装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

渗透性结晶防水材料施工工艺如何

庆林 | 被浏览152次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-03-20 10:42

    你好:
    1、基面处理

    (1)、基面要求牢固,干净。对于有明显裂缝(一般指缝宽大于0.2mm)的地方,需要修补。渗漏部位应予以堵漏处理。

    (2)、对基面上的油污、脱模剂、乳胶漆、油漆等妨碍渗透的物质必须清理干净。

    (3)、在施工面基体砂浆混凝土上洒水,充分润湿施工面,但不得有明水。

    2、配料

    (1)、配料配比:施工时严格控制水灰比,涂刷时按粉:水=1:0.35---0.4(重量比),批刮涂抹按粉:水=1:0.3—0.35混合搅拌均匀。最好是用机械搅拌,使有效成分充分溶解。

    (2)、在加水范围内,平面施工可多加些,立面或斜面少加些,以免料流淌。

    (3)、一次配料不要过多,以20分钟左右用完为宜。使用过程中,若涂料变稠,可加适量水调节,继续使用。但是若涂料硬化,则不能使用。

    3、涂刷

    (1)、涂刷前要求基面砂浆混凝土 充分润湿。

    (2)、可用辊子,刮刀或刷子涂刷,要求两遍施工,每遍用料可以相等。第二遍涂刷在第一遍涂层表干固化后即可进行。涂刷第二遍时,需洒水,使第一遍保持润湿、无明水,每遍涂刷尽量方向一致,厚度尽量均匀,应避免漏刷。第二遍涂刷方向与第一遍相垂直。

    (3)、干撒法施工应在混凝土浇筑振捣密实,初凝未干时将表面泌水清除后进行干洒施工,施工进必须喷撒均匀,并同时用抹刀将防水涂料批抹密实和平整。
    希望我的解答能帮到你

