  • woshi1091888511 2016-03-18 12:50

    涂料施工方案:
    基面(底材)处理:
    ·底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;
    ·基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议使用管口灌浆料;
    ·阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);
    ·确保基面充分湿润,但无明水;
    ·新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。
    使用方法:
    ·搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
    ·涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后两次垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
    ·养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
    ·保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
    ·检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-17 20:50

    方法1、基面处理   (1)、基面要求牢固,干净。对于有明显裂缝(一般指缝宽大于0.2mm)的地方,需要修补。渗漏部位应予以堵漏处理。(2)、对基面上的油污、脱模剂、乳胶漆、油漆等妨碍渗透的物质必须清理干净。   (3)、在施工面基体砂浆混凝土上洒水,充分润湿施工面,但不得有明水。   2、配料(1)、配料配比:施工时严格控制水灰比,涂刷时按粉:水=1:0.35---0.4(重量比),批刮涂抹按粉:水=1:0.3—0.35混合搅拌均匀。最好是用机械搅拌,使有效成分充分溶解。   (2)、在加水范围内,平面施工可多加些,立面或斜面少加些,以免料流淌。   (3)、一次配料不要过多,以20分钟左右用完为宜。使用过程中,若涂料变稠,可加适量水调节,继续使用。但是若涂料硬化,则不能使用。3、涂刷(1)、涂刷前要求基面砂浆混凝土   充分润湿。(2)、可用辊子,刮刀或刷子涂刷,要求两遍施工,每遍用料可以相等。第二遍涂刷在第一遍涂层表干固化后即可进行。涂刷第二遍时,需洒水,使第一遍保持润湿、无明水,每遍涂刷尽量方向一致,厚度尽量均匀,应避免漏刷。第二遍涂刷方向与第一遍相垂直。(3)、干撒法施工应在混凝土浇筑振捣密实,初凝未干时将表面泌水清除后进行干洒施工,施工进必须喷撒均匀,并同时用抹刀将防水涂料批抹密实和平整。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-17 15:43

    1、水泥。2、聚合物乳胶类(胶粉)。3、砂(石英砂目数)。4、填料(例如重钙)。5、助剂(消泡剂,防沉淀剂等)。

                  聚合物水泥基防水涂料产品特点:

                  透气不渗水:表面透气,可以阻止水蒸气压力的形成,同时又不渗水,防水性能好;

                  耐候性强:适用范围广,可以用于曝露的环境,如天面等;

                  聚合物改性:加强对各基底的粘结力;

                  柔韧性好:能受轻微震动及不大于2-3mm宽位移(柔韧性防水);

                  施工简便:基于是水泥型产品,防水层之上可直接铺贴瓷砖,抹灰或油漆;

                  环保:无毒无害,可以直接涂刷至饮水的水池里;

                  危险性:非易燃材料,无腐蚀性;

                  潮湿区域可以施工:由于涂料必须透过水的作用渗透到底材内部,因此,潮湿区域可以 施工,如混凝土干燥,施工前必须用水淋湿。

                  聚合物水泥基防水涂料施工工艺:

                  一、   基层条件:

                  1.   清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行。

                  2.   为保证涂膜牢固粘结于基层表面,要求找平层应有足够的强度,表面光滑,不起砂,不起皮。

                  3.   对基层含水率无要求,基面若有明水,扫除即可施工。

                  4.   阴阳角应采用水泥砂浆抹成圆弧角。

                  二、   工艺流程:

                  基面处理—→涂底胶—→聚合物水泥基防水涂料配制—→节点部位加强处理—→大面分层涂刮聚合物水泥基防水涂料—→防水层收头—→组织验收。

                  三、   施工步骤:

                  1.   基面处理:用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗,基层有缺损或跑砂现象,需要新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧形。

                  2.   涂底胶:基层平整度较差时,在改性剂中掺合适量的水(一般比例为改性剂:水=1:4)搅拌均匀后,涂抹在基层表面做底涂。

                  3.   聚合物水泥基防水涂料配制:先将防水涂料(按照改性剂:水泥=1:0.8的重量比)配制好,用搅拌器搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物即可使用,配料数量根据工程面和完成时间所安排的劳动力而定,配好的材料应在40分钟内用完。

                  4.   节点部位加强处理:按设计或规范要求对节点部位(阴阳角、施工缝、地漏等)涂刷聚合物水泥基防水涂料加强层,涂层中间加设胎体材料增强。

                  5.   大面分层涂刮聚合物水泥基防水涂料:分纵横方向涂刮聚合物水泥基防水涂料,后一涂层应在前一涂层表干但未实干时施工(一般情况下,两层之间约2~4小时),以指触不粘为准。

                  6.   防水层收头:聚合物水泥基防水涂料收头采用多遍涂刷或用密封材料封严

                  7.   组织验收。

                  四、   注意事项:

