高层住宅设计要点都有哪些

钱有 | 被浏览193次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Standby凡 2016-03-19 09:23

    1.单元入口
    1.1 单元入口处应设雨篷,门洞最小尺寸宜为1500x2300,且设闭门器,地面找1%坡坡向门外。
    1.2 设置电梯的住宅单元入口台阶处应设坡道,以方便残疾人、婴儿车通行及用户搬运。
    1.3 管道不宜集中设在单元入口处;如设置应用轻质隔板加以封堵,并在隐蔽位置设可拆卸的500×500壁板检查口。
    1.4 单元入口处应设信报箱。
    1.5 单元入口处走道净宽不应小于1300。
    1.6 北方地区高层住宅首层大厅应进行采暖设计。
    1.7 首层入户大堂墙面应采用可擦洗材料。
    2.楼梯
    2.1 楼梯外窗宜采用推拉窗,窗台高小于900的窗及通窗应设900高窗护栏。
    2.2 高层住宅楼梯消火栓明设在休息平台处时,休息平台宽度应比正常宽度加宽200,同时设计时应注意消火栓上皮与框架梁的关系。
    2.3 楼梯高度
    2.3.1 多层住宅小进深楼梯结构设计时应重点注意入口处以及二层休息平台处净高不应小于2m;
    2.3.2 梯段净高(为最低或最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内至上方突出物下缘间的铅垂高度)不应小于2.20m,应特别注意长短跑楼梯的梯段净高(详第四部分详图示意);
    2.3.3 计算净高时应注意预留100施工误差。
    2.4 与地下室合用的楼梯应在首层设乙级防火门加以分隔。
    2.5 当高层住宅疏散楼梯为剪刀梯时,两个楼梯不应均与同一部消防电梯合用前室。
    2.6 高层建筑标准层的二部疏散楼梯到达底层时,不得合二为一共用门厅的同一个出口,两个安全出口应均直通室外,并且两个出口之间的距离不应小于5m。
    3.电梯
    3.1 电梯数量、吨位、速度应满足居住人流量要求,平均等候时间不宜超过120秒,发梯间隔时间不宜超过69秒。具体设计参下表。
    住宅电梯设计参数
    类别 数量(户/台) 额定容量(人) 速度(m/s)
    经济级 80-100 8 1
    常用级 60-80 8-18 1-1.5
    舒适级 40-60 10-15 1.5-2.0
    豪华级 < 40 15 > 2.0
    3.2 大于十一层的高层住宅,其电梯数不应少于2台;其中,每层住40人、层数为24层以上时,应设3台电梯;每层住40人、层数为35层以上时,应设4台电梯,且至少设一部≥2.5s/m的电梯。
    3.3 消防电梯的速度V≥H/60≥1.5s/m,容量≥11人(800kg)。
    3.4 当层数超过25层时,电梯宜垂直分区设计(消防电梯除外)。
    3.5 消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,且不宜布置在电梯井内,而应布置在临近消防电梯的地方,并用暗管连接;如地下室兼人防时,应注意排水井应设在染毒区。
    3.6 电梯在人防清洁区内使用时应设前室且前室门为防护密闭门。
    3.7 电梯间宜自然通风采光,否则应考虑通风抽湿设施。
    3.8 电梯井道不宜与起居厅、居室贴临,必须贴临时电梯井道应为隔音墙体, 且大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
    3.9 速度大于2m/s的电梯应在井道底部和顶部设置不小于600×600带百页窗的通气孔。
    3.10 电梯机房楼面、墙面应采用隔音材料并考虑通风散热,窗户开启扇面积不小于房间地板面积的1/10,且应设排气扇。
    3.11 不应在电梯机房顶板上直接设置水箱或在机房内直接穿越水管、蒸汽管和烟道。
    3.12 电梯厅旁的水表房的、垃圾房、配电间等设备或附属用房应设门槛,且水表房、垃圾房设地漏。
    3.13 电梯门口应做1%反坡,防止梯井进水。
    3.14 北方地区电梯机房应采暖保温,以免顶层住户屋顶结露。
    4. 裙房商铺
    4.1 底商餐厅对外公共厨房应设通到屋顶排烟道;如前期设计时底商未定性,应在平面适当位置考虑设置集中排烟道。
