装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

施工脚手架验收单求一份?

孔珍 | 被浏览304次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-22 21:16

    工程名称:××××××花苑单位名称:×××××××公司
    序号验收项目搭设要求检验结果
    1施工方案搭设方案审批手续齐全并绘制施工图多层悬挑设计计算内容齐全、
    准确焊接部分应有验收资料方案已经审批内容齐全焊接有验收资料
    2悬挑梁及悬挑架悬挑梁、悬挑架与结构连接牢固悬挑架应采用刚性框架和刚性节点悬挑架采用刚性框架每2H2L有刚性节点与结构连接牢固
    3架体稳定梁上应焊短管作底座立杆插入固定并绑扫地杆梁上已焊Φ25园钢固定立杆插入牢固并有扫地杆
    4脚手板、防护栏杆底笆应铺满、首层与结构之间隔离严密、栏杆高度1.2m密目网、
    操作层以下层踢脚板齐全底部满铺木板并用平网兜底与结构连接严密踢脚板三层
    5杆件间距立杆间距按1.5m布置(单层1.5—1.8m)、立杆垂直偏差全长
    1/100H接长交叉进行立杆间距1.5m垂直偏差点1/100H接长交叉进行
    6层间防护作业层下设置隔离措施(四步一隔离)已设置四步一隔离
    7脚手架材质钢管、外径φ48mm壁厚不小于3.5mm无严重锈蚀、裂纹变形材质合格无严重锈蚀、裂纹、变形
    8扣件扣件要有生产许可证、扣件检测资料;紧固力矩45~50N.m扣件有生产许可证、检测资料紧固力矩50N•M
    9大小横杆搭设要做到横平竖直、大横杆固定间距≯6m、挠度≯杆长1/150横平竖直大横杆固定间距6m)夹角45°~60°杆
    件接长不应在同一平面剪刀撑每5根立杆设置一组夹角为45°杆件接长不在同一平面内
    验收情况:
    悬挑脚手架第一挑第六步经验收符合施工方案要求同意使用
    验收人员:×××、×××、×××注:
    1.验收栏目内有数据的必须在验收栏内填写实测的数据无数据用文字说明
    2.此验收表只能作一次使用分阶段验收合格后挂牌每次验收合格后挂一次牌
    验收合格牌必须有编号并注明验收日期
    3.脚手架在使用过程中必须要有定期的检查、保养制度
    悬挑架总高度14.4m验收日期2004年3月28日监理负责人×××专业单位技术负责人×××
    验收时高度10.8m合格牌编号NO:01搭设班组负责人×××总包单位技术负责人××

    0 评论

  • ag123456 2016-03-22 20:48

    落地式脚手架6~8米验收一次 ,因为架子搭设一次不宜过高,应随着结构的升高而升高,自由高度不大于6m,架子搭设一次不宜过高,一般以超过施工层1.8m为宜(一步架)。
    注:架子封顶时,必须注意安全,操作要求立杆高出层顶的高度,平屋顶高出女儿墙1m,坡屋顶超沿口1.5m,里排立杆必须低于檐口15-20cm。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-22 16:01

    (一)原材料要求
         1、钢管
      脚手架均管材采用Ф48×3.5钢管搭设,立杆、大横杆、斜撑采用单根长4~6m的钢管,小横杆的钢管长度为2~5m,以便适应脚手架的宽度变化。
      钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,质量要符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T70)的Q235-A级钢的规定,钢管有出厂合格证,凡有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹者,均不得使用,钢管上严禁打孔。
         2、扣件和底座
      新扣件和底座的材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不得发生破坏。扣件和底座应有合格证,并应有架杆规格配套使用,凡有脆裂、变形或滑丝等现象者,均严禁使用,扣件开口处的最小距离不小于5mm;扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要不小于1mm。
         3、脚手板
      脚手板采用木脚手板,其材质要符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端各设直径为4mm的镀锌钢丝两道。
      4、工字钢
      采用16号工字钢作为悬挑臂。质量要符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T70)的Q235-A级钢的规定。