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-20 01:26

    一、材料简介:
               水泥基渗透结晶型防水涂料(简称:CCCW)是由硅酸盐水泥,精制石英砂及多种活性化合物组成,是一种青灰色干粉状混合物。
               水泥基渗透结晶型防水涂料的工作原理:材料加适当比例的水混合均匀后,以砂浆的形式涂刷到混凝土基面表层,与混凝土的成分在结构内部发生反应,生成不溶于水的枝蔓状纤维晶体结构,分布在混凝土的微孔和毛细管道中,且在施工后乃至很长的一段时间里,在有水的条件下,仍能沿着混凝土基层的微细裂缝和毛细孔管道中的渗透水向内层反应发展,生成枝蔓状结晶体,堵塞细小的渗透水通道,从而提高混凝土强度和防水防渗的效果。
    二、施工工艺流程:
               基层处理—→特殊部位处理—→涂刷施工—→养护—→验收
    1、基层处理:
               (1)、基层要求牢固、平坦、无孔洞;破损及凹凸不平处应先进行修补找平处理;新混凝土结构应在浇注7天后施工;过分光滑的混凝土需要打磨粗糙,以利与涂层与基面粘结牢固;旧建筑物的防水维修,需要将原防水涂层彻底清除,直至露出混凝土结构表层。
               (2)、将新、旧混凝土基层表面的尘土、杂物彻底清扫干净,并用清水对基层表面进行冲洗,保证基层基面干净(如基层表面光滑,还要先将基层表面进行凿毛处理)。在涂料施工前,混凝土表面必须再次用干净水冲洗,必须使其表面具有完全润湿的粗糙面(润湿,但不能有明水)。
    2、特殊部位处理:
               (1)、对穿墙孔、结构裂缝(缝宽大于0.4㎜)、施工缝等缺陷的部位应凿成U形槽,槽宽20㎜,深度25㎜,清洗干净后用涂料填满,待固化后再施工表层涂料。
               (2)、对蜂窝结构及疏松结构均应凿除,并清理后清洗干净,然后用素浆补平后再施工表层。
               (3)、施工缝防水应在底板位置浇注250~300标高的侧墙,预留膨胀止水条位置,上涂1~1.5㎜厚的CCCW防水涂料,其他设计也应在侧墙浇注前在原底板与侧墙连接处涂刷1~1.5㎜厚的CCCW防水涂料。
               (4)、后浇带位置应在浇注前将侧面及底板涂刷一层1~1.5㎜厚的CCCW防水涂料,然后安装止水带或止水条。
               (5)、侧墙若使用钢模施工浇注,其固定镙栓在拆模后应用CCCW防水涂料填充,填充时应保证达到密实,在外口位置用聚氨酯密封胶密封。
               (6)、变形缝应用渗透结晶与其他材料配合使用,先在变形缝两侧面涂一层1~1.5㎜厚的CCCW防水涂料,然后安装止水带,缝口用聚氨酯密封胶封口。
    3、施工器具:
               电动搅拌器、拌料桶、刮板、抹子、铲刀、钢丝刷、扫帚、取料桶、漆刷、滚筒等。
    3、现场配料:
               先在拌料桶内放入定量清水,在搅拌状态下徐徐加入水泥基渗透结晶型防水涂料材料;材料必须充分搅拌均匀,无粉团、无沉淀,涂料调配成浆糊状。涂料搅拌均匀后应静止3~5分钟才能开始施工。配料应尽量少配,用完再配,以免干结浪费(配好的料最好在30分钟内用完)。
            涂料配制:(水灰比)
                  (1)、刮涂法:以0.3~0.35(水)︰1(灰)的比例调制。
                  (2)、滚涂法(或刷涂法):以0.4(水)︰1(灰)的比例调制。
                  (3)、喷涂法:以0.5(水)︰1(灰)的比例调制。
    5、施工方法:
            涂料施工方法可以采用刮板刮涂、毛刷涂刷、滚筒滚刷、泥夹抹涂、喷枪喷涂等,也可以用干粉撒法。涂刷和滚刷施工要分二次进行施工,两次施工的时间间隔为3~4小时,应正反方向来回涂刷。其他施工方法可一次完成(最好是刮涂法进行施工)。干粉撒法应在未浇注混凝土之前,先将基层润湿,再将涂料按规定用量均匀的撒在基层上,一般干粉撒法应在混凝土浇注前30~120分钟完成。干粉撒法也可将涂料撒在初凝的混凝土上,然后用抹子压实(一般不宜用干粉撒法施工)。涂料施工前应对所需施工涂料的基面进行润湿处理,但不能有明水。
    6、涂层养护:
            涂料施工后要求在5~8小时后对涂层进行适量的喷水保湿养护,喷水不能过多,喷水时不能有水压,更不能对涂层进行蓄水养护,一般保证涂层润湿就可以。每天对涂层进行2~3次喷水保湿养护,养护时间为2~3天。
    三、施工注意事项:
               (1)、涂料施工前一定要保证基面的润湿,如基层干燥必须要先对基层进行喷水润湿(但不能有明水)。
               (2)、涂料施工时应在无雨、雪的状况下进行,施工后24小时内不能有雨淋、霜冻、烈日暴晒。
               (3)、涂料施工完工36小时后可回填湿土,7天内均不可回填干土。
               (4)、涂料施工完工后需要养护7天以后才能进行试水验收工作(养护方法按上面涂层养护方法处理)。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-18 17:52

