装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电缆要如何做交流耐压试验?

叶娜 | 被浏览244次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • dxjian 2016-03-19 21:44

    橡塑绝缘电力电缆
    橡塑绝缘电力电缆是塑料绝缘电缆和橡皮绝缘电缆的总称。塑料绝缘电缆包括聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘和交联聚乙烯绝缘电力电缆;橡皮绝缘电缆包括乙丙橡皮绝缘电力电缆等。
    只有橡塑绝缘电力电缆需在交接试验时进行主绝缘交流耐压试验。推荐使用频率20Hz~300Hz谐振耐压试验。
    电缆主绝缘交流耐压试验:
    电压等级 试验电压 时间
    35kV及以下 1.6U0 60min
    110kV 1.36U0 60min
    220kV及以上 1.12U0 60min
    不具备试验条件时可用施加正常系统相对地电压24小时方法替代。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-03-18 14:25

    您好!
    你的问题未提及电缆的电压等级、电缆的U0电压值、电缆的形式以及试验的类型等。
    橡塑绝缘电力电缆
  • ag123456 2016-03-18 13:00

     实验方法:
    将电缆连接在闭合交流回路中,调整回路频率为f=1/2π√LC时,回路产生谐振
    再调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,此时电缆上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。
    回路谐振的条件下最后调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值,记录示数,即为电缆耐交流电压值。
      注意:交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容,但由于要加高压电,电阻耗热会石测量值小于实际值。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-17 20:49

    电缆耐压试验怎么做:
    1.试验前的准备工作:   
    (1)、施工所需要用的工器具、安装材料准备充分,并做好检查   
    (2)、办理好施工工作票,做好安全技术交底   
    (3)、当天参加施工的所有人员和有关负责人应提前到现场做好准备工作   
    (4)、施工电源   施工用电源箱内的开关要接成三相五线制,从施工用电源箱接电源使用前,必须用万用表测量电源,确保开关下端没有电时才能接上电源线。所有用电器具要求有良好接地。   
    2.试验步骤:   
    (1)、检查电缆线路的相位   
    电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。   
    (2)、测量绝缘电阻(先将两侧电缆头表面的油污和灰尘擦拭干净)   
    应采用5000V兆欧表测量,其阻值规范中未作规定。正常情况下   新电缆阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。   
    (3)、交流耐压试验   
    3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外   一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。   
    3.2   使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。   
    3.3   接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外   护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-03-17 20:18

    • 什么是电缆耐压试验?
    • 可爱的橙子 回答:方法,超低频(0.1HZ)耐压试验方法 Very-Low-Frequency Wave(0.1HZ)Voltage Test for XLPE power Cable Rared Up to 35KV 1 范围 本标准规定了超低频(0.1HZ)耐压试验作为判断投入运行后的交联聚乙烯绝缘电力电缆运行状态的手段的试验方法。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DINVDE0276?1001 已敷设的额定电压U0/U为6/10KV,12/20KV和18/30KV PVC绝缘,XLPE绝缘或油纸绝缘电力电费的试验 JB3373 大型高压交流电机定子绝缘耐压试验规范 IEEESrd.433 高压大型旋转电机超低频绝缘试验 DL/T596 电力设备预防性试验规程 3 超低频(0.1HZ)耐压试验作用概述 超低频(0.1HZ)耐压试验是鉴定交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘强度的直接方法,可作为判断投运后的交联聚乙烯绝缘电力电缆能否继续投入运行的重要参考依据。 超低频(0.1HZ)耐压试验是破坏性试验,试验时,建议使用10000伏兆欧表对试品电缆先进行绝缘电阻试验,记录试验结果。 超低频(0.1HZ)耐压试验设备一般由0.1HZ电压发生器、输出试验电压的波形或频率批示器、显示输出峰值电压和电流的仪表、记录试验时间的计时器、保护电阻、长度不小于30米的特制柔性连接电缆等部分组成。 试验设备必须具备有可靠的过流或过压保护功能、启动功能以及内置放电功能。 4 试验设备 4.1 0.1HZ电压发生器 0.1HZ电压发生器,提供正弦波或余弦方波电压,能够连续升压,输出电压幅值不稳定性应小于1%,在其额定电压下,波形不失真的负载电容能力不小于1.5μF。 4.2 试验电压的波形和频率 试验电压的波形为:a.正弦波或b.余弦方波; 正弦波的峰值函数应在范围内,频率应在0.1HZ范围内; 余弦方波极性变换时间不大于2ms,频率应在0.1HZ范围内。 4.3 显示仪器 电流表和电压表的精度等级等于或高于1.5级,每年校正一次。 4.4 计时器 分度为1; 4.5 保护电阻 保护电阻的阻值不小于100KΩ,功率不小于800W。 4.6 连接电缆 柔性连接电缆的线芯对地的工频耐受电压值不小于120KV,长度不小于30米。 5 试验程序 5.1将与试品电缆相连接的电气设备全部脱离试品电缆将试验设备5.1和试品电缆的接地极全部采用裸铜线可靠接地。记录试验环境条件。 5.2 采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,记录试验值。 5.3 试验电压峰值:3UO;试验时间:60min 5.4 试品电缆的电容量在试验设备负载电容能力范围内时,可以将试品电缆三要线芯并联后,同时对地进行耐压试验。 5.5 用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆相连接,合上电源,开始升压进行试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值。 5.6试验时间到后,先将电压降至零位,然后切断电源,连接接地线,试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 11个月前
  • 3 回答
    • 电缆如何做交流耐压试验?
    • 清水一掬 回答:电缆交流耐压试验前,应查明其他项试验是否都合格,合格后才能做交流耐压试验。待试电缆与外界所有连接线要断开,试验时,待测相加高压的,其它的要对地短接。
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 11个月前
  • 3 回答
    • 请问电缆打耐压等级是如何划分的
    • 鸡酱咯咯哒 回答:10kV电缆耐压: 1、10kv电缆做耐压试验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流耐压试验为额定电压4倍,时间也是1分钟。 2、交流工频耐压试验属于破坏性试验,对试验对象可能产生不可恢复的形变,所以有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流、直流耐压都做。按照标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 3、10kV电缆耐压预防性试验3分钟,直流35KV。竣工耐压试验15分钟,直流35KV。 4、电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。 5、电缆是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。电缆电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV几种,只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆。
    • 电缆 水电改造打压 防火门等级 10个月前