石膏板吊顶施工方法是怎样的?

白平文 | 被浏览241次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-03-20 21:50

    石膏板吊顶的施工工艺
      一、施工准备
      (一)作业条件
      1.在所要吊顶的范围内,机电安装均已施工完毕,各种管线均已试压合格,已经隐蔽验收。
      2.已确定灯位、通风口及各种照明孔口的位置。
      3.顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。
      4.搭好顶棚施工操作平台架子。
      5.轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。
      (二)材料准备
      轻钢龙骨、配件、吊杆、膨胀螺栓、自攻螺钉、拉铆钉、石膏板、纸带、石膏粉等,进场检验合格且有出厂质量证明文件。
      (三)施工机具
      型材切割机、电动曲线锯、手电钻、电锤、自攻螺钉钻、手提电动砂纸机等。
      二、质量要求
      (一)暗龙骨吊顶工程
      质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的规定。
      (二)明龙骨吊顶工程
      质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的规定。
      三、工艺流程
      弹顶棚标高水平线--画龙骨分档线--安装主龙骨吊杆--安装主龙骨--安装边龙骨--安装次龙骨--安装石膏板--涂料--饰面清理--分项--检验批验收
      四、施工工艺
      1.弹顶棚水平线:根据设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上画好龙骨分档位置线。
      2.安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装∮8吊杆。直安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上。吊杆选用规格符合设计要求,间距小于1200mm。
      3.安装主龙骨:主龙间距为900~1200mm。主龙骨用与之配套的龙吊件与吊杆相连。
      4.安装次龙骨:次龙骨间距为500mm~600mm,采用次挂件与主龙骨连接。
      5.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。
      6.安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作),安装9.5mm厚反。安装石膏板用自攻螺丝固定,固定间距板边为200mm,板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。
      7.接缝处理:在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理。
      8.吊顶验收时应检查下列文件和记录:
      ①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
      ②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
      ③隐蔽工程验收记录;
      ④施工记录。
      五、成品保护
      1.轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮,不生锈。
      2.装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路程吊挂用;机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾,须经过项目技术人员同意后更改、不得随意改变、挪动吊杆。
      3.吊顶龙上禁止铺设机电管道、线路。
      4.轻钢骨架及罩面板以安装应顶棚内各种管线、轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。
      5.为了保护成品。罩面板上必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。
      6.设专人负责成品保护工作,发现有保护设施损坏的,要及时恢复。
      7.工序交接全部采用局面双方签字认可,道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认,并保存工序局面材料,下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。
      六、安全措施
      1.现场临时水电设专人管理,不得有长流水,长明灯。
      2.工人操作地点和周围必须清洁整齐,做到活完脚下清,工完场地汪有,制定严格的成品保护措施。
      3.持证上岗制:特殊工种必须持有上岗操作证,严禁无证上岗。
      4.中小型机具必须经检验合格,改造验收手续后方可使用。同时应由专门人员使用操作并负责维修保养。必须建立中小型机具的操作制度,并将安全操作制度牌挂在机具旁明显处。
      5.中小型机具的安全防护装置必须保护齐全、完好、灵敏有效。
      6.使用人字梯攀高作业时中准一人使用,禁止两个同时作业

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-20 18:39

    石膏板吊顶施工方法:
    (一)   材料购配件要求   
    1.   轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种,并按荷载分上人和不上人。   
    2.   轻钢骨架主件为大,中,小龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件。   
    3.   零配件:有吊杆.花蓝螺丝.射钉.自攻螺钉.   
    4.   按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种.规格.质量应符合设计要求。   
    5.   粘结剂:应按主材的性能选用,使用前作粘结试验。   

    (二)   主要机具   
    主要机具包括:电锯,无齿锯,射钉*,手锯,手刨子,钳子,螺丝刀,搬子,方尺,钢尺,钢水平尺等。   
      
    (三)   作业条件   
    1.   结构施工时,应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝,按射计要求间据,预埋φ6~φ10钢筋混吊杆,射计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆,一般间距为何900~1200mm.   
    2.   当吊顶房间的墙柱为砖砌体时,应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周,砌筑时预埋防腐木砖,沿墙间距900~1200mm,柱没每边应埋射木砖两块以上。   
    3.   安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置。   
    4.   各种材料   全部配套备齐。   
    5.   顶棚罩面板安装前应做完墙,地湿作业工程项目。   
    6.   搭好顶棚施工操作平台架子。   
    7.   轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度,灯槽,通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。   
      
