装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

空调机组的水流量要如何算

祝丝娜 | 被浏览1789次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • dxjian 2016-03-25 12:26

    可以按以下数据估算(L/m2建筑面积):   供冷运行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;   热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-03-18 14:52

    冷凝器需要的冷却水量W(Kg/s),等于,1.2倍压缩机实际的制冷量Q(KW),除以,水的比热容与冷却水的温升的乘积。冷却水的温升为冷却水进出水温之差。摘自实用供热空调设计手册第790页中的冷却水量计算。。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-18 14:44

    水流量就是单位时间内通过的水量,单位是立方米/小时,中央空调一般都是用水来做换热介质,将制冷水输入各风机盘管进行换热.另外水冷机组,还要有外部的冷却塔提供冷却水来冷却机组的冷凝器,也涉及冷却水的流量.

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-17 20:59

    空调冷水机组包括蒸发器冷冻水和冷凝器冷却水
    1、冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量   
    L(m3/h)=   [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)   
    2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。   
    L(m3/h)=   Q(kW)/(5)℃x1.163   
    3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%.
    空调末端风机盘管流量按设备冷负荷计算,公式同冷冻水流量。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-17 20:38

    测量水的流率就称为水流量计。

    在水冷式的空调主机系统,冷媒与水进行热交换,可以从水的流率计算热交换量,也就是能从冷却水侧的流率计算出散热量及从冰水侧流率计算出制冷量。
    计算方式为水的入口水温与出口水温的温差乘以水的流率乘以水的比热量,就能算出热交换量。
    因此必须各使用到两根温度计及一个流量计来进行量测。这就是流量计的作用。
    流量的质量单位为kg/h。

    比热的低温为W/kg℃

    温差的单位为℃

    在GB国标的规范内的工况条件规定,冰水侧的入水温度为12℃,出水侧的温度为7℃,假设我们量测到的水流量是600kg/h,水的比热为1.163W/kg℃,计算式即为:

    (12℃-7℃)*600kg/h*1.163W/kg℃=3489W。

    3489W即为空调机的制冷量。
    目前在探讨的中央空调计费方式就是在这样的计算基础下,只要累积水的用量及监测水温差,就能得到制冷量的累积量,以此累积量作为耗能的收费标准,类似电费耗电度数的概念。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 新风机组和空调机组的区别是什么
    • 一追再追 回答:新风机组和空调机组的区别:般比较大的商场用组合式空调机组,组合式空调机组由若干处理段组成,例如新风段、混合段,加热段,过滤段,表冷段,加湿段,等功能段组成,送风量可达到十万风量。而空调箱一般是指吊顶式空调机组,风量范围一般为2000-12000风量。新风机组是直接把室外空气经过过滤、调温、调湿后引入到房间内的设备,使用新风机组可以保持室内气压比室外高,始终处于正压状态,其主要用于一些特殊场所或者对新风量有很高要求的场所;
    • 发电机组 室内新风系统 空调机组 1年以前
  • 3 回答
    • 屋顶空调机组的性能怎么样
    • Blackmagic 回答:该系列空调机组可用于各种环境条件下室内空气调节,具有降温、除湿、加热、加湿、全新风等多种功能,温度控制范围宽广,湿度控制精确。该系列空调机是科研、国防、工业、农业、商业服务等不可缺少的辅助设备。由于其结构紧凑、整机安放于屋顶、地面而不占用有效空间的特点,在机械、化工、电子等对温湿度有较高要求的工业场所,以及商场、超市、会议室等舒适性空气环境场所中被广泛采用。
    • 发电机组 屋顶阁楼装修 空调机组 11个月前
  • 3 回答
    • 广州空调机组防冻开关报价如何?
    • 冷若0冰霜 回答:广州空调机组防冻开关现在报价20,推荐德国金钟穆勒国际股份有限公司,他们是全球领先的工业自动化和低压配电产品供应商,其产品被广泛应用于各种工业、基础设施和民用住宅。穆勒公司由工业自动化、命令&控制电器、电动机启动&驱动、断路器,建筑自动化五大业务部门构成,价格来源于网络仅提供参考.
    • 空调机组 广州空调 空气开关报价 11个月前
  • 3 回答
    • 吊顶式新风空调机组原理是什么?
    • 柠檬_6149 回答:吊顶式新风空调机组原理是:吊顶式新风机组吊装于楼板之下吊顶之上,其工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内。我的项目都是用的山东江瀚的,质量很不错,价格也合理,以前用过格力的,但是格力的价格太高
    • 藻井式吊顶 吸顶式空调 空调机组 2个月前
  • 3 回答
    • 吊顶柜式空调机组和组合式空调机组有什么区别?
    • Eternally 回答:其实区别不是很大: 组合式空气处理机组一般将各个空气处理机组按合理的顺序组合到一起使用,它的优点是组合方式比较灵活,针对您的处理目标可以加或者减任何一段(当然有些段不能去除,比方说动力段),这种机组一般是处理大风量用的,机器的体积比较庞大,需要专门的房间安装这些设备。 卧式空气处理机组其实就是空气处理机组的一种安装方式,组合式空调机组一般都是卧式的,这个跟空气净化器的功能没有必然的关系。 吊顶式空气处理装置一般都是客户没有地方安装,或者是要处理气态污染物的比重比空气小的时候使用,因为涉及到吊顶内空间的高度,所以此类机器的处理风量一般都比较小。
    • 空调机组 柜式空调多少钱 5匹柜式空调 2个月前