求一份建筑幕墙设计说明书

司俊驰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 荣耀vvv 2016-03-17 14:43

      1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交.
      2.填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚.
      3.工程竣工验收报告一式三份,建设单位,监督站,备案机关各持一份.
      一.工程概括工程名称工程地点建筑面积工程造价结构类型层数地上: 层地下: 层施工许可证号
      监理许可证号开工日期验收日期监督单位监督编号建设单位资质证号勘察单位设计单位总包单位承建单位(土建)承建单位(设备安装)承建单位(装修)监理单位施工图审查单位二. 工程竣工验收实施情况验收组织建设单位组织勘察,设计,施工,监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专家组.
      1,验收组组长副组长组员
      2,专业组专业组组长组员建筑工程建筑设备安装工程
      通讯,电视,燃气等专业工程工程质保材料验收程序
      1,建设单位主持验收会议.
      2,建设,勘察,设计,施工,监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律,法规和工程建设强制性标准情况.
      3,审阅建设,勘察,设计,施工,监理单位的工程档案资料.
      4,验收组实地查验工程质量.
      5,专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名.
      工程质量评比
      分部工程名称评定等级质量保证资料评定
      观感质量评定
      地基与基础工程共核查 项其中符合要求 项
      经鉴定符合要求 项应得: 分实得: 分得分率: %主体工程地面与楼面工程门窗工程装饰工程屋面工程采暖卫生及燃气工程
      建筑电气安装工程通风与空调工程
      电梯安装工程
      验收人员签名姓名工作单位职称职务工程竣工验收结论
      竣工验收结论:建设单位(签章)法人代表:年月日监理单位(签章)总监理工程师:年月日施工单位(签章)法人代表:年月日勘察单位(签章)项目负责人:年月日设计单位(签章)项目负责人:年月日

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-03-16 22:12

      首先,熟悉设计依据,明确指导思想和设计理念!
      一般设计依据为如下文件:a.工程招标文件;b.招标图纸;c.答疑补疑图纸;d.效果图;e.建筑图、结构图、及其相关的变更单等等;对工程整体进行把握,并且对工程的设计依据有一个深层次理解。主要把握幕墙的性能指标:(1)风压变形性能等级;(2)总体水密性能等级;(3)总体气密性能等级;(4)保温性能等级;(5)隔声性能指标;(6)平面变形性能等级;(7)耐冲击性能等级。这也是整个工程的灵魂所在。满足了这几项性能指标才能设计出一个满足业主要求的工程。而明确指导思想和设计理念则决定了工程的特色。设计思想要充分体现建筑风格、结构合理、功能完善、安全可靠、经济实用。设计理念是:(1)最大化地满足建筑独特的立面效果,并合理推荐选用结构、材料;(2)充分考虑维护结构的功能性、经济合理性,有效控制工程成本,使效果、功能、造价趋于平衡;(3)应用成熟结构、新技术、新材料、新工艺,使工程具有鲜明个性,并突出工程的亮点。
      其次,着手绘制幕墙施工图和幕墙设计计算书。
      施工图是和计算书一个工程施工的主要依据,也是工程永久性的技术文件。幕墙施工图设计的一般原则有:(1)满足招标文件中所提出的各项要求;(2)符合有关国家、行业规范的要求;(3)结构简单、工艺合理,外观唯美;(4)特殊环节严格要求,特别是防水抗渗和保温节能。针对具体工程,先对幕墙类型进行大致分类,如:金属屋面、玻璃幕墙、铝板幕墙、格栅、钢结构、雨篷等等。然后再对各个大项进行细致的划分,确定面材,龙骨,并剖析其相应的细部结构,找出重点、难点。施工图主要包括:设计总体说明、分格图、大样图、节点图、埋件图和避雷图等等。
      1)确定总体设计说明。总体设计要求应有前瞻力,避免现场发生不应出现的失误;应有的放矢,能解决工艺、供应、生产加工及安装阶段的问题;设计总体说明体现单项工程特点,从建筑学、美学、人体功能、幕墙使用性能及结构特点方向阐述。
      2)绘制各部分基本的分格图(包括立面图、平面图和剖面图)、大样图和节点图!立面分格图:要求画完整的立面分格图,原则上应将分格完全展开,如遇到难展开的位置,如各种转角、退台、内凹、吊顶,应绘出向视图,表示清楚,并注明轴线位置及标高位置;应标全立剖面位置及平剖图剖面位置,标明各种节点剖视位置,及节点索引号;中必须注明横竖向分格尺寸,如分格图中尺寸无法表达清楚,必须在横剖、竖剖中注明;应分区域设定基准线(一般每面设一处即可〉,并注明分格线距该基准的定位尺寸(包括横剖、竖剖);所标注尺寸为胶缝中心距,转角处及顶封修、底封修部位详见索引节点;各主要材料如玻璃、单板、复合板等应用各种图例区分,并注明各主材型号、颜色代号等配置。平面分格图:要求绘制工程所涉及的各层平面图简单工程平面图可与立面绘制在一张图中,并在平面图中绘制出竖梁的位置,标注竖梁间距(中心距)和复杂部位节点编号,以及安装基准;应将土建结向清晰表示,并注明外饰面与其位置关系,平面图中应表示出该平面的标高位置;标准层平面图只须绘制一层并标明层数标高即可;如有的层只有小部分外形尺寸变化,只须绘制一层,且将变化部分在此层上绘制清楚并注明层数即可。
