      一般规定
      填充墙混凝土砌块施工前,其产品龄期不应少于28d。
      填充墙混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不应超过1.4m,并应采取措施,防止雨淋。
      填充墙混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。
      填充墙底部,必须根据设计及相关规范要求,采用现浇C20混凝土导墙或采用现浇钢筋混凝土地圈梁,其高度≥200mm。
      主控项目
      填充墙混凝土砌块和砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。
      检验方法:检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试验报告。
      一般项目
      填充墙砌体一般尺寸的允许偏差宜符合规定。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-25 14:14

      一、砖类   
      (一)非粘土烧结多孔砖(符合GB13544—2000技术要求)和非粘土烧结空心砖(符合GB13545—2003技术要求)。   
      (二)混凝土多孔砖(符合JC943—2004技术要求)。   
      (三)蒸压粉煤灰砖(符合JC239—2001技术要求)和蒸压灰砂空心砖(符合JC/T637—1996技术要求)。   
      (四)烧结多孔砖(仅限西部地区,符合GB13544—2000技术要求)和烧结空心砖(仅限西部地区,符合GB13545—2003技术要求)。   

      二、砌块类   
      (一)普通混凝土小型空心砌块(符合GB8239--1997技术要求)。   
      (二)轻集料混凝土小型空心砌块(符合GB15229—2002技术要求)。   
      (三)烧结空心砌块(以煤矸石、江河湖淤泥、建筑垃圾、页岩为原料,符合GB13545—2003技术要求)。   
      (四)蒸压加气混凝土砌块(符合GB/T11968—2006技术要求)。   
      (五)石膏砌块(符合JC/T698—1998技术要求)。   
      (六)粉煤灰小型空心砌块(符合JC862—2000技术要求)。   

      三、板材类   
      (一)蒸压加气混凝土板(符合GB15762—1995技术要求)。   
      (二)建筑隔墙用轻质条板(符合JG/T169—2005技术要求)。   
      (三)钢丝网架聚苯乙烯夹芯板(符合JC623—1996技术要求)。   
      (四)石膏空心条板(符合JC/T829—1998技术要求)。   
      (五)玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板(简称GRC板,符合GB/T19631—2005技术要求)。   
      (六)金属面夹芯板。其中:金属面聚苯乙烯夹芯板(符合JC689—1998技术要求);金属面硬质聚氨酯夹芯板(符合JC/T868—2000技术要求);金属面岩棉、矿渣棉夹芯板(符合JC/T869—2000技术要求)。   
      (七)建筑平板。其中:纸面石膏板(符合GB/T9775—1999技术要求);纤维增强硅酸钙板(符合JC/T564—2000技术要求);纤维增强低碱度水泥建筑平板(符合JC/T626—1996技术要求);维纶纤维增强水泥平板(符合JC/T671—1997技术要求);建筑用石棉水泥平板(符合JC/T412技术要求)。   

      四、符合国家标准、行业标准和地方标准的混凝土砖、烧结保温砖(砌块)、中空钢网内模隔墙、复合保温砖(砌块)、预制复合墙板(体),聚氨酯硬泡复合板及以专用聚氨酯为材料的建筑墙体。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-24 18:09

      墙体砌筑规范要求:
      1、砖强度等级必须符合设计要求;
      2、砂浆强度等级必须符合设计要求;
      3、砖砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3;
      4、砖混结构的要留马牙槎。留槎要正确,拉结筋应按间隔50cm设置;
      5、砂浆饱满度应大于80%;
      6、轴线位移不能大于10mm;
      7、垂直度偏差应小于10mm;
      8、水平灰缝厚度应控制在8-12mm
      9、表面平整度应控制在8mm内;
      10、门窗洞口宽度应控制在正负5mm内
      11、水平灰缝平直度应控制在10mm内。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 21天以前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 1个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。