门窗安装验收规范是什么?

多棵设计陈曦 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • prettygirl 2016-03-22 21:53

      5.2.2 防腐、填缝、密封、保护、清洁材料等应符合设计要求和有关标准的规定。
      5.2.3 门窗洞口尺寸应符合设计要求,有预埋件或预埋附框的门窗洞口,其预埋件的数量、位置、及埋设方法或预埋附框的施工质量应符合设计要求。如有影响门窗安装的问题应及时进行处理。
      5.2.4 门窗的装配及外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理,合格后才能进行安装。
      5.3 安装施工
      5.3.1 门窗框湿法安装应符合下列规定:
      1 门窗框安装前应进行防腐处理,阳极氧化加电解着色和阳极氧化加有机着色表面处理的铝型材,必须涂刷环保的、与外框和墙体砂浆粘接效果好的防腐蚀保护层;而采用电泳涂漆、粉末喷涂和氟碳漆喷涂表面处理的铝型材,可不再涂刷防腐蚀涂料。
      2 门窗框在洞口墙体就位,用木楔、垫块或其它器具调整定位并临时楔紧固定时,不得使门窗框型材变形和损坏。
      3 门窗框与洞口墙体的连接固定应符合下列要求:
      1)连接件应采用Q235钢材,其厚度不小于1.5mm,宽度不小于20mm,在外框型材室内外两侧双向固定。固定点的数量与位置应根据铝门窗的尺寸、荷载、重量的大小和不同开启形式、着力点等情况合理布置。连接件距门窗边框四角的距离不大于200mm,其余固定点的间距不超过400mm。
      2)门窗框与连接件的连接宜采用卡槽连接。如采用紧固件穿透门窗框型材固定连接件时,紧固件宜置于门窗框型材的室内外中心线上,且必须在固定点处采取密封防水措施。
      3)连接件与洞口混凝土墙基体可采用特种钢钉(水泥钉)、射钉、塑料胀锚螺栓、金属胀锚螺栓等紧固件连接固定;
      4)砌体墙基体应根据各类砌体材料的应用技术规程或要求确定合适的连接固定方法,严禁用射钉固定门窗。
      4 门窗框与洞口墙体安装缝隙的填塞,宜采用隔声、防潮、无腐蚀性的材料,如聚氨脂PU发泡填缝料等。如采用水泥砂浆填塞,则应采用防水砂浆,并且不能使门窗框胀突变形,临时固定用的木楔、垫块等不得遗留在洞口缝隙内。严禁使用海吵做防水砂浆。
      5 门窗框与洞口墙体安装缝隙的密封应符合下列要求:
      1)门窗框与洞口墙体密封施工前,应先对待粘接表面进行清洁处理,门窗框型材表面的保护材料应除去,表面不应有油污、灰尘;墙体部位应洁净平整。
      2)门窗框与洞口墙体密封,应符合密封材料的使用要求。门窗框室外侧表面与洞口墙体间留出密封槽,确保墙边防水密封胶胶缝的宽度和深度均不小于6mm。
      3)密封材料应采用与基材相容并且粘接性能良好的防水密封胶,密封胶施工应挤填密实,表面平整。
      5.3.2 门窗框干法安装应符合下列规定:
      1 预埋附框和后置附框在洞口墙基体上的预埋、安装应连接牢固,防水密封措施可靠。后置附框在洞口墙基体上的安装施工,应按本规范第5.3.1条门窗框湿法安装规定执行。
      2 门窗框与附框应连接牢固,并采取可靠的防水密封处理措施。门窗框与附框的安装缝隙防水密封胶宽度不应小于6mm。
      5.3.3 组合门窗拼樘框必须直接固定在洞口墙基体上。
      5.3.4 五金附件的安装应保证各种配件和零件齐全,装配牢固,使用灵活,安全可靠,达到应有的功能要求。
      5.3.5 玻璃的安装应符合下列要求:
      1 玻璃承重垫块的材质、尺寸、安装位置,应符合设计要求。
      2 镀膜玻璃的安装应使镀膜面的方向符合设计要求。
      3 玻璃安装就位时,应先清除镶嵌槽内的灰砂和杂物,疏通排水通道。
      4 密封胶条应与镶嵌槽的长度吻合,不应过长而凸起离缝,也不应过短而脱离槽角。
      5密封胶在施工前,应先清洁待粘接基材的粘接表面,确保粘接表面干燥、无油污灰尘。密封胶施工应挤填密实,表面平整。密封胶与玻璃和门窗框、扇型材的粘接宽度不小于5mm。
      5.4 产品保护
      5.4.1 门窗运输时应妥善捆扎,樘与樘之间用非金属软质材料隔开垫好,吊运时选择牢靠平稳的着力点,防止门窗相互摩擦、挤压扭曲变形,损坏型材及附件。
      5.4.2 门窗进入施工现场后应在室内竖直摆放,产品和材料不能接触地面,底部用枕木垫起高于地面10mm以上,严禁与酸、碱性材料一起存放,室内应整洁、干燥、通风。
      5.4.3 门窗装入洞口墙体就位临时固定后,应检查四周边框和中间框架,是否用规定的保护胶纸和薄膜封贴包好,再进行门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面装饰等施工,以防止水泥砂浆、灰水、喷涂材料等污损门窗表面。在室内外湿作业未完成前,不得破坏门窗表面保护材料。
      5.4.4 进行焊接作业时,应采取有效措施,防止电焊火花损坏周围的铝门窗型材、玻璃、附件等材料。
      5.4.5 禁止人员踩踏门窗,不得在门窗框架上安放脚手架、悬挂重物,经常出入的门窗洞口,应及时用木板等材料将门窗框保护好,严禁擦碰铝门窗产品,防止门窗变形损坏。
      5.4.6 铝门窗清洁时,保护胶纸要妥善剥离,注意不得划伤、刮花铝门窗表面,不得使用对铝型材、玻璃、配件有腐蚀性的清洁剂。
      55 安全技术措施
      5.5.1 安全防护用品及措施应符合下列规定:
      1 铝门窗安装人员进入施工现场必须正确佩戴安全巾帽,穿防滑的工作鞋。
      2 高空室外安装铝门窗必须要有安全网、护身栏等防护设施,高处作业必须符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80),必须系好安全带。
      5.5.2 施工机具的使用要符合下列规定:
      1 焊接机械的使用要符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技太规范》(JGJ 46)中的有关规定,并注意电焊火花的防火安全。
      2 电动螺丝刀、手电钻、冲击电钻、曲线锯等必须选用Ⅱ类手持式电动工具,严格遵守现行国家标准《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB 3787),每季度至少全面检查一次;现场使用要符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)中的有关规定,确保使用安全。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-22 20:42

      门窗工程验收规范
      一、金属门窗
      二、木门窗
      三、钢门窗
