扣件式钢管脚手架验收表求一份?

邓玲美 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-03-25 16:22

      ①型钢安装后及脚手架搭设前;
      ②操作层上施加荷载前;
      ③每搭设完6~8米高度后;
      ④达到设计高度后;
      ⑤遇有六级大风与大雨后;
      ⑥停用超过一个月。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-23 16:22

      1、脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。可只进行下列设计计算:
      (1)纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;
      (2)立杆的稳定性计算;
      (3)连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算:
      (4)立杆地基承载力计算。
      2、计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2,可变荷载分项系数应取1.4。
      3、脚手架中的受弯构件,尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算构件变形时,应采用荷载效应的标准组合的设计值,各类荷载分项系数均应取
      1.0。
      4、当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm   时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。
      5、当采用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.1.1   条规定的构造尺寸,其相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。
      6、钢材的强度设计值与弹性模量应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.6   采用。
      7、扣件、底座、可调托撑的承载力设计值应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.7   采用。
      8、受弯构件的挠度不应超过《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.8   中规定的容许值。
      9、受压、受拉构件的长细比不应超过《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.9   中规定的容许值。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-22 05:33

      本手册遵照《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ   130—2001)提供的计算方法,对单、双排扣件式钢管脚手架的计算作了一些细化,并经过大量计算,编制了相关表格,使设计计算工作得以简化,使初步设计更趋容易。手册对单双排扣件式钢管脚手架可搭设高度的计算、立杆的局部稳定计算、双管立杆架的立杆计算、悬挑架的支架计算、脚手架局部卸载装置的计算、满堂脚手架的计算、模板支架的计算等,均作了必要地探讨,提出了具体的计算方法,以便抛砖引玉,使之能较快建立起更为成熟的计算方法。