  • ag123456 2016-03-23 22:28

      防静电地板安装:
      1、清洁地面;
      2、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,向甲方有关部门提出;
      3、拉水平线,井将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的 网格线;
      4、将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
      5、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;用吸板器在组装好的横粱上放置地板:直角尺逐,
      6、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼利;
      7、封边;
      8、清理现场,完成;

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-23 21:52

    1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;

    2、 拉水平线,并将全干地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;

    3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;

    4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;

    5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置全钢防静电活动地板;

    6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;

    7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;

    8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的全钢防静电地板下加装支座,以防地板变形;

    9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的去昂地板装饰面开裂。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-22 21:25

    安装方法:1.使安装简单化,并为今后设备配置改动和扩大供给了较大的灵活性。  2.机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和修理,使机房整齐漂亮。  3.它能够保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。  4.机房能够使用地板下的空间作为空调的静压风库,取得满足的气流组织。无论计算机设备装置在那个置,都能够经过防静电活动地板的风口得到空调送的空气。  5.有利于设备底部的修理、保护。  6.消除电缆显露对人体的危害。  7.能够使用防静电活动地板的可调性消除地上的不平度,确保机房地上的全体水平度。  8.能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房架空静电地板为什么选用?
    • 苗苗_2878 回答:1.首先防静电地板就是通过防静电地板卸掉机房产生的静电,保护设备。 2.第二机房活动地板架空。是因为机房布线系统有上走线和下走线,如果先择下走线,那么线路就会从地板地下走,保持机房地面整洁;如果机房有精密空调,而且采用的是下送风方式,也必须通过地板下送饭,地板也必须要架空抬高。
    • 机房空调 静电地板 架空地板 1个月前
  • 3 回答
    • 机房地板支撑加固有哪些要求?
    • Qyana 回答:主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表 面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm²的铜芯线连接到均压环上。等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱,作为接地阻值的测试点。 在机房设置两块汇流排,规格为80×8mm铜板(两块铜板焊接),长20-30厘米,把汇流排与等电位均压带连接。通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。
    • 钢支撑 机房空调 空调机房 1个月前
  • 3 回答
    • 机房地板设计注意事项有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:机房地板设计注意事项有: 先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。
    • 机房空调 空调机房 整体橱柜注意事项 1个月前
  • 3 回答
    • 包头机房地板哪家的比较好?
    • 倒叙_7629 回答:呼和浩特利通防静电地板有限公司是防静电协会会员单位,专业从事全钢防静电地板,陶瓷防静电地板,铝合金防静电地板,三防抗静电地板,无边防静电地板,折边防静电地板,全钢通风防静电地板,OA智能化楼宇架空地板,直铺式永久性PVC防静电地板,硫酸钙防静电地板的生产、开发、销售、技术咨询及服务。
    • 地板 机房空调 空调机房 28天以前