏时未均匀涂抹,出现缝隙和气泡。   
    5、屋顶面积较大,分格缝的设置不合理。   
    6、分格缝填充防水油膏时,因分格缝内不干净,油膏不能充分与混凝土粘合,导致防水不合格。   
    7、铺设油毛毡时油膏未铺均匀,厚度不够,油毛毡未粘牢,有翘边、皱折、气泡、破裂等。   
    8、软性防水层未包屋檐、上内墙低于25厘米。   
    9、刚性水泥层坡度不够或不平整,使积水不易排出。
    希望我的回答对你有帮助。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-26 16:21

    设防高度:当卫生间有非封闭式洗浴设施时,其墙面防水层高度应不小于1.8米。其余情况下宜在距楼、地面面层1.2米范围内设防水层;(内装修查询) 3 轻质隔墙用于卫生间、厨房时,应做全防水墙面。其根部应做C20细石混凝土条基,距相连房间的楼、地面面层不低于150mm。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-26 16:04

    基面处理
    1、基面应结实平整、干净、无灰尘、无油污、无混凝土脱模剂及杂物;
    2、对于有油污的基面应用10%的氢氧化钠溶液进行擦洗,再用清水冲洗干净。
    3、对于空鼓、松脱基面、尖锐凸出物都应铲除及用聚合物(DJ界面处理剂)水泥砂浆进行修补。
    4、阴阳角处建议做成圆角或棱角。5、基面若有缺陷或裂漏现象,必须进行处理合格后方可进行防水层施工。
    三、 施工流程基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一道水泥基渗透结晶型刚性防水涂料→涂刷第二道水泥基渗透结晶型刚性防水涂料→节点涂刷两道水泥基渗透结晶型柔韧防水涂料→质量验收→覆盖层施工

    施工操作
    1. 在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准,若基面潮湿但无明水可直接施工。
    2. 先将水泥基渗透结晶型防水浆料乳液倒入拌料桶中,然后再将粉剂倒入,充分搅拌至均匀、无料粒糊状,静置十分钟后再搅拌一下,效果更佳。
    3. 用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上,待第一层完全干透后(约2~4小时),再涂刷第二遍,两遍的涂刷方向应交错。
    4. 待水泥基渗透结晶型防水层约24小时干固后,应在所有的墙角或管口边涂刷两道水泥基渗透结晶型柔韧防水涂料,其搭接宽度不小于10cm。
    5. 在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。
    6. 待防水层完全干固后,方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面卷材防水规范谁知道?
    • 梦见了什么 回答:、主材料说明 1、《SBS弹性体改性沥青防水卷材》材料说明弹性体(SBS)改性沥青防水卷材是以聚酯无纺布或玻纤毡为胎基,苯乙烯—丁二烯—苯乙烯(SBS)热塑弹性体作为改性剂,表面覆以细砂、矿物粒(片)或覆盖聚乙烯膜等所制成的防水材料。 2、主要性能指标可溶物含量不少于2100g/㎡、不透水性0.3MPa/≥30min不渗漏、耐热度90℃受热度2小时涂盖层无化动、抗拉强度(纵向、横向)不小于450N、低温柔度-18℃(动态r=15mm弯1800)无裂纹、最大拉力时延伸率不小于30%、人工气候加速老化程度不小于十年。 3、适用范围SBS弹性体改性沥青防水卷材具有良好的低温柔性,适合于气温较低地区(尤其东北区域)各种结构建筑物的屋面、室内、桥涵洞、地下等工程的防水工程 二、施工办法 1、热熔采用专用喷枪靠火焰熔化SBS防水卷材表面可溶物至熔融态进行热熔粘铺。 1.1 具体说明热熔法是用加热器将卷材表面覆盖的部分胶结材料加热熔化后,使卷材与基面粘贴牢固的方法,施工时在处理好的基面上,用加热器烘烤卷材粘结面使涂盖卷材熔化当发黑、发亮出现熔融层即可推卷材粘贴滚压、粘牢以使边缘处挤出熔融物为度。 1.2、注意事项热熔法施工操作中,加热器应调为软火焰且注意加热器移动`和卷材铺贴的速度,使卷材底层热熔胶溶化后的温度在 200—230℃之间,不得超过250℃,切忌慢火烘烤或使用强火在一处不动地烘烤,以至烤坏胎基,应使卷材在不受伤的状态下,进行最佳粘贴法。 1.3、收尾封边, 卷材粘结后,在有焰炬搭接缝处,同时用烘热的金属抹板将接缝处压实密封,抹板的加热温度以不粘合沥青混合物为准。 2、防水施工细节 2.1防水卷材铺粘顺序防水卷材的铺粘,必须首先考虑顺水性,当屋面坡度小于3%时防水卷材平行于屋脊铺设,当屋面坡度在大于15%或震动屋面时,防水卷材垂直于屋脊铺设。多叠层卷材施工时上下两层卷材的搭接缝应错开1/3~1/2幅宽,上下卷材不得垂直粘贴。 2.2 施工细节处理阴阳角抹灰时抹成圆弧,在未铺设大面前,先在阴阳角处增设附加增强层, 2.3 变形伸缩缝处理办法对等高或高低跨变形缝的防水处理,具体做法可在变形缝内填充聚苯乙烯泡沫塑料板后,对等高变形缝下部附加增强层。 2.4 下水眼、排汽孔处理办法水漏口、排气口的防水处理至关重要,必须按照结构图中所示进行施工操作。 2.5 收尾封边处理办法卷材的搭接部位必须均匀的溢出改性沥青,在其未冷却前用抹子或刮板刮平,将边封好,为了确保质量,还应再用加热器沿接缝部位均匀细致的烘烤一遍封好接缝。 三、验收标准技术质量要求:为确保防水工程质量,应从材料、施工两方面进行质量监控。、材料检验进场材料具备出厂合格证,产品准用证及检验单,达不到质量标准不准用于施工。 2、检查验收和保护为加快工程进度,接受甲方和监理质量监督,乙方质检部对施工工程进行分期分段自检,并及时会同甲方和监理质量监督,填写申报报验单,签署验收意见,并将合格品交付甲方实施成品保护以及后序工程施工。