      3)绘制埋件布置图与加工图。要求完整的埋件平面位置图,平面图中需标注各个埋件的准确位置及确定平面埋件与基准轴线之间间距。在平面各个结构或特殊位置应用立面剖面,在立剖中应注明标高及轴线位置,并且应埋件与标高及轴线之间间距。特殊位置或特殊埋件应有局部放大图。
      4)避雷图纸。a.防雷建筑物的类别按《建筑物防雷设计规范》(GB50057- 2010)划分,避雷网网格尺寸;b.当与主体结构避雷系统采用搭接时,其搭接长度不小于100mm;c.建筑物易受雷击的部位如屋角,屋脊,女儿墙等,应设立避雷带;d.高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引出线,且将45m以上的门窗等较大金属物与防雷装置连接;e.避雷连接板,避雷钢筋表面整体热浸镀锌;f.安装避雷连接板前将连接处型材氧化膜去掉;g.避雷连接板与避雷钢筋的焊接,避雷钢筋与建筑物均压环的焊接,全部采用三角形满焊连接,焊接长度不小于100mm;h.避雷连接板与幕墙竖框接触长度不小于100mm。如果竖框宽度太小,可将避雷连接板倾斜放置;i.所有焊后的表面及焊缝应修光;j.垫板和避雷连接板的周边应注胶防锈。
      绘制施工图的过程中同时需要配合进行必要的设计计算。需要注意的问题有:a.分格、节点是否满足建筑美学、人体功能等要求;b.分格、节点图是否满足加工、安装方便、结构简单的原则;c.设计书是否满足国家有关标准规范;d.经济性是否合理。参照有关规范,从选材、计算到校核,最后达到约定的技术指标,符合原建筑设计的思想。我们一般需要采用以下设计和计算模型:a.钢结构整体建模,运用有限元分析,从微观来分析宏观事物;b.荷载和工况尽能考虑最不利情况,使安全性能有保障;c.联接和不确定变形处按变形最不利情况考虑,能固接按固接方式处理;d.对所有存在受力变形和承受荷载处,都通过计算,确保选用材料安全合理。
      施工图和计算书绘制完成后想审图机构提交资料等待审批。经过审批后的图纸方能作为施工的依据。期间一般需要经过数次的修改协商才能达到最佳状态。
      再次,根据批准的施工图和计算书,进入下料阶段。
      1)提料。提料实行“先配后序”、按层分类的原则。要求数量准确、合理。注意问题:a.提料单应有技术要求;b.材质、颜色、表面处理方式、加工方式与合同相符;c.注明有无余量及余量数量单列;d.套材时按层,

      0 评论

    • prettygirl 2016-03-16 21:41

      操作工艺
      (1)安装施工准备
      1)编制材料、制品、机具的详细进场计划;
      2)落实各项需用计划;
      3)编制施工进度计划;
      4)做好技术交底工作;
      5)搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。
      6)构件储存时应依照安装顺序排列放置,放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储
      存时应采取保护措施;
      7)构件安装前应检查制造合格证,不合格的构件不得安装。
      (2)预埋件的安装
      1)按照土建进度,从下向上逐层安装预埋件;
      2)按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位;
      3)检查定位无误后,按图纸要求埋设铁件;
      4)安装埋件时要采取措施防止浇筑混凝土时埋件位移,控制好埋件表面的水平或垂直,
      严禁歪、斜、倾等。
      5)检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。
      当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于l0mm,预埋件的位置与设计位置偏
      差不应大于20mm。
      (3)施工测量放线
      1)复查由土建方移交的基准线;
      2)放标准线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面,并进行检查;在石材挂板放线
      前,应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量,根据测量结果,确定出干挂板的基准面。
      3)以标准线为基准,按照图纸将分格线放在墙上,并做好标记;
      4)分格线放完后,应检查预埋件的位置是否与设计相符,否则应进行调整或预埋件补
      救处理;
      5)最后,用φ0.5~1.Omm 的钢丝在单樘幕墙的垂直、水平方向各拉两根,作为安装的
      控制线,水平钢丝应每层拉一根(宽度过宽,应每间隔20m 设1 支点,以防钢丝下垂),
      垂直钢丝应间隔20m 拉一根;
      6)注意事项:
      放线时,应结合土建的结构偏差,将偏差分解;并应防止误差积累;
      放线时,应考虑好与其他装饰面的接口;
      拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记,以便钢丝断了,快速重拉;