    4.2 底商应设集中供冷,前期设计时可将平面适当分区分段设置;如条件限制采用分体空调,设计时应在隐蔽位置考虑空调机位,避免靠近住宅入口。
    4.3 底商应设专用的货运通道;当流量大的商业服务空间与商住楼住户大堂临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患
    5.地下室、半地下室
    5.1 层高设计:应保证管道下净高2.40m;计算净高时须预留100的设备管道安装量。
    5.2 底层地下室地面应设置150-200宽的排水沟,间距不大于12m,沟坡度不小于0.5%;地面向排水沟找0.5%泛水;超过二层的地下室应设设计滤水层。排水沟不应跨越防火分区或人防防护单元。
    5.3 首层地面应注意预留大型设备吊装孔洞。
    5.4 应注意计算首层电梯、自动扶梯底坑处的地下室净高度,如高度小于2.2m,此处不宜设车位或布置设备。
    5.5 当地下室轮廓大于首层平面,应注意确定超出范围的地下室顶板标高;如此部分顶板必须与室外地坪标高相同时,应核算地下室高度是否满足车库或设备用房要求。
    5.5 半地下室外窗底皮距室外地面高度不应小于300。(半地下室窗户与室外地面高度)
    5.6 位于室外的地下室顶板应做好防水、保温设计(详第四部分节点详图);防水、保温材料应采用抗压耐磨型。
    5.7 地下室各设备专业一定要进行管线综合,密切配合,设计时宜按(从上到下)风道、水管(喷淋)、电气管线顺序。
    5.8 室外庭院设置在地下室顶板上,覆土层较厚时要充分考虑其重量,花池排水可通过带有微孔的PVC管外包土工布排入最近的雨水井,或事先在地下室顶板上预留排水孔,但应做好防水处理。
    5.9 当地下室上方为消防车道时,结构计算应注意考虑消防车总重300kg荷载。
    5.10 五级人防地下室主入口应设洗消间而不应设简易洗消间。
    6.会所
    6.1 会所功能设置要根据使用者的组成考虑,不应一味求全或设置华而不实的项目,应突出特点以提高利用率。(有关会所设计可参考设计工程部之《万科集团住宅会所科目配置研究报告》)
    6.2 会所可适当增加棋牌室、乒乓球室的数量。
    6.3 大型会所宜设计厨房,以便开展商务会议或业主租用聚会。
    7. 墙体
    7.1 小型空心砌块墙体,应增加整体墙面的刚度:
    7.1.1 在墙交接处、宽度大于1.8m门窗或洞口两端等处设构造加强柱;
    7.1.2 长度大于3m的实体墙应每隔3m设一道构造加强柱;
    7.1.3 外檐墙在窗下皮设100高现浇混凝土带,内配2Φ6,Φ6@200,主筋与柱子(构造柱)甩筋焊接;
    7.1.4 内隔墙在距地面高1200处设100高现浇混凝土带,内配2Φ10,Φ4@250,作法同外檐墙;
    7.1.5 空心砌块墙门窗固定宜局部砌实体砖墙,先立框,后砌墙。
    7.1.6不应采用含水率大的空心砌块,避免造成墙体开裂。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-18 13:25

    高层建筑结构设计是针对高层建筑特性的建筑结构设计在满足安全、适用、耐久、经济和施工可行性的要求下,按有关设计标准的规定,对建筑结构进行总体布置、技术经济分析、计算、构造和制图工作,并寻求优化的过程。 高层混凝土建筑结构体系与布置、高层建筑的荷载与地震作用、高层建筑结构设计要求与计算原则、框架结构、剪力墙结构、框架一剪力墙结构、简体结构、高级高层建筑结构、混合结构、结构扭转计算、高层建筑结构分析与设计计算机方法的应用。 高层建筑的荷载与地震作用,还有防火要求等等。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-17 21:34

    高层住宅设计要点:
    1、悬挑部位应采取降低结构自重的措施;
    2、悬挑部位结构宜采用冗余度较高的结构形式;
    3、结构内力和位移计算中,悬挑部位的楼层宜考虑楼板平面内的变形;
    4、7度或8度抗震设计时,悬挑结构应考虑竖向地震的影响;
    5、抗震设计时,悬挑结构的关键构件以及与之相邻的主体结构关键构件的抗震等级宜提高一级;
    6、在预估的罕遇地震作用下,悬挑结构关键构件的承载力应符合不屈服的要求。
    希望可以帮助你

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 超高层住宅设计规范是什么?