    • 道闸 麦道地板 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 预应力混凝土施工规范谁知道?
    • 最亮的小太阳 回答:预应力混凝土结构工程施工质量验收规范条文说明 1 总则 2 术语 3 基本规定 4 模板分项工程 5 钢筋分项工程 6 预应力分项工程 7 混凝土分项工程 8 现浇结构分项工程 9 装配式结构分项工程 10 混凝土结构子分部工程 取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m??的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;    2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;    3当一次连续浇筑超过100m??时,同一配合比的混凝土每200m??取样不得少于一次;    4每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;    5每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 说明: 7.4.1本条针对不同的混凝土生产量,规定了用于检查结构构件混凝土强度试件的取样与留置要求。本条为强制性条文、应严格执行。应指出的是,同条件养护试件的留置组数除应考虑用于确定施工期间结构构件的混凝土强度外,还应根据本规范第10章及附录D的规定,考虑用于结构实体混凝土强度的检验。 7.4.1结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。
    • 混凝土 栏杆规范 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 谁知道园林绿化施工规范有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:1)清理场地 对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行全面清理。 2)场地平整 严格按设计标准和景观要求,土方回填平整至设计标高,对场地进行翻挖,草皮种植土层厚度不低于30cm,花坛种植土层厚度不低于40cm,乔木种植土层厚度不低于70cm,破碎表土整理成符合要求的平面或曲面,按图纸设计要求进行整势整坡工作。标高符合要求,有特殊情况与业主共同商定处理。 3)放线定点 根据设计图比例,将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时,在征得监理同意的前提下,作适当调整。 4)挖种植穴和施基肥 乔木种植穴以圆形为主,花灌木采用条行穴,种植穴比树木根球直径大30cm左右。施基肥按作业指导书进行。 5)苗木规格及运输 选苗时,苗木规格与设计规格误差不得超过5%,按设计规格选择苗木。乔木及灌木土球用草绳、蒲包包装,并适当修剪枝叶,防止水分过度蒸发而影响成活率。 6)苗木种植 按《苗木种植作业指导书》要求进行,乔木须立保护桩固定。苗木种植按大乔木——中、小乔木——灌木——地被——草皮的顺序施工。 7)种植浇灌无论何种天气,何种苗木栽后均需浇足量的定根水。并喷洒枝叶保湿。 8)施工后的清理 对施工后形成的垃圾及时清理外运,保证绿地及附近地面清洁。不影响业主整体房产运作。 四、主要施工方案及技术措施 4-1平整场地工序 1)施工工具配置推土机、运输车、吊车、反铲机 铁锹、铲子、锄头、手推车 2)施工内容 施工员负责平整场地的面积范围。用上述机械、工具对不符合设计要求的坡地进行平整、高坡削平、低塘填平。 对特殊场地,如草坪地,应具备适宜的排水坡度,以2.5%—3%为宜,边缘应低于路道牙3—5㎝。 对场地翻挖、松土厚度不低于50㎝。条件不允许时,保证草坪种植土厚不低于30㎝,花坛种植土厚不低于40㎝,且将泥块击碎。 对低位花坛,应高于所在地面5—10㎝,以符合苗木种植要求。 3)检查项目 平整度、清除杂物杂草程度、松土质量。 4-2定点放线工序 1)施工工具锄头、铲子、皮卷尺、木桩、线、石灰。2)工作内容 对照图纸,用上述工具在整形好的工程场地上,采用方格法对乔灌木、地被、草皮、小品等进行定点放线。 对于规则式灌木图案花坛,做到放线准确,压线种植,图案清晰明了。绿篱应开沟种植沟槽的大小按设计要求和土球规格而定。 3)检查项目 施工图定点放线尺寸应准确无误。 按公司质量检查标准进行检查,做文字记载。 4-3挖植穴工序 1)工具锄头、铲子、铁锹。 2)工作内容 根据定点放样的标线,树木土球的大小确定植穴的规格,一般树穴的直径比规定的土球直径要大20㎝—30㎝。 对于花坛、绿篱的植穴按设计要求确定放线范围,或植穴的形状,绿篱以带状为主,花坛以几何形状为主,在花坛、绿篱周边须留3—5㎝宽、3—5㎝深的保水沟,翻挖、松土的深度为15—30㎝。 3)检查内容 苗木的规格质量植穴质量杂物、石块的清理度 按公司相关的质量标准检查验收,并记载。