      应严格按照图纸放线;
      控制重点为:基准线
      (4)石材幕墙安装工艺
      1)石材幕墙骨架的安装
      (A)根据控制线确定骨架位置,严格控制骨架位置偏差;
      (B)干挂石材板主要靠骨架固定,因此必须保证骨架安装的牢固性;
      (C)在挂件安装前必须全面检查骨架位置是否准确、焊接是否牢固,并检查焊缝质量;
      2)石材幕墙挂件安装
      挂板应采用不锈钢或铝合金型材,钢销应采用不锈钢件,连接挂件宜采用L 型,避免一
      个挂件同时连接上下两块石板。
      3)石材幕墙骨架的防锈
      (A)槽钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆(含补
      刷部分)进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于12 小时。
      (B)型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈操作。
      (C)严格控制不得漏刷防锈漆,特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后涂刷不得少
      于两遍。
      4)花岗岩挂板的安装
      (A)为了达到外立面的整体效果,要求板材加工精度比较高,要精心挑选板材,减少
      色差。
      (B)在板安装前,应根据结构轴线核定结构外表面与干挂石材外露面之间的尺寸后,
      在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线,并以此为依据,根据建筑物宽度设置足以
      满足要求的垂线、水平线,确保槽钢钢骨架安装后处于同一平面上(误差不大于5mm)。
      (C)通过室内的50cm 线验证板材水平龙骨及水平线的正确,以此控制拟将安装的板缝
      水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平面,为结构修补及安装
      龙骨提供依据。
      (D)板材钻孔位置应用标定工具自板材露明面返至板中或图中注明的位置。钻孔深度
      依据不锈钢销钉长度予以控制。宜采用双钻同时钻孔,以保证钻孔位置正确。
      (E)石板宜在水平状态下,由机械开槽口。
      (5)密封
      1)密封部位的清扫和干燥,采用甲苯对密封面进行清扫,清扫时应特别注意不要让溶
      液散发到接缝以外的场所,清扫用纱布脏污后应常更换,以保证清扫效果,最后用干燥
      清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去,保持密封面干燥;
      2)贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面,同时为使密封胶缝与面材交界
      线平直,应贴好纸胶带,要注意纸胶带本身的平直;
      3)注胶:注胶应均匀、密实、饱满,同时注意施胶方法,避免浪费;
      4)胶缝修整:注胶后,应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压,将多余的胶刮掉,并将
      胶缝刮成设计形状,使胶缝光滑、流畅;
      5)清除纸胶带:胶缝修整好后,应及时去掉保护胶带,并注意撕下的胶带不要污染板
      材表面;及时清理粘在施工表面上的胶痕。
      (6)清扫
      1)整个立面的挂板安装完毕,必须将挂板清理干净,并经监理检验合格后,方可拆除
      脚手架;
      2)柱面阳角部位,结构转角部位的石材棱角应有保护措施,其他配合单位应按规定相
      应保护;
      3)防止石材表面的渗透污染。拆改脚手架时,应将石材遮蔽,避免碰撞墙面;
      4)对石材表面进行有效保护,施工后及时清除表面污物,避免腐蚀性咬伤。易于污染
      或损坏料的木材或其他胶结材料不应与石料表面直接接触;
      5)完工时需要更换有缺陷、断裂或损伤的石料。更换工作完成后,应用干净水或硬毛
      刷对所有石材表面清洗。直到所有尘土、污染物被除。不能使用钢丝刷、金属刮削器。
      在清洗过程中应保护相邻表面免受损伤;
      6)在清洗及修补工作完成时,临时保护措施移去。
      (7)竣工交付
      1)先自检,然后上报甲方竣工资料;
      2)在甲方组织下,验收、竣工交付;
      3)办理相关竣工手续。
      以上工序完成后,此工序进入保修期,在保修期内,如有质量问题,则要满足用户要求,
      及时进行维修处理。
      10.3.7.3 幕墙安装施工注意事项
      (1)安装施工测量应与主体结构的测量配合,其误差应及时调整。
      (2)立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于
      3mm;
      (3)应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其
      接缝应严密。
      (4)相邻两根横梁水平标高偏差不应大于lmm。同层标局偏差:当一幅幕墙宽度小于
      或等于35m 时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于或等于35m 时,不应大于7mm。
