      室内消火栓及消火栓箱 室内消火栓是建筑物用于消防的基本设施,按口径区分有消火栓和消火软管卷盘,与消火栓配套使用的还有水枪、水带、报警按钮和消火栓箱。 常用公称通径为65mm 、50mm,消防软管卷盘公称通径为25mm。 1、水枪、水带的配置 1、① 水枪的配置 1、② 一般宜采用防腐性能好的化纤衬胶水带。水带的长度可分为15m、20m、25m、30m、40m几种,消防电梯前室消火栓处宜配备较短的水带。一般建筑配备的水带不宜超过25m。 1、③ 在一幢建筑物内,包括高层民用建筑的主体建筑和裙房,应采用同一口径的室内消火栓和水带。 2、消火栓箱 按门的材料分:全钢型、钢框镶玻璃型、铝合金框玻璃型、其他材料。 按安装方式分:明装式,暗装式,半暗装式。 消火栓箱的各种形式可根据实际需要选择,配备相应的室内消火栓及配件 .

      3、3安装要点 施工安装要点 (1)室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,选取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。。 (2)施工单位在竣工时往往不按规定把水龙带挂在消火栓箱内挂钉或水龙带卷盘上,而将水龙带卷放在消火栓箱内交工,建设单位接管后必须重新安装,否则失火时会影响使用。 箱式消火栓的安装应符合下列规定: ① 栓口应朝外,不应安装在门轴侧,方便取用。 ② 栓口中心距地面为1.1m,符合现行防火设计规范的要求。 4、消火栓的安装设置注意事项: 1、 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何 部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 2 、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不 应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13M.
      3 、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。 4、 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂 直。 5、 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水 系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。 6、 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过 25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。 7 、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮 的设施。 8、 消防电梯间前室应设消火栓。 9、 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,北方采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。希望我的会的对你有帮助。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-19 14:05

      建筑室内消防栓要求;
      一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。二、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。三、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。四、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。五、消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。六、消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。七、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。八、消防电梯间前室应设消火栓。

      0 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-18 22:07

      1、除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置。
      2、消防电梯间前室应设置消火栓。
      3、室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的补位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。
      5、室内消火栓的间距由计算确定,高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m,其他单层或多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。
      6、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和睡袋。每条水带的长度不应大于25m

      0 评论

    • ag123456 2016-03-18 19:18

      室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位;消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别;建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用;距室外消火栓2米范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。按照您所表述的应该是室内消火栓,因您所指的固定设施范畴表述不清楚,一般情况下,按照您给消火栓前留1.5m的空间是可以正常操作使用消火栓的,但还是应具体问题具体分析,根据消火栓周围的平面、立面布置整体考虑,大前提还是必须确保消火栓位置明显且易于操作。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-18 16:32

      (1)设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物设备除外)均应设置消火栓。
        (2)室内消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m。的库房,可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。
        (3)消防电梯前室应设室内消火栓。
        (4)室内消火栓应设在明显易于取用的地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向上或与设置消火栓的墙面成90。角。
        (5)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。
        (6)室内消火栓的间距应由计算确定。甲、乙类厂房室内消火栓的间距不应超过30m,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同建筑物专采用统一规格的消火栓、水枪和水带每根长度(水带长不应超过25m)。
        (7)设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
        (8)室内消火栓的直径不应小于所配备的水带的直径。在一般情况下,当流量小于3I,/s时,可采用直径为50mm的消火栓,13~16mm的水枪喷嘴。当流量大于3I。/s时,宜采用直径为65mm的消火栓,19mm的水枪喷嘴。室内双出口消火栓直径不应小于65mm。
        (9)室内消火栓口处的静水压力应不超过80mH。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。