人防地下室设计要点有哪些

朱华辉 | 被浏览250次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-18 12:36

    (1)人防地下室的组成人防地下室的平面中应有防护室.防毒通道(前室).通风滤毒室.洗消间及厕所
    等。为保证疏散。地下室的房间出El应不设门。而以空门洞为主。与外界联系的出入口应设置防护门.密闭门或防护密闭门。地下室的出入口至少应有两个。其具
    体做法是一个与地上楼梯连通。
    另一个与人防通道或专用出口连接。为兼顾平时利用。做到平战结合。可在外墙侧开有采光窗并设置采光井。人防地下室属于箱形基础的范围。
    厦门环岛路附近住宿
    其组成部分有顶板.底板.侧墙.门窗及楼梯等。(2)人防地下室的空间高度用作人员掩蔽的防空地下室的掩蔽面积标准应按每人1.Om2计算。室
    内地面至顶板底面高度不应低于2.2m。梁下净高不应低于2.Om。(3)人防地下室的材料选择和厚度决定人防地下室各组成部分所用材料.强度等级及厚度
    详见表6一15.表6.16。表6-15材料强度等级.防空地下室结构不得采用硅酸盐砖和硅酸盐砌块。2.严寒地区。很潮湿的土应采用MUl5砖。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-17 23:22

    一、在地下室装修之前,要根据地下室的图纸认真的核对各个房间,是不是各种功能性都齐全,布局是否合理等。      
    二、请装修工人装修之前,要请监理单位与土建单位综合检查一下,看地下室是否符合装修的要求,如果不符合,要严格要求土建单位进行整改,直到符合要求为止。      
    三、在地下室入口应该做好截水沟,以避免暴雨天气雨水灌入地下室。         四、地下室的外墙防水工作必须做好,以防止下雨天地面上的水渗入到地下室,破坏地下室的装修。         
    五、装修过程中所选择的装修材料必须都是防潮防霉的,要充分考虑到地下室的潮湿环境。
    希望我的回答可以帮助到你

