3条回答
Lin_4987 2016-03-21 13:52
只代表燃烧性能、A不燃 B1难燃 B2可燃 B3易燃材料 3; 2、B1级代表是难燃材料 1,不能代表具体时间。 A类防火门 又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门 又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门 又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
Hzl_8542 2016-03-20 00:42
你好,标准如下:1.Bf1级阻燃地毯的指标为点火时间15s,在20s内燃烧长度Fs≤150mm,临界热辐射通量CHF≥8.0KW/m2且附加等级产烟量≤750%xmin即S1级,产烟毒性达到ZA1即T0级。2.Cf1级阻燃地毯的指标为点火时间15s,在20s内燃烧长度Fs≤150mm,临界热辐射通量CHF≥4.5KW/m2。且附加等级产烟量≤750%xmin即S1级,产烟毒性达到ZA1即T0级。3.Df1级阻燃地毯的指标为点火时间15s,在20s内燃烧长度Fs≤150mm,临界热辐射通量CHF≥3.0KW/m2。且附加等级产烟量≤750%xmin即S1级。4.Ef1级阻燃地毯的指标为点火时间15s,在20s内燃烧长度Fs≤150mm。无其它附加等级。希望我的回答对你有帮助。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.