5条回答
woshi1091888511 2016-03-18 14:52
冷凝器需要的冷却水量W(Kg/s),等于,1.2倍压缩机实际的制冷量Q(KW),除以,水的比热容与冷却水的温升的乘积。冷却水的温升为冷却水进出水温之差。摘自实用供热空调设计手册第790页中的冷却水量计算。。
Hzl_8542 2016-03-17 20:59
空调冷水机组包括蒸发器冷冻水和冷凝器冷却水
1、冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)
2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)= Q(kW)/(5)℃x1.163
3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%.
空调末端风机盘管流量按设备冷负荷计算,公式同冷冻水流量。
ag123456 2016-03-17 20:38
测量水的流率就称为水流量计。
在水冷式的空调主机系统,冷媒与水进行热交换,可以从水的流率计算热交换量,也就是能从冷却水侧的流率计算出散热量及从冰水侧流率计算出制冷量。
计算方式为水的入口水温与出口水温的温差乘以水的流率乘以水的比热量,就能算出热交换量。
因此必须各使用到两根温度计及一个流量计来进行量测。这就是流量计的作用。
流量的质量单位为kg/h。
比热的低温为W/kg℃
温差的单位为℃
在GB国标的规范内的工况条件规定,冰水侧的入水温度为12℃,出水侧的温度为7℃,假设我们量测到的水流量是600kg/h,水的比热为1.163W/kg℃,计算式即为:
(12℃-7℃)*600kg/h*1.163W/kg℃=3489W。
3489W即为空调机的制冷量。
目前在探讨的中央空调计费方式就是在这样的计算基础下,只要累积水的用量及监测水温差,就能得到制冷量的累积量,以此累积量作为耗能的收费标准,类似电费耗电度数的概念。