装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

甲级防火卷帘门耐火极限是多久?

涂洪英 | 被浏览340次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2016-03-22 16:16

    甲级防火卷帘门耐火极限是1.2或者1.5,个人认为并没有降低标准,这个防火门是用来逃生的,1个多小时足够,而且,普通的门洞大小换成卷帘,更不利于逃生.再者,同一个消防建筑内,防火门负责的分区大多都在卷帘负责分区以内,希望对你有帮助。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-21 22:13

    防火门按其耐火极限可分为甲级、乙级和丙级防火门,其耐火极限分别不应低于1.20h、0.90h和0.60h。设置防火墙有困难的场所可采用防火卷帘做防火分区分隔,当采用包括背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘,其耐火极限不低于3h;当采用不包括背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,

    0 评论

  • -丶- 2016-03-21 18:15

    甲级防火卷帘门耐火极限不应低于3小时:
    防火门按其耐火极限可分为甲级、乙级和丙级防火门,其耐火极限分别不应低于1.20h、0.90h和0.60h。设置防火墙有困难的场所可采用防火卷帘做防火分区分隔,当采用包括背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘,其耐火极限不低于3h;当采用不包括背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.0h。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 甲级木质防火门耐火极限时间多长?
    • 木子星生 回答:防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门 防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门,所谓甲级防火门就是能够耐住1.5个小时的防火门。甲级防火门是耐火极限时间最长,稳定性最好的产品,主要设置在人员密集型场所和防火重点保护部位,如车站、机场、商场、宾馆、KTV及机房、配电房、化工车间等场所。
    • 防火门 天津防火门 木质防火门 2年以前
  • 3 回答
    • 甲级防火门耐火极限是多少
    • kitty1235 回答:五金件选用专业防火锁具、防火闭门器、防火铰链、拉手、插销及顺序器,也可根据用户需要配置相应甲级防火门耐火时间12h,乙级防火门耐火时间为09h,尺寸规格可按客户需要设计定做各种非标准规格。 钢质防火门系列遵照国标GB12955-2008研制而成,符合ISO3008、BS476标准 要求,耐火极限分别达到甲、乙、丙级防火要求。 也可选装常开门装置使门扇平 时处于常开状态。 门框、门扇采用进口或国产优质电解钢板、电镀锌钢板或不锈钢钢板制造 , 内填 耐温1200℃以上的优质膨胀珍珠岩防火板,表面采用静电喷塑处理,配套不锈钢 防火锁(或管井锁)钢质镀锌(或不锈钢)防火铰链、国产(或进口)闭门器。 特点: 1、隔音效果:具有较好的隔音效果,丙级产品隔 音RW>23dB  2、装饰性:表面静电粉末喷塑,镁观牢固耐久, 提供各种颜色可供选择。 耐火极限:   A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 GFM压花装饰压边型钢质防火门是我公司开发生产的新一代钢质防火门产品,采用优质冷轧钢板精工制作而成。在门扇内填充不燃耐火隔热材料,门扇面积采用一次冷压凹凸成型技术,图形立体感强,有较好的装饰效果,可与木质镶嵌线条制作相比美。产品具有抗冲击强度大(比其它平板钢质门冲击强度大十倍)防火性能优良,使用性能稳定。镶嵌玻璃、半玻璃和带亮窗防火门。提高了通道疏散等部位防火门的采光度和美观性能。   产品除图件提供的型式外,还可按用户要求加工制作,出厂产品一般表面喷涂防锈底漆,也可根据用户要求定作表面喷涂(烤漆、烤塑)及采用表面复塑板等。根据防火门的防火要求和保障其使用效果,用户应在我公司配备闭门器、防火锁、铰链、顺位器等特种五金配件。 不锈钢防火门采用202.304不锈钢材质弹压而成.产品有甲级不锈钢防火门.乙不锈钢防火门.面板厚08mm-15mm可根据要求定做. 级别 耐火极限 使用环境 甲级 90min 适用于防火区域有特殊要求的房间等位置 乙级 72min 适用于消防通道等位置.
