考虑幕墙特点与建筑物寿命的关系,应符合下列规定:立柱截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求:铝型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm;型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部厚度尚不应小于螺钉的公称直径。钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于3.0mm。对偏心受压立柱,其截面宽厚比应符合JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》第6.2.1 条的相应规定。
密封材料,玻璃与玻璃之间采用耐候硅酮胶密封,玻璃与金属结构之间采用结构硅酮胶粘结。建筑点式玻璃技术中密封胶只起密封作用,不必进行强度计算。在使用前必须进行胶与接触材料的相容性试验,性能检测合格,并且在有效期内使用,严格遵守操作规程,以确保施工质量。
尺寸要求,建筑物宜按照GBJ12-86《建筑模数协调统一标准》的规定,建筑幕墙水平横向扩展模数从900mm开始按1模增至最大尺寸为6000mm。其竖向扩展模数从2700mm开始按1 模增至最大尺寸为6000mm。如工程需要跨越上述尺寸时,可与制作厂家另行研究。
清水一掬 2016-03-18 21:57
幕墙等外观好不好,很大程度上取决于它的施工好坏,即使是很好的设计,如施工不好外观上,幕墙面不垂直或局部拼接明显地不平,这样不仅不漂亮,而且在性能上容易漏雨或透风,或是发生其他各种性能上的故障,因此要求设计师也要熟悉施工,要考虑便于施工,但是很多事故与其说是由于设计不周,还不如说是由于施工上的差错,好的设计和好的施工犹如车子的两个轮子缺一不可,幕墙是把预先在工厂内加工好点的精度很高的部件正确地安装到放样位置上,为了把它安装到正确的位置,首先必须进行正确的定位放线,即正确的定位放线是正确安装的第一步,做到越细越好。 幕墙安装的准备工作1、弹线 弹线的正确性是正确施工的第一步,一般幕墙施工人员根据建筑物的规模、高度等因素,选上下两个适当的地方作基准层,首先正确地进行基准层的弹线放样,其次把处于上下基准层中间各层的线弹出,这时应该把已经放好的样作基准,普通是在上下基准层之间拉紧琴弦钢丝,把正确的位置划到各层上去,这个拉紧钢丝进行弹线放样的方法,不仅作业快而正确,使幕墙面安装得井然不产生差错,但现行根据钢丝放样的方法不能永远说是最好的方法,目前利用激光的直进性和可视性的方法等。基准层的墨线是以柱中线和水平墨线作为基准线(离地面1m高,在柱上标出)把幕墙的正确安装位置放出来。 表示高度及水平的水平墨线是划在基准层楼板的端部或地面上适当的地方,中间各层则等分划线,以基准层的水平墨线为基础,在柱子适当高度的地方划出工作墨线,利用经纬仪、水平仪、样板尺等在各层进行同样的放线定位,当然这样放出的线是各层幕墙正确调整上下、左右、前后的基准线,所以固定器等安装五金件将该线作基准,在固定器要安装的位置上作上标记,或者依靠样板尺使固定器的位置安装正确。 2、放样定位左右的操作细则 1)弹线和距离的测定,进行两点间的弹线时在两点之间用适当的间隔用颜色铅笔标出辅助线,校验这些辅助点后在按次弹线,辅助点的校验用经纬仪等从另一端逐步向近看,弹线作业中也常常采取用经纬仪一面看好墨线一面进行弹线。 2)把柱中心标到地面上的方法,用线坠将柱中心引到地面上,在地面上标上该点,然后从该点弹出与地面上工作墨线直交的线。 