佳佳 | 被浏览103次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-16 23:38

    首先粘贴柱坑、电梯井坑、阴阳角等处附加层,然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。待底板卷材(包括900mm高保护墙处卷材)施工完毕,在底板卷材上干铺1层油毡,然后浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层;在900mm高保护墙处卷材上抹20mm厚1:2水泥砂浆保护层。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-16 22:12

    地下工程防水技术措施有哪些规范:在整体结构上,按地下工程结构主体防水、细部构造防水、排水的思路重新划分章节,进行改写;在设计内容中,增加了对防水等级标准进行量化、对采用不同施工方法的地下工程制定相应防水设计方案等内容;对常用防水方法和材料进行了较大的修改,增加了“塑料防水板防水层”的内容,对选用的材料提出了相应的技术性能指标,对防水混凝土抗渗等级的选取提出了新的规定;在细部构造防水内容中,增加了“预留通道接头”、“桩头”的防水做法,对变形缝的设计、施工补充了有关内容;增加了“逆筑结构”有关防水做法。经修订,原规范(GBJ108-87)10章32节179条现为10章36节285条,这将为保证地下工程防水质量发挥重要作用。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-03-16 20:23

    (一)前期准备
    1.施工前应对图纸审核,了解地下工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并编制地下防水工程施工方案或技术措施。
    2.地下防水工程施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施工。
    3.所使用的防水材料应有出厂合格证书,及北京市建委颁发的防水材料使用认证书。材料必须符合设计要求。
    防水材料进入现场,应按规定进行现场取样复试,复试合格后方可使用。
    4.地下防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有市建委颁发的防水施工人员上岗证书。
    5.使用本推荐做法施工必须遵守国家现行的有关安全防火、环保规定。
    (二)作业条件
    1.基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。找平层应抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。
    2.找平层表面必须干净、干燥,其含水率不大于9%。
    3.底板找平层与立墙交接处,找平层与积水坑,凹坑等交接处的阴阳角均应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材材种类按表2选用。
    4.找平层的坡度应符合设计及有关规定要求,不得局部积水。
    (三)注意事项
    1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。
    2.地下防水工程部位作业时,操作人员必须戴安全帽。
    3.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不低于-10oC;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5oC;合成高分子防水涂料一般不宜冬期施工,如确实急需施工时,环境温度应大于0oC。雨天、雪天、五级风以上均不得施工。
    4.注意成品保护。防水施工要与有关工序作业配合协调,防水专业队与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。不穿带钉的鞋上防水层。
    5.劳动组织可根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。

    折叠质量验收规范

    细部构造

    一、 本节适用于防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造。

    二、 防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带等细部构造,应采用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条等高分子防水材料和接缝密封材料。

    三、 变形缝的防水施工应符合下列规定:

    1 止水带宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象;

    2 中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定;

    3 变形缝设置中埋式止水带时,混凝土浇筑前应校正止水带位置,表面清理干净,止水带损坏处应修补;顶、底板止水带的下侧混凝土应振捣密实,边墙止水带内外侧混凝土应均匀,保持止水带位置正确、平直,无卷曲现象;

    4 变形缝处增设的卷材或涂料防水层,应按设计要求施工。

    四、施工缝的防水施工应符合下列规定:

    1 水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,铺水泥砂浆或徐刷混凝土界面处理剂并及时浇筑混凝土;

    2 垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,涂刷混凝土界面处理剂并及时浇筑混凝土;

    3 施工缝采用遇水膨胀橡胶腻子止水条时,应将止水条牢固地安装在缝表面预留精内;

    4 施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢靠。

    五、 后浇带的防水施工应符合下列规定:

    1 后深带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工;

    2 后浇带的接缝处理应符合本规范第4.7.4条的规定;

    3 后浇带应采用补偿收缩混凝土,其强度等级不得低于两侧混凝土;

    4 后浇带混凝土养护时间不得少于28d 。

    六、穿墙管道的防水施工应符合下列规定:

    1 穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做好防腐处理;