    (四)   操作工艺   
    1.   工艺流程:   
    弹线   -→   安装大龙骨吊杆-→安装大龙骨-→   安装中龙骨-→   安装小龙骨   -→安装罩棉板-→   安装压条   -→刷防锈漆   
    2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在   墙上划好分挡位置线。   
    3.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。   
    4.安装大龙骨   
    ①.   配装好吊杆螺母。   
    ②.   在大龙骨上预先安装好吊挂件。   
    ③.   安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。   
    ④.   大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。   
    ⑤.   安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。   
    ⑥.   固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。   
    5.安装中龙骨   :   
    ①.   按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。   
    ②.   吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。   
    ③.   当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件   ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。   
    6.安装小龙骨:   
    ①.   按以弹好的小龙骨线   分挡线,卡装小龙骨掉挂件。   
    ②.   吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊   挂在中龙骨上,设计无   要求时,一般间距在500~600mm。   
    ③.   当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。   
    ④.   当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。   
    7.安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。   
    8.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面   
    板前进行。   
      
    (五)   质量标准   
    按GB-50210-2001第6.2.7至第6.3.11条执行.   
      
    (六)   成品保护   
    1.   轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线.轻钢骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上.   
    2.   轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。   
    3.   施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。   
    4.   已装轻钢骨架不得上人踩踏,其他工种吊挂件,不得吊于轻钢骨架上。   
    5.   为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行。   
      
    (七)   应注意的质量问题   
    1.   吊顶不平:原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度,并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。   
    2.   轻钢骨架局部节点构造不合理:在留洞、灯具口、通风口等处,应按图相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图册及设计要求。   
    3.   轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。   
    4.   罩面板分块间隙缝不直:施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平正对直。   
    5.   压缝条、压边条不严密平直:施工时应拉线,对正后固定、压粘。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-20 15:38