3、支撑五金件(固定器)的安装 定位放线结束后在各层逐次进行支撑件安装,以工作墨线、水平墨线、幕墙中心线来定支撑件的正确位置也可采用定位样板,则操作更加正确、迅速,一般固定支撑件可做三个方向(前后、上下、左右)微调,所以预先用焊接或螺栓紧固方法固定在主体结构上,应该对幕墙的安装不会有妨碍,这也是幕墙施工方法的特征之一,若幕墙安装后连固定器的位置也必须调整的话,这种工法的优越性就没有了,固定器必须考虑,强度能满足由于地震、风压力引起建筑物变形后产生的外力,不因火灾而导致幕墙脱落,防止锈蚀而进行防锈处理。 4、固定器的安装 安装在钢骨架子上的例子,因为钢骨架的精度比钢筋混凝土高,所以可把固定器之间焊接固定在架子上,因为具有前后、上下、左右微调的功能,所以即使直接焊接固定在主体结构上,幕墙竖框仍能安装在正确的位置上,利用竖框等将幕墙安装起来,待整体检查后,没有任何问题就拧紧螺栓,为防止松动、防止因风而产生声音,有滑动危险的地方用焊接固定死,即使这样牢固的固定,金属幕墙扔具有金属所特有的柔软性,而且接合部位有严密的接缝,能充分承受由风力或地震等引起的建筑物变形,不仅是钢结构,对所有的建筑都是这样。 幕墙安装注意事项 幕墙施工法的特点是把工厂加工好的部件安装组成墙面,它不需要在现场搭脚手架做装修,所有有可能从室内侧进行作业,固定器的安装也尽可能从室内侧进行,为了把幕墙安装在正确的位置,要能方便地进行前后、左右、上下三个方向的微调整,但微调整的宗旨是使幕墙符合定位的放线,且不可在现场随便调整,只要每块幕墙都符合定位的墨线,整个墙面当然就位置正确。
-丶- 2016-03-17 23:23
玻璃幕墙施工要注意的事项如下:
prettygirl 2016-03-17 22:16
你好,(1)幕墙结构属于围护结构,在施工前对主体结构进行复测,当其误差超过幕墙设计中的允许值时,一般是调整幕墙设计图纸,原则上不允许对原主体结构进行破坏性调整;
(2)加工幕墙构件的设备和量具都应符合有关要求,并定期进行检查和计量认量认证,以保证加工产品的质量。如对设备的加工精度、光洁度、量具的精度等,均应及时进行检查维护和计量。
(3)安全设施特别是大型机械设备、吊篮、外架等要有预先设计、计算要有较大的安全系数,施工中严格按标准执行,并且执行使用前的检查验收签字手续。
(4)安全生产技术交底是贯穿于整个施工过程的控制手段。安全技术交底包含两个方面的内容:一是按照施工方案的要求对施工方案进行细化和补充;二是对操作者进行安全注意事项进行培训,保证操作者的人身安全。
(5)防高空坠落:高空坠落事故位于安全事故类别的榜首,预防高空坠落是建筑幕墙、门窗施工安全生产过程中的事。
(6)玻璃幕墙构件加工场所应在室内,并要求清洁、干燥、通风良好,温度也应满足加工的需要,如北方的冬季采暖,南方夏季降温措施等对于规统结构胶、密封胶的施工场所要求严格,除要求清洁,无尘外、室内温度应在15~27摄氏度、湿度不宜低于50%,硅酮胶注胶厚度及宽度应符合设计要求,宽度不小于7㎜厚度不小于6㎜。
(7)单元式幕墙的组装及隐框幕墙组件均应在室内进行加工,尤其是有硅酮胶固定的板块,单元式幕墙的隐框板块在安装后需要更多时也是在室内打注结构胶,不允许在现场注胶。
(8)低辐射玻璃是一种特殊玻璃,今年来在幕墙中应用越来越多,但根据试验,其镀膜层在空气中非常容易氧化,且膜层与结构胶发生化学反映,与硅酮结构胶的相容性较差。因此加工制作时应按相容性和其它技术要求制定加工工艺,必要时采取除膜,加底漆或其它措施。
(9)因为耐候胶主要用于外部建筑密封,对耐候性有更多要求。硅酮结构胶密封胶与硅酮胶与硅酮结构胶的性能不同,二者不能换用,使用密封胶部分不宜采用结构胶代替,更不得将过期的结构胶当作建筑密封胶使用。一个工程只能用一个厂家的硅酮结构胶。