屋面保温工程施工方案求一份?

金歆彦 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • prettygirl 2016-03-23 12:44

      有两种做法,一种是正置式,一种是倒置式。
        一、适用范围
        (一)本推荐做法适用于新建,扩建或改建的屋面防水工程。适用于部级标准规定的1-4级耐久年限的建筑。
        (二)近年来,新型防水材料不断发展,防水施工工艺随之有所变化,屋面卷材防水施工除采用普通油毡热粘结法之外,各种新型卷材用于屋面的冷粘法,热熔法,自粘法等技术已应用多年,
        具有一定的先进性、科学性和实用性。
        现将屋面防水工程可以使用的新型沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等较为成熟可靠的屋面卷材防水做法,推荐给设计施工人员,以供选用。
        二、设计基本要求
        (一)屋面工程根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点以及防水耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按不同等级进行设防。
        (二)推荐做法设计简图中所采用的新型防水卷材,必须遵照卷材技术要求,严格施工。
        (三)屋面分上人屋面及不上人屋面。
        上人屋面根据设计人选用水泥砂沙浆,地面砖等作保护层。
        不上人屋面应做保护层,如涂刷反光涂料,覆盖粗砂、绿豆石等。
        (四)平屋面排水坡度2%,外檐沟排水坡度≥1%,水落口排水坡度3~5%,上人屋面排水坡度应为2%。
        (五)卷材铺贴有四种方法。
        1.热熔法:指采用加热器熔化防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层粘结的方法称为热熔法。
        2.冷粘法:指采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为冷粘法。
        3.自粘法:指采用带有自粘胶的防水卷材,不需热加工,也不需另涂胶结材料,而直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为自粘法。
        4.热沥青法:指采用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为热沥青法。
        (六)屋面卷材按施工工艺不同可选用满贴、条粘、点粘和空铺等方法施工。铺贴时应同时将卷材下面的空气排出,卷材平整,粘结牢固,接缝处必须满粘,接缝严密。
        1.满粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层整个面积实施粘结的施工方法。
        2.条粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层只做条带粘结的施工方法。即在卷材幅中位置做宽200~250mm的条带形粘结。条粘亦称条铺法,粘结面积不少于25%。
        3.点粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层仅实施点粘结的施工方法,亦称花铺法。粘结总面积一般为6%,每平方米粘结5各点以上,每点面积为100×100mm。
        4.空铺:即铺贴防水卷材时,除卷材之间搭接处严密粘结外,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不加粘结的施工方法。
        (七)屋面防水做法按设计选材与施工要求进行施工。
        一般屋面卷材铺贴方向应按屋面坡度和屋面是否受震动确定:
        屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;
        屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;
        屋面坡度大于15%或屋面受震动时可垂直屋脊铺贴,上下层卷材不得互相垂直铺贴。
        坡度超过25%时,不宜做卷材防水。
        (八)卷材搭接宽度,应符合表3要求。
        (九)屋面阴阳角、管根、水落口等防水细部必须作附加层处理。
        (十)屋面防水卷材铺贴、卷材搭接以及对接、收头;平屋面自排水、挑檐排水、女儿墙排水、屋面水落口以及屋面与墙面连接、屋面透气管(管根)等细部处理。
        三、施工基本要求
        (一)工程前期准备
        1.施工前应对图纸进行审核,了解屋面施工图中的防水细部构造,有关屋面层次状况极其技术要求。并编制屋面防水工程施工方案或技术措施方案。
        2.所使用防水材料应通过技术鉴定并有材料出厂合格证,以及市建委颁发的防水材料使用认证证书。材料必须符合设计要求。
        防水材料进入现场,应按规定进行现场抽查复试,复试结果达到技术指标时方准时使用。
        3.屋面防水工程必须由防水专业队施工。施工人员操作时要穿工作服,软底鞋并戴手套,必要时戴防毒防护安全用具,采取安全防护措施。
        (二)作业条件
        1.基层15~20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,应抹平压光,坚实牢固、平整不起砂、不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。
        2.找平层表面必须干燥,水泥砂浆应具有足够强度,其含水率≯9%。找平层干燥有困难时,可采取排气屋面做法。
        3.与找平层相连接的管件、设备或预埋件应在保温层施工前安装好,避免防水层完工后再凿眼打洞。
        4.找平层与突出屋面结构物(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的连接处以及转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)交接处应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材种类按表4选用,内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
        5.找平层的坡度即泛水应符合设计有关规定要求,不得局部积水。
        (三)注意事项
        1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场应备有消防器材。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。施工现场必须符合国家有关安全防火规定。
        2.在挑檐等危险部位或垂直作业时,操作人员必须配戴安全帽、安全带。
        3.五级风(含五级)以上不得施工。
        4.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工不低于-10°C;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5°C;沥青防水卷材一般不在冬季施工,如确实急需施工时,气温不低于 5°C。屋面防水卷材施工不得在雨天和雪天进行。
        (四)加强管理
        1.防水施工要与有关工序作业配合协调,施工人员共同防水层不遭破坏,不穿带钉子的鞋上屋面防水层,注意成品保护。
        2.劳动组织根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。
        3.防水层铺贴完毕严禁踩踏,必须采取保护措施。
        4.防水层铺贴完毕应做蓄水或淋水试验,检查合格,确认无渗漏时再做屋面覆盖保护层。
        四、屋面防水验收及保修期
        (一)卷材屋面防水质量应符合下列要求才允许验收:
        1.竣工的卷材防水屋面不得有渗漏和积水现象。
        2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。
        3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合规定,搭接宽度应准确,接缝必须严格嵌填密封。卷材表面平整,收头牢固。
        4.节点做法必须符合设计要求。
        5.每完成一道工序应有专人检查,合格后方可进行下道工序。
        6.屋面防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料做好归档工作。
        (二)保修期
        各种卷材屋面防水工程的保修期至少定为三年。由施工单位与使用单位签定协议,保修期内凡出现渗漏,由施工单位 负责返修,费用由责任方负担。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-22 15:25

