3条回答
prettygirl 2016-03-25 23:31
防火卷帘门接线方法:
● 手动控制功能:操作按钮盒上的按键控制卷帘门上行、下行、停止。
●两种程序控制模式:
①、消防一步信号或烟头信号控制卷帘门半降,消防二步信号或温头信号控制卷帘门全降(二步降);
②、单一输入信号(烟头信号或消防一步信号)控制卷帘门半降、中停延时后自动全降(一步降)。
●反馈门位状态信号:在火警状态卷帘门下降到中位或关闭时控制器分别输出中位或下位接点信号。
●联动输出功能:火警时联动输出接点信号可作为水幕、消防泵、排烟阀等的控制接口。
●按钮控制回路配置电子锁:在施工中采用非电子锁按钮盒时,需将主机板上的电子锁短路块插好,这样按钮盒上的按键起作用。在施工中采用电子锁按钮盒时,需将主机板上的电子锁短路块拔掉, 在打开按钮盒上的电子锁时按键才起作用;否则按钮盒上的按键不起作用,但在火警状态时按键自动起作用。
● 逃生功能:火警状态,卷帘门下降到中位以下时,逃生人员触击到按钮盒上任意按键,卷帘门自动返升到中位,停留一段时间后自动下降到底(此过程可反复进行)。
● 电源进线相序及缺相自动保护功能:当三相电源进线相序错误或缺相时,控制器发出故障光报警,并禁止控制输出。
● 声光报警功能:控制器面板上具有电源、故障、火警﹑上行﹑下行发光管显示功能,故障、火警音乐报警功能。
●主机复位功能(一般用于调试时对模拟火警状态的复位):卷帘门下降到底(相当于复位键),主机将自动复位,进入正常监控状态。
●中位及中位停留时间快速调整功能:(见:接线调试第5条)。
●超限保护功能(选配):在卷帘门限位开关失灵,控制器停止运行,等待维修人员修理或调整好限位开关。
希望我的回答能帮助到你
-丶- 2016-03-25 15:40
1、进线一般在漏电开关上接,零线N在控制板上。
也有在控制板上接的进线,上面会写着三相输入和三相输出 。
MA/MB/MC 这三个接线柱是接电机上的线
N 有些控制箱上有两个N 及一个进线零线
一个电机零线 一般靠近MA/MB/MC的为电机零线
若果是一个N的话电机和进线公用一条零线 接在一起就行了
2、电机限位线是三条线 一般是接线板上小接线柱
SXW/XXW/GND 上限位/下限位/公共端
不一样的控制箱,这个字母也不一样
有的是SW/XW/GNG,这个一般在控制箱的盖子上有标注
开关盒接线
UP/DOWN/STOP/LOCK/GND 上/下/停/锁/公共 锁不用接
有的是UK/DK/SK/Lk/GND 在控制箱盖子上也有标注
3、在控制箱上有上下停三个键,先用这个调试好了再接开关盒
注意公共线有些厂家没有严格要求 限位线很乱
这个电机是这样那个电机是那样,
但不不管怎么样,做安装还是有安装,限位线都是左上右下
只要确定好公共线就好了