    2 穿墙管处防水层施工前,应将套管内表面清理干净;

    3 套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填料,端部用密封材料填缝。柔性穿墙时,穿墙内侧应用法兰压紧;

    4 穿墙管外侧防水层应铺设严密,不留接茬;增铺附加层时,应按设计要求施工。

    七、埋设件的防水施工应符合下列规定:

    1 埋设件端部或预留孔(槽)底部的混凝土厚度不得小于250mm;当厚度小于250mm时,必须局部加厚或采取其他防水措施;

    2 预留地坑、孔洞、沟槽内的防水层,应与孔(糟)外的结构防水层保持连续;

    3 固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,螺栓或套管应满焊止水环或翼环;采用工具式螺栓或螺栓加培头做法,拆模后应采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实。

    八、 密封材料的防水施工应符合下列规定:

    1 检查粘结基层的干燥程度以及接缝的尺寸,接缝内部的杂物应清除干净;

    2 热灌法施工应自下向上进行并尽量减少接头,接头应采用斜槎;密封材料熬制及浇灌温度,应按有关材料要求严格控制;

    3 冷嵌法施工应分次将密封材料嵌填在缝内,压嵌密实并与缝壁粘结牢固,防止裹人空气。接头应采用斜槎;

    4 接缝处的密封材料底部应嵌填背村材料,外露密封材料上应设置保护层,其宽度不得小于100mm。

    九、 防水混凝土结构细部构造的施工质量检验应按全数检查。

    主控项目

    十、细部构造所用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条和接缝密封材料必须符合设计要求。

    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告。

    十一、 变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造作法,均须符合设计要求,严禁有渗漏。

    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

    一般项目

    十二、 中埋式止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。

    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

    十三、穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做防腐处理。

    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

    十四、 接缝处混凝土表面应密实、洁净、干燥;密封材料应嵌境严密、粘结牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。

    检验方法:观察检查。[1]

    折叠验收

    (一)地下防水工程质量应符合下列要求。
    1.竣工的防水层不得有渗漏和积水现象。
    2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。
    3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合施工工艺规定,搭接宽度应符合附表1要求,搭接缝必须粘牢、准确、严格,接缝边缘嵌填密封。盖压条必须粘结牢固,缝隙嵌填密封严实。卷材表面平整,收头牢固。
    合成高分子防水涂膜总厚度规定不应小于2mm,防水层表面应平整无折皱。
    4.细部构造做法必须符合设计要求。
    5.每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程要达到合格,经验收后方可进行下道工序。
    6.地下防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料,做好归档工作。
    (二)保修期
    地下防水工程的保修期应不少于3年。由施工与使用单位签约,凡保修期内出现渗漏,由施工单位负责返修,费用由责任方负担。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-16 19:46