      一、编制说明
        1.1编制依据
        1、淮安市平安房地产开发有限公司提供的江淮人家小区二期   15#楼工程图纸及施工合同;
        2、《建筑工程施工质量验收统一标准》;
        3、《建设工程安全生产管理条例》;
        4、江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程施工组织设计。
        二、工程概况
        2.1建设单位:淮安市平安房地产开发有限公司
        2.2工程名称:江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程。
        2.3工程地点:北京西路北面、北京北路东面江淮人家小区内
        2.4设计单位:北京中外建建筑设计有限公司
        2.5监理单位:淮安市中盛建设工程监理有限公司2.6施工单位:浙江新天一建筑有限公司淮安分公司
        2.6建筑部分工程概况
        江淮人家小区二期12#楼工程,位于小区2#楼的东侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。±0.000相当于黄海高程14.100   m   .15#楼工程,位于小区5#楼的东北侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。15#楼±0.000相当于黄海高程15.800   m   .江淮人家小区二期18#楼工程,位于小区5#楼的东面。18#楼基础为筏板式基础;主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面,±0.000相当于黄海高程15.800   m   .江淮人家二期12#、15#、18#楼外墙保温采用ZMBW复合型多功能高性能保温砂浆。
        三、施工机具配置
        根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下:
        3.1施工机具一览表
        序号   机械名称   规格型号   数量   功率(单台)   总功率
        1   卷扬机   1台   5.5   5.5
        2   砂浆搅拌机   HJ-50A   1台   1.5   1.5
        3   手推车   20
        4   托灰板   40
        5   木抹子   40
        6   铁抹子   40
        7   制尺   40
        8   阳角抹子   20
        9   阴角抹子   20
        10   大小杠   10
        11   托线板   20
        3.2主要检测器具
        序号   名   称   规格   单位   数量   备   注
        1   精密水准仪   NAL132   台   1
        2   铝合金塔尺   6m   把   1
        3   卷尺   5m   把   10
        4   磅秤   300kg   台   1
        5   自制靠尺板   2m   根   10
        6   靠尺   2m   根   1
        7   工程检测工具   套   1
        四、施工方法及要点
        4.1外墙保温工程施工循序:
        门窗框四周堵缝—→墙面清理—→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋—→弹灰层控制线—→浇水预湿—→兔界面处理剂—→抹第一遍保温砂浆—→浇水养护—→抹第二遍保温砂浆—→检验平整度、垂直度、厚度—→浇水养护—→抹第一遍防裂砂浆—→粘挂钢板网—→抹第二遍防裂砂浆—→浇水养护—→验收—→A:外墙涂料施工。B:外墙面砖施工。
        4.2外墙保温施工方法:
        4.2.1面砖外墙保温砂浆(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、6mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、4mm厚抗裂砂浆;6、5mm厚粘结砂浆 面砖
        4.2.2涂料外墙保温施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、10mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、高分子乳液弹性底层涂料;6、柔性耐水腻子 涂料。
        4.3外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工要点
        4.3.1砖墙:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净,抹灰前一天浇水湿润。抹灰前一小时再浇水一次,以满足施工要求。
        4.3.2混凝土墙:用10%火碱水去除表面油污,再用清水冲洗干净晾干。浇水湿润后涂抹界面处理剂,可采用涂敷法或拉毛法。
        4.3.3保温砂浆施工应分遍进行。每遍厚度不宜超过10mm,涂抹时应压实压平,待保温砂浆初凝后浇水湿润,以备下一遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上,待厚度达到冲筋面时,先用大杠刮平,再用铁抹子用力抹平。
        4.3.4在保温层施工的同时应在门窗洞口周边外墙抹保温砂浆,在檐口、窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶以及突出墙面的部位顶面应用水泥砂浆做出坡度,下面应做滴水线。
        4.3.5保温层养护,待初凝后再浇水湿润。浇水时间间隔可根据环境干燥情况确定,保持表面不出现发白现象,浇水养护不得少于7d.
        4.3.6分格条用界面处理剂粘贴在保温层表面,现场安装后形成分格缝。
        4.3.7抗渗防裂砂浆抹灰必须在保温砂浆层充分凝固后进行。一般在7d后或用手按不动表面的情况下进行。施工前一天浇水湿润。抹灰前1h再浇一遍水。防裂砂浆施工时,用铁抹子抹平后再用塑料抹子搓平拉毛。
        4.3.8抗渗防裂砂浆应随拌随用,停放不应超过3h,落地灰不得使用。初凝后应浇水养护,养护时间不得少于7d.
        五、施工管理
        5.1外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)工程计划工期为38天,基础工程质量达到合格。
        5.1.1界面砂浆施工3天
