3条回答
ag123456 2016-03-20 20:04
砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。
蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。
吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。
采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前 1d~ 2d 浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块材湿润程度应符合下列规定:烧结类块材的相对含水率宜为60%~70%;非烧结类块材的相对含水率宜为33%~50%;砌筑上墙块材的含水率不得为饱和含水率。
注:采用“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块,不需对其浇(洒)水湿润。
在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为 150mm 。
填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块,或用混凝土灌实孔洞的小砌块;“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面开凿的沟槽内,并用加气混凝土粘结砂浆填实。
蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。
注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。
填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
Hzl_8542 2016-03-20 18:54
1)实现薄层粘结
普通加气混凝土粘结砂浆,因其砌筑灰缝较大,造成墙面的“热桥”存在,影响整个系统的保温性能。针对此问题我院专门研制了砌筑缝在3mm左右的薄层粘接砂浆,既改善了保温效果,同时还较大程度的节约了材料能源。
2)保证粘结强度
加气混凝土作为墙体结构材料,在薄层粘结的情况下,对于砌筑砂浆的保水性要求较高。这是因为加气混凝土的吸水率较大,为此我院专门对其保水性度进行了大量的试验及验证,使其粘接强度得到了保障。
3)解决施工问题
提高砂浆的保水性,主要通过增加纤维素醚来进行调节,而纤维素醚量的增加会造成砂浆的触变性变差,极大影响到加气混凝土的砌筑施工,因此,在研制该产品的过程中充分的考虑了一项重要内容,使其施工性能大大提高。这个不是规范上规定的
但实际施工中最好先砌筑200mm高红机砖墙
有利于防止反水
如果不加,特别是以后的木制踢脚线很容易受潮发霉