    1、施工工序
      吊顶龙骨放样
      吊顶龙骨施工
      隐蔽验收
      封面板
      开灯孔、风口
      2、施工准备
      1)材料
      a.按要求,各种材料级别、规格以及零配件应符合设计要求,其中主材必须达到国家或行业优等指标规定。外观质量不得有波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷。具有防水要求的防水石膏板应着重进行有关专项的检查。
      b.各种材料应有产品质检合格证书和有关技术资料,配套齐备。在使用过程中不改变供货厂家、牌号。
      c.所有用料运输进场不得随意乱扔、乱撞,防止踏踩,堆放不正,防止材料变形、损坏、污染、缺损,罩面板应按品种、规格分类存放在地面平整、干燥、通风处,并根据不同罩面板的性质,分别采取措施,防止受潮变形。
      2)作业条件
      a.首先应熟识图纸、所用材料、施工工具、工程量、劳动力情况、施工工序、现场情况、工期等。吊顶龙骨放样吊顶龙骨施工封面板开灯孔、风口管线安装涂料施工隐蔽验收
      b.该建筑物原始资料应齐全。
      c.所有现场配制的用于贴缝处理的粘结剂,其配合比应先由有关部门进行试配,试验合格后才能使用。
      d.吊顶施工,应在上一工序完成进行中间验收后进行。
      e.对原有孔洞填补完整,无裂漏现象。
      3、操作工艺
      1)龙骨安装
      a.根据吊顶的设计标高要求,在四周墙上弹线,弹线应清楚,其水平允许偏差5mm。根据安装末端位置弹线,主龙骨犯界时应进行避让。安装末端位置应根据图纸结合实际情况,会同设计师进行调整,做到整齐、美观、合理。
      b.根据设计要求定出吊杆的吊点坐标位置。
      c.主龙骨端部吊点离墙边不应大于300mm。
      d.主龙骨安装完成应作整体校正其位置和标高,并应在跨中按规定起拱,起拱高度应不小于房间短向跨度1/200~1/300,层高较低时用前者值。
      e.如主龙骨在安装时与设备、预留孔洞或其他吊件、灯组、工艺吊件有矛盾时,应通知设计人员协调处理吊点构造或增设吊杆。主龙骨顶面与管线底间隙一般应≥50。
      f.主龙骨与吊杆应尽量在同一平面垂直位置。如发现偏离应作适当调整。吊杆一般不小于φ6,长度大于1米时,宜用φ8园钢吊杆所用的钢筋、角铁等应作防锈处理。吊杆间距应小于1.2米,必须增大时,可经计算以型钢代替主龙骨。使用柔性吊杆作为主吊杆的,应作足够的刚性支撑,以免在安装罩面板时吊顶整体变形。吊顶内有对流风的平顶,应多加反撑。吊筋安设应弹线确定点位,保证美观及受力合理。
      g.主龙骨安装应留有副(次)龙骨及罩面板之安装尺寸。
      h设计要求未明确时,主龙骨设置应平行于石膏板长边。本工程用C60系列龙骨,中小龙骨间距可为300或400,平顶有留孔的,大孔洞周边应补强。
      i.安装金属次龙骨,应使用同型号产品之配件,并应卡接牢固。
      2)罩面板施工
      用石膏板吊顶的罩面板时,用钉接形式。如工程覆双层石膏板,板缝应错位,不得在同一根龙骨上接缝,第二层钉子长为40mm。
      a.用石膏板作吊顶罩面板,所选自攻螺丝应先进行防锈处理,钉头沉0.5-1mm保持纸面不破为好。钉头过沉,会造成因挤压过紧而出现脱挂。钉与板边距为10~15mm,钉与钉距为150~170mm,板中钉距为200~300mm。螺钉应与板面垂直。
      b.石膏板上钉固定应从板的中间开始,收钉于板边,以使板材在平直状态下固定,防止弯棱鼓凸。钉长据板厚调整。钉用镀黑钉为好,钉眼用防锈漆点漆处理。
      c.石膏板与墙面须留有膨胀间隙,大面积平顶(0m2)或长通道长于16m,应考虑设伸缩缝,平顶有转角时,转角处石膏板宜截成L型,跨过过渡区以尽可能预防后期裂缝开展

