防雷接地施工验收规范有哪些?

赖婷 | 被浏览370次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • qq332391422 2016-03-22 22:28

    按照《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》和《防雷装置设计审核和竣工验收规定》等有关法律法规、规章的规定,防雷装置的设计审核和竣工验收工作为气象主管机构组织实施的一项行政许可项目。(我总结了一套吉林地区实际工作需要的防雷设计审核、施工质量监督和竣工验收的工作和业务流程,现就有关情况在此进行共同探讨。) 名词解释: 设计审核:指县级及其以上气象主管机构根据《中华人民共和国行政许可法》对防雷装置的设计进行审核并准许施工的行政许可行为; 技术审查(评价):指当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构(目前为县级及其以上防雷中心)对防雷装置进行的设计文件技术审查,为技术服务性行为; 竣工验收:指县级及其以上气象主管机构根据国家法律法规、规章对防雷装置投入实际使用的行政许可行为; 检测验收:指当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构对已竣工防雷装置进行安全性能的检测、检验、检查等技术服务性行为; 质量监督:指当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构对防雷装置的施工质量进行技术监督服务性工作。
    防雷装置设计审核是对防雷装置施工许可的审查,许可性审查是对防雷装置设置的合法性、科学性进行审查,其中合法性审查属于行政性审查内容,主要审核所设计的防雷装置是否符合国家有关法律、法规、规章;是否符合我国现行政治和经济政策等。对防雷装置的科学性、先进性和规范性等方面进行全面审查。 设计审核和技术审查(评价) 设计审核的实施机关是县级以上地方气象主管机构,按照国家法律、法规和规章进行行政性审查,审查结果由县以上气象主管机构核发核准书,出具的通知、回执、意见、核准等必须有气象主管机构的印章。 技术审查(评价)的主体是当地气象主管机构认可的防雷技术机构,即县级及其以上的防雷中心。防雷中心对防雷装置的设计技术进行科学性、先进性、规范性审查。 一、 设计审核内容和工作流程 1.1.1设计审核内容 设计审核工作必须由行政许可相对人(建设单位)提交《防雷装置设计审核申请书》,同时提交的材料有: 1.1.1.1设计人员和设计单位的资格和资质证书; 1.1.1.2建设项目批准书(建设和规划许可)及相关技术资料; 1.1.1.3防雷专业技术机构出具的技术评价报告(包括设计审查分析报告、产品质量分析报告、风险评估报告等相关技术资料); 1.1.1.4其它必备材料。 资料齐全以后,许可机构应当在规定的期限内作出审核决定,对合格者,应当办结有关手续,颁发《防雷装置设计审核核准书》,防雷装置的在合法性、规范性、科学性以及在符合现行防雷技术规范方面符合要求,允许施工。 1.1.2设计审核工作流程 设计审核工作由气象主管机构根据《中华人民共和国行政许可法》、《防雷装置设计审核和竣工验收的规定》等法律、法规、规章,依法对防雷装置进行施工许可性审查。
    二、 技术审查(评价)内容和业务流程 防雷装置技术审查(评价)工作由防雷专业技术机构进行(目前该项工作由县级以上防雷中心承担),技术审查主要是对设计文件进行科学性、规范性、先进性审查,确定是否符合现行国家技术规范。 1.2.1技术审查(评价)内容 技术审查(评价)主要是对设计文件进行科学性、先进性和规范性审查。审查防雷装置设置的合理性、经济性;是否符合现行国家技术标准。具体审查内容有: 1.2.1.1设计依据:指现行的国家或行业防雷技术规范标准,例如建筑物防雷设计要求按照GB50057-94(2000版)等。 1.2.1.2防雷分类:是否按照防雷规范要求确定防雷等级划分。分类是否准确等。 1.2.1.3防雷区域的划分: 1.2.1.4接闪器:①接闪器保护范围;②接闪器结构形式及敷设;③避雷带网格尺寸;④接闪器材料规格。 1.2.1.5均压环:①均压环间距;②均压环与结构主筋或引下线连接;③均压环材料规格(40×4镀锌扁钢) 1.2.1.6引下线:①引下线间距及敷设;②引下线电气贯通方式;③引线材料规格。希望我的回答对你有帮助。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-22 22:27