    • tandang 回答:一、结构部分 1.1超长桩、 桩基,承载力必然很大,桩长应该相对较长,会有超长桩的问题 1.2深基坑支护 基础埋深必然很深,地下室会有好多层,需要做深基坑支护。 1.3、高标准人防工程 地下室面积较大,一般会做要求做人防工程,搞不好还会弄个核五级。 1.4、大体积混凝土 一般200多米的超高层,剪力墙厚度都会做到1米以上了,要考虑混凝土浇筑的问题。 1.5、高标号混凝土应用 底层的混凝土标号必然相当高,如何保证强度也是问题。 1.6、型钢混凝土应用 可能要涉及到型钢混凝土的问题,型钢混凝土节点的施工,相对也是比较复杂的。 1.7高层建筑抗风 风荷载取值,按照什么标准,尤其是300米以上部分的抗风设计 1.8超高层顶部位移控制 1.9抗震设计 北京:规范管理超高层建筑抗震设防审查 时间:2007-03-05 09:12   来源:建设部住宅与房地产信息网   阅读: 1038次 从3月1日起,北京新建的高层建筑、体型不规则的建筑等,都必须在项目初步设计阶段,进行抗震专项审查。日前,北京市建委下发通知对此进行了要求。 北京市建委表示,拟建重要建筑项目属于超限高层建筑工程的,其抗震设防应当满足《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》的相关要求,建设单位应当在项目初步设计阶段向该市建委提出专项报告。在接到抗震设防专项审查全部申报材料之日起25个工作日内,市建委负责组织专家委员会提出书面专项审查意见,并将审查结果通知建设单位。对于不符合要求的项目,必须进行修改。 此外,通知还要求,拟建重要建筑项目需要采用的新技术、新工艺、新材料等,如果直接涉及建设工程质量安全、公共安全和人身健康、生命财产安全,且工程建设强制性标准没有规定又没有现行工程建设国家标准、行业标准和地方标准可依的,建设单位应当联合施工单位制定“三新”应用的施工技术方案,并请建设、设计、施工、监理等专家进行论证。
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 高层住宅阳台护栏怎么设计
    • Lin_4987 回答:高层阳台护栏设计注意事项一、根据人体重心稳定和心理要求,阳台护栏应随建筑高度增高而增高。封闭阳台没有改变人体重心稳定和心理要求,因此,封闭阳台护栏也应满足阳台净高要求。 高层阳台护栏设计注意事项二、对中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅的阳台护栏要求采用实心栏板的理由,一是防止冷风从阳台灌入室内,二是防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人。此外,中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象普遍,透空的栏杆难以封闭。 高层阳台护栏设计注意事项三、阳台护栏安装还应注意,外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90 m 时,应有防护措施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高或阳台护栏的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90 m 。
    • 阳台 阳台窗 阳台防护栏 1年以前
  • 4 回答
    • 高层住宅设计消防规范是什么?
    • 流绪 回答:你好,谁有超高层住宅设计规范: 一、结构部分 1.1超长桩、 桩基,承载力必然很大,桩长应该相对较长,会有超长桩的问题 1.2深基坑支护 基础埋深必然很深,地下室会有好多层,需要做深基坑支护。 二、建筑 2.1风压与外窗 高处装修要考虑风压作用,窗玻璃都要相应加强。 2.2消防设计 建筑高度超出250M的民用建筑采用的特别防火要求,要提交国家消防主管部分组织专题切磋论证。超高层建筑产生火警,扑救难度更大,成灾成果重要。在超高层修建防火设计历程中,随时会出现一些新的题目。于是正确运用规范,采取先进的防火技术,保证超高层建筑的防火安宁至关重要。
    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 高层住宅地下室设计要点是什么?