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 木龙骨纸面石膏板吊顶的施工方法是什么
    • AN拉勾勾 回答:木龙骨纸面石膏板吊顶的施工方法: 1、施工准备 1、1准备好骨架的主件、配件及罩面板. 1、2龙骨要焊接牢固并刷好油漆. 1、3吊顶施工应在墙面装修完后进行. 1、4配置相应的劳动力,准备好机具及劳动保护用品. 2、施工要点 2、1吊顶骨架安装 2、1、1根据设计要求选用龙骨主件及配件并准备好固结材料和施工工具. 2、1、2在结构基层上,按设计要求弹线,确定龙骨及吊点位置.主龙骨端部或接长部位增设吊点.确定吊顶标高.在墙面和柱面上,按吊顶高度要求弹出标高线.弹线清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm. 2、1、3吊件加工与固定:在吊点位置点处固定膨胀吊杆,用吊杆连接固定龙骨.吊杆端头螺纹部分长度大于等于30mm,以便于有较大的调节量.所有吊筋整齐一致,符合明配安装要求. 2、1、4木制拱廊部分吊筋间距小于1m,微孔铝板部分、石膏板部分吊筋间距小于等于1.2m. 2、1、5龙骨的安装与调平: 龙骨安装顺序,先安装主龙骨后安装次龙骨,特殊情况时主、次龙骨一次安装;用一吊环将龙骨箍住;先将主龙骨与吊杆连接固定,与吊杆固定时,用双螺帽在螺杆穿过部位上下固定.然后按标高线调整主龙骨的标高,使其在同一水平面上;主次龙骨的位置,一般应按装饰板材的尺寸在主龙骨底部弹线,用挂件固定,并使其固定严密,不得有松动. 2、1、6为防止主龙骨向一边倾斜,吊挂件安装方向应交错进行,小龙骨垂直于主龙骨;横撑下料尺寸要比名义尺寸大2-3mm,其中距视装饰板材尺寸决定,一般安置在板材接缝处. 2、1、7吊顶施工过程中,土建与电气设备等安装作业应密切配合,特别是预留孔洞、吊灯等处的补强应符合设计要求,以保证安全. 2、2吊顶罩面板安装 2、2、1罩面板安装前的准备工作应符合下列规定: 2、2、1、1在现浇板或预制板缝中,按设计要求设置预埋件或吊杆; 2、2、1、2吊顶内的通风、水电管道及上人吊顶内的人行或安装通道,安装完毕.消防管道安装并试压完毕; 2、2、1、3吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等,应根据工程情况适当布置灯具,应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或电扇不得与吊顶龙骨连接,应另设吊钩; 2、2、1、4罩面板应按规格、颜色等进行分类选配. 2、2、2罩面板安装前,应根据构造需要分别弹线.带装饰图案罩面板的位置应符合设计要求.若设计无要求,宜由顶棚中间向两边对称排列安装.墙面与顶棚的接缝应交圈一致. 2、2、3罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密,不得有漏缝现象. 2、2、4搁置式的轻质罩面模式以,应打基础发设计要求设置压卡装置. 2、2、5罩面板不得有悬臂现象,应增设附加龙骨固定. 2、2、6施工用的临时马道应架设或吊挂在结构受力构件上,严禁以吊顶龙骨作为支撑点. 2、2、7各类石膏板安装: 2、2、7、1石膏板安装方法采用螺钉安装法.石膏板的长边与次龙骨呈交叉状态,使端边落在次龙骨中央部位.石膏板从吊顶的一端开始错缝安装,逐块排列,余量放在最后安装. 2、2、7、2石膏板与墙面留6mm的间隙.石膏板与石膏板之间空2-3mm.自攻螺丝(3.5○42.5mm)与纸面石膏板边距离:面纸包封的板边10-15mm间隙,切割的板边距离15-20mm;钉距为150-170mm.固定石膏板的次龙骨间距,采用400mm. 2、2、7、3安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝错开,不在同一根龙骨上接缝.纸石膏板与龙骨固定,从一块板的中间向板的四边固定,不多点同时操作.石膏板的接缝,按设计要求进行板缝处理.螺钉头略埋入板面,并使纸面不破损为度,钉眼作除锈处理,并用石膏腻子抹平. 2、2、8矿棉板安装 2、2、8、1平放搭装法:平地放搭装或对称搁置式安装,先将吊顶骨架安装就位,其T 型龙骨的中距依吊顶板块的规格尺寸而定(选用市售成品或根据需要与生产厂协商确定板材规格),吊牢、吊平.龙骨按设计要求安装并检验合格后,即将矿棉板搁置于龙骨框格内,依靠T型龙骨的肢翼支承,并以金属定位夹(压板)压稳.施工中注意出板板材安装缝,每边缝隙在1mm以内,板块就位时应使板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证吊顶装饰面的图案和花饰的整体性. 2、2、8、2企口板嵌装法:带企口边的矿棉板同其他各种企口边装饰板材一样,可以通过嵌装方式安装于T型嵌装后顶棚表面不露龙骨框格(或明露部分分框格),T型龙骨的两翼被吊顶板的咬接槽口所掩蔽. 3、质量要求 3、1各类罩面板不应有气泡、起皮、裂缝、缺角、污垢和图案不完整等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致.穿孔板的孔距应排列整齐;暗装的吸声材料应有防散落措施.胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽;各类罩面板的质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定. 3、2吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色、配件以及基层构造、固定方法应符合设计要求和有关现行国家标准. 3、3安装罩面板的紧固件,宜采用镀锌制品,预埋的木砖应作防腐处理. 3、4胶粘剂的类型应按所用罩面板的品种配套选用,现场配制的胶粘剂,其配合比应由试验确定. 3、5吊顶龙骨在运输安装时,不得扔摔、碰撞.龙骨应平放,防止变形;罩面板在运输和安装时,应轻拿轻放,不得损坏板材的表面和边角.运输时应采取相应措施,防止受潮变形. 3、6吊顶龙骨宜存放在地面平整的室内,并应采取措施,防止龙骨变形、生锈;罩面板应按品种、规格分类存放于地面平整、干燥、通风的地主并根据不同罩面板的性质分别采取措施,防止受潮变形. 3、7骨架顺直,无弯曲变形,安装牢固. 3、8罩面板干燥、清洁、平整、接缝整齐、宽窄一致. 3、9龙骨和罩面板安装控制在允许偏差内. 4、成品保护 4、1骨架和罩面板要合理堆放,妥善保管. 4、2安装过程中各工种施工人员不得损坏成品和设备. 4、3罩面板安装一般在顶棚内管道试水完成后进行,以免损坏板材. 5、应注意的质量问题 5、1注意龙骨骨架安装要牢固. 5、2骨架之间不能出现错台. 5、3大面积罩面板之间要注意留缝,