    防雷接地桩的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)。具体要求是:

    第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定.
    一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.
    二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置.
    三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积.
    四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:S≥4.24k c2 (3.3.5)
    式中 S - 钢筋表面积总和(m2).
    五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.3.5的规定.
    六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接.单根钢筋或圆钢或外引颈埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接.构件之间必须连接成电气通路.。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-22 19:47

    1、防雷工程施工现场的质量管理,应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平判断评定考核制度。总监理工程师或建设单位项目负责人应逐项检查并填写本规范附录A表A.0.1。
    2、施工人员、资质和计量器具应符合下列要求:
    (1)施工中的各工种技工、技术人员均应具备相应的资格,并应持证上岗。
    (2)施工单位应具备相应的施工资质。
    (3)在安装和调试中使用的各种计量器具,应经法定计量认证机构检定合格,并应在检定合格有效期内使用。
    3、防雷工程采用的主要设备、材料、成品、半成品进场检验结论应有记录,并应在确认符合本规范的规定后再在施工中应用。对依法定程序批准进入市场的新设备、器具和材料进场验收,供应商尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。对进口设备、器具和材料进场验收,供应商尚应提供商检(或国内检测机构)证明和中文的质量合格证明文件,规格、型号、性能检验报告,以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。当对防雷工程采用的主要设备、材料、成品、半成品存在异议时,应由法定检测机构的试验室进行抽样检测,并应出具检测报告。主要防雷装置的材料、规格和试验要求宜符合本规范附录B和附录C的规定。
    4、各工序应按本规范规定的工序进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。相关各专业工种之间,应进行交接检验,并应形成记录,应包括隐蔽工程记录。未经监理工程师或建设单位技术负责人检查确认,不得进行下道工序施工。
    5、除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-22 19:46

    一、前言 在建筑物防雷设计中,设计人员对一、二级防雷建筑物的防雷设计比较重视,疏漏差错很少,但对大量的三级防雷建筑物的防雷设计却常有忽视。由于设计质量管理规定:对于一般工程的电气设计允许可以不要计算书,因此许多设计人员对三级防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。对于防雷设施的是否设置及防雷设施的各种安全间距未进行计算、验算,因此造成大量的三级防雷的建筑物的防雷设计、施工存在较大的的盲目性,使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,而有些工程却未按规范设计、施工,造成漏错,带来很大隐患和不应有的损失。  二、建筑物防雷规范的概述及比较现今建筑物防雷标准 由1993年8月1日起实施的《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92?推荐性行业标准,1994年11月1日起实施的《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94?强制性国家标准。GB50057-94使建筑物的防雷设计、施工逐步与国际电工委员会?IEC?防雷标准接轨,设计施工更加规范化、标准化。  GB50057-94将民用建筑分为两类,而JCJ/T16-92将民用建筑防雷设计分为三级,分得更加具体、细致、避免造成使某些民用建筑物失去应有的安全,而有些建筑物可能出现不必要的浪费。为更好的掌握IEC、GB50057-94、JCJ/T16-92三者的实质,特择其主要条款列于表1.且后面的分析、计算均引自JCJ/T16-92中的规定。  三、预计的年雷击次数 确定设置防雷设施除少量的一、二级防雷建筑物外,数量众多的还是三级防雷及等级以外的建筑物防雷,而对此类建筑物大多设计人员不计算年预计雷击次数N,使许多不需设计防雷的建筑物而设计了防雷措施,设计保守,浪费了人、材、物。现计算举例说明:  例1:在地势平坦的住宅小区内部设计一栋住宅楼:6层高 层数不含地下室,地下室高2.2m,三个单元,其中:长L=60m,宽W=13m,高H=20m,当地年平均雷暴日Td=33.2d/a,由于住宅楼处在小区内部,则校正系数K=1.据JCJ/T16-92中公式 D 2-1 、 D 2-2 、 D 2-3 、D 2-4 得:与建筑物截收相同雷击次数的等效面积?km2 :Ae= L W+2 L+W H 200-H +πH 200-H ×10-6= 60×13+2(60+13)20(200-20)+3.14×20(200-20) ×10-6=0.02084 km2   建筑物所处当地的雷击大地的年平均密度:  Ng=0.024Td1.3=0.024×33.21.3=2.28次/ km2 a   建筑物年预计雷击次数:  N=KNgAe=1×2.28×0.02084=0.0475 次/a   据JCJ/T16-92第12.3.1条,只有在N≥0.05 GB50057-94中:N≥0.06 才设置三级防雷,而本例中:N=0.0475