      地下室防水构造
      目前采用的防水措施有卷材防水和混凝土自防水两类。
      1、卷材防水
      卷材防水的施工方法有两种:外防水和内防水。卷材防水层设在地下工程围护结构外侧(即迎水面)时,称为外防水,这种方法防水效果较好;卷材粘贴于结构内表面时称为内防水,这种做法防水效果较差,但施工简单,便于修补,常用于修缮工程。
      2、外防外贴法
      首先在抹好水泥砂浆找平层的混凝土垫层四周砌筑永久性保护墙,其下部干铺一层卷材做为隔离层,上部用石灰砂浆砌筑临时保护墙,然后先铺贴平面,后铺贴立面,平、立面处应交叉搭接。防水层铺贴完经检查合格立即进行保护层施工,再进行主体结构施工。主体结构完工后,拆除临时保护墙,再做外墙面防水层。其构造作法见图2.19。 卷材防水层直接粘贴在主体外表面,防水层与混凝土结构同步,较少受结构沉降变形影响,施工时不易损坏防水层,也便于检查混凝土结构及卷材防水质量,发现问题易修补。缺点是防水层要几次施工,工序较多,工期较长,需较大的工作面,且土方量大,模板用量多,卷材接头不易保护,易影响防水工程质量。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下工程防水方案是什么
    • 梦见了什么 回答:一、地下室外墙渗漏水工程概况   工程地下室防水设防标准为GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级。地下室外墙防水采用结构自防水混凝土加卷材外防水, 50厚聚苯板保护层。   二、地下室外墙渗漏水工程施工准备   2.1技术准备   2.1.1施工方法的选择   防水工程是关系到工程使用功能的一项重要指标,它是工程施工过程中的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好环有着直接的影响。   本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。   2.1.2工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与实施工艺之间的矛盾。   2.1.3技术交底   防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经过现场技术负责人的审核后严格执行。   2.2现场准备   2.2.1外墙面对拉螺栓应预先割掉,木垫块取出后用水泥砂浆抹平。   2.2.2基层应清理干净,混凝土接缝处理平整,阴阳角处作成圆弧形或135°折角。   2.2.3基层表面应干燥,含水率不大于9%(将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置3h左右,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材无结露现象,即认为基层含水率小于9%)。   2.3材料准备   本工程地下室外墙防水选用3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量、品种规格应符合地下工程防水技术规范(GB50108-2001)和地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)的有关规定要求。   聚酯胎防水卷材主要物理性能指数:   项 目 性能要求   拉伸性能 拉力(N/50mm) ≥800(纵横向)   最大拉力时延伸率(%) ≥40(纵横向)   低温柔度(℃) ≤-15   R=15mm,弯180°,无裂纹   不透水性 压力0.3Mpa,保持30分钟不漏水   本工程所用防水材料在进场时,必须有出场合格证、质量检验报告,并经过现场抽样复试合格后方可投入工程使用。
    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 1年以前
  • 3 回答
    • 地下工程防水施工规范是什么?
    • 福贵_3382 回答:地下室防水工程施工规范 一、渗漏分析   1、根据国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的规定,“地下工程必须进行防水设计,防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。 该工程地下室未定防水等级。在长年地下水位高、地理环境恶劣的情况下,该工程地下防水应设计二级防水,即一道结构自防水,一道柔性防水层。而本工程只设计一道结构自防水,未设计柔性防水层,属防水设防不足,留下渗漏隐患 2、根据现场观察,地下室北端角与地面接触处冒水,地面多处出现裂缝,渗漏水。说明地下室底板或反梁施工时,有可能振捣不实、养护不到位,造成混凝土遗留孔洞、裂缝;房心回填土夯实不足,至使土层充水,造成渗漏。   二、渗漏治理原则与内容1、治理原则   在不影响居民生活、方便居住条件下,进行修漏施工。采取优选材料、刚柔结合的修漏方案,在室内背水面进行修复。   