    • 轻钢龙骨吊顶 生态木吊顶 吊顶龙骨 11个月前
  • 4 回答
    • 纸面石膏板吊顶施工方案是怎样的?
    • 芒果5270 回答:1、安装主龙骨,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使m挂件穿入相应的 吊件螺栓,拧好螺母。 2、主龙骨相接处装好连接什,拉线调整标高、起拱和平直。 3、安装洞口附加土龙骨,按图集相应节点构造设置连接卡固件。 4、钉固边龙骨,采用射钉固定:间距为1000mm 5、 安装次龙骨:根据次龙骨分档线(一般间距为400nm),卡放次龙骨。 6、 安装石膏板:在安装石膏板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收,并经 打压试验合格后,才允许安装石膏板。 7、 石膏板自攻螺钉钉固法:在已装好并经验收的轻钢骨架下面,按石膏板的规 格、拉缝间隙、进行分块弹线,从顶棚中间顺通长次龙骨方向先安装一行石膏板, 作为基准, 然后向两侧伸延分行安装, 固定石膏板的自攻螺钉间距为 150nun~470皿n。
    • 杰森石膏板 耐火石膏板 防潮石膏板 10个月前
  • 3 回答
    • 轻钢龙骨石膏板吊顶施工方法是什么
    • 哟年 回答:一、选材要求 材料规格、型号必须符合设计要求,质量符合国家的有关标准规定,且“三证”齐全。二、施工程序 弹线——安装吊杆——安装龙骨及配件——安装罩面石膏板三、各工序施工技术要点 吊顶龙骨安装应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》第三节的要求。吊顶及设备管道线路、灯具配管、吊件安装完成后施工。 1、先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线。水平偏差允许±5MM以下。 2、在顶棚上划出吊杆位置:不上人吊杆用直径6MM,上人吊杆用直径8-10MM钢筋。(荷载过大时需经计算决定吊杆断面)。上人吊杆距墙控制在100MM左右。同时距主龙骨端部不得超过300MM.吊杆端头螺纹外露长度>3MM,端头可后焊。 3、主龙骨间距一般为1000MM-1200MM,离墙边第一根主龙骨距离≤200MM,各主龙骨接头要错开,不在一条线上,吊杆方向也要错开,避免主龙骨向一边倾倒。 4、主龙骨吊放时尽量避开灯具、广播喇叭、空调顺、空调口、喷淋头、消防探头等。次龙骨间距一般为400-600MM. 5、主次龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200.大面种吊顶时,每12M应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢大龙骨可以焊接,但宜点焊,次龙骨不能焊接。校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。 6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度;连接件错位安装。明装龙骨目测应无明显弯曲。通常次龙骨对接错误偏差不得超过2MM.当次龙骨间距>800MM时,其间应增加横撑,与主龙骨垂直用小吊挂件固定。 7、接到天棚隐蔽工程验收报告认可后,安装石膏装饰板。吊顶板(及龙骨)的排列宜从房中向两边依次安装。吊顶板与龙骨用镀锌自攻钉眼肜腻子找平。吊顶板接缝处必须安装在不小于40MM的次龙骨上。板间距可留8-10MM缝隙。可按设计刷色浆一道貌岸然,也可用铝压缝条或塑料压缝条将缝压严,固定用GB857或GB845十字沉头自攻螺钉(5*25.5*35)。 8、天平上风口、灯具、消防探头、喷淋头、广播喇叭等在吊顶板就位后安装。 9、吊杆与设备打架时,增设吊杆并调整杆位。 10、装饰跌级吊顶,先在地面上弹墨线定位,再用悬锤挂线定出其准确位置。 11、重型灯具、震动的电扇,重型设备应直接吊挂在钢筋砼楼板上,不得与龙骨相连。
    • 轻钢龙骨吊顶 吊顶龙骨 轻钢龙骨 9个月前
  • 3 回答
    • 求份轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工方案?
    • -丶- 回答:轻钢龙骨石膏板吊顶施工方案及工艺 (一)   材料购配件要求    1.   轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种,并按荷载分上人和不上人. 2.   轻钢骨架主件为大,中,小龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件. 3.   零配件:有吊杆.花蓝螺丝.射钉.自攻螺钉. 4.   按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种.规格.质量应符合设计要求. 5.   粘结剂:应按主材的性能选用,使用前作粘结试验. (二)   主要机具 主要机具包括:电锯,无齿锯,射钉枪,手锯,手刨子,钳子,螺丝刀,搬子,方尺,钢尺,钢水平尺等. (三)   作业条件 1.结构施工时,应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝,按射计要求间据,预埋φ6~φ10钢筋混吊杆,射计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆,一般间距为何900~1200mm. 2.当吊顶房间的墙柱为砖砌体时,应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周,砌筑时预埋防腐木砖,沿墙间距900~1200mm,柱没每边应埋射木砖两块以上. 3.安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置. 4.各种材料   全部配套备齐. 5.顶棚罩面板安装前应做完墙,地湿作业工程项目. 6.搭好顶棚施工操作平台架子. 7.轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度,灯槽,通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工. (四)   操作工艺 1.   工艺流程: 弹线   —→   安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→   安装中龙骨—→   安装小龙骨   —→安装罩棉板—→   安装压条   —→刷防锈漆 2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在   墙上划好分挡位置线. 