漏电开关发热是怎么回事

yzzzp | 被浏览2283次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • Hzl_8542 2016-03-25 20:46

    你有没有看到你的插头背面有个黄点,是你插头的正极或负极,因为长时间的使用导致接触不良,线接触不良就会导致发热的。那个黄点就是线在发热时烧焦的,所以有黄点的那一极的线路接触不良,你的插头坏了换一个吧
    你说的滋滋的响就是你的线接触不良所发出的声音,就好比你把两条有电的电线放在一起摩擦发出火花产生的声音一样,你插头里的线接触不良就像在不断的摩擦一样,你听到的滋滋声和发热都是线的接触不良产生的。

    6 评论

  • -丶- 2016-03-24 18:46

    可能说你的   端子螺丝没有压紧。导致接触不良发热打火烧掉的。
    。建议你先观察是那个空开跳,然后在断开这组的所有用电器。用万用表或摇表(兆欧表)测量这组线的绝缘是否符合要求有无漏电现象?切记不可带点操作!
    看你的说的原因可能是有一组线路火线绝缘损伤,祝你好运吧!暗线可够你忙的了。查到就更换先的导向就好了怎么换线你该知道吧!

    3 评论

  • xiaoping123 2016-03-25 21:24

    发热的原因主要有两点:一是电路负荷过大,通过断路器的电流过大。二是断路器进出线接点是否有松动,检查有无虚接现象,这个也是发热的主要原因。

    1 评论

  • ag123456 2016-03-25 20:57

      发热的情况,关键是使用电器插头或者线路是否接触良好,没有接触好,就会发热,导致电流偏大,引起漏电开关发热,应检查使用电器的连接情况;也可以检查接线点是否松动。
      导致漏电断路器(漏电总保护)误动、拒动或不动作的原因
      漏电保护器在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。但由于不能正确安装和使用,导致漏电保护器不能正常运行、发生误动或拒动。所谓误动,就是在线路没有发生漏电故障时,漏电保护器动作的现象。反之,在线路发生漏电故障时,漏电保护器应动作却不动作的现象,叫拒动。
      (1) 漏电断路器在安装使用过程中若遭受剧烈碰撞或震动,会造成整体结构松动、操作机构失灵,导致误动作。
      (2) 漏电断路器负载侧的中性线(零线)重复接地,会使正常工作电流经接地点分入地,导致漏电断路器误动作;另外,在某些条件下,如果用电设备发生漏电故障,漏电电流的一
      部分经接地点分流,其综合结果使漏电电流的差值变小,如果此值小于漏电断路器的额定漏电动作电流,则会导致漏电断路器拒动。
      (3) 将三级漏电断路器,误用于三相四线供电网络中,由于中性线(零线)中的正常工作电流不流经零序电流互感器,所以当启动单相负载时,漏电断路器就会动作。
      (4) 当人体同时触及负载侧的两条线时,人体实际上成为了电源的负载,因此漏电断路器不会提供安全保护。
      (5) 当人体同时触及负载侧带电的某一相线或中性线、断线的两端时,人体实际上成为一个串接在该回路中的电阻,因此漏电断路器不会提供安全保护。
      (6)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。
      (7)电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。
      (8)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。另外,同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流也不可能完全相同,也可能出现环流,所以,应将两条回路分开运行。
      (9)工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时,如果三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作。
      (10)接地不当。如零线重复接地,会引起漏电断路器的误动作。
      (11)过载或短路的影响。如果漏电断路器同时又具有短路保护、过电流保护时,当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动作,此时调节整定电流值即可。
      针对上述诸多其它原因,应采取的措施有:
      (1) 安装前认真检查漏电断路器的电压、电流和规格是否与被保护线路(或设备)一致,其额定漏电动作电流是否满足要求;
      (2) 按照规程规定和《使用说明书》的要求,进行安装接线;
      (3) 学习掌握、宣传普及、正确安装使用漏电断路器的知识和相关规定;
      (4) 通过宣传让广大用户知道,即使安装使用了漏电断路器,由于它对特定的触电方式不会提供安全保护,所以不能认为万无一失,并产生麻痹大意的思想。
      结论:漏电保护器的正确安装使用对保护人身安全,确保用电设备的可靠性起着非常重要的作用,同时及时处理解决存在的问题、消除隐患也起着很重要的作用,因此必须高度重视。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电开关触电竟不跳闸是怎么回事
    • 言尔无心 回答:由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。触电一般有两种, 1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA。如果达不到30mA漏电保护器也不会跳闸,但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的)。 2.人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 热水器跳闸是什么原因 11个月前
  • 3 回答
    • 漏电开关自动跳是怎么回事?
    • 猫女 回答:你好,原因如下: 1,安装不良   如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。 2,漏电保护器与负载不匹配   随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
    • 漏电保护开关 漏电开关 自动关机是怎么回事 9个月前
  • 3 回答
    • 漏电开关越级跳闸是怎么回事?
    • Qyana 回答:(1)、保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作; (2)、上下级保护时限配合不当,当发生故障时下级保护时限未到而达到上级时限使上级保护动作;进线与出线的继电保护的整定值和时限的配合很重要,否则很容易发生越级跳闸。为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给出线开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户变电站进线与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 热水器跳闸是什么原因 9个月前
  • 3 回答
    • 250安漏电开关老是跳闸是怎么回事?
    • prettygirl 回答:家用漏电开关总跳闸原因有: 安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。 漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。 电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。 漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。 漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。 用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。 插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。 照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。 线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入管线所致。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 热水器跳闸是什么原因 8个月前
  • 3 回答