      (5)应对横竖连接件进行检查、测量、调整。
      (6)固定防火保温材料应锚钉牢固,防火保温层应平整,拼接处不应留缝隙。
      (7)冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水孔连接处应设
      橡胶密封条。
      (8)其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工,不得遗漏。
      (9)现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后,应及时进行防锈处理。
      (10)不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。
      (11)石材安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。
      (12)石板安装时,左右上下的偏差不应大于1.5mm。
      (13)石板空缝安装时,必须要防水措施,并有符合设计要求的排水出口。
      (14)填充硅酮耐候密封胶时,金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候胶的技术
      参数,经计算后确定。
      (15)幕墙钢构件施焊后,其表面应采取有效的防腐措施。
      (16)幕墙的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合表10.3.7.3-1 的规定。
      (17)单元幕墙安装允许偏差应除应符合本标准表10.3.7.3-1 的规定外,尚应符
      合表10.3.7.3-2 规定。
      (18)幕墙安装过程中应进行接缝部位的雨水渗漏检验。
      (19)石材幕墙四周与主体之间的间隙,应采用防火的保温
      材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏
      水。
      (20)石材幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收:
      1)构件与主体结构的连接节点的安装。
      2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。
      3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。
      4)幕墙防雷接地节点的安装。
      5)其他带有隐蔽性质的项目。
      10.3.8 质量标准
      10.3.8.1 现场材料检验
      (1)一般规定
      1)材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验
      批,每批应随机抽取3%且不少于5 件。
      2)石材幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产
      品标准的有关规定。
      (2)钢材
      石材幕墙工程所使用的钢材,应现场进行厚度、长度、膜厚和表面质量的检验。
      1)主控项目
      (A)钢材厚度的检验,应采用分辨率为0.5mm 的游标卡尺或分辨率为0.1m 的金属测厚
      仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5 个并取最小值。
      (B)钢材长度检验,应采用分度值为1mm 的钢卷尺两侧测量,结果应将符合设计要求。
      (C)保护膜厚的检验,应采用分辨率为0.5μm 的膜厚检测仪检测,每个杆件在同部位
      的测点不应少于5 个,同一测点测量5 次,取平均值,当采用热浸镀锌处理时,其膜厚
      应大于45μm,采用静电喷涂时,其膜厚应大于40μm。
      2)一般项目
      钢材表面质量的检验,应在自然散射光条件下,目测检查,钢材的表面不得有裂纹、气
      泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠,截面不得有毛刺、卷边等现象。
      3)质量保证资料
      (A)钢材的产品合格证
      (B)钢材的力学性能检验报告
      (3)石材板材
      石材幕墙工程中使用的石材,应进行板材的品种、规格、性能和等级的检验。
      1)主控项目
      (A)对于石材的品种、性能和等级的检验,由于现场条件的影响,一般只检查石材产
      品的产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。石材的抗折强度试
      验平均值不应小于8.OMPa,吸水率应小于0.8%。
      (B)石材板的长度、宽度、厚度、直角检验,应采用分值率为1mm 钢卷尺或分辨率为
      0.02mm 的游标卡尺和直角尺进行检查,检查结果应符合设计要求。
      (C)石材安装孔位、槽位的检验,应采用分值率为1mm 钢卷尺或分辨率为0.02mm 的游
      标卡尺进行检查,检查结果应符合下列规定:
      ①孔位距边端不得小于板厚3 倍,也不得大于180mm,钢销间距不宜大于600mm,钢销
