装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电缆防火封堵标准是什么

田易杨 | 被浏览949次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-03-26 14:39

    你好!
    希望可以帮助到你!
    工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设。
    (1)、电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整,电缆型号、电压、规格应符合设计,并有产品合格证。
    (2)、电缆敷设时,在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。
    (3)、电缆在桥架上垂直敷设时,电力电缆首末端及转弯、接头两端应作固定。
    (4)、塑料绝缘电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
    (5)、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面磨擦拖拉,电缆表面不得有机械损伤。
    (6)、电缆敷设时不宜交叉,电缆应排列整齐,电缆终端头、电缆连接处、电缆井的两端应装设标志牌、标志牌应注明线路编号(当设计无编号时,则应标明型号、规格及起讫地点),牌子字迹应清晰,不易脱落。标志牌规格宜统一,应能防腐,挂装牢固。
    (7)、电缆进入电缆沟、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
    (8)、电缆终端头与电缆接头制作前应作好检查,保证相位正确,采用绝缘材料应符合要求。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-25 10:38

    没有国家标准,但是一般的工程甲方和监理单位为了美观性会要求用防火泥堵塞因施工而造成的建筑空洞。

    该材料主要用于电线,电缆的孔洞封堵,以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。因此,该堵料广泛用于发电厂、工矿企业、高层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-25 01:28

    电缆防火封堵施工方法:
      1.电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。
      2.电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。
      3.施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。
      4.对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量         1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。
      电缆防火涂料包装运输:
      1.电缆防火涂料采用金属或塑料桶包装。
      2.电缆防火涂料应储存在阴凉、干燥、通风的环境中。
      3.产品运输时,应防止日晒、雨淋、防止包装桶损坏、倾倒、溢出。
      4.电缆防火涂料有效储存期为一年。
    希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 强电井防火封堵工法是什么?要达到多厚呢?
    • chenliang33 回答:工艺原理:采用二次预留,二次封堵技术 在主体施工阶段,在需要安装母线、桥架的地方预留长洞;在母线、桥架安装前,根据实际母线、桥架排列位置及外部尺寸,在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵。采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,再用防火材料,将母线、桥架穿楼板处封堵严密,使之符合防火要求。 流程一般是:确定预留长洞,预留长洞木框制作, 预留长洞 , 确定实际预留洞,实际预留洞木框制作, 封堵预留长洞, 整理实际预留洞,母线、桥架安装 ,洞体周围防火处理。 厚度一般和楼板一样就行,只要能达到和楼板一样的耐火极限就行,主要是选择好封堵的材料。
    • 强电箱 强电 厚壁管 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙防火材料封堵设计要点是什么?
    • 天上的木兰星 回答:(一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 幕墙材料 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆桥架防火封堵技术交底是怎样的?
    • 一追再追 回答:电缆桥架防火封堵技术交底:进出口处、拐弯处、跨防火分区、等等,直线一般50米。 人是活的,活是死的。 动动脑。 主要产品:阻火模块,阻火包,柔性有机堵料,无机堵料,无机防火隔板,电缆防火涂料,饰面型防火涂料,隧道防火涂料,室内超薄型钢结构防火封堵技术交底。
    • 交底 玻璃钢电缆桥架 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆防火封堵施工工艺是怎样的
    • 可爱的橙子 回答:艺流程:分档 →固定边框龙骨 → 安装横向龙骨 →龙骨与钢柱固定 →检查龙骨安装 →填充防火材料→安装防火板→ 接缝及护角处理 → 质量检验 A、分档:根据防火板的规格,对骨架进行分档,分档的要求应根据板材规格确定档距。 B、在十字型钢柱两侧安装竖向边框龙骨,边框龙骨通过横向龙骨与十字型钢柱相连接。 C、固定横向龙骨:沿弹线位置固定横向龙骨,横向龙骨与竖向龙骨进行焊接固定,固定点间距应不大于1200mm,龙骨对接应保持平直。 D、龙骨与钢柱固定:在骨架与钢柱之间每隔一段距离进行点焊固定,横向固定点间距应为550㎝,竖向固定间距为1200㎜,固定应牢固。 E、龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。 F、铺放墙体内的50㎜岩棉板填充材料,填充材料应铺满铺平。
    • 堵头 马桶堵 坐式马桶堵 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆防火封堵施工方案是怎样的?
    • 亮123 回答:电缆防火封堵施工方案: 一、防水套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面 相平。 4、钢套管须与止水翼环周边满焊。 5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。 在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管 的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡, 无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。 在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。 二、管道的安装: 1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、 有无砂眼。 2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。 3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。 4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。 5 、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三:套管的填充: 工程实际中常常发生预埋防水套管堵塞的问题。所以为了避免此类事件的发生,我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。 2、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。 3、管道穿防水外墙,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。 4、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处的管道及测压管应随结构预埋密闭套管。 5、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。 四、楼板套管的封堵: 1、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。 2、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环) 3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。 4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。 5、第二次堵洞完成后一天即可注水试验,两天后如果不渗漏,堵洞工作结束,可交专业瓦工洞口上下表面抹平、压光,再由下一道工序进行施工。 如果第一次堵洞后试水渗漏量较大,或第二次堵洞后渗漏,则须凿开所有堵洞混凝土,重新支模堵洞,堵洞方法与上述方法一样,直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞口不得进行下一道工序。 五、穿墙水套管的封堵: 1、在安装管道进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。 2、先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用细石混凝土(掺12%USA膨胀剂)填充至套管的中间1/3部位,并在管道的上下左右振捣密实。 3、第二次封堵从墙的外侧进行,方法同第一次封堵方法一样。 4、第三次从墙的内面进行封堵。 六、穿墙电缆管的封堵: 1、先用油麻丝或防火棉填充至套管的中间2/3部位,并在管道的上下左右填充密实。 2、电缆直接穿过套管,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将电缆穿过套管,待电缆敷设完毕、固定好后方可经行封堵工作。 3、在墙的内外侧套管里填充防火胶泥,填充满后,套管外至电缆15cm处,用树脂、防火剂、做成斜坡形状的大小头,做好后再用绝缘油纸、防水胶布把套管、防火胶泥做成大小头、电缆包裹严密,再进行下一道工序。 4、穿好电缆的导管穿过套管,则封堵方法和穿墙水套管的封堵相同。
    • 堵头 马桶堵 坐式马桶堵 1年以前