    1 .钻孔

    1)施工前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,每个竖孔开钻前都应人工开挖探坑,探坑直径不小于300 mm,深度不小于1.2 m

    2)钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔

    3)本工程地处大兴,砂层较多,为防止竖孔塌陷和渗水,钻孔进行中适时向钻孔内注入黏土,以提高成孔质量和缩短成孔时间

    2. 竖直下管

    1)下管前必须对所有管材进行试压,不小于0.6MPa,稳压15分钟,压力不降,不渗不漏,认为合格

    2)下管后回填前应及时对PE管试压,合格后方可进行下一个孔的开钻;

    3)为防止孔内泥沙沉积,减少孔的有效深度,钻孔完毕后,应及时下管,并采取防止PE管上浮的固定措施
    4)试压合格后,及时密封U形管的四个开口端部,U形管以每组对分别绑好,方便以后管道联接

    3.水平铺管、管道联接

    1)水平地埋管可不设坡度,最上层埋管顶部应在冻土层以下0.4m,且距地面不小于0.8m,供回水环路集管的间距不小于0.6m

    2)管道联接目前常采用专用设备进行电熔焊接和热熔焊接。电熔焊接有专用仪器控制时间,焊接工艺好,但电熔焊接件价格较高;热熔焊接时尤为注意,掌握好时间,避免焊接后缩孔,甚至堵塞管道

    4.回填

    1)竖孔灌浆材料宜采用膨润土和细纱的混合浆或专用材料,也可用钻孔过程中产生的泥浆沉淀物,确保钻孔灌浆密实,无空腔。否则会降低传热效果,影响工程质量

    2)水平联接管回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块,回填压实过程应均匀,且不得使管道架空

    0 评论

  • ag123456 2016-03-25 21:57

      直埋管道的保温做法:
      热力管道直埋时,管道保温多采用整体浇注和包扎保温瓦块的方法。在地下水位较低,土壤含水量较小的地区可采用整体浇注的方法,一般可采用高强度等级的泡沫混凝土直接灌注在管外壁上。在浇注时管壁上应涂刷一层沥青,当通暖后因沥青挥发使管道与保温层之间形成间隙,可使管道自由伸缩。近年来,也有采用在管道上直接喷注聚氨醋进行现场发泡保温,效果较好,但造价较高。当采用预制保温瓦块保温时,宜选择能承受土壤压力的材料,同时也应根据地下水位情况、土壤性质、埋设深度等因素选择适合的保温材料及做法。
      以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-25 17:15

    直埋保温管施工工艺:
      第一层为输送介质的工作芯管
      芯管一般材质为无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)及镀锌钢管和PPR等材质;可根据用户不同要求选择,其芯管管径为【   22、25、32、38、45、57、76、89、108、133、159、219、273、325、377、426、478、529、630、720、820、920、1220】
      第二层为保温层材料为聚氨酯泡沫塑料或复合保温材料,【其保温层厚度为30-150mm】
      第三层为外护层为高密度聚乙烯夹克管、玻璃钢缠绕管及防腐钢管。
      1、聚氨酯直埋保温管保温性能好,热损失仅为传统管材的25%,长期运行可节约大量能源,显著降低能源成本。
      2、具有很强的防水和耐腐蚀能力,不需附设管沟,可直接埋入地下或水中,施工简便迅速,综合造价低。
      3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,可直接埋入地下冻土。
      4、使用寿命可达30-50年,正确的安装和使用可使管网维修费用极低。
      5、可设置报警系统,自动检测管网渗漏故障,准确指示故障位置并自动报警。
      6、使用寿命可达30-50年。管径:DN15--DN600,用途:集中供热管道、制冷管道、工业管道等。
      7、含氧指数:≥27密度:40--70kg/立方m憎水率:0.03kg/立方cm导热系数:0.022kcal/m.h.℃