      孔深度宜为22~33mm,直径宜为7~8mm。
      ②短槽式安装的石板:短槽应在板上下边各开短平槽,槽长不应小于l00m。在有效长
      度内槽深度不宜小于15mm,宽度宜为6 或7mm,两短槽边距离石板两端的距离不小于板
      厚的3 倍,且应小于85mm,也不应大于180mm。
      2)一般项目
      (A)石材的外观质量检验:采用观察法和分辨率为lmm 的钢尺检查。
      ①表面平整、洁净、无污染,颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修复痕迹。
      ②每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表10.3.8.1。

      3)质量保证资料
      (A)石材的产品合格证。
      (B)石材强度检测报告。
      (4)硅酮密封耐候胶
      1)主控项目
      (A)检查硅酮密封胶的相容性实验报告和粘结伸拉试验报告,结果必须符合要求。
      (B)检查硅酮密封胶的生产日期和有效期。
      (C)胶缝宽度和厚度的控制,采用分辨率为0.05mm 的游标卡尺进行测量,密封胶粘结
      形式、宽度应符合设计要求,厚度不应小于3.5mm。
      (D)采用观察检查和切割检查的方法检验胶面的光滑度、平整度、饱满密实程度。
      2)一般项目
      (A)目测检验胶的质量。用胶枪挤出硅胶,产品应为细腻均匀的膏状或粘稠液体,不
      应有气泡,结皮和凝胶,颜色与样品无差异。
      (B)注胶表面的检验。注胶表面应光滑,无裂缝现象,接口处厚度和颜色应一致。
      3)质量保证资料
      (A)相容性试验报告和粘结拉伸报告。
      (B)质量保证书和产品合格证。
      (C)使用年限质量保证书。
      (D)进口商品的商检证明。
      (5)五金件及其他配件
      1)主要项目
      (A)石材幕墙中采用的五金件和紧固件应采用不锈钢材或制品,其他钢材应进行热浸
      镀锌或其他防腐处理。五金件外观的检验,应采用观察检查,也可以采用磁铁测试材质,
      有吸附力的为非不锈钢制品。
      (B)转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验,应采用分度值为lmm 的钢直尺测量构
      造尺寸,用分辨率为0.05 的游标卡尺检测壁厚。转接件、连接件的开孑L 长度不应小
      于开孔宽度40mm,孔边距离不应小于开孔宽度的1.5 倍,壁厚不得有负偏差。
      2)一般项目
      (A)转接件、连接件外观检查,采用目测方法,其外观应平整、无裂纹、毛刺、凹坑、
      变形、等缺陷,当采用碳素钢材时,表面应做热镀锌处理。
      3)质量保证资料。
      (A)钢材产品合格证。
      (B)连接件、转接件合格证。
      (C)镀锌工艺处理质量保证书。
      10.3.8.2 现场安装质量检验
      (1)预埋件及节点与连接检验。
      1)一般规定
      (A)预埋件及节点的抽样,应符合下列规定:
      ①每幅幕墙应按各类节点总数的5%,抽样检验,且每类节点不应少于3 个,锚栓应按
      5%抽样检验,且每种锚栓不得少于5 根。
      ②对已经完成的幕墙金属框架,应提供隐蔽工程验收记录,当隐蔽工程检查的记录不完
      整时,应对该幕墙工程的节点拆开进行检查。
      2)主控项目
      (A)预埋件与幕墙连接的检验
      ①检验方法 a)在预埋件与幕墙连接节点处观摩手动检查。 b)用分度值为lmm 的钢直
      尺和焊缝尺寸和位置偏差。
      ②检验指标应符合下列规定:
      a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。
      b)连接件与立柱应安装牢固,螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。
      c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接,并有防滑动措施。
      d)连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时,构造形式与焊缝应符
      合设计要求。
      e)预埋件、连接件表面防腐应完整,不破损。
      (B)锚栓连接的检验
      ①检验方法
      a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量,用分辨率为0.05mm 的声度尺测量锚固深
      度。
      b)由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。
      ②检验指标应符合下列规定:
      a)锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计规定。
      b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。
      (C)幕墙顶部、底部连接的检验
