装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房风口地板要怎么安装?

陈利萍 | 被浏览244次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-23 22:28

      防静电地板安装:
      1、清洁地面;
      2、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,向甲方有关部门提出;
      3、拉水平线,井将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的 网格线;
      4、将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
      5、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;用吸板器在组装好的横粱上放置地板:直角尺逐,
      6、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼利;
      7、封边;
      8、清理现场,完成;

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-23 21:52

    1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;

    2、 拉水平线,并将全干地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;

    3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;

    4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;

    5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置全钢防静电活动地板;

    6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;

    7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;

    8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的全钢防静电地板下加装支座,以防地板变形;

    9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的去昂地板装饰面开裂。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-22 21:25

    安装方法:1.使安装简单化,并为今后设备配置改动和扩大供给了较大的灵活性。  2.机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和修理,使机房整齐漂亮。  3.它能够保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。  4.机房能够使用地板下的空间作为空调的静压风库,取得满足的气流组织。无论计算机设备装置在那个置,都能够经过防静电活动地板的风口得到空调送的空气。  5.有利于设备底部的修理、保护。  6.消除电缆显露对人体的危害。  7.能够使用防静电活动地板的可调性消除地上的不平度,确保机房地上的全体水平度。  8.能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 2017机房防静电地板十大品牌是哪些
    • 请叫我雷锋 回答:你好,以下是根据个人经验总结的几个品牌: 1、沈飞 创始于1988年,隶属于中航工业沈阳飞机工业集团有限制责任公司。 2、向利 常州市向利防静电装饰材料有限公司创建于1996年,是架空地板的专业生产商。于2009年被知名商标认定委员会正式认定为常州市知名商标,“向利”品牌也是唯一在国内架空地板行业被认定的知名品牌。 3、华集 江苏华东机房集团有限公司,防静电地板十大品牌,承接机房工程和地板工程多次获得国家鲁班奖,高新技术企业,机房工程行业中唯一的集开发、制造、安装、服务为一体的专业集团公司。 4、汇丽 常州市汇丽活动地板有限公司是集设计、制造、销售、安装为一体的专业地板制造商,国内外架空地板行业知名生产企业。 5、顺腾 苏州顺腾防静电地板有限公司,防静电地板十大品牌,行业知名品牌,极具影响力品牌,国内较早专业生产防静电地板的公司,中国防静电行业知名企业。 希望答案对你有帮助
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 9天以前