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防雷接地验收标准是什么?
    • AN拉勾勾 回答:防雷接地验收标准应符合下列规定. 一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器. 二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置. 三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积.
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有防雷接地施工及验收规范
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:EC1312〈雷电电磁脉冲的防护〉,此标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对现有的防雷器(SPD)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求,还有IEC 61643〈SPD电源防雷器〉此标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.电源防雷器分级分类测试和应用。还有IEC61644〈SPD 通讯网络防雷器〉此标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络统,这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用等等。
    • 接地 鞋柜及屏风 建筑工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙防雷接地规范有哪些?
    • dxjian 回答:1 建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规范》GB50057 的要求设置避雷保护装置。 2 建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的要求。 3 安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑物防雷工程施工与质量验收规范是什么?
    • Qyana 回答:你好,需要检测的主要有以下几点: 1、设计方案。主要是指工程设计需要符合国家相关规范的规定,需要有主管部门审核通过的文件材料。并检查是否严格按照设计方案进行施工。 2、材料规格。包括材料的金属材料的横截面积、镀层厚度;防雷材料的型号规格;防雷器件的参数和合格证、备案等。所有材料都需要有检测报告,报甲方或监理方,及主管部门审查。 施工工艺。包括焊接的方式方法、焊接面积和焊接长度;防雷装置的安装方式方法、接地材料的埋设深度;接闪器的布置位置、高度、抗风、防腐、接闪能力等;等电位连接是否到位,采用材料和施工工艺方法是否符合规范要求,等电位连接线的线径,是否每处设备都进行了等电位连接;防雷器件的型号、参数、接法、接口、接地是否符合规范。 3、接地电阻。所有位置的接地电阻达到使用要求,需要将断接卡拆开,进行每处接地装置的分别检查。 如果是旧工程,还需要检查材料期间是否过期,腐蚀锈蚀程度是否超过使用规定,有没有新增的设备和建筑物等等。 其他防雷规范规定的内容,详细可见GB/T21431-2008、GB50057-2010、GB50343-2012等相关规范。 希望我的回答能帮到你。
    • 工程验收单 建筑装饰装修工程设计与施工 建筑工程施工质量验收 7个月前
  • 3 回答
    • 灯具防雷接地规范有哪些?
    • Qyana 回答:(1)Ⅰ类灯具的外露导电部分应接地:这是Ⅰ类灯具的附加安全措施要求所决定的;如果不作接地,就等于退回到O类灯具,安全无有效保证。 (2)Ⅱ类灯具不需要接地:因为他的附加安全措施不是靠接地,而是靠双层绝缘或加强绝缘来保证。 (3)Ⅲ类灯具不允许接地:因为它是用安全超低电压(SELV),低电压应使用隔离变压器与高电压隔离,并不应接地。 在新修订的国标GB7000.1-2007实施后,从立法上取消了O类灯具;而实际的灯具,大多数是Ⅰ类,所以应作接地。
    • 接地 防雷器 防雷插座 5个月前