                  1.   每层涂覆时应先进行测验,测定每m2涂料用量,施工时应按测定的用量取料。

                  2.   覆醮料应均匀,要求前后左右多次刷滚均匀,不能局部有沉积,立面、斜面涂刷应从上往下,防止流坠或过厚。

                  3.   已凝胶或结膜的胶料不得继续使用或掺入新材中搭配使用。

                  4.   成品保护:防水涂膜完全固化验收合格后,应及时做好成膜保护工作,以防止后续工序对涂膜的破坏,从而影响整体防水层的防水性能,应加强对有关施工人员的教育工作,自觉形成成品保护意识,同时采取相应措施,切实保证防水层的防水性能。

                  五、   质量检验标准及方法

                  主控项目

                  1.   聚合物防水砂浆改性剂必须符合设计要求和规范规定。

                  检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验报告。

                  2.   涂料防水层严禁有渗漏现象。

                  检验方法:观察检查或淋水、蓄水检验。

                  3.   涂料防水层及其细部做法必须符合设计要求和规范规定。

                  检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

                  一般项目

                  1.   成膜质量。涂料防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

                  检验方法:观察检查。

                  2.   涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的80%。

                  检验方法:针测法或取样量测。

                  聚合物水泥基防水涂料适用范围:

                  可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、橡胶、等基面上施工,对于新旧建筑物及构筑物(例如:房屋、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等)均可使用,同时也可做粘结剂使用。特别适合地下室、地下隧道、卫浴间、水池等,特别潮湿及长期在水中浸泡的条件下的施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • js水泥基防水涂料施工方案谁有?
    • 最亮的小太阳 回答:js水泥基防水涂料施工方案 基层清理 采用锤子、凿子、铲子、扫帚工具将基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物,不得有明水。 基层表面有裂缝处、凹凸不平处用水不漏进行修补平整。 侧墙施工部位用墨线盒弹好控制线。 材料准备 采用搅拌桶、搅拌机、取水计量杯等配料工具进行材料配比,所有涂料配合方法是先将液料(水)倒入搅拌桶中,在手提搅拌器的不断搅拌下将粉料徐徐加入,至少搅拌15分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状且无团块、颗粒,一桶液料配一箱粉料,不允许分开搅拌。 滚刷底涂 底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力,底涂采用长柄滚筒滚涂,要求滚涂均匀不得漏底; 细部防水层处理 在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应增强处理。在管根、管道周围凿开采用水不漏进行封堵,然后再用油漆刷涂刷一至两遍JS-聚合物水泥基防水涂料;阴阳角、施工缝部位采用玻纤网格布增强处理后用刮板刮涂一遍JS-聚合物水泥基防水涂料,增强网格布宽度为300㎜。 第一道涂膜 细部节点处理完毕且涂膜干燥后,进行第一遍大面涂膜的施工。施工采用刮板批嵌,批嵌时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。 第二遍涂膜 在第一遍涂层干燥后(一般为间隔6-8小时为宜,具体检测方法以手摸不粘手指印为准),进行第二遍涂膜的施工,涂刮的方向与第一道相互垂直,批嵌时要均匀,不能有局部沉积。 第三遍涂膜 第二遍涂膜干燥以后,进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂,滚涂得方向与第二遍涂膜垂直,滚涂时要均匀,不能有局部沉积。 面层涂膜施工及收头处理 最后一遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂一遍,以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果。 防水层验收 施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。 下道工序施工 涂膜应完全干燥2天后方可进行下道工序施工,施工时应注意对涂膜防水层的保护,以免人为或外为破坏防水层。侧墙防水层保护材料建议采用聚苯板或砂浆粉刷保护。顶板防水层保护材料宜采用砂浆或细石混凝土进行保护。
    • 聚合物水泥基防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料价格 水泥基渗透结晶型防水涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥基防水施工方案谁有?
    • 可爱的橙子 回答:1、涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂 2、涂膜应多遍完成,涂刷应该前遍涂层干燥成膜后进行 3、每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50㎜ 4、涂料防水层的施工缝应注意保护,搭接缝宽度应大于100㎜,接涂前应将其甩茬表面处理干净 5、涂刷程序应先做转角处,穿墙管道,变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷 6、涂料防水层中铺贴的脂体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于100㎜,上下层接缝应错开1/3幅宽涂刷的防水涂料固化后形成有一定厚度的涂膜,如果涂膜厚度太薄就起不到防水作用和很难达到合理使用年限的要求,所以对各类防水涂料的涂膜厚度作了规定。
