装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

低压配电箱安装施工方案是什么?

危军 | 被浏览365次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-21 13:23

    1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
    2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
    3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
    4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
    5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
    6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
    7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
    8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-20 20:09

    您好:很高兴回答你的问题!
    低压配电柜施工方案,施工顺序:      
    场地平整→放线及基础施工   →基础型钢埋设→调平找正→二次灌浆。
    希望我的答案可以帮助到您,谢谢!

    0 评论

  • -丶- 2016-03-20 15:01

    工程前的准备:材料、人员、工具等。然后再写一下施工过程至结束。然后是施工过程中的安全措施、技术措施及有关标准等。安装的方法是(1)施工准备设备运到施工现场后,先根据设计图纸核对规格型号是否配电柜进出电缆开孔使用线锯或开孔钻。电缆敷设完成后封闭。母线金属外壳、

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场配电箱安全要求是什么?
    • 森深不见鹿 回答:(1) 施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。   (2) 配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。   (3) 总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。   (4) 各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。   (5) 各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 施耐德低压配电箱的价格是多少
    • YR依然 回答:  施耐德空开配电箱开关盒16回路低压照明强电箱EA9F1X16¥159   施耐德配电箱 低压配电箱 PZ30-15¥85.91   施耐德低压配电箱 家用照明箱 PZ30-12¥76   施耐德配电箱 断路器箱空气开关箱 20¥173   以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 施耐德开关 施耐德插座 低压配电箱 1年以前