    (二)满堂钢管脚手架搭设工艺流程
    (三)悬挑吊架的搭设工艺流程
    (四)满堂钢管脚手架的搭设
               脚手架必须由专业架工进行搭拆。
         1、脚手架的基座
      本工程脚手架的基础搭设在屋面板上,立杆底部必须设置底座和垫板,垫板采用不小于20×5cm的木垫板,每块垫板长度不少于2m。
         2、脚手架的搭设
    (1)立杆
      双排落地钢管脚手架搭设高度为4.8m。立杆间距双向≤1.5m,步距≤1.6m,架底设置纵、横向扫地杆,扫地杆距地200mm。纵向扫地杆通长设置,固定在立杆上,横向扫地杆固定在纵向扫地杆下侧的立杆上。
    (2)水平杆、脚手板
      横向水平杆两端采用直角扣件固定在纵向水平杆上。靠墙一端水平杆外伸长度不大于0.42m。
      脚手板:架体边缘均设通长扶手钢管和挡脚板。作业层铺木架板或竹脚手板。脚手板设置在三根水平杆上,脚手板的铺设采用对接平铺,对接平铺时接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长为130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不大于300mm,竹脚手板的四角用直径1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。
      安全网:在作业层搭设一道水平安全网,架子外侧满挂密目安全网和彩条布全封闭。
      (3)挑架
            由于钢屋架有伸出外墙面的钢梁,所以在有钢架的地方均在满堂架的边缘增设挑架,作为钢梁装饰用架子。该挑架搭设宽度为1.5米,悬挑长度从悬挑钢梁根部至悬挑架外侧立杆为3米,采用钢管搭设。挑架操作层底挂水平兜网,操作层满铺脚手板。
    (五)悬挑吊架的搭设
      悬挑架搭设前需将十六层的DC-8、DC-7、DC-6,十七层的DC-8、DC-7、DC-9窗拆除后,方可进行施工。待装饰钢架施工完毕后再重新安装窗户。搭拆时,操作人员必须栓安全带,可靠挂在屋顶水箱梁上。
      搭设方法见附图。搭设时,必须先将47.1米标高屋面满堂脚手架及其挑架和50.2米标高有窗处水平杆搭设好后,再进行中间部分架体的搭设。
      1、扣件连接要求
    (1)扣件连接拧紧螺栓时必须将螺栓根部放正,扣件拧紧力控制在40N.m~65N.m范围内,以防扣件和横杆滑动或扭伤。
    (2)大横杆对接时扣件开口应水平朝向架子内侧,螺栓应朝上。直角扣件安装时其中一个必须开口朝上。
    (3)对上或下无窗的架体,要求其大横杆可靠搭接在两端有窗部分的架体上。
      2、焊接要求
      钢管上焊接钢筋套环,必须采用双面焊接,焊缝长度不小于100mm,工字钢上定位角钢与工字钢之间满焊。焊接采用E50焊条。
      3、脚手板、防护网要求
      操作层必须满铺木脚手板,脚手板的要求同满堂架。在脚手板上满铺竹胶合板。
      操作层下满挂水平兜网,架子外侧,及斜撑杆外侧满挂密目安全网。防止物件下坠。
    五、脚手架的拆除
      1、拆架应经过施工现场负责人签字同意并做专门的技术、安全交底后,才能进行。
      2、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏和警戒标志,并设专人指挥,严禁非作业人员入内。
      3、拆架必须严格按照以下顺序进行,按搭架的相反顺序拆除。
               安全网→脚手板→栏杆→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆
      4、拆除顺序应由上而下,一步一清、逐步进行,严禁上下同时拆除,亦不得采用踏步式拆法,严禁采用推倒、拉倒或连拉带推的蛮干方法。
      5、拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。
      6、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
      7、拆除高处架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。
      8、拆除时,不应碰坏门窗、玻璃、水落管、房檐等物品。
      9、悬挑架上拆下的材料,应用绳索拴住,吊运至屋面,再由吊篮架转运至地面,严禁抛掷。对钢管等易滑架杆严禁单点起吊。运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。
      10、在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
