装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

墙体砌筑验收规范有哪些?

王旋 | 被浏览435次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-20 20:04

      砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。

      蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。

      吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。

      采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前 1d~ 2d 浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块材湿润程度应符合下列规定:烧结类块材的相对含水率宜为60%~70%;非烧结类块材的相对含水率宜为33%~50%;砌筑上墙块材的含水率不得为饱和含水率。

      注:采用“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块,不需对其浇(洒)水湿润。

      在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为 150mm 。

      填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块,或用混凝土灌实孔洞的小砌块;“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面开凿的沟槽内,并用加气混凝土粘结砂浆填实。

      蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。

      注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。

      填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。

    1 评论

  • -丶- 2016-03-19 21:20

    1、砖强度等级必须符合设计要求;
    2、砂浆强度等级必须符合设计要求;
    3、砖砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3;
    4、砖混结构的要留马牙槎。留槎要正确,拉结筋应按间隔50cm设置;
    5、砂浆饱满度应大于80%;
    6、轴线位移不能大于10mm;
    7、垂直度偏差应小于10mm;
    8、水平灰缝厚度应控制在8-12mm
    9、表面平整度应控制在8mm内;
    10、门窗洞口宽度应控制在正负5mm内
    11、水平灰缝平直度应控制在10mm内。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-03-20 18:54

    1)实现薄层粘结
    普通加气混凝土粘结砂浆,因其砌筑灰缝较大,造成墙面的“热桥”存在,影响整个系统的保温性能。针对此问题我院专门研制了砌筑缝在3mm左右的薄层粘接砂浆,既改善了保温效果,同时还较大程度的节约了材料能源。
            2)保证粘结强度
    加气混凝土作为墙体结构材料,在薄层粘结的情况下,对于砌筑砂浆的保水性要求较高。这是因为加气混凝土的吸水率较大,为此我院专门对其保水性度进行了大量的试验及验证,使其粘接强度得到了保障。
            3)解决施工问题
                           提高砂浆的保水性,主要通过增加纤维素醚来进行调节,而纤维素醚量的增加会造成砂浆的触变性变差,极大影响到加气混凝土的砌筑施工,因此,在研制该产品的过程中充分的考虑了一项重要内容,使其施工性能大大提高。这个不是规范上规定的
    但实际施工中最好先砌筑200mm高红机砖墙
    有利于防止反水
    如果不加,特别是以后的木制踢脚线很容易受潮发霉

