装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防水卷材施工条件是什么?

张志伟 | 被浏览150次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-18 13:22

      施工特点:

      清理基层→定位、弹线→抹聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆→揭掉卷材下表面的隔离膜→节点加强处理→铺贴防水卷材→提浆、排气→养护(48小时)→搭接口密封→质量验收

      基层清理、湿润:用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净,干燥的基面需预先洒水调湿,但

      不得残留积水。

      抹聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆:

      采用聚合物水泥基弹性防水涂料时,其厚度一般为2mm~3mm,与自粘卷材构成刚柔二道复合防水系统,铺

      抹涂料时应注意压实、抹平。在阴角处,应在基层处理时用以水泥砂浆抹成半径为50mm的圆角。抹聚合物

      水泥基弹性防水涂料宽度比卷材的长、短边各宽出卷材100mm-300mm,并确保聚合物水泥基弹性防水涂料

      的平整度。

      采用1:3水泥砂浆时,其厚度一般为10mm~20mm(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实、抹平。在

      阴角部位,应以水泥砂浆分层抹成半径为50mm的圆角。抹水泥砂浆时,铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、

      短边各宽出300mm。

      细部节点加强处理:在大面积卷材铺贴前,应对细部节点部位按规范要求加强处理。

      防水层大面卷材铺贴:

      揭掉防水卷材下表面的隔离材料,将卷材平铺在聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆上。卷材与相邻卷材

      之间为平行搭接方式铺设(一般情况下,不宜采用对接方式)。搭接缝宽不少于60mm。

      提浆、排气:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,排出卷材下面的空气,使卷材与聚合物水泥基弹性防水涂

      料或水泥砂浆紧密粘结。

      养护:卷材铺贴完成后养护48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。

      卷材搭接缝及密封处理:可采用自粘封口条压盖在对接部位。操作时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜(

      或硅油隔离纸)揭除,再粘贴自粘封口条。若搭接部被污染,需先清理干净。

    0 评论

  • dxjian 2016-03-18 10:23

    防水卷材施工条件是1.基面要平整(不平的找平)。2.基面尽量是干澡的环境(青龙好多防水涂料在没有明水的环境都可以施工的。)。3.涂料前要按要求搅拌好再施工。基面要清理干净,不要有灰等。防水材料主要有三类:防水卷材、聚氨酯防水涂料、新型聚合物水泥基防水涂料。行业老话说得好,三分材料,七分施工,要想防水做得好的话,防水材料施工技术很重要!那么,防水材料厂家施工的时候,应如何处理基材:防水材料厂家施工的基面(底材)处理:防水涂料厂家施工的底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质·防水材料厂家施工的基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议使用安德斯管根宝防水浆料填充·阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型·确保基面充分湿润,但无明水·新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。TPZ红芯分子粘高分子防水卷材湿铺自粘法:以水泥砂浆或水泥浆粘贴卷材的施工方法。卷材与水泥材料在固化过程中粘接,在界面区产生相互交联啮合,形成强大的粘接力,从而解决了卷材在潮湿基层无法作业的问题。基层要求:须坚实、干净、并充分湿润,无积水。   施工工序:在基层涂抹配套水泥砂浆,将卷材上表面的隔离膜揭掉后,铺贴在水泥砂浆上面,按要求处理好接缝搭接边,经清理修整后,做保护层,亦可直接在卷材上面现浇混凝土作业。预铺反粘法:将卷材自粘面朝上,空铺于基面上,然后浇注结构混凝土,使混凝土与卷材紧密结合,实现与建筑结构完全的满粘贴,形成完整密封的防水系统。基层要求:须平整、坚实、无明水。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-17 20:41