      四、彩板组角钢门窗
      五、自动门
      六、旋转门
      金属门窗
      本节适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。
      检查数量:逐樘检查。
      (1)保证项目
      金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
      金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。
      检验方法:观察、测试检查。
      金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。
      铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。
      检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。
      (2)基本项目
      金属门窗扇安装应符合以下规定。
      平开门窗扇:
      合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。
      优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。
      推拉门窗扇:
      合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。
      优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。
      弹簧门扇
      合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10秒范围内。
      优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。
      金属门窗附件安装应符合以下规定:
      合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。
      优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到 隔音指标。
      金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
      合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。
      优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。
      金属门窗外观质量应符合以下规定:
      合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。
      优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。
      铝合金卷帘门窗应符合以下规定。
      合格:满足防风功能;表面无损伤,颜色均匀,尺寸、规格正确,开关灵活;五金零件安装齐全、牢固。
      优良:满足防风功能;表面洁净无损伤,无划痕,颜色一致;尺寸规格符合设计要求,开关灵活;五金零件安装齐全牢固,美观。
      检验方法:观察检查、平开门窗扇进行开闭检查,推拉门窗扇用深度尺检查,弹簧门扇用秒表、角度尺检查。
      木门窗
      本节适用于高级木门窗、木隔音门、木防火门安装工程。
      (1)保证项目
      门窗框、扇安装位置,开启方向,使用功能必须符合设计要求。
      检验方法:观察、测试检查。
      门窗框必须安装牢固,隔音、防火、密封做法正确,符合设要求和施工规范的规定。
      (2)基本项目
      门窗框与墙体间隙填塞保温材料应符合以下规定:
      合格:填塞饱满,嵌填材料和方法符合设计要求。
      优良:填塞饱满,均匀、密实、表面平整。嵌填材料和方法符合设计要求。
      检验方法:观察检查。
      门窗扇安装应符合以下规定;
      合格:裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。
      优良:裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。缝隙符合有关规定。
      门窗五金安装应符合以下规定
      合格:安装牢固,位置适宜,边缘整齐。小五金齐全,规格符合要求。插销关启灵活。
      优良:安装牢固,位置适宜,槽深浅一致。边缘整齐。小五金齐全,规格符合要求。木螺丝拧紧卧平。插销关启灵活。
      门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装应符合以下规定:
      合格:尺寸一致,与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门准备表面颜色一致。
      优良:尺寸一致,平直光滑,与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门窗表面颜色纹理一致。
      检查方法:观察、尺量检查
      钢门窗
      本节适用于钢门窗、钢质隔音门、钢质防火工程。
      检查数量:按不同门窗类型的樘数,各抽查20%,但均不少于5樘。
      (1)保证项目
      钢门窗及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定。隔音门、防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。
      检验方法:观察、检查产品合格证书及现场验收记录。
      钢门窗安装位置,开启方向应符合设计要求。
      检验方法:观察、开闭检查。
      钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计要求。
      检验方法:框与墙间缝隙在填塞前进行观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。
      (2)基本项目
      钢门窗扇安装应符合以下规定:
      合格:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
      优良:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