2、修漏内容(1)北端墙角明水漏点的治理(2)变形缝处修漏治理(3)地面裂缝修漏处理(4)墙面、地面防水抗渗处理三、渗漏治理的基本做法1、堵漏、修漏(1)明水漏点堵漏查找出明水漏点,做出标记,采用水不漏逐个堵住明水漏点。(2)变形缝处修漏变形缝处采用遇水膨胀橡胶止水条及聚合物水泥砂浆等进行刚柔相济的复合修漏处理。(3)地面裂缝修漏处理将地面裂缝凿槽,用水泥基渗透结晶型防水材料浓缩剂及修补堵漏剂处理。(4)墙面、地面防水抗渗墙面、地面先用聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)满刷四遍,形成防水涂膜,作为柔性防水层;然后墙面抹聚合物(PCM)防水砂浆,地面浇筑聚合物(PCM)防水混凝土的刚性防水层,形成刚柔结合防水抗渗。   2、修漏工艺流程   基层处理→堵明水漏点→变形缝处修漏→地面裂缝修漏处理→墙面、地面涂刷JS防水涂料→墙面抹PCM防水砂浆→地面浇筑PCM防水混凝土一次抹面→质量验收。   3、修漏操作要点   先将地下室内杂物清理干净,已做装修的墙、地砖凿掉,并将整个地下室的渗漏水抽干,墙、地面扫净。(1)堵明水漏点a、找出明水漏点将北端明水漏点处的水泥地面砸掉,对有漏水点处的房心回填土挖出至底板混凝土表面及反梁处,将面层的泥土清理干净,找出明水漏点。   b、剔凿和堵漏水点   剔凿漏水孔洞直径×深度=ф20厘米×30厘米,取一光滑有一定刚度的软管作为导水管,插入其中并固定,以减缓水流压力。在导水管周围的孔洞中分层填压水不漏(速凝剂)调成硬腻子状的面团,用以止住导水管理周围漏水。   移开导水管后,用水不漏(速凝剂)腻子封堵孔洞,并按压至完全凝固。   c、涂刷防水涂料   将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=3:1(重量比)调成水泥基渗透结晶型防水涂料,在孔洞周围150厘米范围内,抹一层涂料。(2)修漏变形缝(如图2)a、渗漏位置找出变形缝的渗漏水位置,用色笔划出。b、清理变形缝将变形缝渗漏处的酥松混凝土碎块清理干净。   c、填背衬材料   缝内填聚苯乙烯或聚乙烯泡沫塑料。   d、填塞遇水膨胀橡胶止水条   在泡沫塑料上面填塞遇水膨胀橡胶止水条,要求压紧、固定。   f、填塞防水堵漏材料   用水泥基渗透结晶型防水材料配成腻子(粉料:水=4:1)填塞缝及两侧各100厘米。   g、卷材盖缝   表面用高聚物改性沥青防水卷材(SBS卷材)盖缝,卷材宽度不小于300厘米。(3)地面裂缝修漏处理a、找出地面裂缝位置将地面清理干净,逐渐找出地面裂缝位置,并将待修裂缝用笔划出。   b、裂缝剔槽   在地面裂缝处剔凿出20厘米宽、25厘米深的凹槽。   用水将缝内灰渣杂物冲掉,并擦去表面明水。   c、槽内刷灰浆   将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=3:1(重量比)调成灰浆,在槽内和槽口两侧面宽150厘米处涂抹一层,厚约2厘米。(当有水渗出时应先用水不漏堵漏止水)。   d、缝槽内填防水腻子   当槽内灰浆层干燥约10分钟有粘性的时候,用水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=4:1(重量比)拌成腻子料填满槽沟,与地面平齐,并用腻子刀刮平压实。   e、涂刷涂料   用水润湿填缝表面,在300厘米宽范围内再刷一道水泥基渗透结晶型防水材料涂料(粉料:水=3:1)   f、湿养护   所有裂缝均照上述修漏方法处理,当涂层灰浆初凝后,用雾状洁净水进行湿养护3天,每天喷2~3次。养护期内避免碰坏涂层。(4)墙面、地面涂刷聚合物水泥防水涂料在墙面及地面,满刷四遍聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)作为柔性防水层,厚约1.5厘米~2.0厘米,墙面涂刷高度1.5米。   a、清理基层   将墙面及地面彻底清理干净,无明水,且堵漏工作均已完毕。   b、配料   将JS防水涂料按粉料:液料:水=10:7~10:2的比例配合搅拌均匀。注:应用手持电动搅拌器搅拌。   c、附加层施工   在地面与墙面转角处,涂刷宽500厘米的一布二涂附加层(加筋层可用无纺布或玻纤网格布)。要求刷匀、贴平无折皱。   d、大面涂刷JS防水涂料   墙面及地面可分别涂刷四遍JS防水涂料,涂刷顺序可先墙面、后地面,要求涂刷薄厚均匀,玻纤网格布铺展平整。每遍之间间隔约6~8小时,待上遍涂膜干固后再涂刷下遍涂膜。(5)墙面抹PCM防水砂浆 a、配料(重量比)   PCM防水胶1粉料5中砂12.5   洁净水1.8按上述比例用机械搅拌均匀。 b、涂刷PCM界面剂   将PCM防水胶:水:水泥按1:10:15的比例配合,用电动搅拌器搅拌均匀,无粉团后即可涂刷在墙表面,涂刷时不得漏涂,不得堆积。   c、抹PCM防水砂浆   按配合比要求,先将粉料、中砂放入砂浆搅拌机中干拌1~2分钟,再将PCM防水胶与按规定比例混合均匀,倒入搅拌机中,继续搅拌2分钟,倒出待用。   将拌合好的PCM防水砂浆及时铺抹在未干的界面剂墙面,逐间进行。铺抹砂浆时,需二遍成活。尽量不留施工缝,如有施工缝时应离开阴阳角处不得少于200厘米。抹压时墙面应将第一遍砂浆抹压密实,表面搓毛,第二道砂浆抹平压光,总厚度为12厘米。   