空调机组的水流量要如何算

祝丝娜 | 被浏览1028次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • dxjian 2016-03-25 12:26

    可以按以下数据估算(L/m2建筑面积):   供冷运行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;   热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-03-18 14:52

    冷凝器需要的冷却水量W(Kg/s),等于,1.2倍压缩机实际的制冷量Q(KW),除以,水的比热容与冷却水的温升的乘积。冷却水的温升为冷却水进出水温之差。摘自实用供热空调设计手册第790页中的冷却水量计算。。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-18 14:44

    水流量就是单位时间内通过的水量,单位是立方米/小时,中央空调一般都是用水来做换热介质,将制冷水输入各风机盘管进行换热.另外水冷机组,还要有外部的冷却塔提供冷却水来冷却机组的冷凝器,也涉及冷却水的流量.

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-17 20:59

    空调冷水机组包括蒸发器冷冻水和冷凝器冷却水
    1、冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量   
    L(m3/h)=   [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)   
    2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。   
    L(m3/h)=   Q(kW)/(5)℃x1.163   
    3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%.
    空调末端风机盘管流量按设备冷负荷计算,公式同冷冻水流量。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-17 20:38

    测量水的流率就称为水流量计。

    在水冷式的空调主机系统,冷媒与水进行热交换,可以从水的流率计算热交换量,也就是能从冷却水侧的流率计算出散热量及从冰水侧流率计算出制冷量。
    计算方式为水的入口水温与出口水温的温差乘以水的流率乘以水的比热量,就能算出热交换量。
    因此必须各使用到两根温度计及一个流量计来进行量测。这就是流量计的作用。
    流量的质量单位为kg/h。

    比热的低温为W/kg℃

    温差的单位为℃

    在GB国标的规范内的工况条件规定,冰水侧的入水温度为12℃,出水侧的温度为7℃,假设我们量测到的水流量是600kg/h,水的比热为1.163W/kg℃,计算式即为:

    (12℃-7℃)*600kg/h*1.163W/kg℃=3489W。

    3489W即为空调机的制冷量。
    目前在探讨的中央空调计费方式就是在这样的计算基础下,只要累积水的用量及监测水温差,就能得到制冷量的累积量,以此累积量作为耗能的收费标准,类似电费耗电度数的概念。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 新风机组和空调机组的区别是什么
    • 一追再追 回答:新风机组和空调机组的区别:般比较大的商场用组合式空调机组,组合式空调机组由若干处理段组成,例如新风段、混合段,加热段,过滤段,表冷段,加湿段,等功能段组成,送风量可达到十万风量。而空调箱一般是指吊顶式空调机组,风量范围一般为2000-12000风量。新风机组是直接把室外空气经过过滤、调温、调湿后引入到房间内的设备,使用新风机组可以保持室内气压比室外高,始终处于正压状态,其主要用于一些特殊场所或者对新风量有很高要求的场所;
    • 发电机组 室内新风系统 空调机组 1年以前
  • 3 回答
    • 组合式空调机组的工作原理是什么
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。 在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。
    • 空调机组 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 1年以前
  • 5 回答
    • 超薄吊顶式空调机组的价格如何
    • No1等 回答:空调新风机组/6排管超薄型吊顶式新风机组DBFPX-2W ¥5529.00 开利中央空调新风机组/超薄型吊顶式新风机组DBFP-4W ¥7666.00 开利中央空调新风机组/6排管超薄型吊顶式新风机组DBFPX-2W ¥6082.00 以上价格来源网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 藻井式吊顶 吸顶式空调 空调机组 1年以前