      钢门窗附件安装应符合以下规定:
      合格:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。
      优良:附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。
      钢门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
      合格:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。
      优良:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。
      钢门窗表面质量应符合以下规定:
      合格:表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。
      优良:表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。
      检验方法:观察检查。
      彩板组角钢门窗
      本节适用于彩板组角钢门窗工程。
      检验数量:按不同门窗类型的樘数、各抽查20%,但均不少于5樘。
      (1)保证项目
      彩板组角钢门窗及其附件和玻璃的质量必须符合设计要求和有关标准和规定。
      彩板组角钢门窗安装的位置,开启方向必须符合设计要求。
      彩板组角钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法应符合设计要求。
      检验方法:观察、检查产品合格证书和现场验收记录、在填缝前观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。
      (2)基本项目
      彩板组角钢门窗扇安装,应符合以下规定:
      合格:关闭严密,开关灵活,无变形和倒翘。
      优良:关闭严密,开关灵活,无阻滞回弹、无变形和倒翘。
      彩板组角钢门窗,表面质量应符合以下规定:
      合格:表面洁净,平整,颜色一致,涂膜完整,无污染,无碰伤。拼接缝严密。
      优良:表面洁净,平整、颜色一致,涂膜完整,细腻光滑,无划痕碰伤,无污染。拼接缝严密。
      检验方法:观察检查
      自动门
      (1)保证项目
      自动门型材门框及附件、感应设备和玻璃的品种,规格尺寸必须符合设计要求及国家现行有关质量标准规定。
      门构件连接必须牢固,结构具有足够的强度和刚度,保证门开闭灵敏。
      自动门边框、门梁导轨,下导轨安装位置必须正确、牢 固可靠,感应设备的安设位置、连接方法与开启方向、探测器的探测范围必须符合设计要求及相应行业标准规定。
      门和选用的零件,附件材料,除不锈钢或耐腐蚀材料外其余必须进行防锈,防腐处理。严禁铝合金型材发生接触腐蚀。
      检验方法:观察检查。
      (2)基本项目
      自动门外观质量应符合以下规定。
      合格:表面无损伤和影响性能的缺陷,局部擦、划伤应符合相应标准的规定,门相邻构件着色表面不得存在明显的色差,门表面不得有金属屑、毛刺、腐蚀性斑痕及其它污迹,扇与框间缝隙均匀。
      优良:表面无损伤和影响性能的缺陷,无擦、划伤痕,门相邻构件表面色泽一致,倒角平顺,光滑。门表面无金属屑,毛刺,腐蚀性斑痕及其它污迹,无波形折光、扇与框间缝间缝隙均匀。
      自动门附件安装应符合以下规定:
      合格:安装位置正确、齐全、牢固,起到各自作用,具有足够的强度、开闭灵活,无污染。
      优良:安装位置正确、齐全、牢固,端正、起到各自的作用,具有足够的强度,开闭灵活,洁净、美观无污染。
      自动门涂玻璃胶应符合以下规定:
      合格:玻璃胶缝表面平整,接头处无明显痕迹,胶缝处无污染。
      优良:玻璃胶缝表面平整、光滑、接头处无痕迹。胶缝外洁净,无污染。
      检验方法:观察检查。
      旋转门
      (1)保证项目
      金属旋转门、木质旋转门及其附件和玻璃质量应符合设计要求及有关标准规定。
      旋转门安装的位置和旋转灵活度应符合设计和使用要求。
      旋转门必须构造合理,结构可靠,安装牢固,预埋件数量、埋设、连接方法符合设计和产品组合要求。
      旋转门的旋转轴必须在同一个垂直中心线上。
      检验方法:观察、垂吊、尺量检查。
      (2)基本项目
      旋转门表面质量应符合以下要求。
      合格:表面洁净,色泽一致,无污染,无损伤划痕。无明显翘曲。上下缝均匀。
      优良:表面洁净,色泽一致,无污染,无损伤划痕。无翘曲。上下缝均匀一致、美观,木质门木纹一致。
      旋转门扇安装应符合以下要求:
      合格:整体性好、无松动;转扇平面角平分基本均匀,旋转轻快,转扇距圆弧边间隙均匀,转扇可在任何角度停动;转动时无噪音。
      优良:整体性好、无松动;转扇平面角平分均匀一致。旋转轻快灵活;转扇距圆弧边间隙一致,转扇可在任何角度停动,转动时无噪音。
      封闭条带(刷)安装应符合下列规定:
      合格:安装位置正确,牢固,密封性好,外露宽窄均匀。
      优良:安装位置正确,牢固,密封性好,外露一致。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-22 15:51

      1.      门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。   2.      门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料,其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整,底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风,如露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。   3.      安装外窗以前应从上往下吊垂直,找好窗框位置,上下不对者应先进行处理。窗安装的调试, 50cm平线提前弹好,并在墙体上标好安装位置。   4.      门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm平线控制。   5.      门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行,如窗扇必须先行安装时应注意成品保护,防止碰撞和污染。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。