低压配电线路常见故障有哪些?

zengjie | 被浏览577次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2016-03-23 23:02

    低压配电线路中的单相短路,回路中相线、中性线连接不良,这种情况容易发现,例如灯会不亮或者熄灭。而占短路80%的接地故障,相线与PE线、电气设备的外露导电部分或大地间的短路却难于觉察。例如PE线PEN线连接松动灯照样亮,如PEN线迸发火花,则容易酿成火灾。配电线路应设置接地故障保护,在发生故障时,保护元件必须能及时自动切断电源,防止人身电击伤亡、电气火灾和线路损坏。
    TN系统发生接地故障时,用电设备金属外壳接触电位低,故障电流大,一般过电流保护电器可快速切断故障线路,TN系统的低压配电线路采用过电流保护兼作接地故障保护需满足:Za×Ia

    0 评论

  • ag123456 2016-03-22 16:03

    1.1 单相接地故障

    1.2 短路故障

    1.2.1 金属性短路和非金属性短路

    不同电位的两个金属导体,直接相接或被金属导线短路,称为金属性短路。金属性短路时,短路点电阻为零,因而短路电流很大;若不同电位的两点不是直接相接,而是经过一定的电阻相接,则称为非金属性短路。非金属性短路时,短路点电阻不为零,因而短路电流不及金属性短路大,但持续时间可能很长,在某些情况下,其危害性更大。

    1.2.2 相间短路

    两相相线相互短接,称为两相短路故障;三根相线相互短接,称为三相短路故障。

    1.3 断路故障

    断路是最常见的故障,最基本的表现形式是回路不通。在某些情况下,断路还会引起过电压,断路点产生的电弧还可能导致电气火灾和爆炸事故。

    1.3.1 断路点电弧故障

    断线,尤其是那些似断非断路点,在断开瞬间往往会产生电弧,或者在断路点产生高温,电力线路中的电弧和高温可能会酿成火灾。

    1.3.2 三相电路中的断路故障

    三相电路中,如果发生一相断路故障,一则可能使电动机因缺相运行而被烧坏;二则使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其中的相电压升高,造成事故。

    2 10 kV架空线路常见故障原因

    2.1 单相接地故障原因

    单相接地故障多发生在潮湿、多雨天气,是由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、导线接头处过负荷烧断或氧化腐蚀脱落、单相断线等诸多因素引起的。

    2.2 短路故障原因

    2.2.1 外力破坏

    2.2.2 雷击

    2.2.3 鸟害

    鸟落到线路上、筑巢造成的相间短路,多发生在线路的T接杆、转角杆、隔离开关安装处,因为这些部位联络线密集,相间距离虽然能满足安全距离30 cm的要求,但是安全距离裕量不够,鸟类在下落或起飞时翅膀展开,很容易发生相间短路,而且联络线密集也是鸟类筑巢的良好场所,筑巢的树枝、铁丝等,往往会引起相间短路。

    2.2.4 线路、设备本身原因

    导线弧垂过大,遇刮大风导线摆动,易造成短路。另外线路、设备运行时间较长,绝缘性能下降,也会造成短路故障的发生。

    2.3 断路故障原因

    2.3.1 外力破坏

    车辆撞断电杆、超高车挂断导线、树木等异物砸断导线等造成断路。

    2.3.2 雷击

    空旷地带的绝缘线易被雷击而造成断线故障,从事故现场看,断线故障点大多发生在绝缘支持点500 mm以内,或者在耐张和支出搭接处。

    2.3.3 线路、设备本身原因

    导线接头处接触不良或过负荷烧断跌落式熔断器,郑州地区的配电变压器都是采用跌落式熔断器作保护,有时由于负荷电流大或接触不良,而烧毁触头;也有制造质量的问题,操作人员拉合不当用力过猛,而造成跌落式熔断器瓷体折断。

    3 10 kV架空线路常见故障防范措施

    3.1 单相接地故障防范措施

    及时修剪树线矛盾突出地方的树木。

    采取防雷措施,以减少因雷击而造成的单相接地故障。另外,为了减少由于绝缘子表面和瓷裙内积污秽,或者是制造质量不良在阴雨受潮后,而产生闪络放电,造成接地故障发生,在线路建设(改造)中必须选用合格的、质量好的绝缘子,并在安装前进行耐压试验,保证安装质量。

    在负荷高峰期时,运用红外线测温仪,测量导线接头处的温度,一旦发现温度异常,立即进行处理,避免高温熔断导线。

    3.2 短路故障防范措施

    3.2.1 防止外力破坏措施

    为减少车辆碰撞杆塔事故,尽量迁移杆塔,不能迁移的可以在杆塔上悬挂醒目的反光漆牌,以引起车辆驾驶员的注意。

    采取设置醒目的禁止警示牌、印发传单等方式加强宣传教育,以防止风筝、彩条等造成短路故障的发生。

    加强和市政园林部门的联系,及时修剪影响运行安全的树木。

    力求得到当地公安、治保部门的配合,制定有效的措施和具体防范方案,加强打击破坏盗窃10 kV线路塔材及金具等电力设施的力度。

    运行部门定期巡视检查10 kV线路的杆塔基础、拉线基础和违章建筑物,对掏空的杆塔基础、拉线基础进行及时维修,对存在缺陷的设备及时处理和检修,对违章建筑物进行清理整顿。

    3.2.2 防止雷击措施

    在空旷的10 kV架空线路上,采取安装金属氧化物避雷器等防雷措施。避雷器安装密度控制在200~360 m左右,具体应根据环境因素和运行经验掌握。另外,还可以在每基杆上选择一相、二相、三相、顶相、边相、或每相错杆安装避雷器。由此来满足安全、经济运行的要求。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-21 21:12

    通常,一个配置合理,元件优质,装配精良,正常寿命运行期间很不易出现故障的。
    诱使故障发生有两个条件,内在的和外在的。
    外因往往起决定性的作用!!!
    配电柜内常见故障比较简单;短路,断路,接触不良,触头烧蚀等。大都比较直观,出现问题不要急于处理,专业冷静分析产生事故的原因,针对性根治才是上策!
    简单更换是不负责任的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 厦门高低压配电柜的价格如何?
    • 木叶my 回答:进线柜/进线配电柜/高低压进线柜/ggd进线柜/ 1400元 GGD高低压配电箱2200*1200*800控制柜订做箱体 1800元 GGD高低压成套配电柜控制柜/无功电容补偿柜/出线柜进线柜/开关柜 1200元 以上数据来源于网络,仅供参考,希望能给您帮助。
    • 厦门限价房 厦门装修 低压配电 1年以前
  • 4 回答
    • 高低压配电室设计规范有哪些?
    • 流绪 回答:电柜安装主要分低压配电柜、高压配电柜两大类,根据性能的不同用于相关领域中,其中配电柜适用于发电厂、冶金、石油、化工、高层建筑等行业的配电系统,由于高低压配电柜、开关柜主要控制电,而电本身的安全要求非常严格,在配电装置过负荷或短路时,高低压配电柜、配电箱等应能承受大电流所产生的机械应力和高温的作用,即能满足动稳定和热稳定的要求。
    • 栏杆规范 水电安装规范 低压配电 1年以前
  • 3 回答
    • 谁知道低压配电柜套什么定额?
    • 一追再追 回答:低压配电柜套用机电设备安装定额。 低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。1)变配电装置的低压开关柜应执行第四章2—366“电源屏安装”定额子目。 (2)除变配电装置外,其他装置中使用的低压开关柜应执行2—438“动力配电盘安装”定额子目。
    • 插座套什么定额 工程预算定额 低压配电 1年以前