    • 热心网友 回答:居住建筑的地下室,居住建筑多为剪力墙结构,且上部户型决定了柱网尺寸,无法先考虑地下室柱网的经济型。但公共建筑的地下室,譬如办公,目前采用的结构形式多为框架或框筒结构,这时候考虑地下室柱网的经济型显得尤为必要,一般以8m~8.4m为宜,可以停三部小车,且在车道的布置方面也非常灵活,因为地下室的造价昂贵,所以面积绝不要浪费,设备用房尽量放在一些不能停车且尽量靠近楼梯的地方,因为将来划分防火分区时,设备用房可能单独成区。 在方案设计时,还要考虑车道入口的选择。一般采用的都是坡道式汽车库,首先应判断汽车库的建筑分类,大于500辆为特大型,301~500辆为大型,51~300辆为中型,小于50辆为小型。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个,特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距不应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。车辆出入口,距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距离出入口边线2m处作视点的1200,范围内至边线7.5m以上不应有遮挡视线障碍物,与城市人行过街天桥、地道、桥梁或隧道等引道口的距离大于50m;距离道路交叉口应大于80m。在谨遵上述原则下,选好骑车出入口,接下来就是汽车的布置,汽车的停车方式可采用平行式、斜列式和垂直式,或采用三种停车方式。我们一般采用的是垂直式为主。平行式或斜列式为辅的布置方式,车型以小型车为主,车位尺寸为2.4mx5.3m~2.5mx5.5m。各车型建筑设计最小停车带、停车位、通车道宽度详见下表: 高层建筑地下室建筑设计要点 在完成方案设计之后,进入方案设计完善,初步设计阶段,这时候重中之重的是与各专业的配合,净高的控制及各设备用房的确定。首先,谈与人防的配合。在广州,人防由专门的设计院设计,设计院的建筑设计人员在人防这方面负责的是与它的配合、复核它对地下室的影响。人防的等级分类,对建筑地下室的影响,因人防而致使结构楼板加厚,对净高的影响,人防口部的设置,人防风井与设备风井的结合,人防风井对建筑的影响,人防本身功能净高的要求等等问题,人防功能的设置及面积要求应按照规划要求来设计。人防的防护单元的设置会结合建筑的防火分区,所以沟通以及配合显得尤为重要。 建筑与设备的协调: 通风专业:因风管的截面积相比其它的设备管道而言,是比较大的,而且地下室的管道找坡坡度较大,所以由此来控制净高是必要的,通风专业还有风井要通至上部,所以除了考虑风井对地下室的影响外,还应考虑其对上部建筑及总平面环境的影响。风井设置时按防火分区来划分的,一般(以地下室而论),一个防火分区4000平方米,设置一台进风、两台排风为宜。每个防火分区都应有自己专用的进排风。 电气专业:电气专业一般会将电气设备用房(即高压配电房、低压配低房及变压器室、发电机房等)放在地下室,首先要注意的净高问题,电气的设备用房要求净高4.0米,其次,发电机房需要专用的进、排风,不得与其它的合用。 水专业:水专业在地下室的有消防水池、生活水池及生活、消防水泵房,注意的是水池的容积应满足,并留够做人孔的位置,人孔分为侧人孔和顶人孔,生活水池一般会采用成品水箱。 地下室防火设计,设备用房与汽车库单独成区。地下室的防火分区面积为500平方米,地下汽车库的防火分区面积为2000平方米,当局部设有自动喷淋系统时,可局部加倍。高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000平方米。 汽车库的防火分类按下表: 车库类别 一类(大型库) 二类(中型库) 三类(中型库) 四类(小型库) 汽车库(辆) >300或>10000平方米 151~300或5000~10000平方米 51~150或2000~5000平方米 ≤50或≤2000平方米 修车库(车位) >15 6~15 3~5 ≤2 停车场(辆) >400 251~400 101~250 ≤100 注:1、屋面停车场的建筑面积可不计入车库的建筑面积之内。 2、若屋面停车场与下面汽车库无任何连通口,则屋面停车场的停车数量单独计算;否则应计算在汽车库的总车辆数内。 3、复式汽车库的建筑面积按本表的规定值减少35%。 地下室的耐火等级: 1、高层建筑地下室的耐火等级应为一级。 2、 地下汽车库的耐火等级应为一级。 地下室的安全疏散要求: 1、地下室的每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有甲级防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。 2、地下室当房间面积不超过50平方米,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。人员密集的厅、室疏散口总宽度、应按其通过人数不小于1.0m/百人计算。 3、汽车库内的人员安全出口与汽车疏散口应分开设置。地下汽车库每个防火分区的人员安全出口不应少于两个,但同一时间的人数不超过25人或汽车库为四类汽车库时,可设一个安全出口。 4、地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品储藏室。 接下来应该考虑的就是在施工图设计中的地下室防水设计。 一般而言,地下室防水设计应结合设防水位的高度,遵循“防、排、截、堵、疏相结合,刚柔并济、因地制宜、综合治理”的原则。
    • 地下室装修 地下室防水 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 超高层住宅设计有什么规范?