    六、质量、安全保证措施
    (一)质量保证措施
         1、脚手架搭设前工长根据施工组织设计和规范对操作人员进行技术交底,使之明确操作要求、注意事项,并做好文字记录。对进场使用的钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。脚手架分阶段进行检查验收,验收合格后方可进入下道工序施工。脚手架搭设完毕必须经过有关部门验收合格后,挂牌准用。
         2、脚手架钢管底座必须铺通长木板,底座、垫板需准确放在定位线上。
         3、脚手架的搭设应做到立杆纵横成线,横杆在同一水平面上。立杆的垂直度偏差应不超过架高的1/200,且不超过100mm。
         4、   脚手板使用木脚手板,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,并用直角扣件固定在立杆上。
         6、大横杆应安平顺,在每一面脚手架范围内的纵向水平高低差,应控制在5cm以内。作业层上非主节点处的横向水平杆应根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
         7、大横杆的接头部位一般不得在跨间搭接。如确需搭接时,接头位置应步步错开,水平距离不得小于50cm。同一步架内、外两根大横杆的接头应相互错开,不得设在同一跨间内。
         8、每根立杆底部应设置底座或垫板。当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。
         9、每搭完一步脚手架后,需按照有关的规范要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
         10、在拐角处的脚手板应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。
    (二)安全保证措施
         1、脚手架的搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架工,上岗人员定期体检,合格者方可持证上岗。
         2、脚手架搭设前工长必须对操作人员进行安全技术交底,并做好文字记录。
      3、架工应持证上岗,凡患有高血压、心脏病或其他不适应上架操作和疾病未愈者,严禁上架作业。脚手架搭设完毕,经过项目经理、项目技术负责人、工长、质安员会同有关部门验收合格后方可使用,并挂合格准用牌。
         4、酒后、穿硬底鞋或拖鞋以及敞袖口、裤口等衣着不整者,不得上架操作。
         5、在高空搭(拆)脚手架时上架操作人员必须拴安全带、戴好安全帽,各种工具和材料应装包或妥善放置,严防下落伤人。
         6、在钢管脚手架上严禁任意拉设电线,若确需设置,必须有可靠的绝缘措施。
         7、作业层上的施工荷载应符合设计或规范要求,不得超载,严禁悬挂起重设备。
         8、雷雨季节期间钢管脚手架必须在架子四角设置防雷接地装置,接地电阻大于4Ω。与屋面避雷装置可靠连接。
         9、在脚手架上操作时严禁人员聚集一处,严禁在脚手架上打闹、跑跳。
         10、未经施工负责人同意,不得随意拆改脚手架,暂未使用而又不需拆除时,亦应保持其完好性,并应清除架上的材料、杂物。在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆和连墙件。
         11、在六级以上大风、大雾、暴雨、雷击天气或夜间照明不足时严禁在架上操作。
         12、坚持检查制度,架子使用中必须坚持自检、互检、交换检和班前检查制度。若发现有松动、变形处,必须先加固,后使用。大风、大雨、下雪或停工后在使用前,必须进行全面检查。
         13、搭、拆架人员必须站在脚手板上操作,严禁站(或坐)在大、小横杆上冒险作业。
         14、在搭、拆脚手架过程中若杆件尚未绑稳扣牢或绑扣已拆开、松动时,均严禁中途停止作业。
         15、安全网与网之间必须搭接牢固,不得留空隙,网的转角部位必须搭牢、绑紧。
         16、操作层脚手板必须满铺,板端应同时搁置在小横杆上,搭接长度应大于200mm,脚手板离开墙面120~150mm,严禁出现探头板。
      17、在操作层外侧应设置安全栏杆,高度1.0~1.2米,且不应少于两道横钢管。
      18、翻板时应由两人配合从里向外按顺序进行。当铺设头一块或翻到最外一块脚手板时操作者必须事先系好安全带。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 脚手架搭设验收单谁有啊,求一份?
