装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房防静电地板要怎么清洗?

tangtianqi | 被浏览223次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-22 17:51

    清洗:
    用地板起蜡水打磨清洗地板,再用中性洗涤剂打磨清洗地板;用清水清洗后,迅速吸干地板;地板完全干透后,均匀涂布防静电专用静电蜡水。

    维护:
    (1)切忌带有尖刻、粗糙的重物在地板表面进行划擦、拖拉,避免穿有钉子的鞋在地板上行走;
    (2)免在地板上放置带有黑色橡胶底垫的椅子和其它深色物品,以防止黑色硫化物对地板的污染。
    (3)要设置遮光幕,防止地板会变色、变形;
    (4)地板使用需保持干燥,切忌长时间浸泡在水中,造成地板脱胶;
    (5)地板表面如有油污脏物,可用去污物、中心洗滁剂擦洗,如局部表面被划伤擦毛,可用细水砂纸带砂光。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-22 16:05

    1、严禁带钉的鞋子在地板上行走。         2、严禁硬物、硬件在地板上刻划,特别是设备运输路线及安装设备的周围要衬垫胶合板,以及地板划伤和油迹污染。         3、地板施工完毕,搬运机器设备时严禁机器设备在地板上拖檫。         4、严禁用带腐蚀的溶剂搽洗地         5、生产工作区域应穿软底专用鞋或脚套进入工作区,严防粉尘进入工作场所。         6、严禁渗透性强的油墨、机械油污染地板表面。         7、严防重压的拖车在地板表面上拖压,生产场所小车选用的轮胎尽量避免易脱色的黑胶轮胎,建议采用尼龙类的轮胎。         8、地板表面确有污染,用汽油、洗洁净、去污粉清洗地板表面,然后表面上防静电蜡打光处理。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-21 22:23

    1、将稀释好的清洗液倒入洗地机内,开机操作,从后向前进,按直线行走,这样可避免遗漏。
    2、擦洗同时启动吸水机,边擦洗边吸除污水,对洗地机无法洗到的地方可用拖把泡清洁剂拧干后擦洗。
    3、用清洁剂清洗一遍吸干地面污水后,按同样用清水再洗一遍,吸干水分即可完成。
    4、注意事项:清洁地面禁止使用酸性清洁剂和粉状清洁剂,否则会损伤和腐蚀石材表面,避免用粗糙物磨擦地面,以免石材表面留下永久性划痕。
    5、标准:干净透亮、无污迹、无印痕。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房防静电地板施工的方法是怎样的?
    • 言尔无心 回答:机房防静电地板施工的方法 1.工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡 2.基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 6个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板参数是什么?
    • Hzl_8542 回答:静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-109之间为特征。使用中的防静电地板是接大地,人体或其他物体上积累的静电可经过地板流入大地,防止出现静电放电而造成危害。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 5个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板要求的标准高度是多少?
    • -丶- 回答:机房防静电地板设计标准高度:         在很多规范中提到静压箱的设计和规定,在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 4个月前