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-17 22:53

    一、人防计算要求
      临空墙等受力较大的构件宜按塑性设计,允许延性比[β]取1。对于人防地下室外墙,可按塑性计算,并应满足平时使用荷载下的弹性计算要求。
      对于人防顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计算,支座和跨中均可乘以0.85的折减系数,同时满足平时使用。
      二、设计要求
      对于非受力墙,如密闭隔墙,其墙体钢筋可按0.2%的最小配筋率设计,此类墙上的门洞边可按洞口加筋处理,特殊需要可配置构造暗柱。
      由于防爆活门的需要,可以在活门周边设边框,而上部墙仍按较小厚度设计。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 人防地下室设计规范是什么?
    • 荣耀vvv 回答:1、抗震要求。地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 2、荷载取值与组合。地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。 3、地下水与抗浮。地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。 4、裂缝及控制方法。地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。 工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算,地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带,后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基,此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。 5、保护层和垫层厚度。《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。
    • 栏杆规范 地下室装修 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 人防地下室设计步骤有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:一、人防计算要求   临空墙等受力较大的构件宜按塑性设计,允许延性比[β]取1。对于人防地下室外墙,可按塑性计算,并应满足平时使用荷载下的弹性计算要求。   对于人防顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计算,支座和跨中均可乘以0.85的折减系数,同时满足平时使用。   二、设计要求   对于非受力墙,如密闭隔墙,其墙体钢筋可按0.2%的最小配筋率设计,此类墙上的门洞边可按洞口加筋处理,特殊需要可配置构造暗柱。   由于防爆活门的需要,可以在活门周边设边框,而上部墙仍按较小厚度设计。   人防设计尽量选用《防空地下室结构设计》图集。
    • 地下室装修 吊顶安装步骤 水电安装步骤 1年以前
  • 3 回答
    • 人防地下室设计有哪些技巧和要点?
    • 梦见了什么 回答:1、抗震要求。    • 店面装修设计技巧 卧室装修设计技巧 电视背景墙设计技巧 1年以前
  • 3 回答
    • 高层住宅地下室设计要点是什么?
    • 热心网友 回答:居住建筑的地下室,居住建筑多为剪力墙结构,且上部户型决定了柱网尺寸,无法先考虑地下室柱网的经济型。但公共建筑的地下室,譬如办公,目前采用的结构形式多为框架或框筒结构,这时候考虑地下室柱网的经济型显得尤为必要,一般以8m~8.4m为宜,可以停三部小车,且在车道的布置方面也非常灵活,因为地下室的造价昂贵,所以面积绝不要浪费,设备用房尽量放在一些不能停车且尽量靠近楼梯的地方,因为将来划分防火分区时,设备用房可能单独成区。 在方案设计时,还要考虑车道入口的选择。一般采用的都是坡道式汽车库,首先应判断汽车库的建筑分类,大于500辆为特大型,301~500辆为大型,51~300辆为中型,小于50辆为小型。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个,特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距不应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。车辆出入口,距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距离出入口边线2m处作视点的1200,范围内至边线7.5m以上不应有遮挡视线障碍物,与城市人行过街天桥、地道、桥梁或隧道等引道口的距离大于50m;距离道路交叉口应大于80m。在谨遵上述原则下,选好骑车出入口,接下来就是汽车的布置,汽车的停车方式可采用平行式、斜列式和垂直式,或采用三种停车方式。我们一般采用的是垂直式为主。平行式或斜列式为辅的布置方式,车型以小型车为主,车位尺寸为2.4mx5.3m~2.5mx5.5m。各车型建筑设计最小停车带、停车位、通车道宽度详见下表: 高层建筑地下室建筑设计要点 在完成方案设计之后,进入方案设计完善,初步设计阶段,这时候重中之重的是与各专业的配合,净高的控制及各设备用房的确定。首先,谈与人防的配合。在广州,人防由专门的设计院设计,设计院的建筑设计人员在人防这方面负责的是与它的配合、复核它对地下室的影响。人防的等级分类,对建筑地下室的影响,因人防而致使结构楼板加厚,对净高的影响,人防口部的设置,人防风井与设备风井的结合,人防风井对建筑的影响,人防本身功能净高的要求等等问题,人防功能的设置及面积要求应按照规划要求来设计。人防的防护单元的设置会结合建筑的防火分区,所以沟通以及配合显得尤为重要。 建筑与设备的协调: 通风专业:因风管的截面积相比其它的设备管道而言,是比较大的,而且地下室的管道找坡坡度较大,所以由此来控制净高是必要的,通风专业还有风井要通至上部,所以除了考虑风井对地下室的影响外,还应考虑其对上部建筑及总平面环境的影响。风井设置时按防火分区来划分的,一般(以地下室而论),一个防火分区4000平方米,设置一台进风、两台排风为宜。每个防火分区都应有自己专用的进排风。 电气专业:电气专业一般会将电气设备用房(即高压配电房、低压配低房及变压器室、发电机房等)放在地下室,首先要注意的净高问题,电气的设备用房要求净高4.0米,其次,发电机房需要专用的进、排风,不得与其它的合用。 水专业:水专业在地下室的有消防水池、生活水池及生活、消防水泵房,注意的是水池的容积应满足,并留够做人孔的位置,人孔分为侧人孔和顶人孔,生活水池一般会采用成品水箱。 地下室防火设计,设备用房与汽车库单独成区。地下室的防火分区面积为500平方米,地下汽车库的防火分区面积为2000平方米,当局部设有自动喷淋系统时,可局部加倍。高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000平方米。 汽车库的防火分类按下表: 车库类别 一类(大型库) 二类(中型库) 三类(中型库) 四类(小型库) 汽车库(辆) >300或>10000平方米 151~300或5000~10000平方米 51~150或2000~5000平方米 ≤50或≤2000平方米 修车库(车位) >15 6~15 3~5 ≤2 停车场(辆) >400 251~400 101~250 ≤100 注:1、屋面停车场的建筑面积可不计入车库的建筑面积之内。 2、若屋面停车场与下面汽车库无任何连通口,则屋面停车场的停车数量单独计算;否则应计算在汽车库的总车辆数内。 3、复式汽车库的建筑面积按本表的规定值减少35%。 地下室的耐火等级: 1、高层建筑地下室的耐火等级应为一级。 2、 地下汽车库的耐火等级应为一级。 地下室的安全疏散要求: 1、地下室的每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有甲级防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。 2、地下室当房间面积不超过50平方米,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。人员密集的厅、室疏散口总宽度、应按其通过人数不小于1.0m/百人计算。 3、汽车库内的人员安全出口与汽车疏散口应分开设置。地下汽车库每个防火分区的人员安全出口不应少于两个,但同一时间的人数不超过25人或汽车库为四类汽车库时,可设一个安全出口。 4、地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品储藏室。 接下来应该考虑的就是在施工图设计中的地下室防水设计。 一般而言,地下室防水设计应结合设防水位的高度,遵循“防、排、截、堵、疏相结合,刚柔并济、因地制宜、综合治理”的原则。
    • 高层住宅电梯 高层住宅顶层 高层住宅楼梯 1年以前
  • 3 回答
    • 人防地下室设计要求规范是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1、外墙与柱相交,虽柱无抗渗要求但其属于外围结构,属于人防防护区自然要达到抗渗要求,且因人防工程临空墙要求混凝土连续整浇,你想分开浇筑都不太容易了。 2、钢模施工人防混凝土已不太经济,更何况现今工程质量从外在到内在都要求那么高,钢模拼缝漏浆不太好解决,容易造成蜂窝麻面,碰见要求严格的业主、监理、人防质监站你的麻烦就大了。止水片边缘到拉杆边缘不得小于3公分,厚度不小于3毫米,双面焊接,焊缝平整光滑,不得有气泡、夹渣,否则起不到止水作用。外露部位加圆柱型木赛,拆摸后剔除,用防水材料堵塞。(规范中对此有规定,且绘有大样图) 3、墙高5.4米须一次浇筑完毕,临空墙是不宜留水平施工缝,如果留施工缝工艺会更复杂,成本会增加,后遗症会更多,不易达到人防的防护、密闭、方冲击波要求。 4、必须提高一个等级,这是规范的要求。(不过你可让监理、业主认可为将来决算索赔作准备) 5、最好采用梁、板、柱、墙整浇,避免施工缝造成的一系列麻烦、及后遗症,如果工艺达不到或条件不允许,我个人认为宜留在梁下三十公分处。 6、要做就按规范做了,避免以后出问题说不清楚,吃个哑巴亏。我做的工程采用的是膨胀止水条(缓膨型)方便、经济、实用。 7、最后告诉大家一点我的经验:做人防工程一定要做好施工方案,因为人防定额还不健全,许多工程量都要求按照施工方案计算。如土石方工程,方案中一定要把所用机械规格、数量阐述清楚,如挖掘机,每多加一台,就多一项机械进出场费。实际开挖土方量,比预算要高,如果你有监理、业主批准的方案,就按方案来计算。
    • 栏杆规范 照明设计要求 水电安装规范 1年以前