    一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。
      二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。
      三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。
      四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。
      五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。
      六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。
      七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。
    1.施工前准备工作
      1.1组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作:
      1.2在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收;
      1.3熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;
      1.4按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐;
      1.5落实材料供应计划,在现场监理参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检.
    1.2.材料准备
    SBS改性沥青防水卷材。选用3mm聚脂胎,I型,矿物颗粒覆面卷材。
    1.3.施工用具
      根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。
    2.施工工艺及方法
      2.1.施工工艺流程
      2.2.施工方法
      2.2.1.基层检查验收
      基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。
      防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。
      2.2.2.冷底油施工
      先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。
      2.2.3.防水卷材的铺设
      防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。
    ⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。   
      ⑵涂刷基层处理剂要均匀一致;
      ⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。
      ⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。
      ⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。
      ⑹卷材搭接按以下方法进行:
      a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条;
      b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。
      c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。
      第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。
      d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。
      ⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。
      2.2.4.成品保护措施
      ⑴第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。
      ⑵第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。
      2.3.细部构造处理
      防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等。
    3.质量标准及质量保证措施
    3.1.质量标准:
      本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求,其最终验收标准达到优良标准。
    3.2.质量保证措施
      3.2.1.基层应符合设计要求,经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后,方可进行下一道工序的施工;
      3.2.2.应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识,严格按照施工规程及施工图纸进行施工;
    3.2.3.施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作,及时做好防水层的自检手续。施工中如有不同意见,应及时与建设单位及现场监理取得联系,在其协调下得到妥善的解决;   
      3.2.4.做完附加层后,要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签字认可,验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后,邀请有关人员共同检查试验结果,并在验收单上签字认可;
      3.2.5.土建施工单位在进行下一道工序施工时,应注意防水层的保护,如有损坏,应及时通知防水施工单位,以便补救。
    4.安全、文明施工
      施工中必须做好如下安全防护措施:
      4.1.施工人员必须配戴安全帽,危险地带必须配备安全带;
      4.2.严禁施工人员酒后施工;
      4.3.在施工人员进场前做好安全教育,并在施工中确定安全员,落实安全检查措施;
      4.4.严格施工用电安全保护工作,并在施工时应配备好灭火器材;
      4.5.大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防水卷材施工标准要求是什么
    • 一追再追 回答:防水卷材施工方法:常用防水卷材有两种,一种为SBS(改性沥青防水卷材)类,一种为高分子类(聚乙烯丙纶) SBS做法: 1、刷基层处理剂:基层底油起到清洁底层提高卷材粘接强度,必须要求满刷,其厚度适中,过薄看到基层,过厚不易挥发影响施工时间,其工具用滚刷刮.
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 10个月前
  • 3 回答
    • 防水卷材施工方法是什么
    • 一追再追 回答:防水卷材施工方法:1)热溶铺贴法 (1)采用热溶铺贴法可以降低防水层的工程造价,既省粘合剂用量亦可避免防水层空鼓现象产生; (2)基层处理为水泥砂浆找平层,要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 10个月前
