机房防静电地板作用有哪些

金欣 | 被浏览317次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-03-18 21:56

    静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-109之间为特征。使用中的防静电地板是接大地,人体或其他物体上积累的静电可经过地板流入大地,防止出现静电放电而造成危害。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-18 16:17

    顾名思义,就是为了防静电。
    计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。
    静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。
    机房地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、防静电网络地板等。机房地板主要是以可调支架、横梁、面板等组合拼装而成的。支架、横梁、面板的技术性能应符合设计要求和国家现行规范规定。
    机房地板是用支架、横梁、面板组装。水平地板和面板之间就有一定的悬空空间。就可以用来下走线及送风等在计算机机房、数据机房等线路众多的机房是相当实用的。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-17 18:02

    机房防静电地板作用如下:防静电地板的主要目的还是为了防止机房内静电的积累导致对电子设备的损坏,通过接地将机房内产生的静电导入大地,起到预防静电危害的效果。机房线路可在防静电地板下方铺设,隐蔽,美观大方,同时也能很好的保护这些线路及设备不受破坏。机房线路及设备在防静电地板下方,方便日后维修,只需打开防静电地板,即可对线路及设备进行检查维修。防静电地板有多种花纹,机房采用防静电地板安装,可以使整个机房显得地面平整光亮,高端大气,美观大方。铺设机房防静电地板也方便机房的卫生清理,及时清理机房的粉尘,防止粉尘进入设备造成静电危害。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 网络机房用防静电地板的作用是什么?
    • Lin_4987 回答:静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-109之间为特征。使用中的防静电地板是接大地,人体或其他物体上积累的静电可经过地板流入大地,防止出现静电放电而造成危害。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。
    • 防静电地板 机房防静电地板价格 机房防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板作用有哪些
    • 可爱的橙子 回答:1、抑制或减少机房内静电荷的产生,严格控制静电源。 2、安全可靠及时消除机房内产生的静电荷,避免静电荷积累,静电导电材料和静电耗散材料用泄漏法,使静电荷在一定的时间内通过一定的路径泄漏到地;绝缘材料用离子静电消除器为代表的中和法,使物体上积累的静电荷吸引空气中来的异性电荷,被中和而消除。 3、 定期(如一周)对防静电设施进行维护和检验。 通信设备机房内的静电主要是两种不同起电序列的物体通过摩擦、碰撞、剥离等方式在接触又分离之后在一种物体上聚集正电荷,另一种物体上积聚等量的负电荷而形成的。这是由于两种不同的物体相互紧密接触时,它们最外层电子的逸出功不同,电子从逸出功较小的物体中跳逸到逸出功较大的物体中去。此外,导体静电感应、压电效应、电磁辐射感应等也能产生很高的静电电压。
    • 防静电地板 机房防静电地板价格 机房防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板高度标准的是多少
    • 言尔无心 回答:机房防静电地板设计标准高度: 在很多规范中提到静压箱的设计和规定,在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。
    • 防静电地板 机房防静电地板价格 机房防静电地板 6个月前