  • ag123456 2016-03-22 12:48

    低压柜有很多不同的柜型,MNS,GCS,GCK,GGD等,你可以查一下不同柜型对应的参数。不过一般柜型的参数不重要,也没什么用。主要还是看你的电气系统图的电气参数,你买开关柜应该有自己的系统图吧。另外要看你用的电器元件是哪个厂家的,国内的和国外的差价很多的。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-22 00:44

    基本要求  (1)探头应具有灵敏的传感能力,确保能够灵敏反映设备内部的局部放电状态;  (2)装置显示界面应人机友好,确保不同环境下画面均能显示清晰,便于现场测试人员快速读取;  (3)装置测试参数(背景干扰阈值、放电严重程度阈值等)设置方式应简洁明了;  (4)装置应具备局部放电严重程度初步估计及特征量即时显示功能;  (5)局部放电结果显示内容应包含常用的特征量,如脉冲个数、每周期脉冲个数、短期严重程度等能够反映局部放电发展程度的量;  (6)局部放电结果显示应符合IEC60270,可采取用pC值或dB值的方式。考虑现场条件,建议采取dB值的方式。其中:dB=20log(mV),dB与mV之间的关系见附录A,装置应至少满足附录A的要求。若采用pC值的方式,需提供与dB之间的换算关系;  (7)装置应具备自校验功能,现场使用时能快速判别仪器是否正常;  (8)装置设计应便于运行人员现场操控使用;  (9)系统应具备一定的数据记录能力,至少满足累积存储一周的数据记录能力;  (10)探头与主机之间数据传输线应采用同轴屏蔽结构,且阻抗与主机输入阻抗相匹配;  (11)探头宜采取外置式,与设备之间接触应充分、可靠;  (12)系统同步监测接入探头数量应具有较强的扩展性,适合于不同开关柜组数量的最优监测;  (13)装置应具备良好的零漂抑制能力;  (14)数据记录时间间隔提供多个可调选择。  高压开关柜测温设备采用性能优良的单片机控制,与传统开关状态指示仪相比,增加了智能化功能,除可显示开关分合状态外,还可判断指出开关手车是处于试验位置与工作位置之间,处于柜体之外,同时增加了语音防误提示功能、数字仪表功能和过热报警等功能。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-21 18:07

    技术要求:   1、柜体特征      1)外壳应具有IP30的防护等级,且应具有良好的自然通风条件,柜门须带锁。      2)开关柜的结构应保证运行人员的安全和便于操作、维护、巡视、维修和试验。      3)机柜外壳颜色为灰色,尺寸为60mm*60mm*200mm(长*宽*高)。   2、控制柜内,3路交流输入进线,要求具备自动/手动转换(自动转换要求瞬时完成,动作时间不超过0.3秒)、相互互锁功能。即            3路电源都有电时1#优先工作,1#停电2#工作。只有在1#、2#都停电时3#自动投入工作,给负载供电。要求带必要的过载、短路、缺相、漏电等保护,能实时显示供电线路的电压、电流等数值。每一路进线均有状态指示灯,从柜前看绿灯代表“接通”;红灯代表“断开”,上下排列。      3、带声光报警功能,即当自动切换功能失效时声光报警。      4、开关柜内一路输入进线,要求配有交流输出空开16个,   380V的8个(4个16A的、3个32A的、1个63A的);220V的8个(3个16A的、3个32A的、2个63A的),   要求带必要的保护。      5、接地母线贯穿于整个低压开关设备,螺栓连接。在接地母线的每一端部提供压接式端子,用于与外部接地线相接。      6、柜内交流接触器、主控开关及中间继电器等主要元器件为ABB公司产品。      7、外壳必须有接地螺栓,接地螺栓应采用不锈钢材料制成或进行电镀防锈处理,接地端子应具有一定的机械强度,并保证连接可靠。      8、两个开关柜柜子之间连线用塑料电缆。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压成套开关柜价格多少?
    • 忆苦思幻 回答:低压开关柜价格在:700元到1200元之间;低压开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业,作为输电、配电及电能转换之用。产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备》(IDTIEC60439-11999)标准规定。低压开关柜属于列入3C认证强制性认证产品《目录》的产品。 特点: 1.设计合理:根据逃口、图产等各种开关电气的特点进行单元化设计,组合成功能单元. 2.结构通用,组装灵活:C型型材满足各种结构形式.I览护等级及使用环绕条件的要求. 3.标准模块·可以分别组成保护、操作、转换、控制等标准单元模块结构任意选用组辈革. 4.安全防护:采用区域之间的隔离以及功能单元进线和出线之闹的相互隔离,有效地加强安余防护性能. 5.技术参数:主要技术参数处于国际领先水平. 价格来源网络仅供参考
    • 低压开关柜 低压开关柜的价格 低压开关柜厂家 11天以前
  • 3 回答
    • 高低压开关柜常识有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1、高压开关柜按结构形式可分为固定式和移开式二种。 2、固定式开关柜中主要有KGN和XGN系列,旧型号GG-1A型基本淘汰。 3、移开式开关柜主要有JYN和KYN系列,最有代表性的是KYN28型高压移开式开关柜;移开式开关柜中没有隔离开关,因为断路器手车在移动后能形成断开点,故不需要隔离开关。
    • 低压开关柜 低压开关柜的价格 低压开关柜厂家 11天以前
  • 3 回答
    • 重庆高低压开关柜厂家哪家好?
    • 倒叙_7629 回答:敏宏电气有限公司,主要代理销售国内外知名品牌,如西门子、SIENEMS,ABB、施耐德,开关、LS产电、三菱机电、富士机电。和国际上有着知名度的电气生产厂家都有着密切的技术和产品合作关系,应用领域包括电力,石油,石化,钢铁,矿山军工,汽车机械及相关企业提供优质的产品和技术服务。
    • 低压开关柜 低压开关柜厂家 高低压开关柜厂家 5天以前