    • 芒果5270 回答:扣件式钢管脚手架的验收不是按搭设层数进行的,其验收应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的要求: 8.2 脚手架检查与验收   8.2.1 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:   (1) 基础完工后及脚手架搭设前;   (2) 作业层上施加荷载前;   (3) 每搭设完10~13m高度后;   (4) 达到设计高度后;   (5) 遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后;   (6) 停用超过一个月。
    • 脚手架验收表 脚手架验收 脚手架搭设 2年以前
  • 3 回答
    • 落地式脚手架验收单求一份?
    • chz701 回答:工程名称   架体方式   验收部位   搭设方式   序号 验收项目 验 收 内 容 验收结果 1 基础 基础是否平整夯实,地耐力符合设计要求   钢脚手架立杆底部铺通长脚手板,安装标准底座   木脚手架埋入地下深度不小于0.5m   有排水措施   2 材质 钢脚手架应用外径48-51mm,壁厚3-4mm的焊接管,符合使用质量   扣件无脆裂、变形、滑丝,拧紧扭力矩为40-50N.m   底座:铸铁底座符合国家规定。焊接底座外径尺寸为150x150mm,厚度不低于8mm   木脚手架有效部分小头直径不小于70mm,大横杆、小横杆有效部分小头直径不小于80mm   绑扎材料为8#镀锌铅丝   木脚手板厚度应不小于50mm,宽度不小于200mm,无腐朽,扭曲、斜纹、破裂,两端用铁丝箍绕   3 连墙件 高度在7m以下的,每隔7根立杆设一抛撑,与地面夹角60º   高度在7m以上的,每高4m,水平7m设一个拉结点并均匀分布   木脚手架拉结杆伸过墙体,里外加圆木,用铅丝绑扎牢固   高度24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,24m以下的可采用拉筋与顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。连墙的布置应符合相关要求。   框架结构工程,拉结点必须用钢管、扣件围箍在砼柱上,剪力墙结构等,在墙体上予埋件,拉结杆与予埋件刚性连接   4 杆间间距 脚手架搭设宽度为0.9-1.5m(25m以上不大于1.2m )   结构用脚手架,立杆间距,大横杆步距不大于1.5m,操作层小横杆间距为1.0m,装修及防护用脚步手架,立杆间距、大横杆步距不大于1.8m,操作层小横杆间距木杆为1.0m,钢管为1.5m。   5 剪刀撑 高度24m以下单双排外脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑与地面夹角45º-60º,并由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。   高度24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。   每道剪刀撑跨越立杆的根数,根据斜杆与地面的倾角不同,最多为5-7根,且每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m   剪刀撑斜杆搭接长度不应小于1m,不少于两个旋转扣件、端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。双杆可对接,对接头错开2m以上,木架杆搭设长度不少于1.5m,绑扎不少于三道。   木脚手架剪刀撑每组连接三根立杆,纵向连续设置时,最高连接5根立杆,最下一对斜杆要落地。   6 外防护 栏杆和挡脚板应搭设在外立杆内侧,上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度不应小于180mm;中栏杆应居中设置。   脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。   作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。   架体外立杆内侧用密目网封严,首层设兜网,每隔10m再设置一道兜网。   7 架体 架体必须坚固、稳定,不变形、不倾斜、不摇晃。立杆垂直度偏差符合相关要求,必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距宜符合规定要求,立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各步接头必须采用对接扣件连接,并符合相关要求。   