      ①检查方法 a)手动和观摩检查。 b)底部采用分度值为lmm 的钢直尺测量检查空隙宽
      度。
      ②检验指标
      a)女儿墙压顶坡度正确,罩板安装安装牢固,不渗漏、无空隙。女儿墙内仅,j 罩板
      深度不应小于150mm,罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封。
      b)镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触。
      c)立柱、顶底部横梁幕墙板块与主体结构之间应有伸缩。
      d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。
      (D)立柱连接的检验
      ①检查方法
      a)在立柱处观察检查。
      b)用分辨率为0.05mm 的游标卡尺和分度值为lmm 的钢直尺测量,芯管长度和空隙问题。
      ②检验指标应满足:
      a)芯管材质、规格应符合要求。
      b)芯管插入上下立柱的长度不得小于200mm。
      c)上下两立柱间隙不应小于lOmm。
      d)立柱上端与主体结构固定连接,下端应为可以上下活动的连接。
      (E)梁、柱连接节点的检验
      ①检查方法 A)在梁、柱节点处观察和手动检查。 B)采用分度值为lmm 的钢直尺和分
      辨率为0.02mm 的塞尺测量,连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。
      ②检验指标应符合下列标准:
      d)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求,螺栓有防松脱措施,同一连接处的
      连接螺栓不应少于2 个。
      b)梁、柱连接应采用螺栓连接牢固,不松动,当梁柱为铝合金材料时两端连接处应设
      弹性橡胶垫片。当横梁、立柱为型钢时,梁柱连接可采用一面焊接,一面螺栓固定或两
      面螺栓固定形式,不可两面焊接。
      c)与铝合金接触的螺钉与金属配件应为不锈钢或铝制品。
      3)一般项目
      (A)金属框架与连接件表面质量的检验。
      ①检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      ②检验指标应符合写列规定:
      a)金属框架和连接件表面油漆完好,划痕、擦伤程度符合要求。
      b)金属框架和连接件表面无电焊溅落和烟火烤熏的痕迹。
      c)电焊焊渣清除干净,油漆到位。
      (B)幕墙内排水构造检验
      ①检查方法
      在设置内排水的部位观察检查。
      ②检验指标
      a)排水孔、槽应畅通不堵塞,接风严密,设置符合设计要求。
      b)排水管及附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水连接处应设橡胶密封圈。
      (C)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验
      ①检查方法
      观察、检查隐蔽记录。
      ②检验指标:
      a)型材表面的保护膜未损坏,不得有划擦伤和烟火烤熏笼
      b)型材表面不得有电焊溅落的痕迹。
      c)电焊焊渣清除干净
      d)焊接部位防腐油漆补刷到位。
      4)质量保证资料
      (A)设计图纸资料
      (B)隐蔽工程检查验收记录
      (C)锚栓检验报告
      (2)主要构件与板材安装检验
      1)一般规定
      (A)幕墙所用的构件材料,必须经检验合格方可安装。
      (B)幕墙安装前应对石材的弯曲强度,寒冷地区石材的耐冻融性以及石材用结构胶的
      粘结强度、石材用密封胶的污染性进行复检。
      (C)安装质量检验,应按规定抽样:
      ①每个检验批每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。
      ②对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙结构和工艺特点,由监理单位和施工
      单位协商确定。
      (D)防火防雷措施的抽样:
      ①有均压环的楼层数少于3 层时,全数检查,多于3 层,抽查不得少于3 层,无均压环
      的楼层不得少于2 层,每层须检查3 处。
      ②防火构造按防火分区总数抽查5%,并不得少于3 处。
      2)主控项目
      (A)预埋件安装质量的检验
      ①检验方法
      a)与设计图纸核对,也可以打开连接部位进行检验。
      b)在抽检部位用水平仪测量标高及水平位置。
      c)用分度值为lmm 的钢直尺或钢卷尺测量预埋件的尺寸。
      ②检验指标应符合下列规定
      a)幕墙预埋件的数量,埋设方法及防腐处理应符合设计要求。
      b)预埋件的标高偏差不应大于±10mm,预埋件位置与设计位置的偏差不应大于±20mm。
      (B)竖、横向主要构件安装质量的检验,应符合下表规定
      ①检验方法
      a)用水平仪和钢直尺检测安装标高偏差。
      b)用分度值为1mm 的钢卷尺或钢直尺检测相邻立柱的距离偏差。