    • 防火门 天津防火门 防火卷帘门价格是多少 2年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门的耐火极限是多少?
    • xiaoping123 回答:防火卷帘分为甲 /乙 /丙级,耐火极限分别不低于1.2 /0.9 /0.6小时, 参见《钢质防火卷帘通用技术条件 GB 14102-93》。 4.3 按耐火时间分类 4.3.1 普通型钢质防火卷帘(见表3) 表3 类别及代号 耐火时间h F1 1.5 F2 2.0 4.3.2 复合型钢质防火卷帘(见表4)。 表4 类别及代号 耐火时间h F3 2.5 F4 3.0 4.4 按耐火时间、防烟性能分类 4.4.1 普通型钢质防火防烟卷帘(见表5) 表5 类别及代号 耐火时间h 漏烟量(20Pa 压差) FY1 1.5 ≤0.2m3∕㎡ min FY2 2.0 ≤0.2m3∕㎡ min 4.4.2 复合型钢质防火防烟卷帘(见表6) 表6 类别及代号 耐火时间h 漏烟量(20Pa 压差) FY3 2.5 ≤0.2m3∕㎡ min FY4 3.0 ≤0.2m3∕㎡ min 摘录完毕 防火卷帘用于防火分区时耐火极限为3小时,防火墙上开口部位设置防火卷帘时耐火极限为1.2小时。 ****耐火极限为3.0小时的称为特级(背火面)。 《建规》提到在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。 综上所述:防火卷帘分为:特级、甲、乙、丙级
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 防火卷帘门哪家好 1年以前
  • 3 回答
    • 北京特级防火卷帘门耐火极限要求是什么
    • 青春奋斗者 回答:北京特级防火卷帘门要求和标准 该防火卷帘属双轨双帘结构,两层帘面之间设有一定厚度的空气层。每幅帘面由三层材料复合组成:受火面采用英特莱防火耐火布,背火面采用防热辐射布或其它耐高温布,中间隔热层选用经特殊处理的增强型硅酸铝耐火纤维毯,帘面厚度为10~20mm。帘面横向设置通长薄钢带@300~600mm;帘面纵向设令2mm的不锈钢丝绳@1500mm;为抗负压,在导轨内的两端设帘面增强钢带,间隙地增加“T”型结构,防止火灾时产生的负压造成帘面从导轨中滑落的现象。 该防火卷帘隔热性好,完全满足《高规》要求,不需用水保护,是一种新的特级防火卷帘。目前许多地方己推广应用。 在使用过程中了解到该防火卷帘还存在以下问题: ①选材问题: a帘面的受火面材料,应选用使用温度达到1100℃的材料,而现在有些厂家选用的是使用温度低于1000℃的材料,甚至用耐火而不防火的硅酸铝纤维布做受火面材料,不能保证使用的安全性; b帘面的防热辐射布,有的厂家取消了这一层,并没有相应增加隔热层或空气层的厚度,使防火卷帘的总隔热能力降低; c帘面的中间隔热层,有的产品没有足够的厚度; d帘面的饰面材料,有的采用一般阻燃布,不防火,不耐火,不耐磨,使用寿命短; e帘面的缝纫线,有的厂家在缝制帘面中使用普通的或中缝纫线,而未选用耐高温的缝纫线。使帘面在火灾作用时容易散架脱线,不能使帘面充分发挥防火隔热性能; f帘面中的增强钢丝绳,它会因逐渐锈蚀影响防火卷帘的使用寿命。 ②设计问题 有的产品设计不完善或产品设计本身存在较大缺陷。 ③制造安装问题 便于生产制作,但安装步骤复杂,对于安装人员要求更需认真对待,耐心安装。 ④结构问题 双帘双轨结构比较复杂,且每樘卷帘的机械传动部分需要两套,该双轨双帘无机特级防火卷帘价格成本较适中,且不需水零喷淋保护,所以广泛被应用于工民建筑防火卷帘门安装工程中。 ⑤防盗问题 全无机纤维防火卷帘缺乏有效的防盗功能。 6占用较多的使用面积 该防火卷帘总厚度约450mm~500mm,在它的下方不得布置营业展柜、堆放任何物品,占用了有效使用面积,商场单位面积的价格都较高,这是商家不愿意的。有的工程在安装时将双帘双轨紧靠,两帘片之间的空气层大大减少,整个无机防火卷帘的隔热能力也明显降低,使防火分隔存在隐患。 ⑦其它问题 在该防火卷帘的外表面隐蔽装饰方面较难以达到现代建筑内部较高档的要求; 该帘面的两侧均装有电机等传动装置,火灾时传动装置的有效防火保护还需进一步探讨; 帘面的耐久性即合理的使用年限,还有待进一步观察。
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 防火卷帘门哪家好 1年以前