        5.1.2第一遍保温砂浆施工5天
        5.1.3第二遍保温砂浆施工5天
        5.1.4第一遍抗裂砂浆施工4天
        5.1.5粘挂钢板网2天
        5.1.6A:第二遍抗裂砂浆施工4天;B:高分子乳液弹性底层涂料3天
        5.1.7A:粘结砂浆 面砖 勾缝料7天;   B:柔性耐水腻子 涂料5天。
        5.2按本项目确定的工期与质量承诺的要求,在外墙保温工程施工中,合理配置生产诸要素,确保施工进度,确保基础工程的施工质量,实现合同目标。
        5.3施工时要合理安排好各工种之间的相互关系、施工顺序,确保有序施工。并合理调配、安排好劳动力,满足施工进度需求
        5.4   根据施工进度及时采购建筑材料,并按规范要求做好进场检验工作。
        5.5在外墙保温沙浆的施工中,严格按配合比进行计量投料并设专人负责保温砂浆的搅拌工作,ZMBW保温砂浆的搅拌时间为6~8min,水灰(干砂浆)比宜为0.55~0.65,稠度应控制在60~80mm.确保外墙保温工程的施工质量。
        5.6加强施工过程中的监督指导工作,对外墙保温施工实行全过程有效控制。
        5.7各工种在施工中要做好班组自检工作及工序报验工作,保证每道工序的施工质量。
        5.8按规范要求及时做好质量保证资料的收集、记录、整理工作,确保资料真实、齐全、规范标准且与施工进度同步。
        六、安全与文明施工
        6.1外墙保温工程安全与文明施工目标为:轻伤以上安全事故为零,施工现场整洁文明。
        6.2施工前所有机械设备要进行检验、调试合格并报验后,放可开始使用。使用过程中实行专人负责制,并设专人进行日常的维修及保养工作。
        6.3施工时对施工人员要进行安全教育并讲清安全注意事项。施工中必须严格遵守各项安全规章制度、操作规程,确保安全施工。
        6.4施工材料按要求做到有序堆放,现场保持文明整洁。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-22 11:24

      一、 施工顺序:
                          先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做
      基层处理   :
      需30厚1:3水泥砂浆找平层   2%坡度放样   分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞   ,SGF珍珠岩板找坡铺贴   ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏)   细部处理,清洁、保护屋面至完工。   
                                                           女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。   
                                                           对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。   

      二.屋面防水找平层技术要求   
                    1.坚固性要求   
                                         找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。   

              2.平整度要求   
                                            防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。   

                    3.干燥性要求   
                                            基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。   

                       4.洁净度要求   
                                            防水层施工前基层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。   

                          5.防水坡度设计要求:   
                                            正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵塞不畅现象。   

                          6.细部做法要求   
                                            由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。   

                             7.找平层裂缝的对策   
                                               用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。   

              三.屋面防水层施工要点   
                          
        1.卷材防水层施工工艺要点   
                       ①   雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日下施工。   
                       ②   卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气,不允许有翘边。   
                    ③   为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,应严格按照基层所弹标线进行铺贴,搭接上下层相邻两幅卷材应错开,搭接宽度50mm.

      本工程屋面防水年限为5年,卷材选用SBS带岩片高分子防水卷材。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 14天以前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。