  • prettygirl 2016-03-26 14:39

    你好!
    希望可以帮助到你!
    工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设。
    (1)、电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整,电缆型号、电压、规格应符合设计,并有产品合格证。
    (2)、电缆敷设时,在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。
    (3)、电缆在桥架上垂直敷设时,电力电缆首末端及转弯、接头两端应作固定。
    (4)、塑料绝缘电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
    (5)、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面磨擦拖拉,电缆表面不得有机械损伤。
    (6)、电缆敷设时不宜交叉,电缆应排列整齐,电缆终端头、电缆连接处、电缆井的两端应装设标志牌、标志牌应注明线路编号(当设计无编号时,则应标明型号、规格及起讫地点),牌子字迹应清晰,不易脱落。标志牌规格宜统一,应能防腐,挂装牢固。
    (7)、电缆进入电缆沟、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
    (8)、电缆终端头与电缆接头制作前应作好检查,保证相位正确,采用绝缘材料应符合要求。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-25 10:38

    没有国家标准,但是一般的工程甲方和监理单位为了美观性会要求用防火泥堵塞因施工而造成的建筑空洞。

    该材料主要用于电线,电缆的孔洞封堵,以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。因此,该堵料广泛用于发电厂、工矿企业、高层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-25 01:28

    电缆防火封堵施工方法:
      1.电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。
      2.电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。
      3.施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。
      4.对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量         1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。
      电缆防火涂料包装运输:
      1.电缆防火涂料采用金属或塑料桶包装。
      2.电缆防火涂料应储存在阴凉、干燥、通风的环境中。
      3.产品运输时,应防止日晒、雨淋、防止包装桶损坏、倾倒、溢出。
      4.电缆防火涂料有效储存期为一年。
    希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 强电井防火封堵工法是什么?要达到多厚呢?
    • chenliang33 回答:工艺原理:采用二次预留,二次封堵技术 在主体施工阶段,在需要安装母线、桥架的地方预留长洞;在母线、桥架安装前,根据实际母线、桥架排列位置及外部尺寸,在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵。采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,再用防火材料,将母线、桥架穿楼板处封堵严密,使之符合防火要求。 流程一般是:确定预留长洞,预留长洞木框制作, 预留长洞 , 确定实际预留洞,实际预留洞木框制作, 封堵预留长洞, 整理实际预留洞,母线、桥架安装 ,洞体周围防火处理。 厚度一般和楼板一样就行,只要能达到和楼板一样的耐火极限就行,主要是选择好封堵的材料。
    • 强电箱 强电 仟井除湿机 2年以前
  • 3 回答
    • 幕墙防火材料封堵设计要点是什么?
    • 天上的木兰星 回答:(一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
    • 幕墙材料 封阳台用什么材料 封阳台材料及价格 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆桥架防火封堵技术交底是怎样的?
    • 一追再追 回答:电缆桥架防火封堵技术交底:进出口处、拐弯处、跨防火分区、等等,直线一般50米。 人是活的,活是死的。 动动脑。 主要产品:阻火模块,阻火包,柔性有机堵料,无机堵料,无机防火隔板,电缆防火涂料,饰面型防火涂料,隧道防火涂料,室内超薄型钢结构防火封堵技术交底。
    • 交底 玻璃钢电缆桥架 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆防火封堵施工工艺是怎样的
    • 可爱的橙子 回答:艺流程:分档 →固定边框龙骨 → 安装横向龙骨 →龙骨与钢柱固定 →检查龙骨安装 →填充防火材料→安装防火板→ 接缝及护角处理 → 质量检验 A、分档:根据防火板的规格,对骨架进行分档,分档的要求应根据板材规格确定档距。 B、在十字型钢柱两侧安装竖向边框龙骨,边框龙骨通过横向龙骨与十字型钢柱相连接。 C、固定横向龙骨:沿弹线位置固定横向龙骨,横向龙骨与竖向龙骨进行焊接固定,固定点间距应不大于1200mm,龙骨对接应保持平直。 D、龙骨与钢柱固定:在骨架与钢柱之间每隔一段距离进行点焊固定,横向固定点间距应为550㎝,竖向固定间距为1200㎜,固定应牢固。 E、龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。 F、铺放墙体内的50㎜岩棉板填充材料,填充材料应铺满铺平。
    • 堵头 马桶堵 马桶经常堵 1年以前