    渗透结晶型防水涂料施工工艺(各施工单位大体都如此)
    一、   基层处理   
    渗透结晶型防水涂料是藉由使混凝土的密致化,并与其成为一体来发挥防水效果。   
    1、基层的一般条件   
    ①   混凝土拆除模板后,其结构强度属正常水平,且密度基本符合规范要求。   
    ②   待涂刷的混凝土表面须平整、坚实,符合防水作业的常规技术规范要求。   
    ③   防水作业表面应干净、无油污、灰尘及其它杂物。   
    ④   无积水,即将涂刷的防水涂料完工后48小时内不得积水。   
    2、防水基面准备及其处理方法   
    ①   水泥浮浆   
    常见于楼板面及大底板上面施工缝。以刮除、凿除、   磨光等方法彻底去除混凝土面的杂物和浮浆,   并清洗混凝土基面,使防水涂料能密切接合。   
    ②   施工缝   
    施工缝包括楼板与墙壁之接缝、墙壁中间的施工缝(水平施工缝、冷缝、垂直施工缝)。施工缝处的蜂窝及水泥乳皮货杂物的沉积,容易形成漏水。沿着施工缝将新混凝土凿成   U   型槽,并使用进行修补、   抹平、   压实。   
    ③   蜂窝   
    多见于墙面,   有时亦可见于天花板面,   特别在墙面之施工缝附近容易产生。   在混凝土表面发现蜂窝时,将蜂窝及其四周围松脱物打除,并填实、抹平。   
    ④   油污   
    灰尘、油脂类、污垢及铁锈会影响柯宝防水涂料的接着性能,尤其是油脂类会形成隔膜而阻碍防水涂料的渗透作用,因此必清除干净。   
    清水模板的脱膜剂,因具有高度的疏水性及泼水性,亦会阻碍防水涂料的渗透作用,因此在脱模后需用水清洗混凝土表面,必要时可用铁丝刷清理这些表面区域。   
    ⑤   裂缝   
    超过0.4mm的裂缝,均须加以处理
    ⑥   模板固定器   
    若使用固定头之间隔器时,   须在间隔器之周围挖掘U型槽,并在U型槽之较深处切断钢筋,并填实,压平。   
    ⑦   渗漏部位   
    防水施工前,一切渗漏部位均须进行修补和封堵,使得防水施工面不至积水或流水
    渗透结晶防水涂料施工前对基层面检视及处理工作,是本体防水机理得以发挥作用的重要环节,是必不可少的施工步骤。   
    二、材   料   配   制:   
    1、   刮涂施工法:
    料   :水   =3.5   :   1。(可根据工程情况作适当调整)
    要   求:一次涂布完成。
    2、   刷涂施工法:
    料   :水   =3   :   1。(可根据工程情况作适当调整)
    要   求:两次或两次以上涂布完成。
    3、   干撒施工法:
    料   :干粉
    要   求:一次布撒完成。
    三.   施工方法:   
    用水润湿施工面,使施工面潮而不湿。   
    渗透结晶防水涂料施工可采用干撒法,刮涂法和涂刷法。涂刷法常用硬毛刷子(采用人造纤维为较佳)施工涂刷。
    一般涂刷二遍,涂层要求均匀,各处都要涂到,涂层太厚养护困难。涂刷时应注意用力,来回纵横的刷以保证凹凸处都能涂上并达到均匀。
    在第一遍防水涂层完成后,用手指轻压无痕,4小时后即可以进行第二遍防水涂层施工,如太干则应先喷水湿润养护,防水层搭接宽为100mm,施工时在搭接处用水润湿后直接施工防水层。   
    在地下室基础地坪及一般地坪于新浇灌的混凝土表面,可以用手或筛网将防水干洒粉直接撒在其表面,再以镘刀或粉光机打平,让防水干洒粉渗入混凝土内部达到永久防水效果。   
    对于易产生变形的缝隙,应选用其它柔性材料和渗透结晶型材料结合使用。对水平地面或台阶阴阳角必须注意将防水涂料涂匀,阳角要刷到位,阴角及凹陷处不能有防水涂料的过厚的沉积,否则在堆积处可能开裂。   
    四.   用量:   
    一般民用建筑工程用量:   
    视渗漏情况、基层平整度而定,一般每平方米用量0.8-1.5   kg/m2,分二次涂刷   
    干撒施工用量:   
    每平方米用量1.5kg/m2以上   
    地铁、隧道、水坝等大型土木工程用量:   
    必须保证每平方米用量1.5kg/m2以上   
    五.   温度要求:   
    当气温高于5℃时,产品均可施工。   
    六、固化及养护处理:   