    • 园林 庭院绿化 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 谁知道砌体结构施工质量规范是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:砌体结构工程施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of masonry structure 1 总 则 1.0.1为加强建筑工程的质量管理,统一砌体结构工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑工程的砖、石、小砌块等砌体结构工程的施工质量验收。本规范不适用于铁路、公路和水工建筑等砌石工程。 1.0.3砌体结构工程施工中的技术文件和承包合同对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300配套使用。 1.0.5砌体结构工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术 语 2. 0.1 砌体结构 masonry structure 由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。 2.0.2 配筋砌体 reinforced masonry 由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙 和配筋小砌块砌体剪力墙结构的统称。 2.0.3 块体 masonry units 砌体所用各种砖、石、小砌块的总称。 2.0.4小型砌块small block 块体主规格的高度大于115 mm而又小于380mm的砌块,包括普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等。简称小砌块。 2.0.5产品龄期products age 烧结砖出窑;蒸压砖、蒸压加气混凝土砌块出釜;混凝土砖、混凝土小型空心砌块成型后至某一日期的天数。 2.0.6蒸压加气混凝土砌块专用砂浆 special mortar for autoclaved aerated concrete block 与蒸压加气混凝土性能相匹配的,能满足蒸压加气混凝土砌块砌体施工要求和砌体性能昀砂浆,分为适用于薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆;适用于非薄灰砌筑法的蒸压加气混 凝土砌块砌筑砂浆。 2.0.7预拌砂浆 ready-mixed mortar 由专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。 2.0.8施工质量控制等级 category of constuction quality control 按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所作的分级。 2.0.9瞎缝blind seam 砌体中相邻块体间无砌筑砂浆,又彼此接触的水平缝或竖向缝。 2.0.10假缝 suppositious seam 为掩盖砌体灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在靠近砌体表面处抹有砂浆,而内部无砂浆的竖向灰缝。 2.0.11通缝 continuous seam 砌体中上下皮块体搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。 2.0. 12相对含水率 comparatively percentage of moisture 含水率与吸水率的比值。 2.0. 13薄层砂浆砌筑法 the method of thin-layer mortar masonry 采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法,水平灰缝厚度 和竖向灰缝宽度为2mm~4mm。简称薄灰砌筑法; 2.0. 14 芯柱 core column 在小砌块墙体的孔洞内浇灌混凝土形成的柱,有素混凝土芯柱和钢筋混凝土芯柱。 2.0. 15实体检测 in-situ inspection 由有检测资质的检测单位采用标准的检验方法,在工程实体上进行原位检测或抽取试样在试验室进行检验的活动。 3基本规定 3. 0.1砌体结构工程所用的材料应有产品合格证书、产品性能型式检验报告,质量应符合国家现行有关标准的要求。块体、水泥、钢筋、外加剂尚应有材料主要性能的进场复验报告,并应符合设计要求。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3.0.2砌体结构工程施工前,应编制砌体结构工程施工方案。 3.0.3砌体结构的标高、轴线,应引自基准控制点。 3.0.4砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表3.0.4的规定。 表3.0.4放线尺寸的允许偏差 长度L、宽度月 (m) 允许偏差 (mm) 长度L、宽度B (m) 允许偏差 (mm) L(或B)≤30 ±5 60
    • 砌体包管 道闸 栏杆规范 1年以前