玻璃幕墙漏水要怎么办?

赵静香 | 被浏览301次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • woshi1091888511 2016-03-17 23:03

    玻璃幕墙渗漏水的主要原因是玻璃与玻璃之间的密封材料老化或施工时没注意细节处理,局部地方密封不严实,有些地方因材料老化而起壳起鼓,最终导致脱落。下雨时,雨水会通过这些密封有缺口和不严实的的缝隙进入玻璃墙面,影响电梯的安全和人们的日常生活。
    治理方法分为以下几个步骤:  1、剔除部分因老化而起壳开裂的密封材料,将玻璃与玻璃之间所有的接缝清洗干净,要求做到表面无油污,灰尘以及其他杂质。
      2、用高品质的专用玻璃幕墙结构胶将开裂和密封不严实的地方修补密实。要求做到表面平整、光滑、顺畅、没有缺口和孔洞。
      3、用结构胶将玻璃幕墙所有的接缝,在原来的基础上全部做加固密封处理,以加固玻璃胶的密实度和延缓玻璃胶因受日晒雨淋的浸蚀而导致的材料老化现象。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-17 20:56

    导致幕墙渗水与漏水的基本条件有三个:有孔隙存在;有水的存在;有渗水裂缝的压力差存在。消除一个或更多的这些基本条件是防治水渗漏的途径:一是尽量减少孔隙;二是遮挡雨水,使之尽量不浸湿缝隙;三是减少被浸湿缝隙处的风压差。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-17 20:34

    1、高空作业施工人员从屋面放置安全吊板。将施工人员下放到需要施工的对应部位,并检查渗漏的原因,比如密封胶老化开裂、孔洞等等;
       2、从上而下将玻璃缝内老化、开裂的玻璃胶清理干净。并清理缝内的残渣、灰尘等杂物;
       3、在缝内嵌填幕墙专用密封胶。在注胶之前,先用遮掩胶带将被粘区域外沿的水平表面盖住,以防止在刮胶时污染这些区域。
       4、粘接前要进行严格的清洁:为确保密封胶具有良好的粘结性,被粘材料的表面必须清洁、干燥、无油污、无灰尘。
       先用棉白布沿同一方向(不能来回擦动)擦清灰尘,再用二甲苯、丁酮或其他清洁剂沿同一方向清洗两次。一块白布只能用一次,不准重复使用。用过的布洗净、晾干后再用。清洁过的玻璃和玻璃框用白布擦干后才能注胶。注胶一定要饱满,中间不能有空隙,要求做到表面平整、光滑、顺畅、没有缺口和孔洞。
    5、用密封胶将幕墙所有的接缝,在原来的基础上清洁后做加固密封处理,以加固玻璃胶的密实度和延缓玻璃胶因受日晒雨淋的浸蚀而导致的材料老化现象。
       6、清理玻璃表面,使其洁净美观。
    深圳市金黑豹防水材料有限公司成立于1999年具有专业的防水开发经验和生产加工,专业提供房屋漏水维修、屋面整体防水施工、卫生间防水漏水维修、地铁隧道防水堵漏、外墙外窗渗水漏水治理等防水材料。
    承接(内墙,外墙,地下室,车库,楼面,建筑屋面,彩钢瓦屋面,水池,卫生间,厨房,阳台,窗台,雨篷等,)各类建筑物的防水堵漏,渗漏,补强工程。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-17 20:34