3.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定. 4.安装大龙骨 ①.   配装好吊杆螺母. ②.   在大龙骨上预先安装好吊挂件. ③.   安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母. ④.   大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直. ⑤.   安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡. ⑥.   固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm. 5.安装中龙骨   : ①.   按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件. ②.   吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm. ③.   当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件   ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定. 6.安装小龙骨: ①.   按以弹好的小龙骨线   分挡线,卡装小龙骨掉挂件. ②.   吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊   挂在中龙骨上,设计无   要求时,一般间距在500~600mm. ③.   当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定. ④.   当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨. 7.安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm. 8.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆.此工序应在封罩面 板前进行. (五)   质量标准 按GB-50210-2001第6.2.7至第6.3.11条执行. (六)   成品保护 1.轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线.轻钢骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上. 2.轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈. 3.施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损. 4.已装轻钢骨架不得上人踩踏,其他工种吊挂件,不得吊于轻钢骨架上. 5.为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行. (七)   应注意的质量问题 1.吊顶不平:原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致.施工时应检查各吊点的紧挂程度,并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求. 2.轻钢骨架局部节点构造不合理:在留洞、灯具口、通风口等处,应按图相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图册及设计要求. 3.轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上. 4.罩面板分块间隙缝不直:施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平正对直. 5.压缝条、压边条不严密平直:施工时应拉线,对正后固定、压粘.
    • 轻钢龙骨吊顶 吊顶龙骨 轻钢龙骨 5个月前
  • 3 回答
    • 三级石膏板吊顶要怎么样施工?
    • dxjian 回答:石膏板吊顶施工流程如下: 1. 工艺流程: 弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆 2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。 3.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。 4.安装大龙骨 ①. 配装好吊杆螺母。 ②. 在大龙骨上预先安装好吊挂件。 ③. 安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。 ④. 大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。 ⑤. 安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。 ⑥. 固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。 5.安装中龙骨 : ①. 按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。 ②. 吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。 ③. 当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。 6.安装小龙骨: ①. 按以弹好的小龙骨线 分挡线,卡装小龙骨掉挂件。 ②. 吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊 挂在中龙骨上,设计无 要求时,一般间距在500~600mm。 ③. 当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 ④. 当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。 7.安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。 8.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。
    • 杰森石膏板 耐火石膏板 防潮石膏板 5个月前