    • 可爱的橙子 回答:一、 超高层建筑的界定:《民用建筑设计通则》GB 50352—2005 3.1.2:建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。 二、 设计规范的详查及详讨: 《民用建筑设计通则》GB 50352—2005 6.4.2: 建筑高度超过100m的超高层民用建筑,应设置避难层(间), 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版):6.1.13 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:6.1.13.1 避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。6.1.13.2通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。6.1.13.3 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。 6.1.13.4 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。6.1.13.5 避难层应设消防电梯出口。6.1.13.6 避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。6.1.13.7 封闭式避难层应设独立的防烟设施。6.1.13.8 避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。-------关于避难层面 积要求,只规定了公共建筑的为5.00人/m2,但对于住宅没有具体规定,计算超高层住宅避难层面积时,可以按公共建筑的要求, 设计中可考虑空中花园及设备层(一梯两户的布置,45 层的人口计算的话需要大概32 m2的避难空间), 由于有避难层(间)、核心筒,加之内部结构条件等因素,同等条件下, 公摊一定会比高层的高出一 些,相同建筑面积下,使用面积会略低一些。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版): 5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。------- 正常做法是每层都做,所以此条款对造价没 影响。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版):7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。------- 充实 水柱10m跟13m的区别在于水泵的选用;静水压力0.07Mpa 和0.15Mpa的区别在于屋顶消防水箱到顶层的高差, 所以此条款对造价 影响很小。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版): 7.6.1 建筑高度超过100m 的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2 的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅 的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。------- 该条款规定超高层建筑的户门必须为防火门,且前室及裙房要 做自动喷水灭火系统。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版):8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。(建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室都是建筑着火时最重要的疏散通道,一旦采用的自然排烟方式其效果受到影响时,对整个建筑的人员将受到严重威胁。对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然 排烟措施) -------该条款规定超高层住宅的防烟楼梯间及其前室、 消防 电梯间前室或合用前室必须采用机械排烟。 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98: 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。(建筑高度超过100m 的高层民用建筑…..特级) ------- 该条款规定超高层住宅的火灾报警控 制器和火灾探测器的要求级别为最高级。 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002:4.6.6 高度超过150m的高层建筑结构应具有良好的使用条件,满足舒适度要求,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点最大加速度αmax不应超过表4.6.6的限值。必要时,可通过专门风洞试验结果计算确定顺风向与横风向结构顶点最大加速度αmax,且不应超过表4.6.6的限值------- 该条款规定高度超过150m的高层建筑的舒适性要求,对于150m 以下的高层建筑,只要满足规范要求就能满足舒适性的要求,(150m 的剪力墙结构的建筑顶部位移不会超过150mm,)。 三、 施工难度、成本分析,施工周期的长短:100m和150m建筑的施工难度对于有经验的特级施工企业来说没什么区别,施工时垂直运输的成本会有所增加,如果用滑动脚手架,则脚手架的每平方成本会有所下降,总的来说100m和150m建筑施工成本变化很少;施工周期会按比例相应的有所拉长,由于垂直运输的时间加长,到顶部几层施工的时间相应的会加长1~2天。 四、 总体造价与分析:相对高层住宅而言,超高层住宅设计复杂,对项目设计及管理水平要求严格,因此设计、工程顾问及监理费用可 能增加;配套设施建设费或会因建筑物层数不同而收费基准有异。超高层住宅造价增加主要体现在以下四个方面:项目整体设计与建筑标准;基础及结构;屋面及外立面;机电。根据表示,假设开发商开发一座30层的毛坯房一般造价约2,200元/平方米,如设计为50层超高建筑,经过下列简单测算,其额外造价约:330-545元/平方米,造价增幅约为15%-24%,该数据与我司调研的数据相差不大(120m的超高层比100m的高层造价大约高300元/平方米,140m的超高层比100m的高层造价大约高500元/平方米)。 成本的增加势必使得开发物业销售价格上扬,同时也使得项目开发获取得利润率降低,所以,在开发成本和销售价格不可控的情况下,缩短超高层住宅物业的开发销售周期是保证利润率的一个关键。 五、 使用及运营成本的分析:高层与超高层风压会有一定的区别,但差别不大,从现行的规范看来对高层与超高层(150m以下)的玻璃窗的要求没什么区别,电梯运行不会有差别(速度更快);物业管理费以及各种公摊的费用不会有很明显的增加(是指分到每户的费用,因为总费用是增加了,但分摊的户数多了),甲方在销售期间维持未满入住率时各栋建筑的运营费用会增加,但不会太明显,电费会是最大的增长点,其他的费用相对会少点;高层住宅也会有这个问题。 六、 分期施工对场地的要求很低,现在施工技术已经很先进,这方面可以不考虑,费用也不会有明显的增加,至于后期施工对前期住户的影响是不可避免的,在已有总体规划的前提下,怎么样做会把这种 影响降到最低才是我们要努力的。
    • 超白玻璃 超纯水机 栏杆规范 1年以前