3条回答
ag123456 2016-03-18 16:17
施工顺序: 拆除原有隔热层防水层→清理干净→铺SBS防水层→恢复隔热层
一、防水层施工
1)
作业条件
a.施工前掌握施工图纸的要求,选择防水工程专业队。
b.屋面施工按照施工工序进行检验,找平层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。表面不得有积水现象。
SBS卷材施工:
工艺流程:
基层清理-涂刷冷底子油-附加层处理-铺贴防水卷材-收头处理、节点密封-清理、检查-隔热层施工
基层清理:铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把灰土清理干净,检查找平层的质量及干燥程度,干燥程度的简易检验方法为:将1m2卷材平坦地干铺在找坡层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺贴。
SBS防水层:冷底子油均匀涂刷,要求涂刷均匀一致,不得漏涂,用毛刷将屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油施工时注意:
u
层处理剂涂刷后宜当天铺完防水层。
u 基层处理剂干燥后方可铺贴卷材。
附加层施工:在所有结构阴阳角、管根处、都必须增加附加层,要求进行满粘,不得空鼓。阴阳角的附加层宽度为500mm。阴角附加层采用全粘实铺,阳角采用空铺。
铺SBS防水卷材:屋面、女儿墙采用满粘法施工。找平层分格缝处采用空铺,空铺宽度过为100mm。女儿墙收口处做法详见特殊部位细部做法。
先确定卷材铺贴方向,卷材平行屋脊铺贴。铺贴顺序为先平面后立面,从上往下。将防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Ф30的管穿入卷心,卷材端头与起点比齐,点燃汽油灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300-500mm左右的距离,往返喷烤、观察,当卷材沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀,铺设掌握好压边宽度。卷材与卷材之间的粘贴采用满粘法,不得空鼓。长边、短边搭接均为100mm。热熔封边:卷材接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。
Hzl_8542 2016-03-17 21:03
从基层、施工要求、试水三个方面来说。
对基层的要求:
防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。
防水主、辅料的施工要求:
1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。
2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。
3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。
4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。
5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。
6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。
防水层的施工与操作
施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。
1施工条件
(1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。
(2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。
2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作
(1).卷材粘贴方向确定。
当有坡度3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。
要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。
(2).地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高处向上施工。
(3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。
(4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。
(5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。
(6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。
(7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。
3特殊部位的处理
(1)卷材收头处理。卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。
(2)阴阳角处理
在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。
4涂胶与铺设卷材注意事项
(1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。
(2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。
(3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。
(4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。
防水层检测试验:
防潮层施工完毕。由于是地下室无法进行蓄水和临水试验,只能注意检查,发现疑点及时处理。在确认没有问题由三方进行验收后,在卷材面上刷一层水泥素浆,然后作防水保护层,本工程防水保护层采用C20细石混凝土50厚,采用商品混凝土汽车泵进行浇筑底面,而防水挡墙立面的砂浆保护层则不作而采用放置竹胶板临时对防水卷材进行保护,防止绑扎钢筋时破坏卷材,在浇筑底板混凝土时再取出竹胶板。
-丶- 2016-03-17 17:45
别墅防水工程施工方案
一、工程概况
二、设计图纸要求
人防地下室底板由防水砂浆及防水卷材组成;人防地下顶板是防水卷材防水;蓄水池及消防水池是聚合物水泥基复合防水涂料,其面层用4厚聚合物丙烯酸酯乳液砂浆粘结4厚瓷片过水面150高,白水泥桨抹缝。
三、施工的准备工作及施工条件
1、公司负责
(1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。
(2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。
(3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。
2、防水专业施工队负责
(1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。
(2) 对分公司提供的工作面进行验收。
(3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。
四、防水施工工艺
基坑开挖——垫层施工——砌筑900 mm高卷材保护墙——基层处理——底板卷材铺贴——20厚1:2.5水泥砂浆保护层 ——底板混凝土施工——20厚1:2.5防水砂浆
外墙基层清理——20厚1:2.5水泥砂浆找平层——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——抹砂浆保护层 ——砌筑外墙卷材120保护墙——土方回填——后浇带混凝土浇筑
1、垫层施工
底板卷材基础施工 基坑验槽后,在地基上浇筑C15素混凝土垫层,随打随抹随压光。然后,在底板垫层的四周用防水砂浆先砌筑900mm高卷材保护砖墙,砖墙最上3皮砖用石灰砂浆砌筑(便于以后拆除,露出卷材进行搭接),内墙面抹15mm厚1:2.5水泥砂浆并压光。先砌筑此段保护墙主要目的是将底板防水卷材引出,保证卷材接头质量,另外也兼做底板混凝土外侧。所有阴阳角均做成R=100m m圆弧,以便于卷材粘结。
2、基层处理
(1)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。
(2)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。
(3)基层若高低不平或凹坑较大时,应用掺加108胶(占水泥重量的15%)的1:3水泥砂浆抹平。
(4)基层与变形缝或管道等相连接的阴角应做成均匀一致、平整光滑的折角或圆弧。
(5)基层应干燥,含水率宜小于9%。
(6)排水口、地漏应低于基层;有套管的管道部位应高于基层表面不少于20mm。将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。接缝处的水泥渣用磨光机磨平,以外墙、塑料止水带表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净,最后将混凝土表面灰尘扫净。
3、防水卷材施工
1)在基层清理干净后,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,以增强卷材与基层的粘结力,2h后方可铺贴卷材。
2)卷材施工的一般要求, 卷材粘贴采取热熔粘结,除底板平面卷材采用条粘法(条粘法:每幅卷材两边各与基层粘贴150mm宽)外,(距底板保护墙内侧1m范围内要求满粘),其它部位都采用满粘法。
3)卷材铺贴分两步施工,首先铺贴止水带、后浇带、阴阳角, 900mm高保护墙以下部位等处附加层(包括底板卷材)。见图一(本工程采用甩搓做法)。采用上防内贴法。卷材搭接宽度长边不小于 100mm、短边不小于150mm。相邻两幅卷材的接缝要错开300mm以上。卷材搭接缝应单独收边,做法是用喷枪烘烤外露边缘,再用专用抹子抹出平滑的45o斜角。
4)然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。大面积满粘以“滚铺法”为佳,先铺粘大面、后粘结搭接缝,这种方法可以保证卷材铺贴质量,用于卷材与基层及卷材搭接缝一次熔铺。待底板卷材(包括900mm高保护墙处卷材)施工完毕,然后抹20mm厚1;2.5水泥砂浆保护层。同样在900mm高保护墙处卷材上也抹20mm厚1:2水泥砂浆保护层。
5)拆除底板侧面900mm高保护墙上最上面3皮砖,将露出卷材接头清理干净,再从一侧开始自下而上垂直进行大面铺贴。铺贴过程中,一定要将卷材内空气赶净,以免造成空鼓起泡。由于有热熔胶的底面背对立墙基面,因此这部分卷材以冷粘法粘铺在立墙上,与这部分卷材衔接继续向上铺贴的热熔卷材仍用热熔法铺贴,且上层卷材盖过下层卷材应不小于150mm。铺完外后,并经验收合格后,在卷材上抹20mm 厚1:2.5水泥砂浆保护层。待砂浆保护层具有一定强度时,立即砌 120mm厚保护砖墙。最后收头时,一定要按设计要求固定牢固。
相关问题