空调压缩机声音很大是怎么回事

吴香美 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-03-20 00:46

      空调外机产生这个情况可能是您在移机后安装时没有把机架下面(即机器外壳下面)垫平、垫稳、垫实,所以在外机工作时由于压缩机的轻微震动而导致机壳“发生共振”现象而使声音被“放大”了,也有可能是由于在拆装移机的搬运工程中,可能使机壳产生了轻微的变形现象,使运行时声音变大。您可以检查一下机架底部,四个角和四个安装紧固罗丝的脚,是否有罗丝松动合作不稳的地方,如果有,则把它们垫平,紧好罗丝,在紧固罗丝前,还可以在机脚和安装架之间加上适当的橡胶防震垫来减少震动噪音。希望我的回答能帮助到你!

      4 评论

    • -丶- 2016-03-19 16:04

      压缩机的机械噪声

        压缩机阀片运动作用、气体压力脉动以及各种运动部件都可能成为噪声振动激励源。同时,由于电机与压缩机机体整体连接,电机也是压缩机机体的激励源。

        通过对阀片系统的修改,可以明显降低压缩机的噪声。实验发现:随着制冷系统流量增加,阀片运动产生的噪声会上升为主要声源。通常,压缩机开启的瞬间,阀片是压缩机最主要的噪声激励源,如果此时能够有效消除阀片的颤振,就可以大大降低阀片噪声。

        压缩机阀片撞击阀座能够引起机体振动从而辐射噪声。通过研究阀座的表面特性,对阀片和阀座动态响应等影响因素,发现通过以下方法可降低阀座的冲击响应:降低阀片对阀座的撞击速度,降低阀片升程限制器的高度,选择较韧软的阀座材料以破阀片阀座之间的阻抗匹配。

        总之,阀片噪声主要由气体压力脉动、阀片升程噪声和阀座撞击噪声引起。解决此类噪声的主要措施有如下这些:

        A.   采用吸气、排气消声器

        B.   正确的阀口形状

        C.   合适的阀片升程限制器及高度

        D.   增加阀片弹簧阻尼

        至于气体压力脉动对压缩机噪声的影响,通过实验发现有以下现象:

        压缩机总体噪声随着吸气压力的增大,噪声下降,而随着排气压力增加,噪声增加。对这一现象的解释是:吸排气压差减少,会降低旋转式压缩机的不平衡力矩,从而降低噪声。

        压缩机流量与噪声有很强的相关性。噪声在中等流量时达到最大值,随着流量增加,噪声急速下降。低频噪声与流量关系不大,4000   Hz以上的噪声在吸气压力逐渐减少到真空时,急剧下降。因此认为高频噪声与气体流动有关。

        对于旋转叶片式压缩机,气体压力脉动作用于压缩机的转子和气缸,是压缩机噪声的最大激励源。实验发现排气口与转动槽之间存在压力驻波。通过放大排气腔和开设一个阻流槽消除驻波,就可以在几个频段处降低噪声。对于滚动活塞式压缩机,其压缩腔内的压力冲击脉动是最主要的噪声源,通过开设变换槽可以减少压力脉动,采用这个思路在滚动活塞式压缩机的排气口处开设一个消声器,经过修改,发现对高频噪声的降低非常有效。

        压缩机的不平衡力和不平衡力矩对其噪声也有很大影响。一般来说,对于单缸往复式压缩机,平衡块只能消除基频处的不平衡力,而无法消除由于活塞非正弦运动而产生的谐波不平衡力。

      4 评论

    • prettygirl 2016-03-20 11:05

      一是外机没有安装稳,基脚不稳。
      二是压缩机本身产生的噪声,压缩机运转时会产生噪音。
      三是外机有个风扇为压缩机散热的,它的电机出现故障时,也会有噪声。