      ②石材幕墙立柱、横梁安装应符合下列规定:
      a)立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不大于3mm。
      b)相邻两立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱最大标高偏差不应大于5mm,相邻
      两立柱的距离偏差不应大于2mm
      c)相邻两横梁水平标高偏差不应大于1mm,同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等
      于35m 时,不应大于5mm,当一幅幕墙宽度大于35m 时,不应大于7mm。
      (C)石材幕墙竖向、横向板材的安装质量检查标准和方法应符合表10.3.8.2-1
      的规定。

      (D)金属幕墙的防火、保温检验
      ①检验方法
      a)对照图纸,观察检查,查看隐蔽工程记录。
      b)用分度值为1mm 的钢卷尺或直尺检查防火保温材料的厚度和搁板厚度。
      ②检验指标应符合下列规定:
      a)防火节点构造必须符合设计要求。
      b)防火、保温材料的品种、铺设厚度、等级应符合设计和标准要求。
      c)防火、保温材料应安装牢固,铺设均匀,厚度一致,并严密无缝隙。当需用镀锌钢
      板搁置防火、保温材料时,镀锌钢板应用射钉固定,并应保证镀锌钢板不得与幕墙面直
      接接触,四周缝隙应用耐火密封胶密封处理。
      d)搁板厚度不宜小于1.2mm,防火材料铺设厚度不宜小于70mm。
      (正)石材幕墙的防雷检验
      ①检验方法:
      a)用接地电阻仪或兆欧表测量检查幕墙整体框架自身连接导电通路和主体结构防雷装
      置与幕框连接装置的导电指标值。
      b)观察、手动试验,并用分度值为lmm 的钢卷尺、分辨率为0.05mm 的游标卡尺测量导
      电通路连接材料的材质、截面尺寸、连接长度和电焊质量。
      ②防雷检验指标应符合:
      a)金属框架自身导电回路的连接可采用电焊连接固定,也可以采用螺栓连接固定,但
      必须保证连接材料与框架接触面紧密可靠,不松动。
      b)主体防雷装置与框架连接应采用电焊焊接或机械连接,接点应紧密可靠,并注意防
      腐处理,连接点水平间距水平不大于防雷引下线间距,垂直间距不大于均压环间距。
      (F)石材幕墙板缝注胶检验
      ①检验方法:
      a)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。
      b)切割检查,并用分辨率为0.05mm 的游标卡尺或分值率为lmm 的直尺检查胶缝注胶的
      宽度和厚度。
      ②检验指标要求:
      a 缝施胶前,必须采用二甲苯或异苯醇等溶剂清洁表面。
      b 板缝填充料必须符合设计要求。
      c)注胶缝表面应饱满、密实、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求。
      (G)石材幕墙的渗漏检验在幕墙的转角造型、板上窗洞口,结构变形缝等容易渗漏的
      部位进行雨水渗漏检测,室内观察检查弯漏情况,检测前,应先检查板缝的注胶质量和
      门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法:在幕墙两个层高处,以20m 长度作为一
      个实验段,用20mm 直径普通软管装上喷嘴后,水头垂直于墙面,沿接缝前后缓慢移动,
      每处喷射时间约为5min(水压≥210kPa),检查渗漏现象。
      3)一般项目
      (A)石材幕墙外观质量检验
      ①检验方法:
      a)在较好自然光下,距幕墙600mm 处观察表面质量。
      b 观察检查石板颜色。
      c)用分度值为lmm 的钢卷尺检查划伤、擦伤、长度和面积。
      d)观察检查密封胶的外观质量。
      ②检验指标应符合表10.3.8.3-2 的规定。

      石材表面应平整、洁净、无污染,缺损和裂痕,颜色和花纹应协调一致,无明显色差,
      无明显修痕。
      (B)板面胶缝外观检查观察检查板面胶缝外表质量。
      外观检验要求:幕墙面板胶缝应横平竖直,深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
      (C)石材接缝外观检验
      ①检验方法:采用观察和尺测量检查。
      ②接缝检验质量指标应符合下列规定:
      a)石材接缝应横平竖直,宽窄均匀。
      b)阴阳角石板压向正确,板边合缝顺直。
      c)凹凸线出墙厚度一致,上下口平直。
      d)石材面板上洞口、槽边套割吻合、边缘整齐。
      (D)幕墙安装偏差的检验
      石材幕墙安装允许偏差和检验方法见表10.3.8.2-2。

      4)质量保证材料
      (A)石材幕墙设计文件
      (B)防雷测试记录
      (C)幕墙组件出厂质量合格证
      (D)施工安装自检记录
      (E)隐蔽工程验收记录
      (F)淋水试验记录
      (G)防火材料合格证及材料耐火检验报告
      (H)防火节点隐蔽记录

      0 评论