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 地埋管施工工艺是什么
    • du845968102 回答:普通家装工程 连接好 直接铺设填充层就可以了 工装领域 可以预制管道井(沟) 再铺设管道 最后上方铺设遮盖物 另一种是直埋 也是预先设置管道井(沟) 铺设管道 然后直接用填充物填充 这种直埋的方式应注意填充物不能损坏管道 以管道周边以细沙等物质为宜 连接方式上现在多采用热融连接.
    • 埋管 地埋灯 地埋管 1年以前
  • 6 回答
    • 橡塑保温管施工工艺有哪些?
    • 荣耀vvv 回答:b) 大变径管 量出变径管两头的管径并加上两倍板材厚度,得到最大、最小直径及 渐缩部分的高度。将量得的尺寸标在板材上,按如图所示方法作图。用相同厚度的RPEFLEX细条量出大管径端的周长,沿A′、B′、C′、 D′切割;安装到变径管,用胶水粘和切面,并与两端直管粘牢。如下页图所示: 5、 直角弯头的安装 a) 原理:垂直切下一小块管材,放在管材上,记下管材的外径,并且在记号上画下它的切面,如图所示:沿A-B线切下一个45度的管面,颠倒一个管面,使其与管面的另一部分粘和即可。 b) 工序:取一段合适长度的管材,按所示原理从中间切开;在两个切面上涂上胶水,粘和成90度弯头; 将弯头套在管道上;从两端向中间粘和管材的开口缝,直至封合。如下页图所示 6、 大径管道的安装 a) 原理:在管材上切下一小段,用来做管材的直径标准。如图所示:在这两个圆切面的中间做一个圆切面,沿图所示的切线切下三段22.5°的圆缺,将中间的圆缺旋转180°就形成一个弯道,然后将这三段粘接起来即可。 b) 工序:将中间的圆缺反转180度;粘合这三部分就形成一个弯道;将弯道套在管道上,从两端向中间粘合弯道。如下页图所示 7、 T型结构的安装 取一段管材,错开管材开口处开一个与安装管相同直径的孔,形成一个T型接点;在孔上向开口管管缝开一条缝,便于安装;将管材安装在T型管的直管上,在开口缝处涂上胶水,粘合;另取一段与侧管直径一致的管材,在离管断口R处划一切线(R为管材半径);在切线与断口之间做一U型切面;修剪切面;在切面及开口缝上涂上胶水;胶水干化后,将管材套在侧管上,与直管粘接起来;由两端向中间粘合,至封合
    • 保温管 橡塑管 挤塑保温板 1年以前
  • 4 回答
    • 橡塑保温管施工工艺有哪些?
    • jizeling 回答:一:橡塑绝热保温材料安装技术规范 橡塑保温管材料的安装应注意以下几点: 1、 所有的割隙、接头都需用东洋牌专用胶水粘接密封。 2、 安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。 3、 胶水粘结时不要太用力,所有材料间的接口应在轻微挤压下粘合。 4、 安装时应先大管后小管,先弯头、三通后直管,最后阀门、法兰。 5、 当安装冷冻水管和制冷设备时,橡塑管材的两端和铁管之间的空隙都需涂上胶水粘结起来,粘接宽度应不等于橡塑材料厚度。 6、 管道的割隙口应尽量安装在不显眼处,且两条管材的割隙口应相互错开。 7、 机器在使用中不要安装。装好后36小时内切勿开机。 8、 大管径橡塑管由于包装关系已变成椭圆形,剖开时请剖较扁平的那边。 二:胶水的正确使用 1、使用之前摇动容器,使胶水均匀,再实际安装中,用小罐胶水,以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐 的倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。 2、使用一把短而硬的毛刷。 3、将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的专用胶水。 4、专用橡塑胶水的自然干化时间﹡为3—10分钟,时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度,裸露时间超 过20分钟无效。 5、使用时待胶水自然干化,正确测干方法为“手指触摸法”,用手指接触涂胶面,如果手指不会粘在材料表 面,且材料表面无粘手的感觉,就可进行粘接。 6、粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。 7、如果放置时间太长,以致两接面压在一起时不具粘性时,那么请重复步骤2—6。 8、通常情况,每公斤橡塑专用胶水可涂抹两平米粘合面。 9、通常,专用橡塑胶水不能在5℃以下使用,当在5℃—10℃的环境下工作时,请将胶水放置在温度为20℃的室内, 需使用时取出。 10、当在有压力的情况下连接两材料时,不必等到橡塑胶水干化,采用湿粘接法,先将材料放置在安装处,在材料的 接口处涂上胶水,正确调整两材料的位置,很快就会按你设计的位置粘接牢固。 11、检查胶水和保护铁管的防锈漆间是否粘接牢固。 ﹡干化时间:指涂胶水到材料粘接之间的时间。 橡塑确定保温材料厚度考虑的因素: 1、 环境温度越高,材料越厚; 2、 相对湿度越大,材料越厚; 3、 介质温度越低,材料越厚; 4、 管道直径越大,材料越厚。
    • 保温管 橡塑管 挤塑保温板 1年以前
  • 4 回答
    • 国家直埋保温管标准是什么
    • 请叫我雷锋 回答:直埋保温管道在制造运行中所执行的标准汇总      (1)、《设备及管道保温技术通则》——GB4272-92   (2)、《设备及管道保温设计导则》——GB8175-87   (3)、《城市供热管网工程施工及验收规范》——CJJ28-89   (4)、《城市热力网设计规范》——CJJ34-2002      (5)、《工业金属管道工程施工及验收规范》——GB50235-97   (6)、《普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》—SY/T5037-2000   (7)、《输送流体用无缝钢管》——GB/T8163-1999      (8)、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》—GB   50264-97   (9)、《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》—CJ/T200—2004   (10)、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》——GB8923-88   (11)、《工业高温热水直埋管道及管道绝热工程设计规范》—   GB50264-97      (12)、《工业高温热水直埋管道及管道绝热工程施工及验收规范》   ——GBJ126-89      (13)、《现场高温热水直埋管道   工业管道焊接工程施工及验收规范》   ——GB50236-97      (14)、《高温热水直埋管道及管道保温效果的测试与评价》   ——GB81014-87      (15)、《工业高温热水直埋管道及管道绝热工程质量检验及评价标   准》——GB50185-93      (16)、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》——CJJ104—2005   (17)《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部份:A级钢管》   ——GB/T9711.1-1997      (18)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》—   CJ/T114-2000    (19)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管   件》—CJ/T155-2001      (20)、《城镇直埋供热管道工程技术规程》—CJ/T81—199
    • 埋管 保温管 地埋管 1年以前