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块砌筑规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:1、加气混凝土砌块规格有几种,因为计量的方法不一样。一般来说有五种,根据长宽高来说的话是600*240*75mm;根据平方/立方来讲的话是13.33;根据块/立方来说的话是92.59;根据块/平方来讲的话是6.9;按照单位是立方/块来说的话是0.0108,这就是关于加气混凝土砌块规格的情况,可以简单的参考一下。 2、 加气混凝土砌块生产过程中有许多需要注意的地方,一定要有相应的流程规范。实现当然要周围设施设备应该要处理好的就要处理好,然后就是要注意在开机前看电气设备的绝缘和接地是否良好,皮带路轮保护罩是否完整;启动后,先经空运转,检查搅拌叶旋转方向正确,方可边加料边加水进行搅拌作业;最后应做好砂浆搅拌机内外的清洗,保养及场地的清洁工作,切断电源,锁好箱门,每个流程都不容忽视。 3、在加气混凝土砌块砌体施工中也有很多需要注意的地方,首先承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A7.5,砂浆强度不低于M5;加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置2Φ6的拉结筋或Φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。这是运用中的一些规范。 4、 建筑施工一直都是一件比较有危险性的工作,在使用机械设备的时候更是要非常的小心,在生产加工过程中有很多需要注意的地方,在运用过程中一定要记牢,以免发生意外。
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 混凝土砌块 1年以前
  • 4 回答
    • 砂加气混凝土砌块砌筑规范是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1、加气混凝土砌块规格有几种,因为计量的方法不一样。    • 砌筑工程质量验收规范是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:砌体工程施工质量验收规范 1 总 则 1.0.1 为了加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 1.0.3 本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001配套使用。 1.0.4 砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术 语 2.0.1 施工质量控制等级 control grade of construction quality 按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所作的分级。 2.0.2 型式检验 type inspection 确认产品或过程应用结果适用性所进行的检验。 2.0.3 通缝 continuous seam 砌体中,上下皮块材搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。 2.0.4 假缝 supposititious seam 为掩盖砌体竖向灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在表面作灰缝处理的灰缝。 2.0.5 配筋砌体 reinforced masonry 网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋砌块砌体剪力墙的统称。 2.0.6 芯柱 core column 在砌块内部空腔中插入竖向钢筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土小柱。 2.0.7 原位检测 inspection at original space 采用标准的检验方法,在现场砌体中选样进行非破损或微波损检测,以判定砌筑砂浆和砌体实体强度的检测。 3 基 本 规 定 3.0.1 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3.0.2 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表3.0.2的规定。 表3.0.2 放线尺寸的允许偏差 长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm) L(或B)≤30 ±5 60<L(或B) ≤90 ±15 30<L(或B)≤60 ±10 L(或B)> 90 ±20 3.0.3 砌筑顺序应符合下列规定: 1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 3.0.4 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。 抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定。 临时施工洞口应做好补砌。 3.0.5 不得在下列墙体或部位设置脚手眼: 1 120mm厚墙、料石清水墙和独立柱; 2 过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁角跨度1/2的高度范围内; 3 宽度小于1m的窗间墙; 4 砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600)范围内; 5 梁或梁垫下及其左右500mm范围内; 6 设计不允许设置脚手眼的部位。 3.0.6 施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。 3.0.7 设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。 3.0.8 尚未施工楼板或屋面的墙或柱,当可能遇到大风时,其允许自由高度不得超过表3.0.8的规定。如超过表中限值时,必须采用临时支撑等有效措施。 表3.0.8 墙和柱的允许自由高度(m) 墙(柱)厚 (mm) 砌体密度>1600(kg/m3 ) 砌体密度1300~1600 (kg/m3) 风载(kN/m2) 风载(kN/m2) 0.3(约 7级 风) 0.4(约 8级风) 0.5(约 9级风) 0.3(约 7级 风) 0.4(约 8级风) 0.5(约 9级风) 190 — — — 1.4 1.1 0.7 240 2.8 2.1 1.4 2.2 1.7 1.1 370 5.2 3.9 2.6 4.2 3.2 2.1 490 8.6 6.5 4.3 7.0 5.2 3.5 620 14.0 10.5 7.0 11.4 8.6 5.7 注:1.本表适用于施工处相对标高(H)在10m范围内的情况。如10m<H≤15m,15m<H≤20m时,表中的允许自由高度应分别乘以0.9、0.8的系数;如H>20m时,应通过抗倾覆验算确定其允许自由高度。 2.当所砌筑的墙有横墙或其他结构与其连接,而且间距小于表列限值的2倍时,砌筑高度可不受本表的限制。 3.0.9 搁置预制梁、板的砌体顶面应找平,安装时应座浆。当设计无具体要求时,应采用1﹕2.5的水泥砂浆。 3.0.10 砌体施工质量控制等级应分为三级,并应符合表3.0.10的规定。 表3.0.10 砌体施工质量控制等级 项 目 施 工 质 量 控 制 等 级 A B C 现场质 量管理 制度健全,并严格执行;非施工方质量监督人员经常到现场,或现场设有常驻代表;施工方有在岗专业技术管理人员,人员齐全,并持证上岗 制度基本健全,并能执行; 非施工方质量监 督 人员间断地到 现场进行质量控制; 施工方有在岗专业技 术管理人员,并持证上岗 有制度;非施 工方质量监督 人员很少作现 场质量控制; 施工方有在岗 专业技术管理 人员 砂浆、混凝土强度 试块按规定制作,强度满足验收规定,离散性小 试块按规定制作,强度满足验收规定,离散性较小 试块强度满足验收规定,离散性大 砂浆拌 合方式 机械拌合; 配合比计量控制 严格 机械拌合:配合比计量控制一般 机械或人工拌 合;配合比计 量控制较差 砌筑工人 中级工以上,其中高级工不少 于20% 高、 中级工不少于70% 初级工以上 3.0.11 设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。 3.0.12 砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。施工层进料口楼板下,宜采取临时加撑措施。 3.0.13 分项工程的验收应在检验批验收合格的基础上进行。检验批的确定可根据施工段划分。 3.0.14 砌体工程检验批验收时,其主控项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以内。
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 墙体砌筑施工工艺是什么
    • 可爱的橙子 回答:砖墙砌筑的施工工艺: (1)抄平、放线 用M7.5水泥砂浆(H<20mm)或C10细石混凝土(H≥20mm)抄平:使各段墙面的底部标高在同一水平面上。 (2)摆砖(摆脚):在放线的基面上按选定的组砌方式用于干砖试摆。目的:竖缝厚度均匀。 (A)校对所放出在线在门窗洞口、附墙垛等处是否符合砖的模数。 (B)尽量少砍砖,且使砌体灰缝均匀、组砌得当。 (3)立皮楼杆:使水平缝厚度均匀 设在四大角及纵横墙的交接处,中间10~15m立一根,皮数杆上±0.00与建筑物的±0.00相吻合。 (4)盘角、挂线 三皮一吊、五皮一靠。确保盘角质量。 挂线:上跟线、下靠棱。 (5)砌筑 常用的是“三一砌砖法”:一块砖、一铲灰、一揉压。砌筑过程中应三皮一吊、五皮一靠,保证墙面垂直平整。 (6)勾缝、清理: 砖墙勾缝宜采用凹缝或平缝,凹缝深度一般为4~5mm。勾缝完毕后,应进行墙面、柱面和落地灰的清理。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 11个月前