    (1)安装各楼层紧固铁件
    主体结构施工时埋件预埋形式及紧固铁件与埋件连接方法,均要按设计图纸要求进行操作。采用角钢连接件与主体结构每层现浇混凝土楼板或梁内的后置埋件焊接,然后用螺栓(镀锌)再与竖向龙骨连接。
    紧固件的安装是玻璃幕墙安装过程中的主要环节,直接影响到幕墙与结构主体连接牢固和安全程度。安装时将紧固铁件在纵横两方向中心线进行对正,初拧螺栓,校正紧固件位置后,再拧紧螺栓。紧固件安装时,也是先对正纵横中心线后,再进行电焊焊接,焊缝长度、高度及电焊条的质量均按结构焊缝要求。
    (2)横、竖龙骨装配
    在龙骨安装就位之前,预先装配好以下连接件:a、竖向主龙骨之间接头用的镀锌钢板内套筒连接件。b、竖向主龙骨与紧固件之间的连接件。c、横向次龙骨的连接件。
    各节点的连接件的连接方法要符合设计图纸要求,连接必须牢固,横平竖直。
    (3)竖向主龙骨安装
    主龙骨一般由下往上安装,每两层为一整根,每楼层通过连接紧固铁件与楼板连接。先将主龙骨竖起,上、下两端的连接件对准紧固铁件的螺栓孔,初打螺栓。主龙骨可通过紧固铁件和连接件的长螺栓孔上、下、左、右进行调整,左、右水平方向应与弹在楼板上的位置线相吻合,上、下对准楼层标高,前、后(即Z轴方向)不得超出控制线,确保上下垂直,间距符合设计要求。主龙骨通过内套管竖向接长,为防止铝材受温度影响而变形,接头处应留适当宽度的伸缩孔隙,具体尺寸根据设计要求,接头处上下龙骨中心线要对上。安装到最顶层之后,再用精纬仪进行垂直度校正、检查无误后,把所有竖向龙骨与结构连接的螺栓、螺母、垫圈拧紧、焊牢。所有焊缝重新加焊至设计要求,并将焊药皮砸掉,清理检查符合要求后,刷两道防锈漆。
    (4)横向水平龙骨安装
    安好竖向龙骨后,进行垂直度、水平度、间距等项检查,符合要求后,便可进行水平龙骨的安装。安装前,将水平龙骨两端头套上防水橡胶垫。用木支撑暂时将主龙骨撑开,接着装入横向水平龙骨,然后取掉木支撑后,两端橡胶垫被压缩,起到较好的防水效果。大致水平后初拧连接件螺栓,然后用水准仪抄平,将横向龙骨调平后,拧紧螺栓。安装过程中,要严格控制各横向水平龙骨之间的中心距离及上下垂直度,同时要核对玻璃尺寸能否镶嵌合适。
    (5)安装楼层之间封闭镀锌钢板
    由于幕墙挂在建筑外墙,各竖向龙骨之间的孔隙通向各楼层,为隔音、防火,应把矿棉防火保温层镶铺在镀锌钢板上,将各楼层之间封闭。为使钢板与龙骨之间接缝严密,先将橡胶密封条套在钢板四周后,将钢板插入吊顶龙骨内(或用胀管螺栓钉在混凝土底板上)。在钢板与龙骨的接缝处再粘贴沥青密封带,并应敷贴平整。最后在钢板上焊钢钉,要焊牢固,钉距及规格符合设计要求。
    (6)安装保温防火矿棉
    镀锌钢板安完之后,安装保温、防火矿棉。将矿棉保温层用胶粘剂粘在钢板上。用已焊的钢钉及不锈钢片固定保温层,矿棉应铺放平整,拼缝处不留缝隙。
    (7)安装玻璃
    玻璃均由上向下,并从一个方向起连续安装,预先将玻璃运至各楼层的指定地点,立式存放,并派专人看管。将框内污物清理干净,在下框内塞垫橡胶定位块,垫块是支持玻璃的全部重量,要求一定的硬度与耐久性。将内侧橡胶条嵌入框格槽内(注意型号),嵌胶条方法是先间隔分点嵌塞,然后再分边嵌塞。抬运玻璃,先将玻璃表面灰尘、污物擦拭干净。往框内安装时,注意正确判断内、外面,将玻璃安嵌在框槽内,嵌入深度四周要一致。将两侧橡胶垫块塞于竖向框两侧,然后固定玻璃,嵌入外密封橡胶条(也可用密川角进行封缝处理),镶故要平整,密实。
    (8)安盖口条和装饰压条
    玻璃外侧橡胶条(或密封膏)安装完之后,在玻璃与横框、水平框交接处均要进行盖口处理,室外一侧安装外扣板,室内一侧安装压条,其规格型式要根据幕墙设计要求。
    (9)清洗

    幕墙玻璃各组装件安装完之后,在竣工验收前,将玻璃擦洗一遍,达到表面洁净、明亮。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-17 19:12

