求问机房陶瓷防静电地板价格?

杨肖 | 被浏览238次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-03-28 12:46

    机房陶瓷防静电地板 尺寸::600*600mm*2mm 价格¥130
    机房陶瓷防静电地板 陶瓷防静电地板 价格¥140
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-03-27 15:12

    得嘉机房防静电地板规格(mm):600*600mm*2mm 报价:68.00元/平米
    朝盛晖防静电机房地板规格:600x600x40 报价:58.00元/平米
    以上价格来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • -丶- 2016-03-25 20:31

    您好,不是很贵,给你的参考如下:
    1、全钢陶瓷防静电地板 高架    参考价125.00
    2、陶瓷防静电地板   600*600    参考价130.00
    3、全钢陶瓷面防静电地板 600*600*40   参考价125.00
    以上价格来源于网上,仅供参考,具体价格以购买为准,希望我的回答对你有帮助

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 江门机房防静电地板哪家价格便宜?
    • L_4227_8482 回答:江门机房防静电地板以下几家比较便宜: 家美佳地板江门店 地址:江华二路7101 必美地板江门中邦店 地址:中邦国际装饰广场10座D4-12铺 扬子地板 地址:江门市台山市台海路109号101 澳森地板 地址:江门市新会区振兴二路30号1座 希望我的回答对你有所帮助。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 江门装饰 5个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板施工的方法是怎样的?
    • 言尔无心 回答:机房防静电地板施工的方法 1.工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡 2.基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 5个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板参数是什么?
    • Hzl_8542 回答:静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-109之间为特征。使用中的防静电地板是接大地,人体或其他物体上积累的静电可经过地板流入大地,防止出现静电放电而造成危害。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。