5条回答
woshi1091888511 2016-03-21 23:05
DZ47LE/2P是双极漏电兼空气开关,其开断是2极联动的,所以零、火线可乱接。如是DZ47LE/1P的是单极漏电兼空气开关,其开断是一个极的,只能按L接火线,N接零线。不能有误,否则起不到漏电保护。
气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
ag123456 2016-03-17 20:28
一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种.
1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置.漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成.它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护.
当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路.辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况.
2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件.它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件.
目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:
(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合.
(2)同时具有过载保护功能.
(3)同时具有过载、短路保护功能.
(4)同时具有短路保护功能.
(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能.
3.漏电保护插座是指具有对漏电流检测和判断并能切断回路的电源插座.其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所.
Hzl_8542 2016-03-17 19:47
电子式漏电保护开关虽存在电源电压、环境温度对特性有影响,耐雷电冲击能力差,抗外磁场干扰弱,结构复杂,进出线不可倒接的缺点,但满足延时反时限特性要求容易,制造简单,灵敏度高,价格便宜。对上述存在的缺点,分别安装稳压电源、温度补偿、过电压吸收器,电子回路采取防干扰措施是完全可以克服的,因而得到广泛应用。特别是电子技术高速发展,集成电路、集成块的广泛应用,保护开关体积越来越小。根据用户要求可制成速断型,也可制成延时型,并能与各种容量开关(小则几安培,大则几百安培)相配套,满足各类用户要求。既可制成用户末端后备直接保护(如电源开关插座,手持、水泵、机床等)的各类漏电保护开关,又能制成用户间接保护(如住宅总保护,低压主、分支线路,配电变压器总保护等)的各种漏电保护开关,因而具有广阔发展前途