3条回答
Hzl_8542 2016-03-22 00:44
基本要求 (1)探头应具有灵敏的传感能力,确保能够灵敏反映设备内部的局部放电状态; (2)装置显示界面应人机友好,确保不同环境下画面均能显示清晰,便于现场测试人员快速读取; (3)装置测试参数(背景干扰阈值、放电严重程度阈值等)设置方式应简洁明了; (4)装置应具备局部放电严重程度初步估计及特征量即时显示功能; (5)局部放电结果显示内容应包含常用的特征量,如脉冲个数、每周期脉冲个数、短期严重程度等能够反映局部放电发展程度的量; (6)局部放电结果显示应符合IEC60270,可采取用pC值或dB值的方式。考虑现场条件,建议采取dB值的方式。其中:dB=20log(mV),dB与mV之间的关系见附录A,装置应至少满足附录A的要求。若采用pC值的方式,需提供与dB之间的换算关系; (7)装置应具备自校验功能,现场使用时能快速判别仪器是否正常; (8)装置设计应便于运行人员现场操控使用; (9)系统应具备一定的数据记录能力,至少满足累积存储一周的数据记录能力; (10)探头与主机之间数据传输线应采用同轴屏蔽结构,且阻抗与主机输入阻抗相匹配; (11)探头宜采取外置式,与设备之间接触应充分、可靠; (12)系统同步监测接入探头数量应具有较强的扩展性,适合于不同开关柜组数量的最优监测; (13)装置应具备良好的零漂抑制能力; (14)数据记录时间间隔提供多个可调选择。 高压开关柜测温设备采用性能优良的单片机控制,与传统开关状态指示仪相比,增加了智能化功能,除可显示开关分合状态外,还可判断指出开关手车是处于试验位置与工作位置之间,处于柜体之外,同时增加了语音防误提示功能、数字仪表功能和过热报警等功能。
-丶- 2016-03-21 18:07
技术要求: 1、柜体特征 1)外壳应具有IP30的防护等级,且应具有良好的自然通风条件,柜门须带锁。 2)开关柜的结构应保证运行人员的安全和便于操作、维护、巡视、维修和试验。 3)机柜外壳颜色为灰色,尺寸为60mm*60mm*200mm(长*宽*高)。 2、控制柜内,3路交流输入进线,要求具备自动/手动转换(自动转换要求瞬时完成,动作时间不超过0.3秒)、相互互锁功能。即 3路电源都有电时1#优先工作,1#停电2#工作。只有在1#、2#都停电时3#自动投入工作,给负载供电。要求带必要的过载、短路、缺相、漏电等保护,能实时显示供电线路的电压、电流等数值。每一路进线均有状态指示灯,从柜前看绿灯代表“接通”;红灯代表“断开”,上下排列。 3、带声光报警功能,即当自动切换功能失效时声光报警。 4、开关柜内一路输入进线,要求配有交流输出空开16个, 380V的8个(4个16A的、3个32A的、1个63A的);220V的8个(3个16A的、3个32A的、2个63A的), 要求带必要的保护。 5、接地母线贯穿于整个低压开关设备,螺栓连接。在接地母线的每一端部提供压接式端子,用于与外部接地线相接。 6、柜内交流接触器、主控开关及中间继电器等主要元器件为ABB公司产品。 7、外壳必须有接地螺栓,接地螺栓应采用不锈钢材料制成或进行电镀防锈处理,接地端子应具有一定的机械强度,并保证连接可靠。 8、两个开关柜柜子之间连线用塑料电缆。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。