d、养护墙面应及时进行湿养护,不少于7天。 (6)地面浇筑PCM细石防水混凝土 a、配料(重量比)   PCM防水胶1粉料5砂子10细石15~17.5   洁净水2~2.3   b、基层处理及涂刷PCM界面剂同墙面防水砂浆处理方法。   c、浇筑PCM细石防水混凝土   按配比要求,先将石、砂子、粉料按顺序投入混凝土搅拌机中,干拌1~2分钟,再将PCM防水胶与水按比例混合均匀后,倒入搅拌机中继续搅拌2~3分钟,即可将其混凝土浇筑在涂有界面剂(界面剂不能实干)的地面上,每个房间的地面混凝土必须一次浇筑完成,不得留设施工缝,混凝土的厚度应控制不少于30厘米。抹压时不得在表面洒水,或撒干水泥面。混凝土收水后应进行第二次抹压。混凝土地面与立墙的交接处,应抹成圆弧形。   d、养护   浇筑完的PCM防水混凝土应保持湿养护,养护时间不得少于7天。   四、质量验收   1、地下室修漏要严把质量关,认真执行国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)及北京市地方性标准《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003)的规定。   2、地下室内不得有渗漏现象。   3、墙面砂浆防水层与柔性防水层及各层之间必须粘结牢固,不得有空鼓、起皮现象。   4、墙面砂浆防水层及地面防水混凝土应平整、密实,不得有裂纹、起砂、麻面、凹凸不平等现象。   5、墙面砂浆防水层厚度不得少于12厘米;地面防水混凝土厚度不得少于30厘米。   五、安全及注意事项   1、严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》及《北京市建设规程施工现场安全标准》法规。结合本工程修漏施工,由施工单位制定安全技术措施。   2、选用防水、堵漏材料均属无污染、无溶剂挥发,不易燃对人体无害的防水材料。   3、修漏施工全过程严防扰民和损坏物品。   4、速凝堵漏材料配料后应在30分钟内用完,已干涸的堵漏材料不得再兑水使用。   5、水泥基渗透结晶型防水浆料及PCM防水砂浆及防水混凝土施工后应及时按期养护,以确保防水质量。   六、成品保护   1、在地下室修漏的全过程中,应注意各防水层的成品保护。   2、柔性防水层涂刷后应设专人保护,不得破坏防水层。   3、在地面浇筑防水混凝土时推车倒料应铺设垫板,保护防水层不受破坏。   通过专业施工人员实施上述渗漏治理方案,精心作业,严控质量,使该住宅地下室渗漏治理获得良好效果,质量达到验收要求。经业主、质检、防水专业等相关人员在现场审议验收,获得一致通过。至今仍保持无渗漏、室内干燥,达到了地下室防水使用功能
    • 防水 防水壁灯 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 地下工程防水技术措施有哪些?
    • 灯泡大怪兽 回答:地下工程防水技术措施有哪些规范:在整体结构上,按地下工程结构主体防水、细部构造防水、排水的思路重新划分章节,进行改写;在设计内容中,增加了对防水等级标准进行量化、对采用不同施工方法的地下工程制定相应防水设计方案等内容;对常用防水方法和材料进行了较大的修改,增加了“塑料防水板防水层”的内容,对选用的材料提出了相应的技术性能指标,对防水混凝土抗渗等级的选取提出了新的规定;在细部构造防水内容中,增加了“预留通道接头”、“桩头”的防水做法,对变形缝的设计、施工补充了有关内容;增加了“逆筑结构”有关防水做法。经修订,原规范(GBJ108-87)10章32节179条现为10章36节285条,这将为保证地下工程防水质量发挥重要作用。
    • 防水 防水壁灯 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁知道地下工程防水技术规范是什么?
    • Hzl_8542 回答:地下工程防水做法标准:   一、适用范围   (一)本推荐做法适用于一般民用及工业建筑的地下室防水或半地下室防水工程。   (二)地下室防水工程的设计和施工应符合技术先进,保证质量,经济合理,安全可靠的要求。   (三)本推荐做法遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。在选材上可推广使用高聚物改性沥青防水卷材,合成高分子防水卷材,合成高分子防水涂料,UEA补偿收缩防水混凝土等新材料、新技术。在施工上宜采用冷粘法、热熔法和混凝土掺加防水剂等新工艺,以提高地下室防水工程的质量,杜绝工程渗漏,促进防水技术不断发展。   二、设计基本要求   (一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。(见表1)   (二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。   (三)地下工程   比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。   (四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。   (五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。   (六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。   (七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。   (八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。   (九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。   三、施工基本要求   (一)前期准备   1.施工前应对图纸审核,了解地下室工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并编制地下室防水工程施工方案或技术措施。   2.地下室防水工程施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施工。   3.所使用的防水材料应有出厂合格证书,及北京市建委颁发的防水材料使用认证书。材料必须符合设计要求。   防水材料进入现场,应按规定进行现场取样复试,复试合格后方可使用。   4.地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有市建委颁发的防水施工人员上岗证书。   5.使用本推荐做法施工必须遵守国家现行的有关安全防火、环保规定。   (二)作业条件   1.基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。找平层应抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。   2.找平层表面必须干净、干燥,其含水率不大于9%。   3.底板找平层与立墙交接处,找平层与积水坑,凹坑等交接处的阴阳角均应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材材种类按表2选用。   4.找平层的坡度应符合设计及有关规定要求,不得局部积水。   (三)注意事项   1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。   2.地下室防水工程部位作业时,操作人员必须戴安全帽。   3.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不低于-10??C;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5??C;合成高分子防水涂料一般不宜冬期施工,如确实急需施工时,环境温度应大于0??C。雨天、雪天、五级风以上均不得施工。   4.注意成品保护。防水施工要与有关工序作业配合协调,防水专业队与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。不穿带钉的鞋上防水层。   5.劳动组织可根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。   四、地下室防水验收及保修期   (一)地下室防水工程质量应符合下列要求。   1.竣工的防水层不得有渗漏和积水现象。   2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。   3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合施工工艺规定,搭接宽度应符合附表1要求,搭接缝必须粘牢、准确、严格,接缝边缘嵌填密封。盖压条必须粘结牢固,缝隙嵌填密封严实。卷材表面平整,收头牢固。   合成高分子防水涂膜总厚度规定不应小于2mm,防水层表面应平整无折皱。   4.细部构造做法必须符合设计要求。   5.每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程要达到合格,经验收后方可进行下道工序。   6.地下室防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料,做好归档工作。   (二)保修期   地下室防水工程的保修期应不少于3年。由施工与使用单位签约,凡保修期内出现渗漏,由施工单位负责返修,费用由责任方负担。
    • 道闸 麦道地板 油烟机排烟管道安装 1年以前
  • 3 回答
    • 地下工程防水做法是什么
    • q747572634 回答:首先粘贴柱坑、电梯井坑、阴阳角等处附加层,然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。待底板卷材(包括900mm高保护墙处卷材)施工完毕,在底板卷材上干铺1层油毡,然后浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层;在900mm高保护墙处卷材上抹20mm厚1:2水泥砂浆保护层。
    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 1年以前