低压配电柜行业标准是什么?

张小咪 | 被浏览313次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-25 01:29

    你好,以下仅供参考。
    一   日常保养周期:每月至少一次
    1.   检查电缆接头有无发热变色,接地线有无锈蚀;
    2.   检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏,膨胀情况,指
    示灯是否良好;
    3.   检查各电容器外壳接地线接触情况;
    4.   做好各柜体的保洁除尘工作。
    二   一级保养周期:每半年至少一次
    1.   检查母线及其引下线连接是否牢固可靠。
    2.   检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇
    测。
    3   电容柜的检查:断开空气开关不带电容器时对电容控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,应正常。对过压保护,欠流保护,投切门限值进行调整。
    4   各指示灯应完好,对断路器,漏电断路器,热继电器,时间继电器等进行检查,整定。
    5   检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。
    三   二级保养   周期   年
    1   检查抽屉式开关推入或拉出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。
    2   检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。
    1/2页
    3   检查各电缆头接线螺母是否紧固。
    4   将受电柜和联络柜的主开关断电后,用专用摇把摇出或摇入应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一二次线无发霉。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-03-25 00:13

    一、低压配电柜安装要求
    低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。

    二、低压配电柜国家标准的安装
    1、设备要求
    柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
    安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
    2、作业条件配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
    3、配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
    4、基础型钢安装
    按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。
    基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。
    5、配电柜(盘)安装
    柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
    挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
    安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
    柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
    柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
    柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
    控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
    控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
    6、柜(盘)试验调整
    高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
    试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。
    调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
    二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。
    绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
    二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。
    接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
    模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。
    拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
    7、送电运行的条件
    安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。
    试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。
    检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
    做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。
    清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。
    继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
    8、送电
    由供电部门检查合格后,将电源送进建筑物内,经过验电、校相无误。
    由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。
    合变压器柜开关,检查变压器是否有电。4)合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。
    按以上顺序依次送电。
    在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其他两相。
    验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-24 14:20

    低压配电柜行业标准
    照明、动力配电箱按清单中的明设、暗设、落地安装型式制作;箱体材料采用国产优质冷轧钢板,厚度标准符合有关规定,箱体宽度大于500mm,小于800mm的,箱钢板厚度不低于1.2mm,箱体宽度大于等于800mm的,钢板厚度不低于1.5mm。   
    4.3.4各配电箱外壳表面均须喷塑处理,颜色为乳白色,喷塑厚度达到行业标准;箱内其他未防腐的金属部件要求镀锌。
    4.3.5配电箱长、宽,垂直度和水平度应符合标准,配电箱内边缘和开口处平整,光滑,无毛刺和裂口,应提供进线、出线孔开孔工具。   
    4.3.6配电箱的盘面(门)应关闭严密,门与类似部件至少能开启90°,箱的盘面边侧应装嵌入式能开门关门的拉手,配电箱应安装门锁。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜技术标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电柜,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。 2.安装 2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。 2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。 2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。 2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。 2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。 2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,**刺。 2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求: 2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。 2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。 2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。 2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。 2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求: 2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。 2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。 2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。 2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。 2.10引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求: 2.10.1引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。 2.10.2铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧; 2.10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地; 2.10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护; 2.10.5盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。 2.11在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。 2.12配电装置的安全技术要求: 2.12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。 2.12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。 2.12.3 配电装置的相色排列应符合列规定: (1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。 (2)硬母线应涂色,其色别为:a 相**;b相绿色;c 相红色;零线黑色。 (3)软母线应标明相别。 (4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。 2.13端子板的安装应符合下列要求: 2.13.1端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。 2.13.2端子板应便于更换且接线方便。 2.13.3回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 3检查 3.1巡检 3.1.1高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。 3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。 3.1.3站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。 3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。 3.1.5配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。 3.1.6母线和各接点是否有过热现象,示温蜡片是否熔化,绝缘胶木有无烧坏现象。 3.1.7开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响。 3.1.8注油设备的油位是否正常,油色是否变深,有无渗漏油现象。 3.1.9仪表、信号、指示灯等指示是否正确,继电保护压板位置是否正确。 3.1.10继电器及直流设备运行是否良好。 3.1.11接地和接零装置的连接线有无松脱和断线。 3.1.12瓷瓶、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹。 3.1.13断路器和隔离开关的机械联锁是否灵活可靠,如采用电磁联锁装置,则需通电检查电磁锁动作是否灵活,开闭是否准确。 3.2月检 每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试验。 3.3年检 每三年对电机、配电柜做一次继电试验,由供电人员检定。 3.4检修及保养 3.4.1检修及保养每月进行一次。 3.4.1停电检修线路,必须先挂牌,后作业,以示警告。 3.4.2电机、电缆、配电屏必须接地良好,接地电阻不应大于4欧。 3.4.3电机测量直流阻抗,作交流耐压试验。电流互感器和电压互感器作耐压试验和变流比试验。 3.4.5电缆作直流耐压泄漏试验;继电器检修,重新整定。 3.4.6油开关作解体检查修理、调整、紧固;避雷器作耐压试验。
    • 低压灯 配电柜 低压配电柜价格 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜工艺标准是什么?
    • 热心网友 回答:低压配电柜工艺标准是: 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
    • 物业收费标准是什么 低压配电柜价格 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 高低压配电柜保养的方法是什么?
    • Ambition_6663 回答:>主要有这些要求; 1、主电源要符合设备的功率的要求,用电必须符合国家民用或商用使用要求; 2、主电源必须安装功率相等的漏电开关,接地性能好; 3、安装主控制器时请务必安装在防水的地方,安装一定要牢固。 4、请用户委托专业人员进行安装。其它人员安装可能造成安装不完善,从而引起漏水、人员触电或引发火灾。 5、确认是否接地。若接地不完善,可能引起人员触电。 6、当安装在小房时,应采取一定措施,防止冷媒一旦泄漏量超过界限浓度而造成人员窒息。 7、不可安装在可燃性气体易泄漏的地方。一旦可燃性气体泄漏,滞留在室外机周围,可能引发火灾。 建议专业操作和请教专业人士更好。祝生活愉快!
    • 低压灯 配电柜 低压配电柜价格 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜配置要求是什么
    • 清水一掬 回答:首先确定使用哪类柜体,固定式还是抽出式。其次要了解变压器10千伏侧电网短路容量,如果不知道就按照高压侧无限大容量,计算低压侧变压器出口处短路电流,来确定低压配电柜耐受短路电流选择哪一档;然后计算变压器低压侧额定电流,根据额定电流确定开关柜额定电流。这样最基本的参数就确定了。具体的一次回路就根据你的负荷来进一步确定了。进线柜,(如果是双电源就要两个,并还需要母联柜)配出柜,具体回路数量大小根据负荷决定。
    • 配电柜 低压配电柜价格 照明设计要求 1年以前