立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。   纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨,接长时宜采用对接扣件连接,也可采用搭腔接,对接、搭接应符合规定要求。   主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm。   安装后的扣件螺栓扭力矩应采用扭力扳手检查,力矩大小、检查数目、必须符合要求,不合格的必须拧紧,直至合格为止。   8 斜道 斜道宜附着外脚手架或建筑物设置,运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1:6;人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3。   斜道拐弯处应设置宽度不小于斜道的平台,斜道两侧及平台外围均应设置高度为1.2m的栏杆及高度不应小于180mm的挡脚板。   斜道的立杆、横杆间距、连墙件、剪刀撑和横向斜杆应符合相关要求。   验收意见: 年 月 日 项目负责人   技术负责人   安装负责人   安全员      
    • 脚手架验收表 挑式脚手架 脚手架验收 2年以前
  • 3 回答
    • 脚手架验收单谁有?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:脚手架检查验收内容   一、脚手架检查验收项目   1、立杆基础   2、架体与建筑物拉结   3、防护栏杆及安全网   4、施工层底笆满铺   5、剪刀撑的设置   6、脚手架的材质和扣件   7、脚手架宽度   8、立杆间距   9、大小横杆   10、四步一隔离   11、登高设施   12、杆件搭设   13、通道口防护,重要设施防护棚   14、钢管脚手架接地   二、脚手架检查验收时段   1、基础验收:基础完工后脚手架搭设前   2、作业层施加荷载前   3、落地式脚手架搭设完毕后   4、每搭设10-13m   高度后   5、达到设计高度后   6、遇有6   级大风和大雨后   7、每次验收合格后方可使用。验收后将验收情况、整改结果详细填   表记录,并各方签字。
    • 工程验收单 脚手架验收表 脚手架验收 2年以前
  • 3 回答
    • 脚手架验收表格求一份?
    • 梦见了什么 回答:工程名称:××××××花苑单位名称:×××××××公司 序号验收项目搭设要求检验结果 1施工方案搭设方案审批手续齐全并绘制施工图多层悬挑设计计算内容齐全、 准确焊接部分应有验收资料方案已经审批内容齐全焊接有验收资料 2悬挑梁及悬挑架悬挑梁、悬挑架与结构连接牢固悬挑架应采用刚性框架和刚性节点悬挑架采用刚性框架每2H2L有刚性节点与结构连接牢固 3架体稳定梁上应焊短管作底座立杆插入固定并绑扫地杆梁上已焊Φ25园钢固定立杆插入牢固并有扫地杆 4脚手板、防护栏杆底笆应铺满、首层与结构之间隔离严密、栏杆高度1.2m密目网、 操作层以下层踢脚板齐全底部满铺木板并用平网兜底与结构连接严密踢脚板三层 5杆件间距立杆间距按1.5m布置(单层1.5—1.8m)、立杆垂直偏差全长 1/100H接长交叉进行立杆间距1.5m垂直偏差点1/100H接长交叉进行 6层间防护作业层下设置隔离措施(四步一隔离)已设置四步一隔离 7脚手架材质钢管、外径φ48mm壁厚不小于3.5mm无严重锈蚀、裂纹变形材质合格无严重锈蚀、裂纹、变形 8扣件扣件要有生产许可证、扣件检测资料;紧固力矩45~50N.m扣件有生产许可证、检测资料紧固力矩50N•M 9大小横杆搭设要做到横平竖直、大横杆固定间距≯6m、挠度≯杆长1/150横平竖直大横杆固定间距6m)夹角45°~60°杆 件接长不应在同一平面剪刀撑每5根立杆设置一组夹角为45°杆件接长不在同一平面内 验收情况: 悬挑脚手架第一挑第六步经验收符合施工方案要求同意使用 验收人员:×××、×××、×××注: 1.验收栏目内有数据的必须在验收栏内填写实测的数据无数据用文字说明 2.此验收表只能作一次使用分阶段验收合格后挂牌每次验收合格后挂一次牌 验收合格牌必须有编号并注明验收日期 3.脚手架在使用过程中必须要有定期的检查、保养制度 悬挑架总高度14.4m验收日期2004年3月28日监理负责人×××专业单位技术负责人××× 验收时高度10.8m合格牌编号NO:01搭设班组负责人×××总包单位技术负责人×××
    • 竣工验收表格 脚手架验收表 脚手架验收 1年以前