漏电开关发热是怎么回事

yzzzp | 被浏览755次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • Hzl_8542 2016-03-25 20:46

    你有没有看到你的插头背面有个黄点,是你插头的正极或负极,因为长时间的使用导致接触不良,线接触不良就会导致发热的。那个黄点就是线在发热时烧焦的,所以有黄点的那一极的线路接触不良,你的插头坏了换一个吧
    你说的滋滋的响就是你的线接触不良所发出的声音,就好比你把两条有电的电线放在一起摩擦发出火花产生的声音一样,你插头里的线接触不良就像在不断的摩擦一样,你听到的滋滋声和发热都是线的接触不良产生的。

    1 评论

  • -丶- 2016-03-24 18:46

    可能说你的   端子螺丝没有压紧。导致接触不良发热打火烧掉的。
    。建议你先观察是那个空开跳,然后在断开这组的所有用电器。用万用表或摇表(兆欧表)测量这组线的绝缘是否符合要求有无漏电现象?切记不可带点操作!
    看你的说的原因可能是有一组线路火线绝缘损伤,祝你好运吧!暗线可够你忙的了。查到就更换先的导向就好了怎么换线你该知道吧!

    1 评论

  • xiaoping123 2016-03-25 21:24

    发热的原因主要有两点:一是电路负荷过大,通过断路器的电流过大。二是断路器进出线接点是否有松动,检查有无虚接现象,这个也是发热的主要原因。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-25 20:57

      发热的情况,关键是使用电器插头或者线路是否接触良好,没有接触好,就会发热,导致电流偏大,引起漏电开关发热,应检查使用电器的连接情况;也可以检查接线点是否松动。
      导致漏电断路器(漏电总保护)误动、拒动或不动作的原因
      漏电保护器在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。但由于不能正确安装和使用,导致漏电保护器不能正常运行、发生误动或拒动。所谓误动,就是在线路没有发生漏电故障时,漏电保护器动作的现象。反之,在线路发生漏电故障时,漏电保护器应动作却不动作的现象,叫拒动。
      (1) 漏电断路器在安装使用过程中若遭受剧烈碰撞或震动,会造成整体结构松动、操作机构失灵,导致误动作。
      (2) 漏电断路器负载侧的中性线(零线)重复接地,会使正常工作电流经接地点分入地,导致漏电断路器误动作;另外,在某些条件下,如果用电设备发生漏电故障,漏电电流的一
      部分经接地点分流,其综合结果使漏电电流的差值变小,如果此值小于漏电断路器的额定漏电动作电流,则会导致漏电断路器拒动。
      (3) 将三级漏电断路器,误用于三相四线供电网络中,由于中性线(零线)中的正常工作电流不流经零序电流互感器,所以当启动单相负载时,漏电断路器就会动作。
      (4) 当人体同时触及负载侧的两条线时,人体实际上成为了电源的负载,因此漏电断路器不会提供安全保护。
      (5) 当人体同时触及负载侧带电的某一相线或中性线、断线的两端时,人体实际上成为一个串接在该回路中的电阻,因此漏电断路器不会提供安全保护。
      (6)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。
      (7)电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。
      (8)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。另外,同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流也不可能完全相同,也可能出现环流,所以,应将两条回路分开运行。
      (9)工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时,如果三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作。
      (10)接地不当。如零线重复接地,会引起漏电断路器的误动作。
      (11)过载或短路的影响。如果漏电断路器同时又具有短路保护、过电流保护时,当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动作,此时调节整定电流值即可。
      针对上述诸多其它原因,应采取的措施有:
      (1) 安装前认真检查漏电断路器的电压、电流和规格是否与被保护线路(或设备)一致,其额定漏电动作电流是否满足要求;
      (2) 按照规程规定和《使用说明书》的要求,进行安装接线;
      (3) 学习掌握、宣传普及、正确安装使用漏电断路器的知识和相关规定;
      (4) 通过宣传让广大用户知道,即使安装使用了漏电断路器,由于它对特定的触电方式不会提供安全保护,所以不能认为万无一失,并产生麻痹大意的思想。
      结论:漏电保护器的正确安装使用对保护人身安全,确保用电设备的可靠性起着非常重要的作用,同时及时处理解决存在的问题、消除隐患也起着很重要的作用,因此必须高度重视。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护开关跳闸是怎么回事
    • Leolep 回答:按下复位按钮,再推开关,看看能不能合上了。如果是手一松开就跳闸,就说明有短路,或者哪时漏电了。把所有的插头都拔掉,看看能不能合上,如果能就说明某个用电器出问题了,你一个一个的试,用排除法。如果不能,那就是电路上有问题,你能把插座打开看,是不是有插座被烧了,引起短路。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关总跳闸是怎么回事,要怎么处理?
    • 芒果5270 回答:零线与地线本来就是通的,但是零线与地线不能混淆。问一下贵公司的工程师或者自己查找一下,估计是你的设备上面是保护接零或者设备上的零线对地了。机台表面感应电就10V左右只说明火线没有对地,但是不排除零线对地。最直接的办法就是断开电源后测量设备零线与接地的绝缘。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关不定时跳闸是怎么回事?
    • 小小小帅 回答:这种现象我也遇到过,头脑要清醒,先了解那个保护器是否原来就装在那里,以前还能正常工作过。有时新装的过于灵敏要换适用的。建议你可将负载分几路控制,即可对比又可减小故障范围。不要短接,出问题要负责的。 1.首先去下总开关输出端若还跳说明总开关有问题 2.跳闸后先不送电测绝缘电阻是否正常若不正常逐一排查各分支开关回路
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电开关跳闸是怎么回事
    • hll961714764 回答:首先在三相五线制住宅中N线与地线接反时,漏电保护一般用电器大于5瓦就要跳闸,看看是否如此,如漏电保护器不正常,可能是开关次数超过寿命磨损失灵或漏电触发线路出问题。 正常情况请电工师傅到现场查看,非专业人士建议勿动,避免意外发生
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 12个月前
  • 3 回答
    • 知道的说说漏电开关跳闸打不上去是怎么回事?
    • 言尔无心 回答:漏电开关跳闸是家里电器的泄露电流有点大了,产生漏电导致,一般家用漏电开关漏电电流的要求小于30MA。如果不跳那才有安全风险。如果跳了:你先将其它开关全部打下来,然后再送漏电开关(如果送不上,就是漏电开关坏了),然后一路路送,如果送到那个跳了,就是那个开关控制下的电器漏电了,检查下什么问题。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 4个月前