  • 3 回答
    • pvc防水卷材施工方法是什么
    • 请叫寡人大王 回答:你好  施工方法:(1) 根据图纸要求,弹出标准线; 焊接时应待焊枪升温,用干布擦睁焊缝,焊枪平口深入焊缝处,将PVC卷材用热风吹至表面熔融,用压滚压实,观察焊缝边处应有亮色提浆。(2) 施工时,首先要进行预铺,把PVC卷材自然平铺于放线的基层表面,要求平整顺直,不得扭曲。;(3) 卷材纵向搭接宽度50mm,并进行适当的剪裁。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接施焊。;PVC卷材搭接部位焊接面应擦试干净,干燥,搭接宽度不小于100mm,上下两层卷材的接缝应错开1/3部分,卷材幅宽且上下两层卷材不得相互垂直铺贴.采用热风焊接,焊接时焊嘴与焊接方向呈45°角,压辊焊嘴平行并保持大约5mm的距离,焊接边应有呈亮色熔浆渗出,不应出现漏焊、跳焊、烧焦或焊接不牢现象,焊接时不得损害非焊接部位的卷材。(4) 铺设PVC防水卷材并焊接,对焊缝进行检测并做好记录;焊机焊接搭接宽度为100mm;手持操作焊接搭接宽度为50mm;(5) 所有焊接接头T型接点采用100×100的PVC防水卷材做焊接加强处理。需机械固定部位,用电钻钻孔,其间距不大于80cm,放入塑料胀塞,自攻螺丝加垫片用螺丝刀上紧,不得有松动现象,上面焊PVC圆盖封闭。(6)后浇带做加强处理.采用满粘法加铺1道,两边各余出0.5m,与两边PVC卷材搭接。(7)立面PVC卷材采用点粘法或条粘法施工。(8)卷材收头处用金属压条固定,最大钉距不应大于900mm,用密封膏密封,水泥砂浆封实。PVC防水卷材的铺设应平顺,不得有下垂.绷紧和破损现象.经检查确认后方可进行下道工序的施工。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 9个月前
  • 3 回答
    • 高聚物改性沥青防水卷材施工方法是什么
    • 布拉克丶 回答:一、高聚物改性沥青防水卷材一般有四种施工方法,分别为:冷粘法、热粘法、热熔法和自粘法。 二、 冷粘法铺贴卷材施工工艺: 1、 胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆人积。卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂。 2、 根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。 3、 铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。 4、 铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。搭接部位的接缝应满涂胶粘剂,辊压粘贴牢固。 5、 搭接缝口应用材性相容的密封材料封严。 三、 热粘法铺贴卷材施工工艺: 1、 熔化热溶型改性沥青胶时,宜采用专用的导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不应低于180℃; 2、 粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度宜为1~1.5㎜; 3、 铺贴卷材时,应随刮涂热熔改性沥青胶随滚铺卷材,并展平压实。 四、 热熔法铺贴卷材施工工艺: 1、 火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加热卷材。厚度小于3㎜的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 2、 卷材表面热熔后,应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展并粘贴牢固。 3、 搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度,溢出的改性沥青宽度以2㎜左右并均匀顺直为宜。当接缝处的卷材有铝箔或矿物粒(片)料时,应清除干净后再进行热熔和接缝处理。 4、 铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。 5、 采用条粘法时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两条,每条宽度不应小于150㎜。 五、 自粘法铺贴卷材施工工艺: 1、 铺粘卷材前,基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材。 2、 铺贴卷材时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净。 3、 铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。 4、 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折、低温施工时,立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热,加热后随即粘贴牢固。 5、 搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严。 六、 高聚物改性沥青防水卷材保护层和施工应符合下列规定: 1、 采用浅色涂料做保护层时, 应待卷材铺贴完成,并经检验合格、清扫干净后涂刷。涂层应与卷材粘结牢固,厚薄均匀,不得漏涂。 2、 采用水泥砂浆、块体材料或细石混凝土做保护层时,应符合《屋面工程技术规范》第5.5.6条4款至8款的规定。 附:《屋面工程技术规范》第5.5.6条:沥青防水卷材保护层的施工应符合下列规定(4-8款): 4用水泥砂浆做保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格面积宜为1m2; 5用块体材料做保护层时,宜留设分格缝,其纵横间距不宜大于10m,分格缝宽度不 宜小于20mm; 6用细石混凝土做保护层时,混凝土应振捣密实,表面抹平压光,并应留设分格缝,其 纵横缝间距不宜大于6m; 7水泥砂浆、块体材料或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层; 8水泥砂浆、 块体材料或细石混凝土保护层与女儿墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。 七、 高聚物改性沥青防水卷材,严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时下得施工;环境气温低于5℃时不宜施工。施工中途下雨、下雪,应做好已铺卷材周边的防护工作。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 9个月前
  • 3 回答
    • 地下室防水卷材施工规范是什么
    • 若有缘_8330 回答:你好: 1、所使用的防水材料必须有出厂合格证书,材料必须符合设计要求。 2、防水材料进场后,应按规定进行现场取样复试。 3、地下防水工程由防水专业队伍施工,其施工人员必须持有防水施工人员上岗证书。 4、底板和外墙的卷材施工前必须做好排水工作,保证坑底无积水。 5、外墙穿墙螺杆须加止水片,模板和螺杆拆除后,螺杆洞口采用高标号水泥砂浆封实抹平。 6、穿墙管道采用套管式防水法,套管加焊止水环。 7、墙面的预埋管件等应进行隐蔽工程的验收,使其符合设计和施工验收规范的要求。 8、砂浆找平层须达到一定的强度。 希望我的解答能帮到你
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 9个月前