    一般情况处理:外墙下吊绳,原来开裂的密封胶铲除,重新打密封胶,等表面干燥结膜后往外延伸涂刷外墙透明防水液。如还是不行在内墙渗水处高压注浆处理。高压注浆时要随时观察外部情况而控制注浆压力。防止压力过大把外墙打鼓泡。希望可以帮助到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是吊挂玻璃幕墙,与点支式玻璃幕墙有什么不一样?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:吊挂式全玻幕墙,玻璃面板采用吊挂支承,玻璃肋板也采用吊挂支承,幕墙玻璃重量都由上部结构梁承载,因此幕墙玻璃自然垂直,板面平整,反射映像真实,更重要的是在地震或大风冲击下,整幅玻璃在一定限度内作弹性变形,避免应力集中造成玻璃破裂 。1995年1月日本阪神大地震中吊挂式全玻幕墙的完好率远远大于座地式全玻幕墙,况且座地式全玻幕墙一般都是低于6m高度的。事后经有关方面调查,部分破坏的吊挂式全玻幕墙主要原因有:①混凝土结构破坏导致整个幕墙变形损坏;②吊挂钢结构破坏一膨胀螺栓松脱、焊缝断裂或组合式钢夹的夹片断裂;③玻璃边缘原有崩口或采用钻孔工艺;④玻璃与金属横档间隔距离太小;⑤玻璃之间粘结的硅酮胶失效。
    • 明框玻璃幕墙 红点沙发 衣柜与床的搭配 1年以前
  • 5 回答
    • 全玻璃幕墙和构件式玻璃幕墙的区别是什么?
    • tandang 回答:全玻璃幕墙与构件式玻璃幕墙的对比分析 4.1气密性、水密性 全玻璃幕墙结构:①利用等压原理实现结构防水,由四道密封胶条构成等压腔并通过迂回渠道与外界连通,保持腔内外空气压力均衡,涌人幕墙内部的少量水能、顺畅排出。变传统的密封胶堵水为导水,能有效保证气密性和水密性。②采用小气室分割原理,以一个单元板块的宽度或高度为气室分割单位,有利于保持压力均衡,从而提高水密、气密性。③采用特殊工艺处理,使密封胶条在槽内准确定位,不会因温度变化产生伸缩,保持环形密封可靠,保证气密、水密性。 4.2平面内变形 全玻璃幕墙结构,单元板块间采用插接结构,全部连接为螺栓连接,三维调整范围大(土30mm),有很强的变位吸收能力,抗震能力强,可有效地吸收层间变位和温度变形,同时,使此结构能更好地适应土建偏差较大的情况。 构件式玻璃幕墙结构,构件式玻璃幕墙具有三维调整能力(
    • 韩式风格 建筑构件 明框玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙漏水要怎么维修?
    • zhaiye 回答:玻璃幕墙在我国发展和应用十分广泛,但设计水平、加工技术、安装质量和原材料生产水平,与国际先进国家相比,仍有一定的差距.玻璃幕墙渗水的原因有哪些,怎么防治? 沭阳装修网建议参考以下几点: 渗水原因分析 1.设计 (1)主要受力构件铝型材立柱不按规范设置20mm伸缩缝,铝型材热胀冷缩、主体结构压缩变形产生的应力会使玻璃开裂,产生渗水现象。 (2)设计时没有采用伸缩量较大的密封胶,也没有进行必要的计算。例如耐候硅酮密封胶其位移能力达±25%,为普通密封胶的2倍,必须按此数据计算预留注胶位置尺寸,否则密封胶适应变形能力差,受温度变化会自行拉裂或鼓起,失去防水功能。 (3)开启窗防水密封处理失效或密封层数不足(一般要求二至三道密封),导致雨水沿幕墙流淌时,直接进入开启窗内,出现倒泛水。 (4)与建筑物接合收口处理时,没有与土建单位共同研究和配合,而是各自施工,各管一面,导致出现渗水通道。特别是幕墙顶部与女儿墙之间的幕墙压顶连接不牢固,封闭不严,如螺丝孔、压顶搭接处不打胶或打胶不严密、遗漏等,都会形成渗水通道。 2.密封胶 (1)为节约成本,采用普通密封胶而没有采用耐候硅酮密封胶进行室外嵌缝,在幕墙上经太阳光紫外线照射,胶缝过早老化,造成开裂。 (2)没有注意工程所采用的结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶的有效使用期,过期使用,胶缝起泡、开裂或不凝固,导致幕墙渗水。 (3)没有按规范进行结构硅酮密封胶接触材料相容性试验,结果结构硅酮密封胶与铝型材、玻璃、胶条等材料不相容,发生影响粘结性的化学变化,同时影响密封作用。 3.玻璃 (1)玻璃强度没有进行验算,玻璃没有足够的承载力,在台风暴雨下开裂破碎,导致进水。 (2)玻璃没有作热应力验算,大面积的玻璃吸收日照,热应力超过其容许应力,引起热断裂,幕墙漏水。 (3)玻璃尺寸公差超标,玻璃两力嵌入量及空隙不符合设计要求,安装到明框玻璃幕墙上时;玻璃偏小,则槽口嵌入深度不足,胶缝宽度达不到要求,玻璃容易从边缘破裂;玻璃偏大,则槽口嵌入位置过深,玻璃受热膨胀容易被铝型材挤爆导致渗水。尺寸不准确的玻璃安装于隐框玻璃幕墙上时,胶缝宽度不均匀,难以控制注胶质量。规范规定,隐框玻璃幕墙玻璃拼缝宽度不宜小于15mm,这样才能保证拼缝间隙满足幕墙因地震、温度变化产生层间位移的要求,不会挤坏玻璃。
    • 水电维修 明框玻璃幕墙 马桶维修 1年以前
  • 3 回答
    • 明框玻璃幕墙和隐框玻璃幕墙的区别是什么?
    • 大大大峻 回答:明框玻璃幕墙是金属框架显露在外面的玻璃幕墙,在外面仔细观察都可以看到它的金属框架。 而隐框玻璃幕墙就是金属框架隐藏在玻璃的背面,在室外的人是看不到框架的。在外面的人一般看到玻璃幕墙全是玻璃似的。明框玻璃幕墙相对隐框的来说,它使用比较广泛而且还是比较传统,性能比较好。在施工方面更容易。 隐框玻璃幕墙是现代刚流行不久的玻璃幕墙,主要是技术还没达到一定的规模。而且使用的材料也相对昂贵,在一些施工方面还不是很完善。因此,国内使用隐框玻璃幕墙的建筑物还不是很多。
    • 明框玻璃幕墙 数码相框 相框墙 1年以前