    • 水泥基渗透结晶防水 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 聚合物水泥基防水涂料施工方法是什么?
    • 荣耀vvv 回答:1.基层处理 ①必须平整、牢固、干净、无渗漏,不平处先找平。 ②渗漏处须先进行堵漏处理(推荐使用“速凝型水不漏”进行堵漏):阴阳角应做成圆弧角 2施工做法 ①按规定的比例取料,用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间 5min左右,最好不用手工搅拌)。打底层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:14;其他涂层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:0~2;彩色层涂料的颜料加量为液料重量的10%以下,加水量应在规定的范围内,在涂面、顶面或立面上施工,为了能挂住足够的料应不加或少加写水:平面施工,为了涂膜平整可多加水 ②涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次,使涂料与基面之间不留气泡,粘结严实 ③各层之间的时间间隔以前一层涂料干固不粘为准(一般需2~6h,现场温度底、湿度大、通风差,干固时间长写;反之短些) ④若防水层厚度不够(尤其是立面施工),可加涂一层或数层 ⑤配制彩色层时,只需在面层涂料中添加颜料 ⑥室外及易碰触、踩踏部位的防水层应做保护层。保护层或装饰层施工,须在防水层完成2d后进行。抹砂浆时,为了方便施工,可在防水层最后一遍涂覆后,立即撒上干净的中粗砂,再用JS复合防水涂料涂抹 3特点 该产品可在潮湿或干燥的基面上施工,无毒无害、施工安全、简单,工期短,涂层高强 高弹,可加颜色等特点 注意事项 ①不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜 ②一般条件下,涂料可用时间约 3h。涂层干固时间约4~6h。现场环境温度底、湿度大、通风不好,干固时间长些;反之短些 ③每层涂覆必须按工法规定的用量施工,切不能过多或过少 ④在施工间歇或结束时,尽快用水清洗沾有涂料的工器具和工作服 2运输 该产品按产品说明书中的要求进行运输 3贮存 液料须密封放于5℃以上的阴凉处,粉料须密封存放干燥处。保质期均为6个月 4应用 该产品适用于一般厕所间、内外墙 地下、水池、隧道等防水工程等
    • 聚合物水泥防水涂料 聚合物水泥基防水涂料 聚合物水泥基 1年以前
  • 3 回答
    • 2厚聚合物水泥基防水涂料要如何施工
    • 荣耀vvv 回答:聚合物水泥基防水涂料施工方法       一、首先要选用合格的涂料:      选用的涂料是一种双组高强度弹性防水涂料,无毒、柔性好,由丙烯酸等聚合物乳液和粉料(部分水泥)复合而成的双组份水乳型防水涂料。       防水涂料进场后要进行检测,合格后方可使用。    聚合物水泥基防水涂料性能指标:      序号   试验项目   技术指标      Ⅱ型   1      固体含量      %      ≥65   2      干燥时间      n      表干时间      ≤4      实干时间      ≤8   3      拉伸强度      无处理      Mpa      ≥1.8   加热处理后保持率      %   ≥80   碱处理后保持率      %   ≥80   紫外线处理后保持率      %      ≥80   4      断裂强度      无处理      %      ≥80   加热处理后保持率      %   ≥65   碱处理后保持率      %   ≥65   紫外线处理后保持率      %      ≥65   5   不透水性,0.3Mpa,30min   不透水   6   潮湿基面粘结强度      Mpa   ≥1.0   7      抗渗性(背水面)      Mpa      ≥0.6
    • 聚合物水泥防水涂料 聚合物水泥基防水涂料 聚合物水泥基 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥基渗透结晶型无机防水涂料有哪些施工要点
    • ag123456 回答:水泥基渗透结晶型防水涂料的特性是: 1.无机材料,永不失效的防水系统。 2.可长期耐受高水压-高达300米水头。 3.自愈合性能,可以自愈合0.4mm混凝土裂缝。 4.背水面施工性能卓越,解决大量地下室渗漏问题。 5.无毒、环保,防腐,耐酸碱,可以提高混凝土强度。 6.无需找平层和保护层,节省工期,加快工程进度,施工综合成本大大降低 7.永不失效的防水系统,当其他防水系统失效后可继续工作 8.具有渗透功能,能通过化学反应渗透到混凝土内部参生结晶体堵住混凝土的毛细孔 材料施工 A、 混凝土基面处理 检查混凝土结构,找出结构中需要加强的部位,修补需要补强的部位,找平基面。用钢丝毛刷去除基面上的油物、脱膜剂等附着物质,保持基面的清洁,特别光滑的水泥基面需要打毛处理,处理后用水清洗基面即可。 B、湿润基面 喷水将要施工的基面进行湿润处理,直至无吸水即可,但基面不能有明显的积水。 C、涂刷 西泊夫水泥基渗透结晶型防水材料粉剂与水的配比:100:20-25(质量比)倒入容器中混合搅拌,搅拌必须充分均匀无结块后才可使用,搅拌混合后的材料应在搅拌起30分钟内用完,使用过程中禁止加水。 施工时应根据材料要求使用泥刀抹刮或者硬毛刷子沾料涂刷,抹刮或者涂刷时均需要用力将材料均匀涂刷到潮湿的混凝土基面上,如使用涂刷法则需分两次进行施工,涂刷第一遍涂料后4小时左右进行第二遍涂刷,在防水材料终凝前可用浆刀收光表面,以达到更好的防水、防渗效果。 D、养护 根据施工环境状况而定,一般环境比较通风干燥的环境下需要每天在涂刷CCCW的表面喷洒清水3次以上,养护3-7天。天气过于干燥的环境建议使用覆盖草帘、麻袋片湿润加以保护。需要适当的通风,施工完毕12小时后开始养护。
    • 水泥基渗透结晶型防水涂料价格 水泥基渗透结晶型防水涂料 水泥基渗透结晶防水涂料 1年以前