    在防水工程完工后,若天气较炎热,在防水涂层表面初凝至足够硬度时(用手指触压、无痕迹)应立即进行喷洒水养护处理,在大多数情况下,48小时内只须在防水涂层涂刷表面喷洒清水3-4次,但若天气为盛夏炎热,有可能需要持续数天,每天喷水多次。   
    养护期间,不得在防水层上堆放任何物品或进行其他施工;   
    施工后48小时内,必须防避雨淋、沙尘暴、霜冻、暴晒、污水及4℃以下的低温。   
    假如施工现场通风不良,应采取通风措施,加速空气流通,保证防水涂层正常干固。露天施工用湿草袋覆盖较好,但要避免涂层积水,如果使用薄膜作为保护层,必须注意架开,以保证涂层的通风。   
    防水工程完工48小时后,可回填湿土(7天内均不可回填干土,以防止其向防水涂层吸水)或进行下一道工序施工。   
    对盛装液体的混凝土结构(如游泳池、水库、蓄水槽等)必须经过3天的养护之后,再放置4天才能灌进液体。对盛装特别腐蚀性液体的混凝土结构,需放置18天才能灌盛。   
    七、中和方法:   
    在经过防水涂料处理的表面上涂敷油漆等涂层时,应以醋水混合液或盐酸:水=1:10混合液清洗中和表面,中和后用清水冲洗干净。   
    若应用于蓄水箱或饮用水水库,应按环保要求处理.   
    希望可以帮助你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 渗透性防水材料好吗?要怎么选购?
    • 可爱的橙子 回答:1) 自动修复缺陷 被涂层封闭的活性物质遇水后能在基层缺陷处产生二次结晶,具有自动修复微裂纹等缺陷的功能,抗基层变化强。 2) 物化性能好 渗透性强,并有耐碱的性能。 3) 防水效果好 能真正做到一次施工,经久防水,免除了年年维修的烦恼。 4) 环保性能好 本品以水为溶剂,绿色环保,无毒、无味、无污染,可用于饮用水的防水处理
    • 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥基渗透性结晶防水涂料价格多少
    • 灯泡大怪兽 回答:派蒙2012防辐射高科技环保水泥基渗透结晶型防水涂料 ¥350.00 三棵树绿叶内墙水泥基渗透结晶型防水涂料 ¥549.00 棵树涂料水泥基渗透结晶型防水涂料 sli200 20kg ¥918.00 鳄鱼弹性荷净全效内墙无机纳米水泥基渗透结晶型防水涂料 ¥1,338.00 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 铝基板 地板基材 壁纸基膜 11个月前
  • 3 回答
    • 渗透结晶防水材料施工工艺是怎样的?
    • 奋斗_9500 回答:施工工艺: 1、防水基层要求坚固、干燥、平整,无杂物。凹凸不平处及裂缝必须用水泥砂浆抹平; 2、使用适量稀释剂(200#汽油或二甲苯)稀释调配好的涂料,薄涂一层(0.2~0.3㎜厚)对基层进行预处理;3、一般分三层涂刮,待头道涂膜实干(一般24小时)后再刷第二道。每层之间按垂直方向涂覆; 4、配比:A:B=1:2或按包装要求执行。施工时将A、B两组分倒入一个干净容器内,手工或电动搅拌3~5分钟至混合均匀,用塑料或橡胶刮板均匀涂刷到基层上。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 反渗透纯水机 9个月前
  • 3 回答
    • 水泥基渗透结晶型防水材料标准是什么?
    • 荣耀vvv 回答:CCCW水泥基渗透结晶型防水涂料中溶出的硅酸离子随着表层水在混凝土中渗透扩散,与混凝土中的钙离子发生化学反应,生成不溶于水的硅酸钙水化物(枝蔓状结晶体),结晶体充满毛细管孔隙并与混凝土结合成整体,堵塞混凝土内部的毛细孔道,从而使混凝土致密,防止水渗漏。并且,CCCW具有催化特性,一旦遇水可以不断产生化学反应,生成的结晶体不断生长并填充混凝土内部的毛细孔隙,因此,混凝土结构即使局部受损发生渗漏,在遇到水后也会产生结晶作用自行修补愈合(0.4mm的裂缝)。根据实验,CCCW产生的结晶体可以修复0.4mm的裂缝,所以,对于0.4mm的裂缝CCCW具有自我修复愈合的作用,不需要做其他的防水层修补,CCCW具有多次抗渗和自我修复的特点和性能,并且具有极强的抗压能力,最高可达3.0MPa,防水层和混凝土表面形成完整的体系,不会分离,并且材料可以充分吸收混凝土表面的水分来参与其结晶反应,不会发生空鼓现象。由于具有透气不透水的特点,因此可以和混凝土结构同步进行养护。
    • 铝基板 反渗透纯水机 地板基材 8个月前